На работе такая проблема счетчик "меркурий" к нему идет блок передачи показаний на удаленный ПК. Теперь не работает блок, приходиться ходить на подстанцию и смотреть показания, но проблема не в этом. У нас со временем стала неравномерно распределяться нагрузка по фазам, если смотреть нагрузку по счетчику то данные постоянно скачут и не удается узнать нормальные, а с ПК все это считывалось и подсчитывалось, нам бы что то сделать такое что бы узнать сколько мощности распределить по другим фазам. Есть какой нибудь отдельно продающийся прибор типо трансформаторов тока , только что бы показания шли на ПК, так что бы трансформаторы подключить к шинам а от них через прибор на ПК
|
Таких приборов достаточно много. Например Diris A20, к которому идет программное обеспечение Diris Vision. Так как прыгает нагрузку на фазах, придется ставить 3 трансформатора тока(5А на вторичке). Для связи с ПК идет дополнительный модуль RS-485, который устанавливается на прибор. А вот причину скачков советую выяснить! 
|
Причина скачков в слишком мощном оборудовании, у нас стоит конденсаторная но видимо не справляется, да и если бы справлялась включается она все ровно после того как напряжение падает.
|
Конденсаторная установка и не справится. Она предназначена для компенсации реактивной мощности. Тут прежде всего нужно разобраться с характером скачков. Может быть они вызваны в связи с повреждением обмотки понижающего трансформатора, либо же из-за пробоя клемм вследствии повышения напряжения в высоковольтной сети. Так же одной из причин появления фликкера(колебание амплитуды напряжения) не редко бывает работа устройств, чья потребляемая мощность быстро изменяется: дуговые печи, сварочные агрегаты, прокатные станы и.т.д. В любом случае, оптимальным решением будет установка источника бесперебойного.
|
Скачки да на всем предприятии и значит падения напряжения на на ТП, скорее всего что то неисправно, по высокой линии поставщики говорят что все хорошо. А бесперебойников столько не поставишь чтоб по 3000А защищать.
|