Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Как избавится от ложных срабатываний УЗО ? (Про влияние нелинейных потребителей на защитные устройства)
Как избавится от ложных срабатываний УЗО ?

Имеется шкаф управления для испытания насосов. Схема простая - вводной автомат, общий пускатель с релейной блокировкой, далее токовые трансформаторы для киловаттметра и на выходе УЗО совмещенное с автоматическим выключателем. Сеть - с глухо заземленной нейтралью. Так вот это защитное устройство иногда срабатывает. Причем не из-за превышения тока (видно на  KW), а по причине утечки. Замечено, что отключение происходит, когда в сеть включают несколько устройств с преобразователями частоты (дрели, болгарки и т. д.). Что можно сделать для исключения влияния гармоник напряжения на УЗО, сохранив его защитную функцию?
# 1 | 2015-12-06, 18:32




Цитата D900h ()
УЗО совмещенное с автоматическим выключателем
называемое дифференциальным автоматом. Тип УЗО, номинальные данные, тип характеристики? 
Цитата D900h ()
шкаф управления для испытания насосов
используется только для испытания насосов или для подключения всякой всячины?
Цитата D900h ()
в сеть включают несколько устройств с преобразователями частоты (дрели, болгарки и т. д.)
Вот с этого момента поподробнее. Про преобразователи частоты. Хорошо будет, если хотя бы от руки схему набросаете: что куда подключается и как взаимодействует.
В общем, изложите вопрос максимально подробно, так как тема ложных срабатываний УЗО из-за искажений формы кривой токов в сети непростая сама по себе.
# 2 | 2015-12-07, 00:25




Схема не помешала бы для более точного ответа, у меня подобное было с обычной лампой для проверки наличия напряжения (хотя это нельзя))))... В общем при включений лампы в сеть не равномерно, то есть оголенными проводами - срабатывало УЗО.
# 3 | 2016-01-07, 22:05




Рас выключаются срабатывает защита значит подобрана неправильно, нельзя параллельно Дифференциальному автомату за питать автомат обычный на 25 А и повесить на него розетку к которой вы подключаете дрель и прочий инструмент, при этом ноль берите от корпуса, но с другой стороны не там где ноль к дифференциальному автомату подходит. И кстати исключить ток утечки можно если использовать изолированный ноль
# 4 | 2016-04-17, 11:53



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Как избавится от ложных срабатываний УЗО ? (Про влияние нелинейных потребителей на защитные устройства)
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

popka713 popka713
Александр Арнгейм
Сообщений: 0
Zloyduh Zloyduh
Сергей
Сообщений: 0
ivanovaoksana925 ivanovaoksana925
Оксана Иванова
Сообщений: 0
radiolubitelodessa radiolubitelodessa
Николай Мыкола
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1039
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 945
elektro elektro
Юрий
Сообщений: 745