Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 5 до и выше 1000 В (Билеты с ответами по электробезопасности)
Группа допуска 5 до и выше 1000 В

Билет 16

Вопрос
Какая маркировка наносится на изолирующие канаты?

Правильный ответ
На все средства защиты, изолирующие устройства и приспособления, кроме изолирующих канатов, должна быть нанесена маркировка такая же, как для электрозащитных средств общего назначения. На изолирующих канатах или на бирке, прикрепленной к канатам, должна быть отчетливо видимая надпись "Только для работ под напряжением". (п.2.19.5 ИПИСЗ).

Вопрос
Какое наибольшее усилие на одну руку человека может приходиться при работе с измерительной штангой?

Правильный ответ
Конструкция и масса штанг оперативных, измерительных и для освобождения пострадавшего от электрического тока на напряжение до 330 кВ должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека, а тех же штанг на напряжение 500 кВ и выше могут быть рассчитаны для работы двух человек с применением поддерживающего устройства. При этом наибольшее усилие на одну руку (поддерживающую у ограничительного кольца) не должно превышать 160 Н.(п.2.2.10 ИПИСЗ).

Вопрос
Кому допускается записывать показания электросчетчиков в помещениях распределительных устройств?

Правильный ответ
Персонал энергоснабжающих организаций работы с приборами учета потребителя проводит на правах командированного персонала. Эти работы проводятся бригадой в составе не менее двух работников. В помещениях РУ записывать показания электросчетчиков допускается работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя.(8.7 МПБЭЭ)

Вопрос
Какие требования предъявляются к скрытой электропроводке внутри зданий и сооружений?

Правильный ответ
Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.(п.7.1.37 ПУЭ).

Вопрос
Кому разрешено включать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?

Правильный ответ
Включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала. (п.3.5.8, МПБЭЭ).

Вопрос
Разрешается или не допускается прокладка воздушной линии (ВЛ) электропередачи над горючими навесами?

Правильный ответ
Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий (п. 59 ППБ)

Вопрос
В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады?

Правильный ответ
Допускающий из числа оперативного персонала может выполнять обязанности члена бригады.(п.2.1.11, МПБЭЭ).

Вопрос
На что при осмотре распределительных устройств должно быть обращено особое внимание?

Правильный ответ
При осмотре РУ особое внимание должно быть обращено на следующее: - состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; - исправность отопления и вентиляции, освещения и сети заземления; - наличие средств пожаротушения; - наличие испытанных защитных средств; - укомплектованность медицинской аптечкой; - уровень и температуру масла, отсутствие течи в аппаратах; - состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения; - целостность пломб у счетчиков; - состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.); - отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у элегазового оборудования; - работу системы сигнализации; - давление воздуха в баках воздушных выключателей; - давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов выключателей; - отсутствие утечек воздуха; - исправность и правильность показаний указателей положения выключателей; - наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей; - отсутствие
течи масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения воздушных выключателей; - действие устройств электроподогрева в холодное время года; - плотность закрытия шкафов управления; - возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам и др. (2.2.40 ПТЭЭП)

Вопрос
Как производятся работы на кабельных линиях, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ?

Правильный ответ
Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ. Допуск осуществляет персонал, обслуживающий КЛ, после получения разрешения от оперативного персонала, обслуживающего РУ.(2.2.16 МПБЭЭ)

Вопрос
Какой документ оформляется после выполнения капитального ремонта основного электрооборудования у Потребителя?

Правильный ответ
Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования, принимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О работах, проведенных при ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале. (1.6.14 ПТЭЭП)

Вопрос
Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для нейтрали трансформатора при линейном напряжении источника трехфазного тока 380 В?

Правильный ответ
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2 Ом, 4 Ом и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660 В, 380 В и 220 В источника трехфазного тока или 380 В, 220 В и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений РЕN- или РЕ-проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При удельном сопротивлении ( земли более 100 Ом.м допускается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 ( раз, но не более десятикратного (п.1.7.101 ПУЭ).

Вопрос
В каком случае абонент может отказаться от оплаты за потребляемую энергию?

Правильный ответ
В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству электроэнергии, абонент праве отказаться от оплаты такой энергии. (Ст. 542 п. 2 ГК РФ)
# 16 | 2012-07-05, 02:36




Билет 17

Вопрос
Какие требования предъявляются к отдельным искусственным заземлителям повторного заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока?

Правильный ответ
Повторные заземления РЕN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами (п.1.7.102 ПУЭ).

Вопрос
Какую надпись необходимо выполнить Потребителем на счетчике электрической энергии?

Правильный ответ
На каждом средстве учета электрической энергии (счетчике) должна быть выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии. Допускается выполнять надпись на панели рядом со счетчиком, если при этом можно однозначно определить принадлежность надписей к каждому счетчику. (2.11.13 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто может выполнять работы по перекладыванию кабеля, находящегося под напряжением 0,4 кВ?

Правильный ответ
Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля. Перекладывать кабель, находящихся под напряжением, допускается при условиях: - перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5°С; - муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках;для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы; - работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением до 1000 В. (4.14.34 МПБЭЭ)

Вопрос
Каким образом регистрируются результаты эксплуатационных испытаний средств защиты?

Правильный ответ
Результаты эксплуатационных испытаний средств зашиты регистрируются в специальных журналах. На средства зашиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний. (1.4.6 ИПИСЗ)

Вопрос
В каком случае персонал энергоснабжающей организации может проводить работы с приборами учета потребителей?

Правильный ответ
Персонал энергоснабжающих организаций работы с приборами учета потребителя проводит на правах командированного персонала. Эти работы проводятся бригадой в составе не менее двух работников. (8.7 МПБЭЭ)

Вопрос
Какая установлена периодичность проверки на работоспособность сети противопожарного водопровода?

Правильный ответ
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечить требуемый по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год ( весной и осенью). (п. 89 ППБ)

Вопрос
С какой периодичностью должны просматриваться перечни технической документации у каждого Потребителя?

Правильный ответ
У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года. (1.8.2 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случае абонент может передавать энергию, принятую от энергоснабжающей организации, субабоненту?

Правильный ответ
Абонент может передовать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другомк лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации. (Ст. 545 ГК РФ)

Вопрос
Кто может выполнять работы в подземных кабельных сооружениях?

Правильный ответ
Работу в подземных кабельных сооружениях, а также осмотр со спуском в них, должны выполнять по наряду не менее 3 работников, из которых двое - страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена связь. Производитель работ должен иметь группу IV (п.4.14.35, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое минимальное сечение (кв.мм) проводов переносных заземлений установлено в электроустановках напряжением до 1000 В?

Правильный ответ
Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью - также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 кв. мм в электроустановках до 1000 В и не менее 25 кв. мм в электроустановках выше 1000 В.
(п.2.17.4 ИПИСЗ).

Вопрос
Какое условие определяет возможность проведения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?

Правильный ответ
В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п. (п.1.4.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к открытой электропроводке внутри помещений?

Правильный ответ
Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. (п.7.1.37 ПУЭ).
# 17 | 2012-07-05, 02:37




Билет 18

Вопрос
Кто проводит замену и поверку расчетных счетчиков электрической энергии?

Правильный ответ
Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчёт между энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. (2.11.16 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего?

Правильный ответ
Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в соответствии с табл.2.1.(2.1.11 МПБЭЭ). Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики и т.д., разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В.(8.5 МПБЭЭ)

Вопрос
Какие виды электропроводок могут применяться в чердачных помещениях?

Правильный ответ
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.(п.7.1.34 ПУЭ).В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. (7.1.31 ПУЭ)

Вопрос
Разрешается или нет использование в закрытых распределительных устройствах фильтрующих противогазовя для защиты от окиси углерода, образующейся в результате горения электроизоляционных материалов?

Правильный ответ
Фильтрующими противогазами разрешается пользоваться только с гопкалитовым патроном, защищающим от окиси углерода, при температуре не ниже 6°С (п.4.4.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Каким образом можно проводить работы с приборами учета электроэнергии?

Правильный ответ
Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках. (8.9 МПБЭЭ)

Вопрос
Разрешается ли работать единолично по распоряжению в электроустановках до 1000 В работнику с группой III и имеющему право быть производителем работ?

Правильный ответ
В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично. (п.2.3.10, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к молниеприемной сетке зданий?

Правильный ответ
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром 6-8 мм и уложена на кровлю непосредственно или под слой негорючих утеплителя или гидроизоляции. Сетка должна иметь ячейки площадью не более 150 м2 (например, ячейка 12?12 м). Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Токоотводы, соединяющие молниеприемную сетку с заземляющим устройством, должны быть проложены не реже, чем через каждые 25 м по периметру здания.(4.2.134 ПУЭ)

Вопрос
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются к прокладке бронированных кабелей внутри помещений?

Правильный ответ
Прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова не разрешается (п. 282 ППБ)

Вопрос
Какой минимальный срок действия тарифов на электрическую энергию установлен в РФ?

Правильный ответ
Срок действия утвержденных цен (тарифов) не может составлять менее чем двенадцати месяцев, за исключением цен (тарифов) на услуги по обеспечению системной надежности. (Ст. 23 п. 2 Закон РФ "Об электроэнергетике")

Вопрос
Какие совмещенные обязанности может выполнять выдающий наряд?

Правильный ответ
Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в соответствии с табл.2.1. Выдающий наряд, отдающий распоряжение - ответственного руководителя работ; производителя работ; допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) (п.2.1.11, МПБЭЭ).

Вопрос
Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным?

Правильный ответ
Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке. (1.8.5 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие естественные заземлители применяются в электроустановках при монтаже рабочего заземления?

Правильный ответ
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; ... (п.1.7.109 ПУЭ)
# 18 | 2012-07-05, 02:39




Билет 19

Вопрос
Какие требования предъявляются к аварийному освещению?

Правильный ответ
Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами накаливания или люминисцентными (п.6.1.12 ПУЭ).

Вопрос
Где вывешивается плакат НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ при отключении силовых цепей разъединителями, управляемыми оперативной штангой?

Правильный ответ
У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса, у разъединителей, управляемых оперативной штангой, - на ограждениях. (3.2.1 МПБЭЭ)

Вопрос
Каким образом производится нумерация аккумуляторов в батарее?

Правильный ответ
Элементы аккумуляторной батареи должны быть пронумерованы. Крупные цифры наносятся на лицевую вертикальную стенку бака кислотостойкой (щелочестойкой) краской. Первым номером в батарее обозначается элемент, к которому присоединена положительная шина.(2.10.12 ПТЭЭП)

Вопрос
Допускается ли снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под напряжением и нагрузкой?

Правильный ответ
Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении.Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки.Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: предохранители во вторичных цепях, предохранители трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа (п.1.3.9, МПБЭЭ).

Вопрос
Кому разрешено отключать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?

Правильный ответ
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III (п.3.5.8, МПБЭЭ).

Вопрос
Какой документ возлагает ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановки на руководителя Потребителя?

Правильный ответ
У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к ПТЭЭП) без проверки знаний. (1.2.4 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случае сетевая организация в праве приостановить передачу электрической энергии потребителю?

Правильный ответ
Сетевая организация вправе приостановить передачу электрической энергии в следующих случаях:- возникновение задолженности потребителя услуг по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2 и более расчетных периода;
- нарушение потребителем услуг условий оплаты услуг по передаче электрической энергии, определенных в заключенном им договоре купли-продажи (договоре о присоединении к оптовому рынку электрической энергии (мощности), - при наличии соответствующего уведомления в письменной форме от администратора торговой системы, гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации с приложением обосновывающих документов с указанием размера подтвержденной актом сверки либо решением суда задолженности потребителя, предельного срока для ее погашения, а также предполагаемого срока введения ограничений режима потребления;
- присоединение потребителем услуг к электрической сети энергопринимающих устройств (энергетических установок), не соответствующих условиям договора, или присоединение, осуществленное с нарушением порядка технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. (п. 24 ПрНД)

Вопрос
Кто определяет места заземления передвижной пожарной техники при их установке?

Правильный ответ
В местах установки передвижной пожарной техники должны быть оборудованы и обозначены места заземления. Места заземления передвижной пожарной техники определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны и обозначаются знаками заземления (п. 293 ППБ)

Вопрос
Какие льготы установлены для энергетических установок, которые используют возобновляемые источники энергии?

Правильный ответ
Для энергетических установок, которые используют возобновляемые источники энергии и сооружение которых осуществляется в соответствии с программами в области энергосбережения, цены на электрическую энергию должны обеспечить окупаемость капитальных вложений в строительство этих установок в срок, согласованный с органом исполнительной власти субъектов РФ.(Ст. 14 Закон РФ "Об энергосбережении")

Вопрос
Каким должно быть наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения на системы TN при номинальном фазном напряжении 220 В?

Правильный ответ
В системе ТN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1. (Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN ). При номинальном фазном напряжении 220 В время отключения, с- 0,4.(п.1.7.79 ПУЭ).

Вопрос
Какая периодичность просмотра оперативной документации административно-техническим персоналом установлена для организации?

Правильный ответ
Оперативную документацию периодически (в установленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий оперативный или административно-технический персонал и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков. (1.8.10 ПТЭЭП)

Вопрос
Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности из металла в электроустановках?

Правильный ответ
Применение постоянных рлакатов и знаков из металла допускается только вдали от токоведущих частей (п.2.18.3 ИПИСЗ).
# 19 | 2012-07-05, 02:40




Билет 20

Вопрос
Какой уровень масла должен быть в расширительном баке неработающего трансформатора?

Правильный ответ
Уровень масла в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должен находиться на отметке, соответствующей температуре масла трансформатора (реактора) в данный момент. (2.1.4 ПТЭЭП)

Вопрос
Оформляется или нет перерыв на обед в наряде-допуске?

Правильный ответ
При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) бригада должна быть удалена с рабочего места, а двери РУ закрыты на замок.Наряд остается у производителя работ (наблюдающего). Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ (наблюдающего). Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде. (2.10.1 МПБЭЭ)

Вопрос
В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений параллельно?

Правильный ответ
Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью - также при протекании токов однофазного короткого замыкания... При больших токах короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно (п.2.17.4 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?

Правильный ответ
В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки (п.6.1.13, 6.1.14 ПУЭ).

Вопрос
Допускается или не разрешается применение напряжения 380 В для переносных светильников?

Правильный ответ
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В (п.6.1.17 ПУЭ).

Вопрос
При каких из перечисленных условиях допускается перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии в организацию без согласования с абонентом?

Правильный ответ
Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускается по соглашении сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом Госэнергонадзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента. (Ст. 546 п. 2,3 ГК РФ)

Вопрос
В каком случае в зимнее время можно приступать к выемке грунта лопатами при раскопках кабельной линии?

Правильный ответ
В зимнее время к выемке грунта лопатами можно приступать только после его отогревания. При этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см. (п.4.14.4, МПБЭЭ).

Вопрос
Разрешается или запрещается подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах в местах их хранения?

Правильный ответ
В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах. (п. 358 ППБ)

Вопрос
В какие сроки должен проводиться периодический контроль качества электроэнергии в электроустановках организации - потребителя?

Правильный ответ
Ответственный за электрохозяйство обязан: организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок; ...
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); ... (1.2.6 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

Правильный ответ
Работы, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Что указывается руководителем Потребителя в документе, определяющем допуск работника к стажировке?

Правильный ответ
Допуск к стажировке оформляется соответствующим документом руководителя Потребителя или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение. (1.4.12 ПТЭЭП)

Вопрос
Что должно быть выполнено на каждом объекте (организации) для обеспечения пожарной безопасности?

Правильный ответ
На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) (п. 6 ППБ)
# 20 | 2012-07-05, 02:41




Билет 21

Вопрос
Какие требования предъявляются к светильникам в помещениях с повышенной опасностью?

Правильный ответ
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.(п.6.1.14 ПУЭ).

Вопрос
Какое минимальное расстояние до проезжей части улицы допускается по вертикали от проводов воздушной линии напряжением 0,4 кВ?

Правильный ответ
Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м (п.2.4.55 ПУЭ).

Вопрос
Кто может производить прокол кабеля с помощью специального приспособления перед разрезанием кабеля?

Правильный ответ
Прокол кабеля должны выполнять два работника: допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает. (4.14.19 МПБЭЭ)

Вопрос
В каком случае работники предприятия должны допускаться к работе в соответствии с правилами пожарной безопасности?

Правильный ответ
Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. (п. 7 ППБ)

Вопрос
Разрешается ли применение землеройных машин , отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелем, связанного с его раскопкой?

Правильный ответ
Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта допускается производить на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см. Остальной слой грунта должен удаляться лопатами вручную (п.4.14.3, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие документы определяют объем и последовательность работ на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В?

Правильный ответ
Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, как правило, должны выполняться по технологическим картам или ППР, утвержденным техническим руководителем организации (п.1.4.4, МПБЭЭ).

Вопрос
Когда возобнавляется передача электрической энергии потребителю, отключенного сетевой организацией по обстоятельствам, являющимся основанием для приостановления ее передачи?

Правильный ответ
Передача электрической энергии возобнавляется не позднее 48 часов с момента получения документального подтверждения об устранении обстоятельства, явившегося основанием для приостановления и передачи электрической энергии (п. 27 ПрНД)

Вопрос
Разрешается или не допускается установка штепсельных розеток в помещениях складов?

Правильный ответ
Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.(п. 508 ППБ)

Вопрос
В каком случае руководитель Потребителя может освободить от стажировки работника, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования не меняется?

Правильный ответ
Руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. (1.4.12 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации?

Правильный ответ
Небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем организации перечнем (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие плакаты укрепляются на щитах, используемых в качестве временных ограждений?

Правильный ответ
На щитах должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" или нанесены соответствующие надписи (п.2.13.7 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие знаки устанавливаются на баках трехфазных трансформаторов наружной установки?

Правильный ответ
На баках трехфазных трансформаторов наружной установки должны быть указаны подстанционные номера. На группах однофазных трансформаторов и реакторов подстанционный номер указывается на средней фазе. На баки группы однофазных трансформаторов и реакторов наносится расцветка фаз.(2.1.8 ПТЭЭП)
# 21 | 2012-07-05, 02:42




Билет 22

Вопрос
Какое минимальное расстояние до земных насаждений допускается от изолированных проводов воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ?

Правильный ответ
Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м (п.2.4.8 ПУЭ).

Вопрос
Какие знаки и надписи должны устанавливаться на дверях трансформаторных пунктов и камер?

Правильный ответ
На дверях трансформаторных пунктов и камер, с наружной и внутренней стороны, должны быть указаны подстанционные номера трансформаторов, а также с наружной стороны должны быть предупреждающие знаки. Двери должны быть постоянно закрыты на замок. (2.1.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто дает разрешение на земляные работы в охранной зоне кабельной линии электропередачи в населенных пунктах?

Правильный ответ
Земляные работы на территории организаций, населенных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы и др.) могут быть начаты только с письменного разрешения руководства (соответственно) организации, местного органа власти и владельца этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций. Местонахождение подземных коммуникаций должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ (п.4.14.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Какая система заземления принята в электрической сети для питания электроприемников жилых домов?

Правильный ответ
Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-C-S или TN-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перед сети на папряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. (п.7.1.13 ПУЭ).

Вопрос
Какие документы оформляются при допуске в эксплуатацию энергоустановок?

Правильный ответ
Допуск в эксплуатацию энергоустановок оформляется актом - допуском в эксплуатацию. Акт-допуск в эксплуатацию является основным документом, удостоверяющим возможность выработки, передачи, приема электрической и /или тепловой энергии, и служит основанием для последующего заключения договора энергоснабжения и ее включения или присоединения к сетям энергоснабжающих организаций или организации- владельца (для подключения субабонентов и арендаторов) этих сетей (энергоустановок). (2.2 ПДЭ)

Вопрос
Какие виды защитных ограждений применяются для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением?

Правильный ответ
Щиты (ширмы) применяются для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением (п.2.13.1 ИПИСЗ).

Вопрос
В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотров?

Правильный ответ
Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV в электроустановках напряжением выше 1000 В и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям. (п.1.3.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое административное воздействие налагается на граждан, самовольно подключившимся к энергетическим сетям?

Правильный ответ
Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 20 минимальных размеров оплаты труда (КоАП 7.19)

Вопрос
В соответствии с каким документом проводится периодический контроль воздушной линии электропередачи?

Правильный ответ
На ВЛ должны быть организованы периодические и внеочередные осмотры.
Периодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя. Периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине должна быть не реже 1 раза в год. Конкретные сроки в пределах, установленных настоящими Правилами, должны быть определены ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий эксплуатации. Кроме того, не реже 1 раза в год административно-технический персонал должен проводить выборочные осмотры отдельных участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ремонту. (2.3.8 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой минимальнуый запас песка должен быть в ящиках, устанавливаемых рядом с пожарным щитом, для помещений категории А?

Правильный ответ
Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.(Прил. 3., п. 24 ППБ)

Вопрос
Какие условия определяют возможность проведения работы по одному наряду на нескольких рабочих местах в электроустановках напряжением до 1000 В?

Правильный ответ
Один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или нескольких присоединений одной электроустановки допускается выдавать в следующих случаях: - при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи и др.; - при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении; - при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане; - при ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах или РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет производителю работ осуществлять надзор за бригадой. (2.2.12 МПБЭЭ)

Вопрос
Какие электроустановки не допускается отключать при пожаре в помещении организации?

Правильный ответ
Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания (п. 110 ППБ)
# 22 | 2012-07-05, 02:44




Билет 23

Вопрос
Какие требования предъявляются к сетям наружного освещения?

Правильный ответ
Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов. В обоснованных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается использование неизолированных проводов.
(п.6.3.25 - 6.3.37 ПУЭ).

Вопрос
Что должно быть нанесено на опорах воздушной линии напряжением 0,4 кВ?

Правильный ответ
На опорах ВЛ на высоте не менее 2 м от земли через 250 м на магистрали ВЛ должны быть установлены (нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи), ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ (п.2.4.7 ПУЭ).

Вопрос
При каком из перечисленных условий не допускается параллельная работа трансформаторов?

Правильный ответ
Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 10%; произведена фазировка трансформаторов. (2.1.19 ПТЭЭП)

Вопрос
За что из перечисленных мероприятий отвечает производитель работ при выполнении работ по наряду?

Правильный ответ
Производитель работ отвечает: - за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работы; - за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; - за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; - за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств; - за безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады; - за осуществление постоянного контроля за членами бригады.(2.1.7 МПБЭЭ)

Вопрос
Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках напряжением до 1000 В?

Правильный ответ
В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала (п.3.5.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В?

Правильный ответ
В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности IV, остальные работники в смене - группу III (п.1.3.2, МПБЭЭ).

Вопрос
Что входит в процедуру технологического присоединения энергопотребляющих объектов к сетевой организации?

Правильный ответ
Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: - подача заявки на технологическое присоединение с требованием выдачи технических условий; - подготовка технических условий и направление проекта договора, включающего технические условия; -заключение договора; - выполнение технических условий со стороны присоединяемого лица и со стороны сетевой организации; - выполнение действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети; - проверка выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении (п. 7 ПрТП)

Вопрос
Какие минимальные размеры установлены для ковров резиновых диэлектрических?

Правильный ответ
Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200 мм (п.2.12.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Какое административное воздействие налагается на должностных лиц при вводе в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах?

Правильный ответ
Ввов в эксплуатацию топливо - и энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда. (КоАП 9.9)

Вопрос
К какому классу относятся пожары, связанные с горением электроустановок?

Правильный ответ
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов: класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.(Прил. 3., п. 4 ППБ)

Вопрос
Кто должен производить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам воздушной линии электропередачи?

Правильный ответ
Обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производит Потребитель, эксплуатирующий ВЛ. (2.3.17 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной безопасности?

Правильный ответ
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
(п. 58 ППБ)
# 23 | 2012-07-05, 02:45




Билет 24

Вопрос
Какой срок осмотра установлен для трансформаторов электроустановок без постоянного дежурства?

Правильный ответ
Осмотр трансформаторов (реакторов) без их отключения должен производиться в следующие сроки: - главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала - 1 раз в сутки; - остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без постоянного дежурства персонала - 1 раз в месяц; - на трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в месяц. (2.1.34 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок и электрической части технологического оборудования напряжением выше 1000 В?

Правильный ответ
Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV, - для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации. (1.3.4 МПБЭЭ)

Вопрос
Кто может производить проколы кабеля перед его ремонтом?

Правильный ответ
Прокол кабеля производится двумя работниками, прошедшими специальное обучение, при этом один работник является контролирующим (п.2.9.6 ИПИСЗ).

Вопрос
В каких пределах установлено нормально допустимое значение отклонения частоты?

Правильный ответ
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы: нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны 0,2 и 0,4 Гц соответственно. (п. 5.6 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Какое административное воздействие налагается на юридических лиц за непроизводительное расходование энергетических ресурсов в следствии несоблюдения нормативно-технических документов?

Правильный ответ
Непроизводительное расходование энергетических ресурсов вследствие несоблюдения требований, установленных государственными стандартами или иными правовыми или нормативно-техническими документами влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда (п. 9.12 КоАП)

Вопрос
Что необходимо выполнять около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность?

Правильный ответ
Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности. (п. 33 ППБ)

Вопрос
Какие совмещенные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?

Правильный ответ
Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в соответствии с табл.2.1. Ответственный руководитель работ - производителя работ; допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) (п.2.1.11, МПБЭЭ).

Вопрос
Кто должен производить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам воздушной линии электропередачи?

Правильный ответ
Обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производит Потребитель, эксплуатирующий ВЛ. (2.3.17 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания?

Правильный ответ
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала...При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.(п.7.1.28 -7.1.29 ПУЭ).

Вопрос
Какие провода (шнуры) должны применяться для присоединения настольных светильников к сети?

Правильный ответ
Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2 (п.6.6.17 ПУЭ).

Вопрос
Какое минимальное количество ручных огнетушителей должно быть размещено на каждом этаже в общественных зданиях и сооружениях?

Правильный ответ
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей (Прил. 3., п. 8 ППБ)

Вопрос
Кто может продлевать наряд на срок до 15 календарных дней?

Правильный ответ
Продлевать наряд может работник, выдавший данный наряд, или другой работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной электроустановке. (2.2.4 МПБЭЭ)
# 24 | 2012-07-05, 02:48




Билет 25

Вопрос
Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника?

Правильный ответ
Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение №2 к МПБЭЭ).Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать: - верхолазные работы; - работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов; - испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром). Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий. (1.2.6 МПБЭЭ)

Вопрос
Для каких целей предназначены электроизмерительные клещи?

Правильный ответ
Клещи предназначены для измерения тока в электрических цепях до 10 кВ, а также тока, напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей (п.2.8.1 ИПИСЗ).

Вопрос
Какое установлено предельно допустимое значение отклонения частоты?

Правильный ответ
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы: нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны 0,2 и 0,4 Гц соответственно. (п. 5.6 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Какие требования предъявляются к первичной цепи электросварочной установки?

Правильный ответ
Первичная цепь электросварочной установки должна содержать коммутационный (отключающий) и защитный электрические аппараты (аппарат), ее номинальное напряжение должно быть не выше 660 В (7.6.20 ПУЭ)

Вопрос
Что должен предпринять Потребитель в случае отказа в работе расчетных счетчиков электрической энергии?

Правильный ответ
Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии Потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию. (2.11.17 ПТЭЭП)

Вопрос
Что необходимо выполнить лицу, владеющему энергопринимающим устройством, для получения технических условий технологического присоединения к электрической сети?

Правильный ответ
Для получения технических условий и осуществления технологического присоединения лицо, владеющее энергопринимающим устройством, направляет заявку на технологическое присоединение в сетевую организацию, к электрической сети которой планируется технологическое присоединение. (п.8 ПрТП)

Вопрос
В каком из перечисленных случаев срок действия наряда установлен 1 сутки?

Правильный ответ
Допускается выдавать один наряд для поочередного проведения однотипной работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции. К таких работам относятся: протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений; отбор проб и доливка масла; переключение ответвлений обмоток трансформаторов; проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; испытание повышенным напряжением от постороннего источника; проверка изоляторов измерительной штангой; отыскание места повреждения КЛ. Срок действия такого наряда 1 сутки.(п.2.2.14, МПБЭЭ).

Вопрос
Кто устанавливает периодичность текущих ремонтов трансформаторов?

Правильный ответ
Текущие ремонты трансформаторов (реакторов) производятся по мере необходимости. Периодичность текущих ремонтов устанавливает технический руководитель Потребителя. (2.1.35 ПТЭЭП)

Вопрос
Есть ли необходимость устанавливать огнетушители в помещениях, оборудованных автоматическими стационарными установками пожаротушения?

Правильный ответ
Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества. (Прил. 3., п. 13 ППБ)

Вопрос
Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания?

Правильный ответ
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала...При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.(п.7.1.28 -7.1.29 ПУЭ).

Вопрос
Какие провода (шнуры) должны применяться для присоединения настольных светильников к сети?

Правильный ответ
Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2 (п.6.6.17 ПУЭ).

Вопрос
Разрешается ли при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами?

Правильный ответ
При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами (п.1.3.6, МПБЭЭ).
# 25 | 2012-07-05, 02:49




Билет 26

Вопрос
Что следует понимать под прямым прикосновением в электроустановках ?

Правильный ответ
Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением. (1.7.11 ПУЭ)

Вопрос
Какой неснижаемый запас изоляционного масла должно иметь предприятие, имеющее на балансе маслонаполненное оборудование?

Правильный ответ
Потребитель, имеющий на балансе маслонаполненное оборудование, должен хранить неснижаемый запас изоляционного масла не менее 110% объема наиболее вместимого аппарата. (2.1.38 ПТЭЭП)

Вопрос
Какое количество горючего следует заливать в резервуар паяльной лампы перед началом работы в теплопотребляющей установке?

Правильный ответ
Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином; повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте; заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объема ее резервуара; ... (п. 696 ППБ)

Вопрос
Каким образом устанавливаются розетки напряжением 220 В в ванных комнатах квартир?

Правильный ответ
Допускается установка розеток, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных УЗО с током, не превышающим 30 мА (п.7.1.48 ПУЭ).

Вопрос
Где следует хранить наряды, по которым работы полностью закончены, но имел место несчастный случай?

Правильный ответ
Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования. (п.2.2.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое значение напряжения индикации должно быть для указателей напряжения до 1000 В?

Правильный ответ
Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В (п.2.4.27 ИПИСЗ).

Вопрос
Кто должен устанавливать пломбы на поверенные расчетные счетчики электрической энергии?

Правильный ответ
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации. (2.11.18 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие организации подлежат обязательному энергетическому обследованию?

Правильный ответ
Энергетическое обследование проводится в целях оценки эффективного использования энергетических ресурсов и снижения затрат потребителей на трливо- и энергообеспечение. Обязательным энергетическим обследования подлежат организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собстрвенности, если годовое потребление ими энергетических ресурсов составляет более шести тысяч тонн условного топлива или более одной тысячи тонн моторного топлива.(Ст. 10 Закон РФ "Об энергосбережении")

Вопрос
Кто проверяет подготовку рабочего места перед допуском бригады к работе?

Правильный ответ
Ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) перед допуском к работе должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места. (2.7.4 МПБЭЭ)

Вопрос
Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под напряжением в электроустановках до 1000 В по наряду?

Правильный ответ
Производитель работ, выполняемых по наряду, в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV (п.2.1.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое расстояние должно быть от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей в общественных зданиях и сооружениях?

Правильный ответ
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д. (Прил. 3., п. 14 ППБ)

Вопрос
Для каких показателей качества электроэнергии наиболее вероятным виновником их ухудшения является организация - потребитель?

Правильный ответ
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (Табл. А1 ГОСТ 13109-97)
# 26 | 2012-07-05, 02:51




Билет 27

Вопрос
Какие требования предъявляются к установке измерительных приборов в распределительных устройствах напряжением до 1000 В?

Правильный ответ
Измерительные приборы следует располагать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола (п.4.1.14 ПУЭ).

Вопрос
В каких случаях необходимо заземление измерительй штанги?

Правильный ответ
Измерительные штанги при работе не заземляются, за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления (п.2.2.18 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к штепсельным розеткам, устанавливаемым в квартирах?

Правильный ответ
Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8 - 1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. (п.6.6.30 ПУЭ).

Вопрос
Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках?

Правильный ответ


Вопрос
Что рекомендуется оборудовать на месте устройства управления электросварочными установками?

Правильный ответ
Устройства управления электросварочными установками рекомендуется оборудовать ограждениями, исключающими случайное включение или отключение .(7.6.15 ПУЭ)

Вопрос
Какой срок хранения установлен для нарядов, работы по которым полностью закончены и если при выполнении этих работ не имели место аварии, инциденты или несчастные случаи?

Правильный ответ
Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования.(п.2.2.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Что должно быть предусмотрено в приборах учета электрической энергии для защиты от несанкционированного доступа в них?

Правильный ответ
Для защиты от несанкционированного доступа к электроизмерительным приборам, коммутационным аппаратам и разъемным соединениям электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями. (2.11.18 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие условия должны быть выполнены для включения электроустановки после полного окончания работы?(перечислить три правильных варианта ответов)

Правильный ответ
Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение (распоряжение) на включение электроустановки после полного окончания работ, должен перед включением убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.), снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом, восстановить постоянные ограждения. (2.12.1 МПБЭЭ)

Вопрос
В каких из перечисленных помещений допускается открытая установка пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты без защитных кожухов?

Правильный ответ
Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов. (2.2.4 ПТЭ

Вопрос
Где могут быть установлены расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях при наличии встроенных трансформаторных подстанций?

Правильный ответ
В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно ВРУ здания. (7.1.61 ПУЭ)

Вопрос
Разрешается ли при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами?

Правильный ответ
При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами (п.1.3.6, МПБЭЭ).

Вопрос
Что необходимо выполнить при установке на объекте огнетушителей?

Правильный ответ
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. (Прил. 3., п. 16 ППБ)
Прикрепления
1185959.jpg(110.1 Kb)
# 27 | 2012-07-05, 02:53




Билет 28

Вопрос
Какое сечение должен иметь стальной заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1000 В?

Правильный ответ
Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 кв.мм, алюминиевый - 16 кв.мм, стальной - 75 кв.мм. (1.7.117 ПУЭ)

Вопрос
Кто может быть назначен ответственным руководителем работ в электроустановках?

Правильный ответ
Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV в электроустановках напряжением до 1000 В . В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работ) необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ, выдающий наряд должен сделать запись об этом в строке "Отдельные указания" наряда (приложение №4 к настоящим Правилам).(2.1.5 МПБЭЭ)

Вопрос
Какая высота установки выключателей электрического освещения допускается в помещениях пребывания детей?

Правильный ответ
Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола. (п.7.1.51 ПУЭ).

Вопрос
У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок?

Правильный ответ
Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала (п.1.3.12, МПБЭЭ).

Вопрос
На какой максимальный срок ( календарные дни) разрешается выдавать наряд на работы в электроустановках?

Правильный ответ
Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остается действительным (п.2.2.3, МПБЭЭ).

Вопрос
Какими средствами пожаротушения следует обеспечивать места проведения огневых работ?

Правильный ответ
Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). (п. 638 ППБ)

Вопрос
В каком случае государственный инспектор может осуществлять проверку правильности выполнения монтажных работ?

Правильный ответ
По просьбе владельца (заказчика) энергоустановки государственный инспектор Управления может осуществлять проверку правильности выполнения монтажных работ и пуско-наладочных испытаний (которые выполняются в сроки не более 6-ти месяцев до проверки энергоустановки) и выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и отступлений от существующих норм и правил до предъявления энергоустановки к допуску в эксплуатацию. (2.5 ПДЭ)

Вопрос
Как должна быть ограничена изолирующая часть электрозащитных средств от рабочей части?

Правильный ответ
Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки, должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки (п.2.1.1 ИПИСЗ).

Вопрос
На какие виды работ в электроустановках составляются годовые графики их выполнения?

Правильный ответ
На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя. (1.6.3 ПТЭЭП)

Вопрос
В каких пределах должно находиться нормально допустимое значение установившегося отклонения напряжения?

Правильный ответ
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно 5 и 10 % от номинального напряжения электрической сети. (п. 5.2 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Где должны размещаться первичные средства пожаротушения?

Правильный ответ
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. (Прил. 3., п. 19 ППБ)

Вопрос
В каких случаях необходимо провести внеочередные осмотры воздушной линии электропередачи?

Правильный ответ
Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны проводиться при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляске проводов, во время ледохода и разлива рек, при пожарах в зоне трассы ВЛ, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий, а также после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения, а после успешного повторного включения - по мере необходимости. (2.3.9 ПТЭЭП)
# 28 | 2012-07-05, 02:54




Билет 29

Вопрос
Обязательно или нет защитное заземление металлического корпуса холодильника напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?

Правильный ответ
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:- защитное заземление;- автоматическое отключение питания;- уравнивание потенциалов;- выравнивание потенциалов;- двойная или усиленная изоляция;- сверхнизкое (малое) напряжение;- защитное электрическое разделение цепей;- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока. (1.7.51, 1.7.53 ПУЭ)

Вопрос
Что необходимо проверить при осмотре воздушной линии электропередачи?

Правильный ответ
При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять: - противопожарное состояние трассы: в охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров; не должны выполняться работы сторонними организациями без письменного согласования с Потребителем, которому принадлежит ВЛ; - состояние фундаментов, приставок: не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов, трещин и повреждений в фундаментах (приставках), должно быть достаточное заглубление; - состояние опор: не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревянных деталей, нарушений целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах, отрывов металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор, птичьих гнезд, других посторонних предметов на них. На опорах
должны быть плакаты и знаки безопасности; ... (2.3.11 ПТЭЭП)

Вопрос
С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью?

Правильный ответ
В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами (п.3.3.6, МПБЭЭ).

Вопрос
Для каких средств защиты при испытаниях нормируются токи, прошедшие через них?

Правильный ответ
Токи, протекающие через изоляцию изделий, нормируются для электрозащитных средств из резины и эластичных полимерных материалов и изолирующих устройств для работ под напряжением. Нормируются также рабочие токи, протекающие через указатели напряжения до 1000 В (п.1.5.10 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие работы в электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению?

Правильный ответ
В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению следующие работы: на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений. (2.3.8 МПБЭЭ)

Вопрос
Какие надписи должны быть нанесены на распределительных устройствах напряжением до 1 кВ?

Правильный ответ
Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства (см. также гл. 3.4). Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему. (п.4.1.3 ПУЭ).

Вопрос
В какое место тела человека наносится удар в случае внезапной смерти?

Правильный ответ


Вопрос
Что из перечисленных пунктов не отражается в наряде на производство работ в электроустановках?

Правильный ответ
Наряд-допуск - задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы. (МПБЭЭ (термины и определения)

Вопрос
Каким образом производится включение электрооборудования, если за неуплату электроэнергии была приостановлена работа этого оборудования на период более 6 месяцев?

Правильный ответ
В случае приостановления работы энергоустановки на 6 месяцев и более (отключение за неудовлетворительное техническое состояние, за неуплату потребления энергии, сезонный характер работы и т.д.) перед включением производится её допуск в эксплуатацию как вновь вводимой или реконструированной.(2.13 ПДЭ)

Вопрос
Какое из перечисленных мероприятий должно быть выполнено до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт?

Правильный ответ
До вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт должны быть: - составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования, а также график ремонтных работ; - заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые материалы и запасные части; - составлена и утверждена техническая документация на работы в период капитального ремонта; - укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы; - подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием размещения частей и деталей; - укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады. (1.6.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения (%) определены ГОСТ 13109?

Правильный ответ
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно 5 и 10 % от номинального напряжения электрической сети. (п. 5.2 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Какие требования предъявляются к расположению органов управления электросварочных установок?

Правильный ответ
Размещение оборудования электросварочных установок, его узлов и механизмов, а также органов управления должно обеспечивать свободный, удобный и безопасный доступ к ним. Кроме того, расположение органов управления должно обеспечивать возможность быстрого отключения оборудования и остановки всех его механизмов. (7.6.14 ПУЭ)
Прикрепления
0927123.jpg(150.0 Kb)
# 29 | 2012-07-05, 02:58




Билет 30

Вопрос
Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца?

Правильный ответ


Вопрос
Допускается или нет применять устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)?

Правильный ответ
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система ТN-С). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ проводник электроприемника должен быть подключен к РЕN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.(п.1.7.80 ПУЭ).

Вопрос
Какие документы определяют периодичность ремонта электрооборудования у Потребителя?

Правильный ответ
Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов электрооборудования устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей. (1.6.5 ПТЭЭП)

Вопрос
Что необходимо выполнить при смене собственника энергоустановки?

Правильный ответ
В случае смены собственника энергоустановки, новый собственник обращается в Управление для получения акта-допуска в эксплуатацию своих энергоустановок с предоставлением полного комплекта документов. При отсутствии у нового владельца проекта энергоустановки предоставляется её исполнительная документация, согласованная в части учёта с энергоснабжающей организацией.(2.14 ПДЭ)

Вопрос
С какой периодичностью должны проводиться осмотры трасс кабелей напряжением 0,4 кВ, проложенных в земле?

Правильный ответ
Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ должны проводиться в следующие сроки: - трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в 3 месяца; - трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий, - не реже 1 раза в 6 месяцев; - кабельных колодцев - не реже 1 раза в 2 года; - подводных кабелей - по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя. (2.4.15 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду?

Правильный ответ
Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках - только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается.На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями (п.1.2.7 ИПИСЗ).

Вопрос
В каком месте электроустановки производится допуск бригады к работам по нарядам и распоряжениям?

Правильный ответ
Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем месте. (2.7.5 МПБЭЭ)

Вопрос
Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению в электроустановках до 1000 В?

Правильный ответ
Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в пп. 2.3.7, 2.3.13,2.3.15, 4.2.5, 5.2.1 Межотраслевых Правил (п.2.1.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Для каких показателей качества электроэнергии наиболее вероятным виновником их ухудшения является организация - потребитель?

Правильный ответ
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (Табл. А1 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Что должно быть указано на приводах коммутационных аппаратов в распределительных устройствах?

Правильный ответ
На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения "включено", "отключено".(п.4.1.11 ПУЭ).

Вопрос
Кому разрешено устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В?

Правильный ответ
В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления жолжны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. (п.3.5.8, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются для электросварочных установок, оборудование которых требует оперативного обслуживания на высоте 2 м и более?

Правильный ответ
Для электросварочных установок, оборудование которых требует оперативного обслуживания на высоте 2 м и более, должны быть выполнены рабочие площадки, огражденные перилами с постоянными лестницами (7.6.14 ПУЭ)
Прикрепления
3353389.jpg(84.9 Kb)
# 30 | 2012-07-05, 03:00



Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 5 до и выше 1000 В (Билеты с ответами по электробезопасности)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766