| Доброе утро! подскажите, как оприделить максимальную токовую нагрузку на трансформаторе по низкой стороне? трасформатор 180 кВА, 6кВ на 0,4кВ, сколько я смогу нагрузить на 0,4кВ?
|
| |
| | |
| yuragrin | Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:49 | Сообщение # 2 |
|
Монтер
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Награды: 1
Репутация: 2
Статус: Offline
| Quote (андрей) Доброе утро! подскажите, как оприделить максимальную токовую нагрузку на трансформаторе по низкой стороне? трасформатор 180 кВА, 6кВ на 0,4кВ, сколько я смогу на
Рассчитывать максимальные токовые нагрузки на трансформаторе очень просто, из формулы P=U*I
I=P/U
т.к. трансформатор трехфазный I=P/U*1.73(корень из трех)
Для трансформатора 180 кВА:
I=180/0.4*1.73= 260 А (для низкой стороны)
I=180/6*1.73= 17,34 А (для высокой стороны)
|
| |
| | |
| Гость | Дата: Среда, 21.09.2011, 10:43 | Сообщение # 3 |
|
Группа: Гости
| Добрый день. Нужен совет, есть трехфазный трансформатор на 630 кВА 6кВ \ 0,4кВ. Ниже высоковольтного разъединителя должны быть предохранители, а накручена проволка. Какие должны стоять предохранители? Если считать по формуле которая написана выше то предохранители должны быть на 60 ампер, правильно?
|
| |
| | |
| elektro | Дата: Среда, 21.09.2011, 17:09 | Сообщение # 4 |
 Главный инженер
Группа: Администраторы
Сообщений: 467
Награды: 6
Репутация: 6
Статус: Offline
| Quote (Гость) Добрый день. Нужен совет, есть трехфазный трансформатор на 630 кВА 6кВ \ 0,4кВ. Ниже высоковольтного разъединителя должны быть предохранители, а накручена проволка. Какие должны стоять предохранители? Если считать по формуле которая написана выше то предохранители должны быть на 60 ампер, правильно?
Все правильно вы рассчитали. ПК должны быть на 60 Ампер
|
| |
| | |
| zolik | Дата: Четверг, 12.01.2012, 11:56 | Сообщение # 5 |
|
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
| т.е. на транс 630 ква. на низкой стороне. каждая фазаможет держать по 900 ампер? спасибо
|
| |
| | |
| yuragrin | Дата: Четверг, 12.01.2012, 12:57 | Сообщение # 6 |
|
Монтер
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Награды: 1
Репутация: 2
Статус: Offline
| zolik, все правильно. если быть точным то 910 А
|
| |
| |