Назначение песка
Песок предназначен для тушения возгораний путем разбрасывания его по горящей поверхности, чем достигается механическое воздействие на пламя и его частичная изоляция. Песок может быть использован также и для предотвращения растекания горючих жидкостей (мазута, дизельного топлива, различных масел и т.п.), а так же для их засылки с последующей уборкой.
Где хранится песок?
Как правило, песо хранится в металлических ящиках вместимостью 0,5, 1 или 3 м3.
Где размещаются пожарные ящики с песком?
Ящики с песком устанавливаются у трансформаторов и масляных реакторов, на ОРУ и в ЗРУ, на монтажных площадках, у с маслонаполненного оборудования, на территориях и т.д. (в соответствии с нормами положенности).
Конструкция ящика для песка должна обеспечивать:
-удобство извлечения песка;
-исключение попадания в него атмосферных осадков;
-исключение впитывания влаги грунта (дождевой воды, таяния снего и т.д.)
Комплектация ящика для песка:
-ящик для песка комплектуется совковой лопатой (по ГОСТ 19596-87) или большим совком (в тесных помещения).
Требования к песку
- песок должен быть постоянно сухим, сыпучим, без комков и посторонних примесей.
Периодичность проверки песка?
-не реже 1 раза в три месяца и по необходимости (с регистрацией в журнале)
Что необходимо сделать при проверке песка?
-песок необходимо перемешать на всю глубину и удалить комки (просеять).
Установка ящика для песка
ящик для песка устанавливается на подставки на высоту не менее 10-15 см от уровня грунт, пола.

Песок предназначен для тушения возгораний путем разбрасывания его по горящей поверхности, чем достигается механическое воздействие на пламя и его частичная изоляция. Песок может быть использован также и для предотвращения растекания горючих жидкостей (мазута, дизельного топлива, различных масел и т.п.), а так же для их засылки с последующей уборкой.
Где хранится песок?
Как правило, песо хранится в металлических ящиках вместимостью 0,5, 1 или 3 м3.
Где размещаются пожарные ящики с песком?
Ящики с песком устанавливаются у трансформаторов и масляных реакторов, на ОРУ и в ЗРУ, на монтажных площадках, у с маслонаполненного оборудования, на территориях и т.д. (в соответствии с нормами положенности).
Конструкция ящика для песка должна обеспечивать:
-удобство извлечения песка;
-исключение попадания в него атмосферных осадков;
-исключение впитывания влаги грунта (дождевой воды, таяния снего и т.д.)
Комплектация ящика для песка:
-ящик для песка комплектуется совковой лопатой (по ГОСТ 19596-87) или большим совком (в тесных помещения).
Требования к песку
- песок должен быть постоянно сухим, сыпучим, без комков и посторонних примесей.
Периодичность проверки песка?
-не реже 1 раза в три месяца и по необходимости (с регистрацией в журнале)
Что необходимо сделать при проверке песка?
-песок необходимо перемешать на всю глубину и удалить комки (просеять).
Установка ящика для песка
ящик для песка устанавливается на подставки на высоту не менее 10-15 см от уровня грунт, пола.