Была предложена работа по замене металлического лотка с действующими силовыми линиями (причём без отключения) т. к. серьёзное предприятие и возможности отключения нет! Возникает вопрос: по правилам, вообще, можно производить подобные работы или нет??
Согласно МПОТ, разрешено выполнять работы по перекладке КЛ под напряжением при соблюдении ряда условий: 4.14.34. Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля. Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, допускается при условиях: перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 градусов Цельсия; муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках; для работы должны использоваться диэлектрические перчатки поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы;
работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ имеющего группу IV, в электроустановках напряжением до 1000 В.
Как правило серьезные предприятия, серьезно подходят и к вопросу энергоснабжения предприятия. Уточните у энергетика, есть ли возможность перейти на резервный ввод для выполнения данной работы, как правило такая возможность должна быть.