Как измерять сопротивление заземления.
|
Интересует вопрос о измерении сопротивления заземления, как вообще это осуществляется и какими приборами нужно пользоваться, как современными так и не очень. Может что то считать нужно? Просто мне скоро нужно будет мерить и пока не знаю каким образом это делать, знаю что сопротивление должно быть меньше 4 Ом и то что перед сдачей объекта сопротивление измеряется два раза
|
|
Есть прибор М-416 (самый распространенный), от него отходят три провода:№1 - на контур, №2 - вспомогательный заземлитель из круглой стали d>1см заглубляют на глубину не менее 50 см и на расстоянии не менее 20 м от Вашего контура, №3 - зонд такой же как и №2, но забивается в землю на расстоянии не менее 10 м от вспомогательного заземлителя. Переключатель диапазонов измерения ставим в положение «Х1» (умножение на один). Нажимаем на кнопку и, вращая ручку «реохорда», устанавливаем стрелку прибора на ноль. Результат величины сопротивления заземления находят путем умножения показания шкалы «реохорда» на положение переключателя («Х1», «Х5», «Х20»). Измерения ноебходимо производить либо летом в сухую погоду, либо зимой, т.к. в это время наибольшее удельное сопротивление грунта.
|
|
спасибо понятно
|
|
Цитата (Вовчик) забивается в землю на расстоянии не менее 10 м от вспомогательного заземлителя. Недавно проводил измерение сопротивления заземление и в одном месте пришлось забить колышек (зонд) на расстояние 9 метров от самого контура земли. Какое минимальное расстояние (зонда) от заземляющего контура может быть, если соблюдены расстояния вспомогательного заземлителя и контура?
|
|
Сомневаюсь, что Вы станете покупать дорогостоящий прибор ради того, чтобы один раз померить сопротивление. Как по мне, лучше вызвать электрическую лабораторию - дешевле обойдется. В свое время, у нас аналогичную услугу предоставляло троллейбусное депо.
|
|
Существует прибор СА 6250, но стоит он около 250 тысяч рублей. Поэтому лучше всего воспользоваться услугами специалистов. Кроме того, если Вы сдаете объект в эксплуатацию какой-либо компании, то эта компания будет проверять Ваши данные в любом случае. А сопротивление контура заземления на подстанциях до 35 кВ должно быть 4 Ом. А 110 кВ и выше - не более 0,5 Ом. Переходное сопротивление - не более 0,05 Ом.
|
|
Цитата Вовчик (  ) Есть прибор М-416 +1. Применяю его на работе. Удобно, считать ничего не нужно. Правда, приходится зонды таскать. Напряжно, когда нужно промерить полсотни молниеотводов и два десятка контуров подстанций... 
|
|
Согласен. М-416 неплохой прибор. Но им можно измерить только величину сопротивления контура заземления. А вот сопротивление металлосвязи оборудования с контуром заземления им проверить нельзя. В настоящее время выпущено немало приборов, предназначенных для измерения контура заземления и сопротивления металлосвязи.
# 8 | 2014-08-08, 19:05 Сообщение отредактировал maslenok - Пятница, 2014-08-08, 19:07
|
|
А почему нельзя использовать обычный, лучше высокоточный, мультиметр для замера сопротивления заземляющего провода от электроустановки до контура заземления ? Например, прибор APPA507 измеряет омы с 2-мя знаками после запятой и погрешностью 1,0%.
|
|
Цитата vokacan (  ) СА 6250 Этот прибор предназначен для измерения сопротивления постоянному току обмоток электрических машин, переходного сопротивления на контактах аппаратов и так далее. С измерением сопротивления контура заземления он и рядом не лежит.
Цитата D900h (  ) А почему нельзя использовать обычный, лучше высокоточный, мультиметр Нормальные приборы для измерения сопротивления металлосвязи (так это измерение называется) кроме всего прочего дают в измеряемую цепь некоторый ток. Если контакт слабый, то при этом он исчезнет.
Цитата maslenok (  ) Согласен. М-416 неплохой прибор И удельное сопротивление грунта им измерять удобно. Но официально его в перечень приборов для измерений не включить и в протоколе не записать: российский Энергонадзор его забанил.
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) Этот прибор предназначен для измерения сопротивления постоянному току обмоток электрических машин, переходного сопротивления на контактах аппаратов и так далее. С измерением сопротивления контура заземления он и рядом не лежит. Да, СА6250 - это микроомметр, а для измерения сопротивления защитного заземления используются приборы серии СА64**, напримерСА6421 - попроще или СА6470 - покруче. Из приборов предназначенных для измерения сопротивления защитного заземления используются уже упомянутый М416 (есть только вопрос легализации), Украина делает Ф4103 (стрелочный), ЦС4107 и ЕР183М (цифровые), в РФ ИС10 (цифровой), плюс Метрел, Сонел, Киорицу и т.д. Мультиметры, не зависимо от точности, не применимы к этому виду измерений. Метод измерения предусматривет протекание тока между защитным заземлением и токовым (дальним) электродом через сопротивление грунта и измерение падения на вспомогательном потенциальном (ближнем) электроде и потом вычисляется сопротивление ЗУ. Так, что мультиметр в чистом виде не проходит. Не годится он и для металлосвязи по причине о которой писал Alexzhuk, необходим большой тестовый ток, порядка 100 - 200 мА.
|
|
А зачем вообще измерять самостоятельно? "Для бумажки" все равно придется воспользоваться услугами "сертифицированных измерителей".
|
|
Цитата Igor_UA (  ) А зачем вообще измерять самостоятельно? "Для бумажки" все равно придется воспользоваться услугами "сертифицированных измерителей". Ну, хотя бы затем, что прежде чем пригласить "сертифицированных измерителей", которым вы заплатите за проведение измерений, нужно быть уверенным, что ваше ЗУ исправно.
|