[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроотопление » Энергосберегающие тепловые накопители под "ночной" тариф.
Энергосберегающие тепловые накопители под "ночной" тариф.

Очень уважительно отношусь к людям, которые сначала утепляются, ставят хорошие окна, а только потом проводят отопление. Были у нас клиенты с дырками в полу и деревянными советскими окнами, через которые сквозняк так и тянет.. cool
У Вашего друга электрокотел то может выключаться автоматически (реле времени тому в помощь), а вот газовый как включить? (хотя уверенна, что должны и такие быть уже котлы.. но в газовом отоплении я не компетентна)

Goshia, а плана нету или расчета теплопотерь? Или опишите сколько наружных стен, окон, какие окна, высота потолков, материал стен, сверху этаж или крыша, есть ли вход с улицы, какой режим работы, какая необходимая температура в помещении. Тариф для юр.лиц? (1,14 грн/кВт*час)
# 31 | 2013-01-28, 18:29




Помещение находится на втором этаже, размеры, примерно, 6 х4,5 м, высота до потолка, около 3 м. Вход с улицы через тамбур. Оно, скорее всего, будет разделено на 2 комнаты. С восточной стороны есть 2 окна с одинарными стеклопакетами, размерами 1,2 х 1,35 (h). Стены из красного кирпича толщиной 380 мм. Внизу находится неотапливаемое помещение, и две стены выходят наружу, а другие две в неотапливаемые цеха. Планируется утеплить потолок, и все стены минераловатной плитой толщиной 100 мм. Какие нужны будут тепловые накопители, и хватит ли им для отопления этого помещения накопления тепла во время льготного периода суток? При двухтарифном счетчике электроэнергия для предприятий стоит  0,4 грн./кВт*час., а льготный период длится с 23 до 7 часов.
# 32 | 2013-01-28, 19:12 Сообщение отредактировал Goshia - Понедельник, 2013-01-28, 19:14




В идеале, нужно под каждую стену и окно поставить по теплонакопителю. Так как везде неотапливаемые помещения, то нужно по общей мощности 4,8-5,2 кВт (это без учета будущего утепления)
Если отталкиваться от мощности теплонакопителей, то получается :
- под окна устанавливаем по  статике 1.2 кВт
- под каждую стенку ставим тоже по одной статике 1.2 кВт
Но тогда получается 6 кВт, что есть много.  Можно под одной стеной внутренней не ставить ТН, тогда получится 4.8 кВт.

Как вариант поставить 1 динамику на 5 кВт с терморегулятором, которая будет автоматически поддерживать заданную Вами температуру. Это более офисный вариант + можно посидеть и погреться.(в инструкции указано, что сидеть нельзя)

В среднем на статике мощностью 4.8 кВт платить будете 326,97 грн за мес или 1961,81 грн/год
На динамике 5Квт - 341,81\мес или 2050,98\год

Если с учетом утепления:
Динамику 4 кВт(немного с запасом) - 

И статику по 1.2 - под каждое окно, 1.6 - под наружную стенку .

Тогда в мес оплата будет в среднем - 264,55 грн, или же 1587,28 грн/год




 
В зависимости от внешней температуры, увеличивается или уменьшается время
накопления тепла. То есть, если температура воздуха составляет +15 °C, Вы
можете включать тепловой накопитель лишь на 2-3 часа ночью. Или же в
коммерческих зданиях в выходные дни можно понижать температуру в помещении, тем
самым минимизировать бесполезные расходы на отопление здания.

По ценам можете посмотреть у нас на сайте, но как для коллег и форумчан, понятное дело можем сделать скидку shy Если что, тел 050 351 95 93 Валентина(руководитель)

Динамики сейчас нету в наличии, ожидаем поставку. Но есть Stiebel Eltron 5 Квт 1 шт, которая на порядок дороже Elnur, Но на нее тоже можно сделать скидку.
# 33 | 2013-01-29, 14:30




Спасибо за ответ. Получается, что температура статического накопителя не регулируется, за сколько остыл, за столько времени и остыл. И температура в помещении тоже никак не поддерживается. А вот динамический накопитель работает совсем иначе? Я думал, что хватит 2,4 кВт, но, это, конечно при хорошем утеплении стен, потолка и пола. Для такого отопления, двухтарифный счетчик, наверное, будет выгоднее трехтарифного?
# 34 | 2013-01-29, 15:53




Цитата (Energy)
В среднем на статике мощностью 4.8 кВт платить будете 326,97 грн за мес или 1961,81 грн/год
326,97 - Как сложили такую цифру? Какой тариф?
# 35 | 2013-01-29, 16:22 Сообщение отредактировал Вовчик - Вторник, 2013-01-29, 16:23




Действительно, у меня тоже такая цифра не получается 0,4 грн.х 4,8 кВт х 8 час. х 30 дн. = 460,80 грн. Да, что-то немного не сходится. Вообще, если взять площадь всей наружной поверхности пол + потолок = 54 м2, стены = 6 х 2 х 3 + 4,5 х 2 х 3 = 63 м2. При потерях тепла 60 Вт/час. Получим 63 х 60 = 3780 Вт х 24 час. = 90720 Вт. Телонакопители смогут отдать и аккумулировать за 8 часов 4,8 х 0,9 х 8 = 34560 Вт. Т. е. тепловой энергии не хватит, но, конечно, если ограждающие конструкции хорошо утеплить, то, теплопотери значительно сократятся.
# 36 | 2013-01-29, 20:47 Сообщение отредактировал Goshia - Вторник, 2013-01-29, 20:48




Отвечаю по порядку:
Цитата
Я думал, что хватит 2,4 кВт, но, это, конечно при хорошем утеплении стен, потолка и пола. Для такого
отопления, двухтарифный счетчик, наверное, будет выгоднее трехтарифного?
2.4 кВт Вам никак не хватит. У Вас можно считать 6 наружных стен.. Снизу не отапливаемое помещение, 2 внутренних стены тоже с неотапливаемым цехом + 2 наружные стены.  + вход с неотапливаемого тамбура...
Трехтарифный учет для отопления более выгодный, так как коэффициент ночной у трехтарифного 0.35, а не 0.4, как у двухтарифного.

Цитата
326,97 - Как сложили такую цифру? Какой тариф?
Цитата
Действительно, у меня тоже такая цифра не получается 0,4 грн.х 4,8 кВт х 8 час. х 30
дн. = 460,80 грн. Да, что-то немного не сходится.
Есть программа, основана на ежедневных температурных показателях за 2 года.  Она рассчитывает сумму, которую будет тратить потребитель при отоплении помещения за сезон. А потом, грубо говоря, делим на 6 мес отопления.  Я специально вставила  текст ранее
Цитата
В зависимости от внешней температуры, увеличивается или уменьшается время
накопления тепла. То есть, если температура воздуха составляет +15 °C, Вы
можете включать тепловой накопитель лишь на 2-3 часа ночью. Или же в
коммерческих зданиях в выходные дни можно понижать температуру в помещении, тем
самым минимизировать бесполезные расходы на отопление здания.

Т.е в самые холодные дни теплонакопитель работает на полную, а вот в марте-апреле, когда на улице уже плюсовая температура(ну например +8), дельта температур уже намного меньше, и теплонакопители ночью работают всего несколько часов.

Цитата
 Получается, что температура статического накопителя не регулируется, за
сколько остыл, за столько времени и остыл. И температура в помещении
тоже никак не поддерживается. А вот динамический накопитель работает
совсем иначе?
Статический теплонакопитель регулируется вручную: есть регулятор заряда и разряда.
Заряда - это регулируете максимальную температуру нагрева блоков,
разряда - ручкой открываете или закрываете заслонку, через которую выходит теплый воздух. Можно приоткрыть, например...

В момент накопления заслонка полностью закрывается (кроме 0,8 кВт), а с утра и до вечера она в том положении, в котором оставили ее Вы. Если полностью закрыть, получается обычная батарея smile , открываем: батарея+конвектор

Динамический ТН имеет регулятор заряда, + в комнате устанавливается( на противоположной стороне от теплонакопителя) терморегулятор, который регулирует подачу теплого воздуха с помощью вентилятора. Как "климат-контроль" в машине.

Вам нужно сначала однозначно хорошо утепляться, и только потом выбирать отопление.. + однокамерное окно - тоже не очень хорошо... Видела  и слышала , что есть пленки, которыми покрывают окна. Но я не знаю, помогает ли оно... Не углублялась в этот вопрос..
# 37 | 2013-01-30, 12:00




Трехтарифный счетчик как бы выгоднее, но, при двухтарифном время льготного энергопотребления на час дольше, а это еще увеличивает работу теплонакопителю. Теплоизолирующая пленка продается во всех городах Украины, и в нашем тоже я видел. Но, правда, не знаю, есть ли от нее толк? Судя по приведенным расчетам потребления электроэнергии, наружные ограждения утеплять нужно основательно, думаю, что 100 мм минплиты будет в самый раз.
# 38 | 2013-01-30, 23:26 Сообщение отредактировал Goshia - Среда, 2013-01-30, 23:28




Подыму тему=)
Так как планируется повышение тарифа на эл-энергию на 25% и  на газ на 20%, будет целесообразным для зданий с электроотоплением переходить на многозонный учет, про который ,увы, мало кто знает...
# 39 | 2013-05-29, 12:58




Действительно, это выгодно, и не только потребителям, но, и поставщикам электроэнергии, ведь, ночью невозможно резко остановить производство электроэнергии, и она просто пропадает. Можно, например, перевести энергоемкие производства на работу в ночное время, а это будет ресурсом, для снижения себестоимости продукции, за счет удешевления энергоносителей.
# 40 | 2013-05-30, 23:06







Интересный сайт. Скажите, а можно ли юридическим лицам перейти на многотарифный учет электроэнергии, ведь, там цены намного выше, чем для индивидуальных потребителей? А то, купишь, для обогрева офиса тепловые накопители, а окажется, что никакого эффекта в расходах на электроэнергию нет.
# 42 | 2013-07-04, 01:46 Сообщение отредактировал Goshia - Четверг, 2013-07-04, 01:47




Можно всем переходить на многозонку.. Но! Но если у Вас офис в большом здании, то платить придется по тому тарифу, который у всех ... Или же если покупаете электроэнергию у частника, то тут уже нужно его просить переходить на многозонный учет...

Юрлицам намного выгоднее переходить на многотарифный учет... Особенно компаниям, с ночным производтвом(типа выпечка хлеба, химчистка и т.д.)
# 43 | 2013-07-08, 10:13




Нашему предприятию электроэнергию поставляет фирма, которая выпускает профлист, и, скорее всего, на многотарифный учет электроэнергии переходить не будет, т. к. у них односменная работа. И в таком случае, получается так, что нам тепловые накопители совершенно, с обычным тарифом, не нужны.
# 44 | 2013-07-09, 01:03 Сообщение отредактировал Goshia - Вторник, 2013-07-09, 01:04




Цитата (Goshia)
Нашему предприятию электроэнергию поставляет фирма, которая выпускает профлист, и, скорее всего, на многотарифный учет электроэнергии переходить не будет, т. к. у них односменная работа. И в таком случае, получается так, что нам тепловые накопители совершенно, с обычным тарифом, не нужны.
Да, Вы правы. ТН нужны только при многозонном учете..
# 45 | 2013-07-21, 23:22



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроотопление » Энергосберегающие тепловые накопители под "ночной" тариф.
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

smiletruck73 smiletruck73
Сергей Добрый
Сообщений: 0
eudodova722 eudodova722
Евгения Удодова
Сообщений: 1
KasusUniversal KasusUniversal
Дарья Семенова
Сообщений: 0
vlad1011 vlad1011
Влад Босенко
Сообщений: 1

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 765