Форум энергетиков и электриков » Юридический » Решение проблем с РЭС, соседями, СЭС, пожарниками. » Отгорание "нуля" в подъездном щитке
Отгорание "нуля" в подъездном щитке

Мужики, помогите. Тема такая: ЖЭК. На балансе девятиэтажка, 80-х годов, счетчики на площадке. Проводка, ессесно, алюминий. На 7 этаже отгорает "ноль". Понятное дело некоторые девайсы приходят в негодность, жильцы негодуют. Вопрос в чем - как "отбиватся"? Понятное дело что там перекос - сначала потеплело, потом опять холодно - обогреватели и т.п. + компьютеры, в общем понятно. Как грамотно обосновать? Знаю (чисто в теории) что норма 2,5 кВт на квартиру - есть ли где-нибудь эти нормы прописаны?
# 1 | 2014-04-08, 23:32




smena_3
2кВт на квартиру это не "норма" а мощность, которая для тех годов, закладывалась в проектном решении для многоэтажных домов. Эта же мощность должна повторяться в вашем договоре с облэнерго, на эту же мощность расчитана и проводка.
Чисто теоретически, хотя все зависит от местных условий, ваша аппаратура не должна была сгореть от "отгорания" нуля именно на 7-м этаже, скорей всего это произошло когда уже был плохой контакт после нагрева и "искрения" на присоединении ноля. Импульсные БП, которыми оборудованы большенство современных приборов, очень не "любят" резких тактов "вкл-выкл", вот в моменты искрения на нуле эти перезапуски и происходили. По логике вы должны обратиться с притензией в ЖЭК, так как облэнерго должно было заключить договор с ЖЭКом на содержание внутридомовой проводки от щитовой до выхода со счетчика, и  по этому договору ЖЭК  получает деньги от облэнерго.
# 2 | 2014-04-12, 08:29 Сообщение отредактировал ViktorB - Суббота, 2014-04-12, 08:40




Цитата ViktorB ()
Чисто теоретически, хотя все зависит от местных условий, ваша аппаратура не должна была сгореть от "отгорания" нуля именно на 7-м этаже
чисто "теоретически" wink , если отгорает магистральный ноль, то с 8 (а может даже и с 7, смотря как отгорел) по 9 у потребителей появляется 380В. И да, это проблемы ЖЕКа, так как надо делать осмотр сетей, ноле же отгорает не за один день. А то "как отбиваться", легче всего спрашивать angry .
# 3 | 2014-04-22, 18:02 Сообщение отредактировал Квинто - Вторник, 2014-04-22, 18:03




Цитата Квинто ()
чисто "теоретически" , если отгорает магистральный ноль, то с 8 (а может даже и с 7, смотря как отгорел) по 9 у потребителей появляется 380В.
Обоснуйте, может я что то не знаю или не понимаю ?
# 4 | 2014-04-22, 18:31




я просто оставлю это здесь

# 5 | 2014-04-23, 02:18




Красивая схема.
И как напряжение  у потребителя на приборе будет
380В ?  smile
Может стоит обратиться к каким то Законам ?
# 6 | 2014-04-23, 14:39 Сообщение отредактировал ViktorB - Среда, 2014-04-23, 14:45




Цитата ViktorB ()
И как напряжение  у потребителя на приборе будет 380В ?
huh  а сколько?  Ну может не 380, а в районе 320-330В и при том, у того потребителя, у которого меньше нагрузка. 
Цитата ViktorB ()
Может стоит обратиться к каким то Законам ?
к каким законам Вы хотите обратиться? Можете начертить векторные диаграммы, у меня если честно желания этим заниматься нету. На схемах все предельно ясно показано.
Если уж совсем упрощенно, уберите ноль и скажите, что мы получаем?
http://s46.radikal.ru/i112/1105/e2/8bb66600710d.jpg
# 7 | 2014-04-23, 17:52




Цитата Квинто ()
а сколько?  Ну может не 380, а в районе 320-330В и при том, у того потребителя, у которого меньше нагрузка
Это уже теплее, хотя у кого "меньше нагрузка" величина относительная, потому в начале я и говорил об теоретической составляющей, так как все может обстоять и так, 220В и 160В или 190В и 190В.
# 8 | 2014-04-23, 18:59 Сообщение отредактировал ViktorB - Среда, 2014-04-23, 19:28




Цитата ViktorB ()
так как все может обстоять и так, 220В и 160В или 190В и 190В.
угу, до того момента пока на другой фазе, где напряжение будет выше 300В не выгорят все потребители......
# 9 | 2014-04-23, 21:15




Цитата Квинто
угу, до того момента пока на другой фазе, где напряжение будет выше 300В не выгорят все потребители......

Верно, если все таки будет больше 220В, ну не во всех квартирах с 7 по 9 этаж, правда ?
# 10 | 2014-04-23, 21:39 Сообщение отредактировал ViktorB - Среда, 2014-04-23, 21:40




Цитата smena_3 ()
На 7 этаже отгорает "ноль". Понятное дело некоторые девайсы приходят в негодность, жильцы негодуют. Вопрос в чем - как "отбиваться"? .... Как грамотно обосновать? Знаю (чисто в теории) что норма 2,5 кВт на квартиру - есть ли где-нибудь эти нормы прописаны?

1.Нужно вызвать электрика ЖЭКа , для устранения и выявления причины ,отгорания нуля.
2.Кроме магистрального нуля щиты связаны с заземленной арматурой дома,экранами коллективных антенн, трубами холодной горячей воды (через провода зануления потребителей),поэтому ноль полностью не пропадет,защититься от этого можно ,установив реле контроля напряжения .
3.Обосновывать такие ситуации надо составлением акта , пострадавших жильцов ,совместно с представителями ЖЭК. Только после составления и подписания такого документа ,можно будет обращаться в суд.
4.Узаконенные нормы ,потребления электроэнергии, забиты в договоре с энергоснабжающей организацией и в проектной документации на ваш дом ,которая должна быть у главного инженера ЖЭК.
# 11 | 2015-02-09, 00:07 Сообщение отредактировал rudcent25 - Понедельник, 2015-02-09, 00:35



Форум энергетиков и электриков » Юридический » Решение проблем с РЭС, соседями, СЭС, пожарниками. » Отгорание "нуля" в подъездном щитке
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Ann Ann
Анна Дрофа
Сообщений: 0
nikromannovak nikromannovak
Roman Novak
Сообщений: 0
duryaginey duryaginey
Evgeniy Duryagin
Сообщений: 0
shk shk
Екатерина Шелавина
Сообщений: 4

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760