Ванна для испытаний защитных средств

Ни одна электролаборатория не обходится без ванны для испытаний средств защиты из диэлектрической резины. На прикрепленной фотографии - ванна нашей лаборатории. Ржавая "цапа". Долго ломали голову, как избавиться от ржавчины на стенках, но так к единому мнению и не пришли, оставили пока все, как есть.
А Вы что посоветуете? Очень хотелось бы посмотреть (в рамках обмена опытом) на ванны Ваших электролабораторий.
Прикрепления
1513709.jpg(143.3 Kb)
# 1 | 2014-12-14, 21:17




Рекомендую попробовать электролитическое очищение. Берете кальцинированную соду, растворяете в нужном объеме воды, которым заполняете ванну. На литр воды, чайная ложка соды. "Минус бросаете на ванну", "плюс" на электрод, помещаемый в центре.
# 2 | 2015-01-26, 12:14




Мы удаляли ржавчину механическим способом: скребки плюс болгарка. Пришлось поработать). А потом покрасили. Не знаю надолго ли хватит. Последний раз перед этим красили лет 15 назад. Фото сейчас не сделаю. В отпуске нахожусь...
# 3 | 2015-01-26, 12:29 Сообщение отредактировал maslenok - Понедельник, 2015-01-26, 12:33




Ржавчина отлично уходит если эту ванночку нагреть до 180градусов и пройтись по ней резко наждачной бумагой. Уходит буквально на глазах. Мне кажется это самый эффективный способ.
# 4 | 2015-01-26, 17:40




У нас электродов больше. Раньше можно было одновременно испытывать 5 пар перчаток, сейчас четыре. Когда поставили в лабароторию АИД-70  вместо АИИ-70 несколько модернизировали схему.
# 5 | 2015-01-26, 18:30 Сообщение отредактировал maslenok - Понедельник, 2015-01-26, 18:31




Конечно, существует множество способов очистки, но электрик все делает пассатижами, шутят энергетики. Поэтому электролитическая очистка ближе моему сердцу. Большое преимущество - париться не надо, можно заниматься более важными делами. Кстати, maslenok, как усовершенствовали схему? Нарисуйте, если можете.
# 6 | 2015-01-27, 12:46




Сейчас не могу, я в отпуске. Потом как-нибудь.

Скажу сразу мы ее не усовершенствовали, а упростили. А уменьшили 2 пары перчаток только из-за того, что попалась готовая коробка на 8 тумблеров, позволяющая поочередно проводить испытания перчаток.

Грубо говоря схема такая:

- Напряжение подается с АИД-70 на шины испытательного напряжения лаборатории. с них на бак ванны с водой и установленный на них держатель перчаток.

-  Бак стоит на изоляторах. В залитые водой перчатки опускаются штыри-электроды.

-  А земля на электроды подается с помощью реле, управляемых тумблерами. Т.е. включил тумблер, реле заземлило электрод данной перчатки.

-    Защита используется штатная от АИД-70. Плюс концевой выключатель на дверях в испытательный отсек и механическая блокировка двери с заземляющим ножом.

-  Ток утечки контролируем по показаниям штатного прибора АИД-70.

Как-то так. Надеюсь понятно объяснил...
# 7 | 2015-01-27, 21:19 Сообщение отредактировал maslenok - Вторник, 2015-01-27, 21:22




Да забыл. Еще есть главный рубильник лаборатории, создающий видимый разрыв.
# 8 | 2015-01-27, 21:24




Цитата Alexzhuk ()
Очень хотелось бы посмотреть (в рамках обмена опытом) на ванны Ваших
У нас стоит из пластика  ....
Прикрепления
6896666.jpg(209.6 Kb)
# 9 | 2015-01-27, 21:47 Сообщение отредактировал rudcent25 - Вторник, 2015-01-27, 21:54




Цитата maslenok ()
-  Ток утечки контролируем по показаниям штатного прибора АИД-70.
.Ток утечки на АИДе работает только на постоянке...
# 10 | 2015-01-27, 21:55 Сообщение отредактировал rudcent25 - Вторник, 2015-01-27, 21:55




Цитата rudcent25 ()
Ток утечки на АИДе работает только на постоянке...
Это как понимать? У нас АИД-70М. У него миллиамперметр на постоянке и переменке.
# 11 | 2015-01-27, 22:19




Цитата maslenok ()
Это как понимать?...
А у нас АИД-70/50, неужели у них есть различие .

P/S
Смотри стр. 5  и схему на стр 13.
# 12 | 2015-01-27, 23:24 Сообщение отредактировал rudcent25 - Вторник, 2015-01-27, 23:27




Вот, например. http://медрентех.рф/data....013.pdf . Но это более новый АИД. У нас киловольтметр и индикатор стрелочный. Но тоже меряет утечку по постоянке и переменке. Смотри стр. 10.
# 13 | 2015-01-27, 23:55 Сообщение отредактировал maslenok - Среда, 2015-01-28, 00:13




Дал ссылку, так как не знаю, можно ли выложить сюда паспорт на АИД-70М в pdf.
# 14 | 2015-01-27, 23:58 Сообщение отредактировал maslenok - Вторник, 2015-01-27, 23:58




"ВНИМАНИЕ! Цифровой индикатор mA пульта управления показыва-ет действующее значение тока и имеет два диапазона измерения силы тока,
каждый из которых соответствует выбранному виду рабочего напряжения
(на переменном токе диапазоны 0,5 – 5 мА, 5 - 50 мА, на постоянном токедиапазоны 0,1 – 1 мА, 1 - 10 мА)."
# 15 | 2015-01-28, 00:11 Сообщение отредактировал rudcent25 - Среда, 2015-01-28, 00:26



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Ванна для испытаний защитных средств
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0
nikmal250857 nikmal250857
Николай Мальчевский
Сообщений: 0
winehall2018 winehall2018
VINO _VNIK
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766