Ограничения электросетей при использовании электроотопления.

Устаревшие сети, мощность которых не была рассчитана на установку систем электрического отопления, зачастую создают проблемы при его внедрении. Кто встречался и с какими случаями, как удалось (или нет) решить вопрос - делимся здесь.
# 1 | 2012-06-12, 13:34




Особенно в частных домах в сельской местности стоит обратить внимание на то, что вся проводка и подводы к дому, разведенные раньше 10-15 лет назад, очень редко рассчитывались на мощность более 3 кВт, а обычно исходили из 2-2.5 кВт максимум на один дом. Поэтому крайне рекомендуется, как бы не хотелось, перед установкой электроотопления (на которое разрешения не нужно) все же обратиться в энергонадзор и с их помощью оценить состояние как домовой проводки, так и воздушной подводки к дому.
# 2 | 2012-06-12, 14:17




Sakiev если в дом идет три фазы - залезь и померяй напряжение всех трех фаз. реши, какая менее нагружена и "прыгай" на нее. скачков и перепадов минимум будет
# 3 | 2012-06-12, 18:22




Если идет старый ввод в дом с линии электропередачи, то в любом случае нужно обращаться в РЭС, что заменили ввод на провод СИП 2х16мм, как прописано в ПУЭ.
# 4 | 2012-06-12, 18:25




Наше монтажное подразделение, к примеру, для установки системы электроотопления бросает отдельную проводку, не трогая внутриквартирную или внутридомовую. Все мы прекрасно знаем, в каком состоянии находятся сети.
Поэтому если вы пользуетесь обогревателями, которые включаются в розетку, не оставляйте их без присмотра или, не дай Бог, с детьми. А если устанавливаете систему - обращайтесь в лицензированную компанию.
# 5 | 2012-06-22, 18:50




Quote (uden)
А если устанавливаете систему - обращайтесь в лицензированную компанию.


Вы считаете, что "лицензированная" компания работает лучше, чем "нелицензрованная"? Дороже - да, лучше - сомневаюсь...
# 6 | 2012-06-23, 13:27




Прокладывание отдельной проводки достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, если речь идет о целой улице. В частном случаи, можно просто заменить всю проводку от опоры и до розетки в доме, один потребитель ни как не повлияет. В случаи когда на район потребуется больше мощности, поставят дополнительную ТП, которая будет рассчитана с запасом.
# 7 | 2012-10-14, 22:46 Сообщение отредактировал lord - Воскресенье, 2012-10-14, 22:48




Если вся проводка идёт от щитка, который находится в квартире, то лучше проводку не трогать, а протянуть отдельный кабель. Если речь идёт о частном доме, то возможно придётся обращаться в энергослужбу, чтобы сечение вводного кабеля было увеличено. Плюс к этому необходимо разрешение на увеличение потребляемого лимита, т.к. на электрическое отопление необходимо дополнительно выделять 2,5-5 кВт/ч.
# 8 | 2012-11-21, 22:58




Обычно при внедрении мощных потребителей со временем модернизируется сама сеть электроснабжения - меняется подстанция или ставится дополнительная, так же меняются кабели. Зачастую поставщики сами начинают модернизировать сети, так как сети при их возведении рассчитываются на 5 лет.
# 9 | 2012-11-24, 11:48




Цитата (lviv1313)
Вы считаете, что "лицензированная" компания работает лучше, чем "нелицензрованная"? Дороже - да, лучше - сомневаюсь...
Я считаю, что по закону, при наличии у клиента всех документов (актов и пр.), эта компания хотя бы будет отвечать за свою работу. Это безопасность клиента, в первую очередь.
# 10 | 2013-01-26, 20:40




Цитата (vss2010)
Поэтому крайне рекомендуется, как бы не хотелось, перед установкой электроотопления (на которое разрешения не нужно) все же обратиться в энергонадзор и с их помощью оценить состояние как домовой проводки, так и воздушной подводки к дому.
Вы уже не первый, на этом форуме (и не только на этом), кто считает, что разрешения от РЭС на установку системы электроотопления не требуется. Это не совсем так. Конечно, потребитель может купить ПРОСТО БЫТОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ и использовать их для дополнительного обогрева квартиры или дома. Но если Вы монтируете систему отопления из этих приборов или хотите установить электрокотел (т.е. увеличите нагрузку еще на 2-3 кВт), необходимо заказать проект и тех. условия, которые нужно согласовать в РЭС. Вот здесь начинается самое интересное...  Вам начнут создавать сложности и повествовать про "изношенность сетей и слабость ТП", "плановых заменах электроопор и магистралей"... А для решения этих проблем, попросят финансово "поучаствовать", или самостоятельно "решить часть вопросов". Но самое странное, что в тарифе на электроэнергию уже заложена часть средств, которые как раз и должны идти на реорганизацию, модернизацию и т.п. Вы окажетесь перед выбором: заплатить второй раз и оформить все по закону, или на свой страх и риск установить систему "в тихаря"... Но за последствия, отвечаете уже лично Вы.
Кстати, подобный "маразм" можно наблюдать еще на примере транспортного налога, который включен сейчас в стоимость топлива. Деньги должны идти на реконструкцию и ремонт дорог. Судя по их катастрофическому состоянию в этом году, автомобилистам скоро начнут предлагать лично кинуть 100 - 200 метров асфальта...
# 11 | 2013-05-19, 12:30




Устаревшие сети, мощность которых не была рассчитана на установку систем электрического отопления, зачастую создают проблемы при его внедрении
да они просто на такое количество обыкновенной бытовой техники (на данный момент) не расчитаны.
Цитата
все же обратиться в энергонадзор и с их помощью оценить состояние как домовой проводки
а какое он имеет к вам отношение, вызывайте лабораторию и оценивайте.
Цитата
так и воздушной подводки к дому.
и влетите в копеечку
Цитата
Если идет старый ввод в дом с линии электропередачи, то в любом случае нужно обращаться в РЭС, что заменили ввод на провод СИП 2х16мм, как прописано в ПУЭ.
у моего дружбана был АВВГ4х10 с С 32 А 3 ф на вводе, начитавшись форумов и не посоветовавшись с электриком пошел в РЭС щас у него СИП 2х16 С 25 А 1 ф на вводе

Цитата
Вы считаете, что "лицензированная" компания работает лучше, чем "нелицензрованная"? Дороже - да, лучше - сомневаюсь...
палка о двух концах, бывает, что "лицензированная" делает еще хуже, зато с макументами.

Цитата
можно просто заменить всю проводку от опоры
ага на каком основании
Цитата
поставят дополнительную ТП
ага разогнались, вы хоть представляете какой порядок цифр здесь будет фигурировать.
Цитата
а протянуть отдельный кабель
это согласно какой нормативке, при толковом ЖЭКе вас не только штафанут, но и отключат.
Цитата
Обычно при внедрении мощных потребителей со временем модернизируется сама сеть электроснабжения - меняется подстанция или ставится дополнительная, так же меняются кабели. Зачастую поставщики сами начинают модернизировать сети, так как сети при их возведении рассчитываются на 5 лет.
это где, неужели коммунизм всеже наступил !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цитата
Вы уже не первый, на этом форуме (и не только на этом), кто считает, что разрешения от РЭС на установку системы электроотопления не требуется. Это не совсем так.
лет так 10 назад был тариф на электроотопление (условно 50 коп) и на бытовое потребление (условно 18 коп) и заставляли ставить два учета и на обогрев не разьемное соединение (без розетки) прямо на автомат с его опломбировкой.
теперь без разници лиш бы не превышали лимит (вводной автомат).
Цитата
необходимо заказать проект и тех. условия, которые нужно согласовать в РЭС. Вот здесь начинается самое интересное.
здесь начнется полный пипец (коллега постиснялся назвать), цепочка ТУ - проект - ТР - монтажные работы - подготовка и збор документации - заключение договора с РЭС, вас тупо разорит и доведет до инфаркта/инсульта.

ПыСы: если есть конкретные вопросы, задавайте я в этой структуре долго проработал.
ПыСы2: если есть кто то с РЭСа отзовитесь, потрендим.
# 12 | 2013-05-19, 17:53




чего то последнее время глюкает, с 3 раза прошло, да и то цитаты запороло.
# 13 | 2013-05-19, 17:55



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроотопление » Ограничения электросетей при использовании электроотопления. (Кто сталкивался с проблемами при работе электроотопления?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0
zebrapso zebrapso
Игорь Панасюк
Сообщений: 0
zoomartkubatbekuulu zoomartkubatbekuulu
Жоомарт Кубатбек уулу
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766