| Добрый день! Кто знает, напишите точный перечень электрозащитных средств оперативно выездной бригады. Заранее спасибо.
|
| |
| | |
| electro-city | Дата: Среда, 12.10.2011, 15:47 | Сообщение # 2 |
 Стажёр
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Награды: 2
Репутация: 1
Статус: Offline
| 15. Средства защиты для ВРПН. Назначение и требования к конструкции 15.1. Общие положения 15.2. Диэлектрические колпаки для ВРПН 15.3. Диэлектрические накладки для ВРПН 15.4. Диэлектрические листы-пластины для ВРПН 15.5. Диэлектрические наконечники для ВРПН 15.6. Комплект изолированного слесарно-монтажного инструмента (СМИ) для ВРПН 15.7. Штанги-манипуляторы для ВРПН 15.8. Диэлектрические короба для ВРПН 15.9. Составные изолирующие лестницы для ВРПН 15.10. Полимерные изоляторы для ВРПН 15.11. Изолирующие штанги и тяги для ВРПН 15.12. Изолирующие канаты для ВРПН 15.13. Гибкие изоляторы с атмосферостойкой защитной оболочкой для ВРПН 15.14. Гибкие изолирующие лестницы для ВРПН 15.15. Изолирующие вставки автоподъёмников для ВРПН 15.16. Изолирующие навесные и опорные конструкции для ВРПН 15.17. Средства защиты работников от влияния электрических полей при ВРПН 15.18. Измерители напряженности электрического поля для ВРПНДобавлено (12.10.2011, 16:47) --------------------------------------------- есть Правила эксплуатации электрозащитных средств. ДНАОП 1.1.10-1.07-01 как архив віложить ? или файл вордовский??
http://electro-city.biz
|
| |
| | |
| elektro | Дата: Среда, 12.10.2011, 17:03 | Сообщение # 3 |
 Главный инженер
Группа: Администраторы
Сообщений: 467
Награды: 6
Репутация: 6
Статус: Offline
| Quote (electro-city) есть Правила эксплуатации электрозащитных средств. ДНАОП 1.1.10-1.07-01 как архив віложить ? или файл вордовский??
В разделе Книги есть вся нужная литература и есть Правила эксплуатации электрозащитных средств. ДНАОП 1.1.10-1.07-01
|
| |
| | |
| electro-city | Дата: Среда, 12.10.2011, 17:15 | Сообщение # 4 |
 Стажёр
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Награды: 2
Репутация: 1
Статус: Offline
| Quote (elektro) В разделе Книги есть вся нужная литература Вау! круто, ознакомился, много зачетной литературы !!!!! респект !
http://electro-city.biz
|
| |
| | |
| elektro | Дата: Суббота, 15.10.2011, 08:05 | Сообщение # 5 |
 Главный инженер
Группа: Администраторы
Сообщений: 467
Награды: 6
Репутация: 6
Статус: Offline
| Бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи
Изолирующие штанги(оперативные или универсальные, измерительные) По 1шт.на каждый класс напряжения Указатель напряжения выше 1000 В 1 шт. Указатель напряжения до 1000 В 2 шт. Переносные заземления По местным условиям Указатель напряжения для фазировки По местным условиям Диэлектрические перчатки 4 пары Диэлектрическая обувь 1 пара Предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты По местным условиям Защитные очки 2 пары Защитный щиток электросварщика По местным условиям Инструмент с изолирующими рукоятками 2 комплекта Диэлектрические ковры и изолирующие накладки По местным условиям Плакаты и знаки безопасности (переносные) По местным условиям Респираторы По местным условиям Защитные каски 1 шт. на каждого работающего
Исходя из этого перечня на каждом предприятии свой перечень электрозащитных средств ОВБ. (ужесточенный или упрощенный)
|
| |
| | |
| mvm | Дата: Четверг, 05.04.2012, 16:05 | Сообщение # 6 |
|
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| Уважаемый elekto, вы написали список СИЗ исходя из каких нормативных документов (я не могу найти где конкретно регламентируется какие СИЗ необходимы) например, у нас несколько ТП 6/0,4 кВ. что конкретно надо приобрести и в каком количестве? Где это можно прочитать? Ткните носом пожалуйста.
Должны-ли быть ВСЕ основные СИЗ из ДНАОП 1.1.10-1.07-01 п.4.1.3. если да, то опять в каком количестве? Где прочитать? :
Основные электрозащитные средства для работы в электроустановках До 1000 В (включительно) Выше 1000В Изолирующие штанги Изолирующие штанги всех видов Изолирующие клещи Изолирующие клещи Электроизмерительные клещи Электроизмерительные клещи Указатели напряжения Указатели напряжения Диэлектрические перчатки Инструмент с изоляционным покрытием Устройства для создания безопасных условий труда при проведении испытаний и измерений в электроустановках(указатели напряжения для фазировки, указатели повреждения кабелей и др.)Добавлено (05.04.2012, 16:05) --------------------------------------------- так, список СЗ для бригады взят из Приложение 2. к пункту 4.2.9 Правил эксплуатации электрозащитных средств НОРМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ Уже нашел.
|
| |
| | |
| Mozya | Дата: Пятница, 06.04.2012, 12:47 | Сообщение # 7 |
 Монтер
Группа: Проверенные
Сообщений: 49
Награды: 3
Репутация: 2
Статус: Offline
| Quote (mvm) у нас несколько ТП 6/0,4 кВ
Судите по приведенному выше списку! Если у вас всего 6кВ/0,4кВ, то смысла возить индикатор 110кВ нет, штангу 110/35кВ тоже. Список приведен действительно правильно, даже поспорить не успел, фраза "по местным условиям" отмела все доводы!
|
| |
| |