Имеется шкаф управления для испытания насосов. Схема простая - вводной автомат, общий пускатель с релейной блокировкой, далее токовые трансформаторы для киловаттметра и на выходе УЗО совмещенное с автоматическим выключателем. Сеть - с глухо заземленной нейтралью. Так вот это защитное устройство иногда срабатывает. Причем не из-за превышения тока (видно на KW), а по причине утечки. Замечено, что отключение происходит, когда в сеть включают несколько устройств с преобразователями частоты (дрели, болгарки и т. д.). Что можно сделать для исключения влияния гармоник напряжения на УЗО, сохранив его защитную функцию?
# 1 | 2015-12-06, 18:32