Я живу в частном доме, поэтому пол положен "по - грунту". Хочу в ванной под плитку уложить электрический тёплый пол, но есть сомнение по такому возможному варианту: пол весь день был выключен соответственно он довольно - таки холодный, вот я прихожу и включаю "тёплый пол" он начинает греться, тепловое расширение происходит неравномерно и плитка треснет. Вопрос: мои опасения резонны?
А какая разница на каком покрытии лежит плитка, самое главное на что приклеена плитка?. Если это современные клеевые смеси, типа СМ-11 и т.д и т.п., то боятся нет смысла. А если на цемент или ему подобный материал, то есть большая вероятность отставания плитки, из-за большого коэф. расширения. Но для этого придумали швы между плиткой и они должны снимать небольшое расширение.
Если нагревающий элемент глубоко в стяжке бетонной, то проблем не будет. Если же у поверхности то видел как низкокачественная плитка покрывалась трещинами из-за перепадов температуры.
По-хорошему, в таких случаях делают слой утеплителя под теплым полом. Например из экструдированного пенополистирола. В этом случае стяжка не промерзает от земли и в ней не возникает больших перепадов температур. И тепло на обогрев грунта не расходуется.
тепловое расширение происходит неравномерно и плитка треснет
По каким таким причинам, тепловое расширение будет происходить не равномерно. Нагревание будет происходить плавно и постепенно. Самое главное, чтобы была произведена хорошая подготовка и теплоизоляция грунта.