[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 3«123
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Ванна для испытаний защитных средств
Ванна для испытаний защитных средств

Цитата rudcent25 ()
У нас стоит из пластика ....
Где покупали, сколько стоит?
# 31 | 2015-02-13, 13:50







Цитата rudcent25 ()
Как измеряется утечка на каждой перчатке?
На нашем стенде ток утечки можно померить на каждой перчатке. Так удобнее, чем методом, описанным "maslenok". Sorry за качество фото, мобилу выкидывать пора.

Прикрепления
9537212.jpg(143Kb)
# 33 | 2015-02-13, 23:29 Сообщение отредактировал Alexzhuk - Пятница, 2015-02-13, 23:29







Цитата Alexzhuk ()
На нашем стенде ток утечки можно померить на каждой перчатке
А у нас что нельзя?
# 35 | 2015-02-13, 23:35




У нас проще и тумблеров и кнопок меньше...
# 36 | 2015-02-13, 23:36




И объясните мне, как в пластиковой ванне перчатки пытают???
# 37 | 2015-02-13, 23:38




Цитата maslenok ()
А у нас что, нельзя?
Если испытываете группу перчаток одновременно (Вы писали, что практикуете такое), то видите суммарный ток утечки по всем испытуемым перчаткам. У нас же, путем поочередного нажатия кнопок в начале/конце испытания измеряется ток по каждой персонально. А если перчатку одну из группы пробивает, как узнаете, какую из них? Нужно испытать по раздельности. Пробой перчатки на нашем стенде фиксируется загоранием лампы. Затем пакетным выключателем ее исключают из испытательной цепи и работают дальше.  Но АИДу такая функция вообще не доступна. Защита мгновенно срабатывает. Все-таки, у АИИ есть свои преимущества.
# 38 | 2015-02-14, 01:23 Сообщение отредактировал Alexzhuk - Суббота, 2015-02-14, 01:25




У нас схема управления испытательной цепью есть, также показывает пробитую перчатку. И любую перчатку можно исключить из испытания...
# 39 | 2015-02-14, 01:27




Даже если защита сработала. Подать напряжение - это несколько секунд времени.
# 40 | 2015-02-14, 01:30




Цитата maslenok ()
У нас схема управления испытательной цепью есть, также показывает пробитую перчатку. И любую перчатку можно исключить из испытания...
Угу. Тогда нормально. Присоединяюсь к пожеланию повидать схему. Когда у Вас отпуск закончится и досуг настанет. Вдруг и мы когда-нибудь на АИД перейдем...
# 41 | 2015-02-14, 01:56




Цитата maslenok ()
И объясните мне, как в пластиковой ванне перчатки пытают???


Напряжение подается на пластину с нержавейки ,находящуюся на дне ванны ,перчатки заполняются водой сами ,а испытание уже описывал...
Цитата rudcent25 ()
измерение идет на заземленной части и сразу по 4м перчаткам ,если на какой из них пробой или превышение 7мА ,она автоматически отключается ,без остановки  испытания,а на экране высвечивается номер пробитой перчатки.
# 42 | 2015-02-14, 13:27 Сообщение отредактировал rudcent25 - Суббота, 2015-02-14, 16:41



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Ванна для испытаний защитных средств
Страница 3 из 3«123
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

dimalost777 dimalost777
Дима ItLamp
Сообщений: 0
jzarko jzarko
Леонид
Сообщений: 0
lidiy4742 lidiy4742
Вадим
Сообщений: 0
varlamovkolia varlamovkolia
Николай Варламов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760