Форум энергетиков и электриков » Юридический » Решение проблем с РЭС, соседями, СЭС, пожарниками. » Законно ли РЭС начисляет потери собственникам КТП (В счетах выставляются потери, которые уже учтены в цене)
Законно ли РЭС начисляет потери собственникам КТП

У юридического лица имеетмся своя КТП 10/0.4, 630 кВА.Учет установлен по стороне 0.4 кВ. РЭС выставляет счета на оплату потребленной электроэнергии всем потребителям из расчета 1.14 нрг/квт.час с НДС. В эту цену уже заложены потери электроэнергии в понижающих траформаторах и в высоковольтных линиях электропередач.
Однако мне в счета добавляет потери в моем трансформаторе и ВЛ 10 до границы балансовой принадлежности.
Законно ли это делается? Ведь потери уже учтены в цене.
Конкретно в цифрах это выглядит так.
Я потребил за месяц по показаниям счетчика 5160 квт. Добавили потери в размере 1125 квт. Итого 6285 квт х 1.14 грн/квт = 7165 грн. Счет за реактивную электроэнерги. на 1450 грн (У нас установлена компенсационная установка). ИТОГО 7165+1450=8615 грн.Делим на фактическое потребление 5160квт получаем мою себестоимость 1.67 грн/квт.час.
# 1 | 2012-11-09, 10:35




Да, РЭС законно выставляет дополнительно за потери. Здесь все зависит от так называемой границы балансовой принадлежности. В вашем случае я так понимаю, она проходит по высокой стороне, т.к. КТП на вашем балансе, следовательно все потери в тр-рах будут ложиться к вам в потребление.(На чьем балансе-тому и потери) Там даже в договоре с Вами должен быть пункт про потери. Но в Вашем примере, что-то большеватые потери, около 20%. В РЭСе можно поинтересоваться как Вам их рассчитывают. Если они правильно берут параметры трансформатора, то может стоит у себя поискать причину... Может тр-р недогружен, не знаю еще что-нибудь.
# 2 | 2012-11-09, 22:18




Клиент, напишите где точно находится граница балансовой принадлежности?
# 3 | 2012-11-10, 10:49




В соответствии с правилами пользования эл. энергией граница ответственности (т.е. балансовой и эксплуатационной принадлежности) электроустановок выше 1000В устанавливается:
- на соединителе проходного изолятора воздушной линии с наружной стороны ЗРУ и на выходе провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов ОРУ;
- на наконечниках кабельных или воздушных вводов питающих или отходящих линий.
при этом ответственность за состояние указанных соединений несет организация, эксплуатирующая подстанции.
# 4 | 2012-11-10, 12:16




Граница балансовой принадлежности надится на отпайке ВЛ 10кВ. Т.е. КТП + 10 метров воздушки к нашему ТП - это наше хозяйство.
Да в договоре есть пункт который говорит о том, что если учет стоит не в тчоке раздела балансовой принадлежности, то к показаниям счетчика добавляются потери определенные расчетным путем.
РЭС мне говорит, что тарнсформатор загружен примерно на 5% своей номинальной мощности (630 кВА)
# 5 | 2012-11-12, 09:30




Quote (Arnold1)
- на наконечниках кабельных или воздушных вводов питающих или отходящих линий.
при этом ответственность за состояние указанных соединений несет организация, эксплуатирующая подстанции.

это должно указыватся в договоре конкретно
# 6 | 2012-11-14, 20:28




Перед тем как заключить договор, обязательно необходимо иметь акт разграничения балансовой принадлежности, где конкретно указывается, за что отвечает РЭС, а за что отвечает потребитель. На основании этого документа и рассчитываются потери. А в самом договоре указывается общая информация. Если нужно знать откуда именно потребитель уже не несет ответственность, то нужно поднять этот акт. Если его нет у Вас то в РЭСе он должен точно быть.
# 7 | 2012-11-14, 22:17




Аргумент о том, что транс загружен на 5% может быть как существенным, так и липовым. Рекомендую самостоятельно рассчитать потери в вашем случае и делать далее уже выводы. 

1. Потери электроэнергии в трансформаторе рассчитываются по формуле:

∆Wт = ∆Wхх + (∆Wн1 х Wт/100) , кВт*час, где
∆Wxx = ∆Рxx х То х (Ui /Uном)2 - потери холостого хода силового трансформатора, кВт*час;
∆Wн1 = (∆Wн / Wт) х 100% - относительные нагрузочные потери силового трансформатора, %;
∆Wн = Кк х ∆Рср х Тр х Кф2 - нагрузочные потери силового тр-ра, кВт*час;
Кф2 = (1+2Кз)/3Кз ― квадрат коэффициента формы графика за расчетный период, у.е.;
Кз = [Wт / (Sн х Тр х cosφ)] х 10-3 - коэффициент загрузки тр-ра ( заполнения графика), у.е.;
∆Рср = 3 х I2ср х R х 10-3 - потери мощности в силовом тр-ре, кВт;
Iср=Wт /(√3 х Uср х Тр х cos φ) – средняя нагрузка за расчетный период, А;
R = (∆Ркз х U2ном /S2ном) х 10-3 - активное сопротивление силового тр-ра, Ом;
Кк ― коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (справочная величина, принимается равным 0,99), у.е.



ТМ 630/6/0,4

Тип трансформатора

Sнт

номинальная мощность трансформатора, МВА;

0,63

Uном

номинальное напряжение, кВ;

6



потребленная активная электроэнергия за месяц, кВт*час;

37108

∆Рхх

потери мощности холостого хода трансформатора, кВт;

1,31

∆Ркз

потери мощности короткого замыкания, кВт;

7,6

Тр

число часов работы трансформатора под нагрузкой за расчетный период, час;

720

То

время присоединения трансформатора за расчетный период к сети, час;

720

Кк

коэффициент различия конфигураций;

0,99

cosφ

среднезвешенный коэффициент мощности для трансформатора.

0,9

Расчет потерь в трансформаторе:
∆Wхх =1001 кВт*ч; Кф2 =4,3338; Кз = 0,0909; R =0,6893 Ом;
∆Wн = 182,2 кВт*час; Iср=5,3407; ∆Рср = 0,0590;
%потерь ∆Wн1 =0,49
Итого: ∆Wт = 1001 кВт*час +0,491%

2. Потери электроэнергии в линии электропередачи
(Тип силового кабеля — 6кВ АСБ 3*240мм2) рассчитываются по формуле:

∆Wкл =1,1*n*p*I2*L/g*0,001*T , где
n - число фаз линии = 3
p - удельное сопротивление материала, Ом*мм2/м = 0,0271
I - среднеквадратичный ток линии, А =5,3407
L - длина линии, м =50
g - сечение провода, мм2 = 240
T - время работы за расчетный период, час-=720
1,1 - коэфф. учитывающий сопрот конт.,скрутку жил и способ прокладки линий
Справочно удельные сопративления меди, алюминия и стали:

р Cu

0,0189

Ом*мм2/м

р Al

0,0271

Ом*мм2/м

р Сталь

0,14

Ом*мм2/м

Потери ∆Wкл =0,38 кВт*ч; %потерь ∆Wкл =0,001

ИТОГО: общий % потерь=0,492; ВСЕГО ∆W = 1001 кВт*час +0,492%
# 8 | 2013-06-28, 08:25



Форум энергетиков и электриков » Юридический » Решение проблем с РЭС, соседями, СЭС, пожарниками. » Законно ли РЭС начисляет потери собственникам КТП (В счетах выставляются потери, которые уже учтены в цене)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766