Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Энергоучет и Энергосбыт » Транформаторы тока для комерчиского учета
Транформаторы тока для комерчиского учета

Добрый день, возник такой вопрос инспектор предписал, заменить трансформаторы тока в РУ-10кВ стоящие на коммерческом учете электроэнергии, говоря что старые.
Счетчики ведут учет по 2-м трансформаторам. Энергетик говорит что нужно установить в место них 3 новых трансформатора тока так как может быть неравномерное распределение нагрузки.
Суть вопроса, а нужно ли вместо 2-х ставить 3 для коммерческого учета?
# 1 | 2014-08-13, 11:19




Добрый день! нормативно- техническая документация не регламентирует количество трансформаторов тока для коммерческого учёта электроэнергии. Энергосбытовая компания  может потребовать монтаж ТТ во всех фазах. Инспектор конечно прав, что учёт будет не корректен при не симметричной нагрузке. В любом случае у вас должен быть акт осмотра и акт проверки учета, составленной сбытовой компанией, если эти документы имеются, то претензий никаких быть не должно.
# 2 | 2014-11-08, 12:44




Инспектор все правильно говорит, из-за неравномерной нагрузки могут быть не точные показатели. Ставьте три трансформатора.
# 3 | 2014-11-08, 19:37




Инспектор ошибается. В сети с изолированной нейтралью неравномерность нагрузки никак не скажется, т.к. перекос компенсируется по фазам, нет земли по которой все уйдет.
# 4 | 2015-01-21, 22:08



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Энергоучет и Энергосбыт » Транформаторы тока для комерчиского учета
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

seoexim1112 seoexim1112
SEO Exim
Сообщений: 0
olegsandr68 olegsandr68
Oleg k
Сообщений: 0
tattookievaa tattookievaa
Сергей Сергеев
Сообщений: 0
UkrMark UkrMark
SALES UKRMARK
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766