[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроотопление » Электрические конвекторы
Электрические конвекторы

Есть идея заменить дровяное отопление в доме за городом хотя бы частично так называемыми электрически и конвекторами. Общая площадь дома - 50 квадратных метров. Интересует его надежность и практическая эффективность. Ни разу не сталкивался. Помогите советом и консультацией.
# 1 | 2012-03-04, 00:57




Сейчас на рынке очень большой выбор таких конвекторов. Причем на сколько я знаю, то упор при их создании делался именно на безопасность - с тем, чтобы вы даже при желании не смогли им навредить.
# 2 | 2012-03-05, 00:29




Если дом нормально утеплен, и окна без дыр biggrin , то берите с расчета 1 кВт на 10 м.кв. Только не советую брать самые дешевые варианты..
Немного переплатите, но возьмите более хорошего качества.
Но готовьтесь к тому, что электроэнергию берут хорошо..

Для примера: у мамы моей в офисе (20 м.кв) ранее стоял элетроконвектор украинского производства. Мощности не хватало совсем..
Мы занимаемся теплонакопителями(производитель - Испания). И так как мы эксклюзивные дистрибьюторы, то испанцы нам еще"навесили" свои конвекторы... По цене - немного дороже... Потихоньку продавали, на складе штук 10 осталось в итоге...
Взяла маме 2 кВт на замену... Звонит на след день, что ей жарко... (было около 5 град.мороза) Поставила на половину мощности....
В итоге потом несколько человек, которые заходили в этот офис, еще заказали себе конвекторы biggrin :D Типа рекламы=))

Это я к чему веду... Что если хотите чтобы было тепло - лучше немного переплатите...

Если интересно - вот конвекторы. Если не ошибаюсь, остались 1,2 и 1.5 кВт.. Можно еще скинуть 5%

И в общем.. Конвектор очень быстро нагревается, и быстро нагревает помещение. Но.. Но конвектор сушит воздух..

Еще такой вопрос: у Вас мощность какая к дому подведена? И лимит какой стоит?
# 3 | 2012-03-05, 12:59




Да действительно электрические конвекторы довольно безопасны. Но мне то лучше брать масляные батареи на свете, потому что они сами безопасны и достаточно экономичны. Хорошо нагревают дом за короткий период времени.
# 4 | 2012-03-20, 21:07




turin39, ооооо... как Вы ошибаетесь!!!
Масляные очень небезопасны!
Мне было около года, сидела в коляске в холодной квартире возле масляного обогревателя... Наверное я его дернула, он перевернулся и начался пожар.... повезло, что сосед подросток увидел дым и вытащил меня с квартиры....

вот и безопасность масляного обогревателя

Цитата
Настя и Ваня Брежневы погибли во время пожара. Деревянный дом моментально вспыхнул и за несколько минут сгорел дотла. Причина пожара – обычный масляный обогреватель. По непонятной причине вроде бы исправный обогреватель взорвался. Кипящее масло моментально разлилось по дому. Детей спасти не удалось. Как потом определили эксперты, в обогревателе был неисправен регулятор температуры.

Мы решили выяснить, почему масляные обогреватели взрываются и как этого не допустить. По нашей просьбе инженеры испытательного центра взорвали масляный обогреватель. И рассказали, как выбрать безопасный.
# 5 | 2012-03-21, 14:57




Quote (Grider)
Есть идея заменить дровяное отопление в доме за городом

Да, как я вас понимаю. Я сам менял отопление в домике в деревне и столкнулся с некоторыми трудностями. Обратите внимание в первую очередь на напряжение в сети.
При подключении конвектора если оно падает ниже 200 вольт, это ни есть хорошо. В деревнях очень распространённый случай когда напряжение в сети вообще дотягивает до 220 вольт.
От себя скажу, поменял проводку на более мощную плюс установка самих конвекторов, дорого всё и электричества жрёт много. Еслибы знал, оставил бы дровяную печь.
# 6 | 2012-03-28, 10:27




Quote (werd2077)
Да, как я вас понимаю. Я сам менял отопление в домике в деревне и столкнулся с некоторыми трудностями. Обратите внимание в первую очередь на напряжение в сети.
При подключении конвектора если оно падает ниже 200 вольт, это ни есть хорошо. В деревнях очень распространённый случай когда напряжение в сети вообще дотягивает до 220 вольт.
От себя скажу, поменял проводку на более мощную плюс установка самих конвекторов, дорого всё и электричества жрёт много. Еслибы знал, оставил бы дровяную печь.


А почему такая жесткая альтернатива - дровяная печь или электрическое отопление? Есть ведь, например, отопительные котлы на твердом топливе.
# 7 | 2012-04-03, 09:47




Плюсы электроконвекторов (ЭК) :
1. Быстрый монтаж (а точнее – его отсутствие).
2. Подключение ЭК спокойно можно провести своими силами, а обслуживание конвектора не предусмотрено, т.к. каждый из них имеет надежную автоматику и рассчитан на непрерывный срок службы 20-25 лет.
3. Невысокая стоимость ЭК.
4. Современные конвекторы не сжигают кислород. У них невысокая температура поверхности и нет открытой нагревающей спирали, поэтому Вы не почувствуете сухости и нехватки кислорода.
5. Точное поддержание температуры в помещении.
6. Абсолютная бесшумность (совет – выбирайте конвекторы с электронными блоками управления. Они надежны, бесшумны и точны.)
7. КПД ЭК составляет около 95%.
8. Быстрый первоначальный прогрев помещения. Некоторые модели выходят на заданный режим уже через 30 секунд после включения.
Основным недостатком ЭК всегда считаются затраты на электроэнергию, которая потребляется при их работе. Потребляемое количество электроэнергии кВт*ч и ее стоимость довольно сложно определить, т.к. есть масса влияющих параметров: температура воздуха снаружи, желаемая температура воздуха внутри помещения, утепление помещения, объем помещения, площадь окон, тип стеклопакетов и др.
Требуемая мощность ЭК в каждой комнате рассчитывается за площадью помещения.

Площадь обогрева, кв.м. Мощность ЭК, Вт
5-6 500
7-9 750
10-12 1000
12-14 1250
15-17 1500
18-19 1750
20-23 2000
24-27 2500

Добавлено (07.04.2012, 20:26)
---------------------------------------------
Уважаемый Grider, кроме безопасности самого электроконвектора (ЭК) надо учитывать также:
- качество и безопасность электропроводки, особенно для деревянных домов: удостовериться, выдержит ли нагрузку электросчётчик, правильно выбрать сечение проводов (в Вашем случае, медь, 2,5 кв. мм) и способа прокладки (монтаж проводов в деревянных домах осуществлять только в негорючей гофре), грамотно выбрать автоматические выключатели и устройство защитного отключения (УЗО) (всё надо рассчитывать в зависимости от нагрузки).
- качество электроэнергии (напряжение в сети 220±10%). Если напряжение сильно «скачет» советую по-добрать стабилизатор.
- возможно надо установить пожарную сигнализацию (хотя простенькую), если дом деревянный.

# 8 | 2012-04-07, 22:26 Сообщение отредактировал Elex - Суббота, 2012-04-07, 21:55




скажу так: если в доме / квартире уже есть газ - то пока что дешевле газовое отопление ..

если новое строение и газ не проведен, то довольно часто стоимость подключения газа и монтажа системы отопления в доме выходит в десятки раз дороже, чем поставить электроконвекторы ...

у себя на стройке не веду газ, потому что дорого и много работы с монтажом системы отопления. Остановился на электроконвекторах. Для пробы взял 2 шт и поставил в деревню ... 2 зимы работают на ура, в доме тепло и уютно.
# 9 | 2012-05-01, 16:23




Очень удобны электрические конвекторы. Осенью,когда уже очень прохладно у нас на даче, включаешь режим обогрева, летом же его можно применить в качестве охлаждения. Всё же по-моему очень актуально использовать этот тип отопления,так как происходит обогрев помещения непосредственно. Тепловое излучение не поглощает воздух, поэтому вся энергия от обогревателя достигает поверхностей и людей,которые требуется обогреть.А еще если нет газа,то очень выгодно поставить электроконвекторы. Конвекторы нагреваются обычно от +40 до +90°C. В этом случае плюсом является,что очень трудно обжечься, а это очень актуально, когда в доме присутствуют дети. Конечно в каждом типе отопления есть свои минусы и плюсы, но на нашей даче мы установили элетроконвекторы и очень довольны.
# 10 | 2012-06-12, 11:54



Bac

Современные электрические конвекторы - очень удобная и безопасная вещь. Главные 2 правила - покупать конвекторы хороших производителей и с закрытым нагревательным элементом (ТЭНом). Тогда будут помещения быстро и комфортно прогреваться. А если взять конвекторы с электронным термостатом и механическим управлением, то будет еще дополнительная экономия электроэнергии порядка 10% по сравнению с аналогами с механическим термостатом. В целом конвекторы на 35-40% экономичнее обыкновенных обогревателей масляных. Температуру в помещении поднимают быстро - примерно за 15-20 мин на 8 градусов. Равномерно прогревают воздух по всему объему помещения - в отличии от радиаторов и обычных обогревателей, стоять возле которых теплее, а по мере удаления от них становится прохладнее. Равномерность прогрева происходит за счет конвективного обогрева.
Так что конвекторы для автономного отопления очень удобны и надежны. Гарантия на хорошие бренды 6-7 лет.
# 11 | 2013-07-25, 01:12



Bac

Хотел посоветовать конвекторы Thermor - производства завода Атлантик.
Считаю, что на данный момент - это оптимальный выбор по соотношению цены и качества.
Можно устанавливать на стену, можно купить подставки и устанавливать напольно.

Гарантия порадовала - 5 лет. Вот сейчас уже начал юзать второй сезон - полет отличный ))
Кстати, еще посоветовал бы конвектор с электронным термостатом, но с механическим управлением. По электроэнергии экономичнее, чем с механическим датчиком температуры, но отсутствие электронного дисплея делает их очень долговечными. У знакомого уже 7-й год работают. А вот с электронным дисплеем знакомые брали Уфо пару лет назад и дисплей накрылся через 4 месяца (правда починили по гарантии, но сказали, что это бывает частенько, если есть перепады напряжения, что в наших сетях далеко не исключение).
# 12 | 2013-09-13, 23:32




Цитата Grider ()
Есть идея заменить дровяное отопление в доме за городом хотя бы частично так называемыми электрически и конвекторами. Общая площадь дома - 50 квадратных метров. Интересует его надежность и практическая эффективность. Ни разу не сталкивался. Помогите советом и консультацией.
Эти приборы очень широко применяются для повышения температуры воздуха в квартире или доме. Устанавливать их крайне просто, для этого не нужно никаких особых навыков и знаний. Включил прибор в розетку, расположив его поближе к обогреваемому месту – и готово. Благодаря максимально простой конструкции поломки электрической цепи устройства маловероятны.
# 13 | 2014-10-07, 22:04




подскажите в чем разница между конвекторами и нагревательными панелями (НЭБ)?
и что лучше поставить в качестве автономки в квартиру?
говорят, что конвектора больше тянут кВт, т.к. включаются чаще чем панели.
# 14 | 2014-10-10, 19:41




Цитата Grider ()
Есть идея заменить дровяное отопление в доме за городом хотя бы частично так называемыми электрически и конвекторами.
50 кв.м. жилой площади- порядка 2-3 квт. дополнительной нагрузки, линия выдержит? А если не будет электричества, чем будете обогреваться? Как альтернативное отопление может быть, как основное нужно оставить отопление на твердом топливе.
# 15 | 2014-10-11, 11:09



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроотопление » Электрические конвекторы
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

kuvikovvv123 kuvikovvv123
Владимир Кувиков
Сообщений: 0
vladlensyomin1964 vladlensyomin1964
Vlad Syomin
Сообщений: 0
boburburonova boburburonova
Бобур Буронов
Сообщений: 0
maksdragan2 maksdragan2
Максим Драган
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766