[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Как проверяются диэлектрические перчатки?
Как проверяются диэлектрические перчатки?

Скажите,как проверяются диэлектрические перчатки? Ну, перед работой понятно- скрутили- посмотрели на надутые пальчики. А в лабораторных условиях?
# 1 | 2012-07-06, 00:31




Quote (Сергей)
Скажите,как проверяются диэлектрические перчатки? Ну, перед работой понятно- скрутили- посмотрели на надутые пальчики. А в лабораторных условиях?

Второе видео сверху http://ukrelektrik.com/index/video/0-339
Показана вся процедура испытания диэлектрических перчаток.
# 2 | 2012-07-06, 07:34







По личному опыту - перчатки вообще не возим на экспертизы, просто покупаем новые, получается выгоднее. Раньше отвозили и на некоторых до сих пор штамп стоит годен до такого то года, но сейчас покупаем новые и все (по истечению 12 месяцев), на некоторых предприятиях введены правила - меняют раз в 6 месяцев (эти правила распространяются на некоторые предприятия, внутреннее правило)
# 4 | 2012-09-17, 21:13




Quote (jeck9864)
По личному опыту - перчатки вообще не возим на экспертизы, просто покупаем новые, получается выгоднее.

Откуда такой личный опыт?)
На любом предприятии перед применением диэлектрических перчаток выполняют внешний осмотр, проверяют перчатки на проколы, и проверяют дату следующего испытания. Что вы делаете перед применением?)
# 5 | 2012-09-17, 21:58




Перед непосредственным применением в работу перчатки конечно проверяются на проколы и все такое, имеется в виду что по истечению года после их вскрытия из упаковки мы их не отвозим на экспертизу что бы потом пользоваться ими снова - мы покупаем новые.
# 6 | 2012-10-01, 20:18




Есть государственные нормативные документы, по которым и надо эксплуатировать средства защиты, а не так как хочется самому.
# 7 | 2012-10-01, 22:50




В лабораторных условиях диэлектрические перчатки проверяют повышенным напряжением белее 10 кВ, специальным прибором, называется испытательный трансформатор, перчатки погружают в теплую воду 20-25 градусов, во внутрь перчатки подводят электрод, в течении одной минуты подают напряжение. Результат будет на лицо, в случае пробоя перчатки бракуются.
# 8 | 2013-01-30, 22:23




Согласен с energetik. По каким правилам испытывают перчатки раз в 12 месяцев?? Есть ДНАОП 1.1.10-1.07-01, по которому перчатки испытывают раз в ШЕСТЬ месяцев. И никакое предприятие, никакой руководитель не имеет права этот срок увеличить. Уменьшить - пожалуйста, хоть каждый день. По поводу новых перчаток... Не факт, что новые перчатки поступают испытанными. Поэтому, приобретённые перчатки лучше испытать перед вводом в эксплуатацию.
# 9 | 2013-07-11, 09:12




Я сам занимался испытанием средств защиты. Внутрь перчаток наливают воду, затем погружают в ванну с водой. Снаружи и внутри перчаток вода не должна доходить до краев перчаток на 45-50 мм. После этого во внутрь перчаток опускаются электроды, которые должны показать ток утечки. Испытывают перчатки напряжением 6 кВ один раз в шесть месяцев, а ток утечки не должен превышать 6 мА.
# 10 | 2013-10-23, 21:41




Да и забыл добавить, напряжение прикладывается к металлической ванне, в которую погружены перчатки. Для этого нужен специальный высоковольтный стенд.
# 11 | 2013-10-23, 21:42




Цитата IgorSev ()
В лабораторных условиях диэлектрические перчатки проверяют повышенным напряжением белее 10 кВ, специальным прибором, называется испытательный трансформатор, перчатки погружают в теплую воду 20-25 градусов, во внутрь перчатки подводят электрод, в течении одной минуты подают напряжение. Результат будет на лицо, в случае пробоя перчатки бракуются.
Испытательный трансформатор разве прибор. Лично мы подаем испытательное напряжение испытательной установкой АИД-70М. Раньше использовали для этой цели АИИ-70. А какая испытательная установка у вас? Как контролируете испытательное напряжение и ток утечки?
# 12 | 2015-06-12, 19:52




А разве новые перчатки продаются испытанными? Ни разу не видел, чтобы на них стоял штамп установленной формы. Испытать их нужно обязательно, штамп поставить с датой следующего испытания, наименованием лаборатории, которая их испытала. И порядковый номер им присвоить надо, чтобы идентифицировать в "Журнале учета и содержания средств защиты. А лаборатория еще и лицензированная быть должна. И протокол на них выдать. Только при таком раскладе можно сказать, что вся документация на эти перчатки будет в порядке.
А внешний осмотр, скручивание и проверка наличия штампа с неистекшим сроком испытания - это перед каждым применением делается.
# 13 | 2015-06-13, 13:59




Диэлектрические перчатки обязательно испытывать один раз в шесть месяцев, плюс непосредственно перед их использованием. Напряжения испытания перчаток в лаборатории не 6 и не 10 КВ, а 2500 вольт, согласно закону об энергетике и методикам испытания.
# 14 | 2015-07-25, 22:34




Действительно новые перчатки продаются не испытанными, но если вы уж нашли таких умельцев - продавцов, то все равно обязательно их испытайте в своей лаборатории согласно ваших правил испытаниям СИЗ.
# 15 | 2015-08-29, 09:15



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Как проверяются диэлектрические перчатки?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

gebutn gebutn
Геннадий Бутнов
Сообщений: 0
Igory Igory
Игорь Рыков
Сообщений: 0
viktorpowerengineer viktorpowerengineer
Віктор К
Сообщений: 0
happywonder2015 happywonder2015
Александра Александровна
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766