[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Штанги оперативные ШО-220 кВ (Как правильно испытать ШО-220 кВ?)
Штанги оперативные ШО-220 кВ

Хотелось бы узнать, как правильно испытать штангу оперативную напряжением 220 кВ? Я знаю, что напряжение к ней нужно прикладывать 380 кВ в течение пяти минут, а затем проверять наличие разрядов и нагревва но как это осуществить, если наш испытательный стенд рассчитан всего на пятьдесят кВ?
# 1 | 2013-11-02, 12:52




Как вариант лучше всего купить соответствующую электролабораторию, но на крайней случай отдайте на испытание специалистам у которых она уже есть. Чтоб те испытали все по инструкции изготовителя и согласно ваших норм и правил.
# 2 | 2015-08-27, 21:29




Штанги оперативные и прочие средства защиты, для испытания которых нужно прикладывать испытательное напряжение большее, чем может выдать испытательная установка, испытываются по частям. Поверхность штанги делится на некоторое количество участков и между ними распределяется испытательное напряжение.
# 3 | 2015-08-28, 00:14




Ага по частям, а потом монтер должен всю сразу проверять её только уже под рабочим напряжением? В таком случае ему лучше на слух определить наличие напряжения, такое в линий 220 кВ допускается.
# 4 | 2016-02-10, 10:34




lutyi-oleg, При отсутствии испытательного оборудования соответствующего напряжения, допустимо проводить испытания штанг по частям. Что в этом плохого? Это лучше, чем пользоваться не испытанной штангой...
# 5 | 2016-02-10, 16:12




Цитата lutyi-oleg ()
Ага по частям,
Читаем "Правила эксплуатации защитных средств" ДНАОП 1.1.10-1.07-01.
Раздел "Общие требования к эксплуатационным испытаниям защитных средств":
Цитата
п.20.1.3.
...
- при проведении испытаний средств защиты повышенное испытательное напряжение необходимо прикладывать к изолирующей части средства защиты в соответствии с
методикой испытаний. При отсутствии соответствующего источника напряжения,
необходимого для проведения испытаний изолирующего средства защиты в целом,
допускается проводить его испытание по частям, поделив изолирующую часть
средства защиты не более чем на 4 участка, к которым должна прикладываться часть
полного испытательного напряжения, которая должна быть пропорциональна длине и
увеличена на 20 %;
 Уверяю Вас, что и в российской "Инструкции по применению и испытанию средств защиты" в п.1.5.7. написано то же самое.
# 6 | 2016-02-11, 01:17



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электрозащитные средства » Штанги оперативные ШО-220 кВ (Как правильно испытать ШО-220 кВ?)
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

gribkovvladislav1999 gribkovvladislav1999
Владислав Грибков
Сообщений: 0
dn70 dn70
eerrrrt
Сообщений: 0
rvs5005 rvs5005
Ruslan S
Сообщений: 3
polteploua polteploua

Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760