[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Энергоучет и Энергосбыт » Учет электроэнергии на стороне 10кВ и 0,4кВ (Экономический эффект от переноса учета с 0,4кВ на 10кВ)
Учет электроэнергии на стороне 10кВ и 0,4кВ
KIP

Добрый день!
Имеется действующая электроустановка с организованным коммерческим учетом на стороне 0,4кВ, силовой трансформатор стоит как резервный двухтрансформаторной подстанции 2КТП-1000/10/0,4кВ и работающий на холостом ходу.
Расчетным сособом вижу, что должна быть экономия электроэнергии при переносе учета на сторону 10кВ даже если транс будет нагружен, не говоря уже о х.х. (как правило это так).
Но как всегда рассчетный способ является приближенным, а реализация проекта влечет за собой капиталовложения на доп. ячейку с НТМИ и т.д. Поэтому хотелось бы проверить расчеты организацией технического учета.
И вот вопрос можно ли его организовать по следйющей схеме:
1. ТТ существующие ТОЛ 10-0,5/10Р-75 У3 (две вторичные обмотки - для защиты и учета)  в ячейке на стороне 10кВ класс тосности 0,5.
2. Счетчик использовать 380/220 и напряжение взять со стороны 0,4кВ силового транса фазы А, В,С.
# 1 | 2014-06-24, 13:03




Счетчик стоит на месте границы балансовой принадлежности, смена границы просто так не пройдет.
Откуда экономия? Если питание идет с 10 кВ, перенос счетчика до силового трансформатора, повесит на Вас потери в трансформаторе.
Если делаете коммерческий учет, то делайте по-полной, т.е. соответствующие счетчики: ТН и ТТ. Вариант с счетчиком и напряжением с 0,4 кВ и током с ТТ от 10 кВ точно не пропустят.
# 2 | 2014-12-15, 23:27




смысл в учёте по высокой стороне для потребителя это уменьшение стоимости кВт*ч (нужно смотреть тарифы в конкретной местности). Всё остальное сплошной геморрой т.к. иногда (довольно часто) сгорают предохранители на ТНах которые в зависимости от исполнения могут стоить от 1,5 до 1000 рублей SABA 0,5 Ампера (сколько в гривнах я не знаю)
и как правило перерасчёты по недоучёту довольно значительны т.к. перегорание их довольно сложно заметить.
# 3 | 2015-03-17, 10:44



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Энергоучет и Энергосбыт » Учет электроэнергии на стороне 10кВ и 0,4кВ (Экономический эффект от переноса учета с 0,4кВ на 10кВ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0
evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766