[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Ванна для испытаний защитных средств
Ванна для испытаний защитных средств

Цитата rudcent25 ()
Ссылка не работает...
Исправил...
# 16 | 2015-01-28, 00:14




Это редирект глючит. Жми на ссылку, там будет глюк. Жми еще раз потом в браузере на энтер. Появится ссылка без редиректа. И все будет ок. На мыло пдф наверно долго будет идти.
# 17 | 2015-01-28, 00:19 Сообщение отредактировал maslenok - Среда, 2015-01-28, 00:20




Нашел руководство на АИД-70 М

Вроде все понятно!
Прикрепления
1919106.pdf(1.89 Mb)
# 18 | 2015-01-28, 00:23 Сообщение отредактировал rudcent25 - Среда, 2015-01-28, 00:29




Цитата rudcent25 ()
на переменном токе диапазоны 0,5 – 5 мА, 5 - 50 мА
Ну вот, а какие нормы утечки при испытании перчаток и бот???
# 19 | 2015-01-28, 00:27




Как измеряется утечка на каждой перчатке?
# 20 | 2015-01-28, 00:29




Я ж писал. Включается тумблер, реле замыкает цепь заземления, к перчатке прикладывается испытательное напряжение, на пульте управления АИД смотрим ток утечки.
# 21 | 2015-01-28, 00:32




У нас 8 тумблеров. Каждый управляет цепью испытания одной перчатки.

Прочитай еще раз http://ukrelektrik.com/forum/68-1626-10762-16-1422382793 седьмое сообщение.
# 22 | 2015-01-28, 00:33 Сообщение отредактировал maslenok - Среда, 2015-01-28, 00:39




То есть испытание длится 4 минуты?
# 23 | 2015-01-28, 00:49




Почему 4 - 8 минут на 4 пары. Но наша лобарантка иногда упрощает. Испытывает по 2 пары. Включает 4 тумблера по очереди и если все нормально, утечка суммируется, если все нормально, так и испытывает. Если на какой-то перчатке утечка больше нормы, ее отключает. Вообще АИД-70М все равно больше 5 перчаток испытывать не позволяет. Миллиамперметр не позволит и защита вырубится.
# 24 | 2015-01-28, 00:55




В общем, при опыте и сноровке, можно 2 пары в минуту испытывать.
# 25 | 2015-01-28, 00:56




В принципе меня интересовали не минуты ,а количество перчаток испытываемых одновременно.
При складывании токов утечки 2х пар суммарный ток превышает норму.Получается что лаборантка в течении испытания несколько раз отключает и включает заземление на испытуемые перчатки....
# 26 | 2015-01-28, 01:01




Нет. Обычно если перчатки нормальные, суммарный ток утечки от 4 перчаток в норме.
# 27 | 2015-01-28, 01:03




Больше 4. Может отключиться. А так да. У нас корпус самой ванны стоит на изоляторах. на нее подается испытательное напряжение. А переключение схемы с целью контроля тока утечки осуществляется реле, катушки контакты которой заземляют цепи испытываемой перчатки.
# 28 | 2015-01-28, 01:07




Хорошие у вас перчатки ! У нас две пары всегда превышали 7мА (10-14 мА),это на старой установке,на базе АИИ-70 .На новой схема похожа на вашу только ,измерение идет на заземленной части и сразу по 4м перчаткам ,если на какой из них пробой или превышение 7мА ,она автоматически отключается ,без остановки  испытания,а на экране высвечивается номер пробитой перчатки.
# 29 | 2015-01-28, 01:27




Я сейчас не помню точно, шкала нашего миллиамперметра на АИД вроде 10 мА. И коэффициент 0.1 при нажатии на кнопку. Т.е. пределы 0-1 мА и 1-10. Но может и вру. Буду на работе уточню...
# 30 | 2015-01-28, 02:26



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Ванна для испытаний защитных средств
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0
nikmal250857 nikmal250857
Николай Мальчевский
Сообщений: 0
winehall2018 winehall2018
VINO _VNIK
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766