Группа допуска 5 до и выше 1000 В
|
Билет 1
Вопрос В каких случаях осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах?
Правильный ответ Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они предназначены для этой цели и изготовляются по специальным техническим условиям.(п.6.6.14 ПУЭ).
Вопрос Что должно быть конструктивно предусмотрено для обеспечения безопасной замены расчетных счетчиков электрической энергии в жилых зданиях?
Правильный ответ Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (7.1.64 ПУЭ).
Вопрос Какая периодичность осмотра аккумуляторных батарей установлена для ответственных за электрохозяйство?
Правильный ответ Осмотр аккумуляторных батарей должен проводиться по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, с учетом следующей периодичности осмотров: дежурным персоналом - 1 раз в сутки; специально выделенным работником - 2 раза в месяц; ответственным за электрохозяйство - 1 раз в месяц. (2.10.25 ПТЭЭП)
Вопрос К какому виду средств защиты относится устройство для прокола кабеля?
Правильный ответ К электрозащитным средствам относятся:- изолирующие штанги всех видов;- изолирующие клещи;- указатели напряжения;- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля); .... (п.1.1.5 ИПИСЗ).
Вопрос На кого возложена обязанность обеспечения охраны окружающей среды при эксплуатации электроустановок?
Правильный ответ Потребитель обязан обеспечить:содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД); своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования; подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности; обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала; надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок ... (1.2.2 ПТЭЭП)
Вопрос Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных, применяемых при работе в электроустановках?
Правильный ответ Нормативный срок эксплуатации касок, в течение которого они должны сохранять свои защитные свойства, указывается в технической документации на конкретный тип каски (п.4.1.6 ИПИСЗ).
Вопрос Обязательно или нет присоединение к нейтрали источника в системе TN металлических отрезков труб механической защиты электропроводки, выполненной кабелем, в местах прохода их через стены и перекрытия строений?
Правильный ответ Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IТ и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, на щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к системе уравнивания потенциалов, при условии обеспечения надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями; 2) конструкции, перечисленные в вопросе 24, п. 4), при условии надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику; 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53 ПУЭ; 4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные де тали; 5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией; 6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в т.ч. коробки для установки выключателей и розеток (п.1.7.77 ПУЭ).
Вопрос Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе в электроустановках?
Правильный ответ Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченного на это работника (порядок допуска к выполнению работ в установках ТАИ приведен в разделе 9 Межотраслевых Правил) (п.2.6.1, МПБЭЭ).
Вопрос Что удостоверяет положительные результаты поверки счетчиков электрической энергии?
Правильный ответ На средства измерений и учета электрической энергии составляются паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках. Периодичность и объем поверки расчетных счетчиков должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов. Положительные результаты поверки счетчика удостоверяются поверительным клеймом или свидетельством о поверке. (2.11.11 ПТЭЭП)
Вопрос С какой периодичностью должен проводиться осмотр заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии?
Правильный ответ Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет. (2.7.10 ПТЭЭП)
Вопрос С какой периодичностью должны проводиться выборочные осмотры кабельных линий административно-техническим персоналом?
Правильный ответ Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал. (2.4.17 ПТЭЭП)
Вопрос В каких случаях при необходимости продолжения работы распоряжение на это должно отдаваться заново?
Правильный ответ Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ (п.2.3.1, МПБЭЭ).Добавлено (26.06.2012, 15:49) --------------------------------------------- Билет 2
Вопрос Какое минимальное сечение принято для проводов, вводимых в осветительную арматуру общего освещения?
Правильный ответ Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100° С... (п.6.6.15 ПУЭ).
Вопрос Что должно быть указано на бирках соединительных муфт кабельной линии электропередачи?
Правильный ответ Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа. (2.4.5 ПТЭЭП)
Вопрос Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Правильный ответ Производитель работ, выполняемых по наряду, в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV (п.2.1.7, МПБЭЭ).
Вопрос Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ выше 1000 В при выполнении работ со снятием напряжения?
Правильный ответ В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В и имеющему группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В. (п.3.3.2, МПБЭЭ).
Вопрос Какая длительность приложения испытательного напряжения установлена для изолирующих средств защиты до 1000 В?
Правильный ответ Длительность приложения полного испытательного напряжения, как правило, составляет 1 мин. для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин. - для изоляции из слоистых диэлектриков. (п.1.5.9 ИПИСЗ).
Вопрос Какие требования предъявляются к освещению помещений, где устанавливаются аккумуляторные батареи?
Правильный ответ Для освещения помещений аккумуляторных батарей должны применяться лампы накаливания, установленные во взрывозащищенной арматуре. Один светильник должен быть присоединен к сети аварийного освещения. Выключатели, штепсельные розетки, предохранители и автоматы должны располагаться вне аккумуляторного помещения. Осветительная электропроводка должна выполняться проводом в кислотостойкой (щелочестойкой) оболочке. (2.10.6 ПТЭЭП)
Вопрос Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током?
Правильный ответ При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками (п.3.1.18 ПТЭ).
Вопрос Какие обязанности по организации эксплуатации электроустановок возложены на ответственного за электрохозяйство?
Правильный ответ Ответственный за электрохозяйство обязан:- организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок; - организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала; - организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала; ...(1.2.6 ПТЭЭП)
Вопрос Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении?
Правильный ответ Применяются по отдельности или в сочетании друг с другом следующие меры защиты от прямого прикосновения: -основная изоляция токоведущих частей, - ограждения и оболочки, - установка барьеров, - размещение вне зоны досягаемости, - применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (п.1.7.50 ПУЭ).
Вопрос Кто несет ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств учета электрической энергии?
Правильный ответ Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы Потребителя. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной записи регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя, а средств измерений для расчета с поставщиками или Потребителями - персоналу подразделения совместно с их представителями. (2.11.15 ПТЭЭП)
Вопрос С какой периодичностью должны проводиться выборочные осмотры кабельных линий административно-техническим персоналом?
Правильный ответ Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал. (2.4.17 ПТЭЭП)
Вопрос Где должны размещаться отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах?
Правильный ответ Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.(7.1.64 ПУЭ) Добавлено (26.06.2012, 15:53) --------------------------------------------- Билет 3
Вопрос Какое минимальное сечение (кв.мм) проводов с медными жилами должно применяться для зарядки стационарной осветительной арматуры местного освещения для подвижных конструкций?
Правильный ответ Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных. Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.(п.6.6.18 ПУЭ).
Вопрос Какое условие определяет замену гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов?
Правильный ответ При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия. (2.1.7 ПТЭЭП)
Вопрос В каких документах указывается номер протокола испытания средств защиты?
Правильный ответ При выдаче протокола об испытании сторонним организациям номер протокола указывается в графе "Примечание" журнала учета и содержания средств защиты (1.4.6 ИПИСЗ).
Вопрос Где должен быть установлен аппарат защиты для счетчиков жилых зданий, включенных непосредственно в сеть?
Правильный ответ После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. (7.1.65 ПУЭ)
Вопрос Какие требования предъявляются к металлическим конструкциям и стеллажам в помещениях аккумуляторной?
Правильный ответ Стены и потолок помещения аккумуляторной, двери и оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и другие части должны быть окрашены кислотостойкой (щелочестойкой) и не содержащей спирта краской. Вентиляционные короба и вытяжные шкафы должны окрашиваться с наружной и внутренней сторон. Для окон необходимо применять матовое или покрытое белой клеевой краской стекло. (2.10.5 ПТЭЭП)
Вопрос К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности?
Правильный ответ К электрозащитным средствам и к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности (п.1.1.5, 1.1.7 ИПИСЗ).
Вопрос С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято напряжение коммутационными аппаратами при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ?
Правильный ответ В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних (п.3.1.5, МПБЭЭ).
Вопрос Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В?
Правильный ответ Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: - V - в электроустановках напряжением выше 1000 В; - IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. (1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП)
Вопрос Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?
Правильный ответ Применяются по отдельности или в сочетании друг с другом следующие меры защиты от косвенного прикосновения: - защитное заземление; - автоматическое отключение питания; - уравнивание потенциалов; - двойная или усиленная изоляция; - применение сверхнизкого (малого) напряжения; - выравнивание потенциалов; - защитное электрическое разделение цепей; - изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки (п.1.7.51 ПУЭ).
Вопрос Кому незамедлительно должен сообщить персонал обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии?
Правильный ответ Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы Потребителя. (2.11.15 ПТЭЭП)
Вопрос Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работы в электроустановке?
Правильный ответ Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд (п.2.1.5, МПБЭЭ).
Вопрос Какие условия должны быть выполнены перед проведением земляных работ вблизи кабельных трасс?
Правильный ответ Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только после получения соответствующего разрешения руководства организации, по территории которой проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения КЛ. Местонахождение КЛ должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ. При этом исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а вскрытые кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от механических повреждений. На месте работы должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие плакаты (2.4.23 ПТЭЭП) Добавлено (26.06.2012, 15:54) --------------------------------------------- Билет 4
Вопрос Допускается или нет 100% перегрузка масляных трансформаторов в аварийных режимах?
Правильный ответ В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах: масляные трансформаторы:перегрузка по току - 100% - длительность перегрузки не более 10 мин.(2.1.21 ПТЭЭП)
Вопрос Какая периодичность визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства установлена для Потребителя?
Правильный ответ Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. (2.7.9 ПТЭЭП)
Вопрос К какому виду средств защиты относятся пояса предохранительные?
Правильный ответ Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты: - средства защиты головы (каски защитные); средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные): - средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты рук (рукавицы); - средства защиты о г падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные); - одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).(п.1.1.8, 4.5.1 ИПИСЗ).
Вопрос На кого в организации возлагается ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования и его ремонт?
Правильный ответ Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования, выполнение годового графика технического обслуживания и ремонта, безопасное проведение сварочных работ определяется должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке руководителем Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного сварщика или работника, выполняющего его функции (например, главного механика), указанная ответственность возлагается на него.(3.1.23 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена на руководителя Потребителя, не занимающегося производственной деятельностью?
Правильный ответ У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства без проверки знаний. (1.2.4 ПТЭЭП)
Вопрос В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в бригаде?
Правильный ответ Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала может привлекаться к работе в бригаде с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде (п.2.5.2, МПБЭЭ).
Вопрос Что применяется в электроустановках для предотвращения ошибочных операций?
Правильный ответ Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться выполнением следующих мероприятий: соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей; применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений; использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы (п.1.1.32.ПУЭ)
Вопрос Кто производит установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики электрической энергии?
Правильный ответ Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации. Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчёт между энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны фиксироваться двусторонним актом.(2.11.16 ПТЭЭП)
Вопрос Что обязуется выполнить абонент по договору энергоснабжения?(перечислить три правильных варианта ответов)
Правильный ответ По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. (Ст. 539 ГК РФ)
Вопрос В каких случаях при необходимости продолжения работы распоряжение на это должно отдаваться заново?
Правильный ответ Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ (п.2.3.1, МПБЭЭ).
Вопрос Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?
Правильный ответ "ЗАЗЕМЛЕНО" (прил.9 ИПИСЗ).
Вопрос Что может быть использовано в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в электроустановках до 1000 В?
Правильный ответ В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:1) специально предусмотренные проводники:- жилы многожильных кабелей;- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;- стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;2) открытые проводящие части электроустановок:- алюминиевые оболочки кабелей;- стальные трубы электропроводок;- металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;3) некоторые сторонние проводящие части:- металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);- арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполне ния требований 1.7.122 ПУЭ;- металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. (1.7.121, 1.7.123 ПУЭ) Добавлено (26.06.2012, 15:56) --------------------------------------------- Билет 5
Вопрос В каком случае трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы?
Правильный ответ Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы при: - сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора; - ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения; - выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы; - течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла. (2.1.42 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае должна быть произведена замена элементов заземлителя, находящегося в земле?
Правильный ответ В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта. При вскрытии грунта должна производится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. Результаты осмотров должны оформляться актами.(2.7.12 ПТЭЭП)
Вопрос Какая периодичность измерения сопротивления изоляции установлена для электросварочных установок?
Правильный ответ Проведение испытаний и измерений на электросварочных установках осуществляется в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3), инструкциями заводов-изготовителей. Кроме того, измерение сопротивления изоляции этих установок проводится после длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес.(3.1.22 ПТЭЭП)
Вопрос Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока?
Правильный ответ Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; ... Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обсл уживании электроустановки. (1.1.30 ПУЭ)
Вопрос Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?
Правильный ответ К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: - изолирующие штанги всех видов;- изолирующие клещи;- указатели напряжения; - устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); - специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала) (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Вопрос Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью?
Правильный ответ Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять: 1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника. Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается. 2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от аккумуляторной батареи, - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника. При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким. (п.6.1.38 ПУЭ).
Вопрос Какой документ определяет взаимоотношение и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя?
Правильный ответ По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов). Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях. (1.2.8 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае командированный персонал может выполнять работы в электроустановках организации - владельца в порядке текущей эксплуатации?
Правильный ответ Организациям, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными организациями, допускается предоставлять их работникам права оперативно-ремонтного персонала после соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы.Командированным персоналом работы в действующих электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, а персоналом, указанным в п. 12.10 Межотраслевых Правил, - и в порядке текущей эксплуатации в соответствии с разделом 2.4 Межотраслевых Правил (п.12.10-11, МПБЭЭ).
Вопрос Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением до 1000 В?
Правильный ответ Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п. 2.1.11 Межотраслевых Правил. В электроустановках напряжением выше 1000В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III (п.2.1.6, МПБЭЭ).
Вопрос Когда договор энергоснабжения считается заключенным для абонента, использующего энергию для бытового потребления?
Правильный ответ В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энерогию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в уста<
# 1 | 2012-06-26, 18:02 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Вторник, 2012-06-26, 17:47
|
|
Билет 2
Вопрос Какое минимальное сечение принято для проводов, вводимых в осветительную арматуру общего освещения?
Правильный ответ Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100° С... (п.6.6.15 ПУЭ).
Вопрос Что должно быть указано на бирках соединительных муфт кабельной линии электропередачи?
Правильный ответ Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа. (2.4.5 ПТЭЭП)
Вопрос Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Правильный ответ Производитель работ, выполняемых по наряду, в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV (п.2.1.7, МПБЭЭ).
Вопрос Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ выше 1000 В при выполнении работ со снятием напряжения?
Правильный ответ В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В и имеющему группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В. (п.3.3.2, МПБЭЭ).
Вопрос Какая длительность приложения испытательного напряжения установлена для изолирующих средств защиты до 1000 В?
Правильный ответ Длительность приложения полного испытательного напряжения, как правило, составляет 1 мин. для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин. - для изоляции из слоистых диэлектриков. (п.1.5.9 ИПИСЗ).
Вопрос Какие требования предъявляются к освещению помещений, где устанавливаются аккумуляторные батареи?
Правильный ответ Для освещения помещений аккумуляторных батарей должны применяться лампы накаливания, установленные во взрывозащищенной арматуре. Один светильник должен быть присоединен к сети аварийного освещения. Выключатели, штепсельные розетки, предохранители и автоматы должны располагаться вне аккумуляторного помещения. Осветительная электропроводка должна выполняться проводом в кислотостойкой (щелочестойкой) оболочке. (2.10.6 ПТЭЭП)
Вопрос Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током?
Правильный ответ При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками (п.3.1.18 ПТЭ).
Вопрос Какие обязанности по организации эксплуатации электроустановок возложены на ответственного за электрохозяйство?
Правильный ответ Ответственный за электрохозяйство обязан:- организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок; - организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала; - организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала; ...(1.2.6 ПТЭЭП)
Вопрос Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении?
Правильный ответ Применяются по отдельности или в сочетании друг с другом следующие меры защиты от прямого прикосновения: -основная изоляция токоведущих частей, - ограждения и оболочки, - установка барьеров, - размещение вне зоны досягаемости, - применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (п.1.7.50 ПУЭ).
Вопрос Кто несет ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств учета электрической энергии?
Правильный ответ Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы Потребителя. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной записи регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя, а средств измерений для расчета с поставщиками или Потребителями - персоналу подразделения совместно с их представителями. (2.11.15 ПТЭЭП)
Вопрос С какой периодичностью должны проводиться выборочные осмотры кабельных линий административно-техническим персоналом?
Правильный ответ Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал. (2.4.17 ПТЭЭП)
Вопрос Где должны размещаться отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах?
Правильный ответ Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.(7.1.64 ПУЭ)
|
|
Билет 3
Вопрос Какое минимальное сечение (кв.мм) проводов с медными жилами должно применяться для зарядки стационарной осветительной арматуры местного освещения для подвижных конструкций?
Правильный ответ Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных. Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.(п.6.6.18 ПУЭ).
Вопрос Какое условие определяет замену гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов?
Правильный ответ При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия. (2.1.7 ПТЭЭП)
Вопрос В каких документах указывается номер протокола испытания средств защиты?
Правильный ответ При выдаче протокола об испытании сторонним организациям номер протокола указывается в графе "Примечание" журнала учета и содержания средств защиты (1.4.6 ИПИСЗ).
Вопрос Где должен быть установлен аппарат защиты для счетчиков жилых зданий, включенных непосредственно в сеть?
Правильный ответ После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. (7.1.65 ПУЭ)
Вопрос Какие требования предъявляются к металлическим конструкциям и стеллажам в помещениях аккумуляторной?
Правильный ответ Стены и потолок помещения аккумуляторной, двери и оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и другие части должны быть окрашены кислотостойкой (щелочестойкой) и не содержащей спирта краской. Вентиляционные короба и вытяжные шкафы должны окрашиваться с наружной и внутренней сторон. Для окон необходимо применять матовое или покрытое белой клеевой краской стекло. (2.10.5 ПТЭЭП)
Вопрос К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности?
Правильный ответ К электрозащитным средствам и к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности (п.1.1.5, 1.1.7 ИПИСЗ).
Вопрос С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято напряжение коммутационными аппаратами при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ?
Правильный ответ В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних (п.3.1.5, МПБЭЭ).
Вопрос Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В?
Правильный ответ Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: - V - в электроустановках напряжением выше 1000 В; - IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. (1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП)
Вопрос Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?
Правильный ответ Применяются по отдельности или в сочетании друг с другом следующие меры защиты от косвенного прикосновения: - защитное заземление; - автоматическое отключение питания; - уравнивание потенциалов; - двойная или усиленная изоляция; - применение сверхнизкого (малого) напряжения; - выравнивание потенциалов; - защитное электрическое разделение цепей; - изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки (п.1.7.51 ПУЭ).
Вопрос Кому незамедлительно должен сообщить персонал обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии?
Правильный ответ Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы Потребителя. (2.11.15 ПТЭЭП)
Вопрос Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работы в электроустановке?
Правильный ответ Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд (п.2.1.5, МПБЭЭ).
Вопрос Какие условия должны быть выполнены перед проведением земляных работ вблизи кабельных трасс?
Правильный ответ Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только после получения соответствующего разрешения руководства организации, по территории которой проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения КЛ. Местонахождение КЛ должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ. При этом исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а вскрытые кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от механических повреждений. На месте работы должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие плакаты (2.4.23 ПТЭЭП)
|
|
Билет 4
Вопрос Допускается или нет 100% перегрузка масляных трансформаторов в аварийных режимах?
Правильный ответ В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах: масляные трансформаторы:перегрузка по току - 100% - длительность перегрузки не более 10 мин.(2.1.21 ПТЭЭП)
Вопрос Какая периодичность визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства установлена для Потребителя?
Правильный ответ Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. (2.7.9 ПТЭЭП)
Вопрос К какому виду средств защиты относятся пояса предохранительные?
Правильный ответ Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты: - средства защиты головы (каски защитные); средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные): - средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты рук (рукавицы); - средства защиты о г падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные); - одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).(п.1.1.8, 4.5.1 ИПИСЗ).
Вопрос На кого в организации возлагается ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования и его ремонт?
Правильный ответ Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования, выполнение годового графика технического обслуживания и ремонта, безопасное проведение сварочных работ определяется должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке руководителем Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного сварщика или работника, выполняющего его функции (например, главного механика), указанная ответственность возлагается на него.(3.1.23 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена на руководителя Потребителя, не занимающегося производственной деятельностью?
Правильный ответ У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства без проверки знаний. (1.2.4 ПТЭЭП)
Вопрос В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в бригаде?
Правильный ответ Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала может привлекаться к работе в бригаде с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде (п.2.5.2, МПБЭЭ).
Вопрос Что применяется в электроустановках для предотвращения ошибочных операций?
Правильный ответ Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться выполнением следующих мероприятий: соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей; применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений; использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы (п.1.1.32.ПУЭ)
Вопрос Кто производит установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики электрической энергии?
Правильный ответ Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации. Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчёт между энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны фиксироваться двусторонним актом.(2.11.16 ПТЭЭП)
Вопрос Что обязуется выполнить абонент по договору энергоснабжения?(перечислить три правильных варианта ответов)
Правильный ответ По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. (Ст. 539 ГК РФ)
Вопрос В каких случаях при необходимости продолжения работы распоряжение на это должно отдаваться заново?
Правильный ответ Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ (п.2.3.1, МПБЭЭ).
Вопрос Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?
Правильный ответ "ЗАЗЕМЛЕНО" (прил.9 ИПИСЗ).
Вопрос Что может быть использовано в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в электроустановках до 1000 В?
Правильный ответ В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:1) специально предусмотренные проводники:- жилы многожильных кабелей;- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;- стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;2) открытые проводящие части электроустановок:- алюминиевые оболочки кабелей;- стальные трубы электропроводок;- металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;3) некоторые сторонние проводящие части:- металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);- арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполне ния требований 1.7.122 ПУЭ;- металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. (1.7.121, 1.7.123 ПУЭ)
|
|
Билет 5
Вопрос В каком случае трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы?
Правильный ответ Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы при: - сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора; - ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения; - выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы; - течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла. (2.1.42 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае должна быть произведена замена элементов заземлителя, находящегося в земле?
Правильный ответ В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта. При вскрытии грунта должна производится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. Результаты осмотров должны оформляться актами.(2.7.12 ПТЭЭП)
Вопрос Какая периодичность измерения сопротивления изоляции установлена для электросварочных установок?
Правильный ответ Проведение испытаний и измерений на электросварочных установках осуществляется в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3), инструкциями заводов-изготовителей. Кроме того, измерение сопротивления изоляции этих установок проводится после длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес.(3.1.22 ПТЭЭП)
Вопрос Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока?
Правильный ответ Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; ... Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обсл уживании электроустановки. (1.1.30 ПУЭ)
Вопрос Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?
Правильный ответ К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: - изолирующие штанги всех видов;- изолирующие клещи;- указатели напряжения; - устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); - специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала) (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Вопрос Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью?
Правильный ответ Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять: 1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника. Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается. 2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от аккумуляторной батареи, - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника. При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким. (п.6.1.38 ПУЭ).
Вопрос Какой документ определяет взаимоотношение и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя?
Правильный ответ По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов). Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях. (1.2.8 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае командированный персонал может выполнять работы в электроустановках организации - владельца в порядке текущей эксплуатации?
Правильный ответ Организациям, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными организациями, допускается предоставлять их работникам права оперативно-ремонтного персонала после соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы.Командированным персоналом работы в действующих электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, а персоналом, указанным в п. 12.10 Межотраслевых Правил, - и в порядке текущей эксплуатации в соответствии с разделом 2.4 Межотраслевых Правил (п.12.10-11, МПБЭЭ).
Вопрос Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением до 1000 В?
Правильный ответ Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п. 2.1.11 Межотраслевых Правил. В электроустановках напряжением выше 1000В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III (п.2.1.6, МПБЭЭ).
Вопрос Когда договор энергоснабжения считается заключенным для абонента, использующего энергию для бытового потребления?
Правильный ответ В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энерогию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети (Ст. 540 п. 1 ГК РФ)
Вопрос На какой срок договор энергоснабжения считается заключенным, если абонентом по договору выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления?
Правильный ответ В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энерогию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего Кодекса. (Ст. 540 п. 1 ГК РФ)
Вопрос Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?
Правильный ответ "ЗАЗЕМЛЕНО" (прил.9 ИПИСЗ).
|
|
Билет 6
Вопрос В каком случае трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы?
Правильный ответ Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы при: - сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора; - ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения; - выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы; - течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла. (2.1.42 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае должна быть произведена замена элементов заземлителя, находящегося в земле?
Правильный ответ В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта. При вскрытии грунта должна производится инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. Результаты осмотров должны оформляться актами.(2.7.12 ПТЭЭП)
Вопрос Какая периодичность измерения сопротивления изоляции установлена для электросварочных установок?
Правильный ответ Проведение испытаний и измерений на электросварочных установках осуществляется в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3), инструкциями заводов-изготовителей. Кроме того, измерение сопротивления изоляции этих установок проводится после длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес.(3.1.22 ПТЭЭП)
Вопрос Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного однофазного тока?
Правильный ответ Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; ... Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обсл уживании электроустановки. (1.1.30 ПУЭ)
Вопрос Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?
Правильный ответ К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: - изолирующие штанги всех видов;- изолирующие клещи;- указатели напряжения; - устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); - специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала) (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Вопрос Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью?
Правильный ответ Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять: 1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника. Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается. 2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от аккумуляторной батареи, - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника. При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким. (п.6.1.38 ПУЭ).
Вопрос Какой документ определяет взаимоотношение и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя?
Правильный ответ По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов). Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях. (1.2.8 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае командированный персонал может выполнять работы в электроустановках организации - владельца в порядке текущей эксплуатации?
Правильный ответ Организациям, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными организациями, допускается предоставлять их работникам права оперативно-ремонтного персонала после соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы.Командированным персоналом работы в действующих электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, а персоналом, указанным в п. 12.10 Межотраслевых Правил, - и в порядке текущей эксплуатации в соответствии с разделом 2.4 Межотраслевых Правил (п.12.10-11, МПБЭЭ).
Вопрос Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением до 1000 В?
Правильный ответ Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п. 2.1.11 Межотраслевых Правил. В электроустановках напряжением выше 1000В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III (п.2.1.6, МПБЭЭ).
Вопрос Когда договор энергоснабжения считается заключенным для абонента, использующего энергию для бытового потребления?
Правильный ответ В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энерогию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети (Ст. 540 п. 1 ГК РФ)
Вопрос На какой срок договор энергоснабжения считается заключенным, если абонентом по договору выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления?
Правильный ответ В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энерогию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего Кодекса. (Ст. 540 п. 1 ГК РФ)
Вопрос Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?
Правильный ответ "ЗАЗЕМЛЕНО" (прил.9 ИПИСЗ).
|
|
Билет 7
Вопрос С какой периодичностью должен проводиться осмотр распределительных устройств в трансформаторных подстанциях без постоянного дежурства персонала?
Правильный ответ Осмотр РУ без отключения должен проводиться: - на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в 1 сутки; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц; - на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев. (2.2.39 ПТЭЭП)
Вопрос Какие размеры определены для щитов, используемых в качестве защитных ограждений?
Правильный ответ Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола - нe более 100 мм (п.2.13.6 ИПИСЗ).
Вопрос Кто допускается к самостоятельному проведению огневых работ?
Правильный ответ При проведении огневых работ запрещается: приступать к работе при неисправной аппаратуре; производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях; использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы; допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;... (п. 654 ППБ)
Вопрос В течение какого времени необходимо проводить реанимацию пострадавшему при внезапной смерти? (укажите 3 правильных варианта ответов)
Правильный ответ
Вопрос Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства зданий и сооружений?
Правильный ответ Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.Сечение главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (РЕN)-проводника питающей линии. (1.7.119 ПУЭ)
Вопрос Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к дополнительным?
Правильный ответ К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: - диэлектрические перчатки и боты;- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;- изолирующие колпаки и накладки;- штанги для переноса и выравнивания потенциала;- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Вопрос Каким образом работодатель устанавливает дополнительные меры безопасности труда в организации?
Правильный ответ Работодатель в зависимости от местных условий может предусматривать дополнительные меры безопасности труда, не противоречащие настоящим Правилам. Эти меры безопасности должны быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда, доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа. (1.1.2 МПБЭЭ)
Вопрос За что несут персональную ответственность руководители и специалисты энергетической службы?
Правильный ответ За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: - руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство - за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями; - работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; - работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта; - руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий; - руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. (1.2.9 ПТЭЭП)
Вопрос Кто имеет право проводить первичный инструктаж командированного персонала перед проведением им работ в электроустановках организации - владельца напряжением выше 1000 В?
Правильный ответ Первичный инструктаж командированного персонала должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или группу IV при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В электроустановках напряжением до 1000 В. (п.12.6, МПБЭЭ).
Вопрос Какое сечение установлено для защитного проводника (РЕ) в системе TN для переносных электроприемников?
Правильный ответ При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе ТN или заземлены в системе IТ, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. РЕ-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели, нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается (п.1.7.149 ПУЭ).
Вопрос В каких случаях можно не назначать ответственного руководителя работ, выполняемых по наряду?
Правильный ответ Ответственный руководитель работ назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. В электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководитель может не назначаться.Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ): с использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ - при работах в охранной зоне ВЛ; с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (п.2.2.8. настоящих Правил), в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ;... Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ и при других работах, помимо перечисленных (п.2.1.5, МПБЭЭ).
Вопрос Какое количество энергии может использовать абонент по договору энергоснабжения, если он выступает как гражданин, использующий энергию для бытового потребления?
Правильный ответ В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве. (Ст. 541 п. 3 ГК РФ)
|
|
Билет 8
Вопрос Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений для проведения работ по предотвращению аварий в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Правильный ответ Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющим группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации. (п.2.1.4, МПБЭЭ).
Вопрос Проверяются или только осматриваются установленные во взрывоопасных зонах газосигнализаторы, воздействующие на отключение электрооборудования?
Правильный ответ Проверка срабатывания газосигнализаторов, воздействующих на отключение электрооборудования, производится 1 раз в год лабораториями, аттестованными органами госэнергонадзора. (3.4.11 ПТЭЭП)
Вопрос Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при внезапной смерти оказывает один спасатель?
Правильный ответ
Вопрос Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводного устройства?
Правильный ответ Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. (1.7.119 ПУЭ)
Вопрос Кому предоставлено право выполнения оперативных переключений в электроустановках?
Правильный ответ Оперативные переключения должен выполнять оперативный или оперативно-ремонтный персонал, допущенный распорядительным документом руководителя организации (п.1.3.1, МПБЭЭ).
Вопрос За что несут персональную ответственность руководители и специалисты технологических служб?
Правильный ответ За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: - руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство - за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями; - работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; - работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта; - руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий; - руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. (1.2.9 ПТЭЭП)
Вопрос Какие минимальные размеры настила установлены для подставок изолирующих?
Правильный ответ Настил размером не менее 500Х500 мм следует изготавливать из хорошо просушенных строганных деревянных планок без сучков и косослоя. Зазоры между планками должны составлять 10-30 мм (п.2.12.7 ИПИСЗ).
Вопрос В каких случаях свинцовые оболочки кабелей могут быть использованы в качестве РЕ-проводников?
Правильный ответ Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:- металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;- трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;- водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок (п.1.7.123 ПУЭ).
Вопрос Кто определяет периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей и приводных механизмов?
Правильный ответ Периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей определяет технический руководитель Потребителя. Как правило, ремонты электродвигателей должны производиться одновременно с ремонтом приводных механизмов. (2.5.18 ПТЭЭП)
Вопрос Когда допускается прекращение подачи электроэнергии абоненту без согласования с ним и без соответствующего его предупреждения со стороны энергоснабжающей организации?
Правильный ответ Перерыв в передаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускается в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления абонента об этом (Ст. 546 п. 3 ГК РФ)
Вопрос Кто определяет распределение средств защиты между объектами организации?
Правильный ответ Распределение средств защиты с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство (п.1.2.3 ИПИСЗ).
Вопрос В каком случае командированному персоналу предоставляется право работы в действующих электроустановках в качестве производителей работ и членов бригады?
Правильный ответ Предоставление командированным работникам права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады может быть оформлено руководителем организации- владельца электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или письменным указанием (п.12.5, МПБЭЭ).
|
|
Билет 9
Вопрос Какие документы должны быть заведены в организации при эксплуатации взрывозащищенного оборудования?
Правильный ответ При эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования на него должны быть заведены паспорта индивидуальной эксплуатации, например в виде отдельных карт, в которых наряду с паспортными данными должны отмечаться результаты ремонтов, профилактических испытаний и измерений параметров взрывозащиты (ширина и длина щели, значение избыточного давления и др.), неисправности и дефекты. Форму эксплуатационного паспорта (карты) утверждает ответственный за электрохозяйство Потребителя. Результаты, занесенные в паспорт, подписывает ответственный за электрохозяйство структурного подразделения.(3.4.7 ПТЭЭП)
Вопрос Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома?
Правильный ответ В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак заземления. (1.7.119 ПУЭ)
Вопрос Кто определяет вид оперативного обслуживания электроустановки и количество работников оперативного персонала в смене?
Правильный ответ Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением (п.1.3.2, МПБЭЭ).
Вопрос Кто должен проводить приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановки?
Правильный ответ Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке, а комплексное опробование должно быть проведено заказчиком. (1.3.4 ПТЭЭП)
Вопрос Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви?
Правильный ответ Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви (п.2.11.5 ИПИСЗ).
Вопрос Что должно быть указано в заявке на технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети?
Правильный ответ В заявке на технологическое присоединение должны быть указаны следующие сведения: а) полное наименование заявителя; б) место нахождения заявителя; ....и) характер нагрузки потребителя электрической энергии (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;...(п. 9 ПрТП)
Вопрос Какие из перечисленных мероприятий необходимо провести с командированным персоналом в организации, где этот персонал будет работать в электроустановках?(перечислить три правильных варианта ответов)
Правильный ответ Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи (п.12.4, МПБЭЭ).
Вопрос В каком случае рабочие средства измерений, применяемые для контроля за технологическими параметрами, могут быть переведены в разряд индикаторов?
Правильный ответ Рабочие средства измерений, применяемые для контроля за технологическими параметрами, по которым не нормируется точность измерения, могут быть переведены в разряд индикаторов. Перечень таких средств измерений должен быть утвержден руководителем Потребителя. (2.11.8 ПТЭЭП)
Вопрос Какие средства защиты, находящиеся в эксплуатации не подлежат нумерации?
Правильный ответ Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала (п.1.4.1 ИПИСЗ).
Вопрос Какие обязанности возложены на покупателя электроэнергии?(перечислить три правильных варианта ответов)
Правильный ответ Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией. (Ст. 543 п. 1 ГК РФ)
Вопрос Какие совмещенные обязанности может выполнять производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала?
Правильный ответ Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в соответствии с табл.2.1. Производителя работ из числа оперативно-ремонтного персонала - допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой) (п.2.1.11, МПБЭЭ).
Вопрос Какой знак должны быть предусмотрены у мест ввода заземляющих проводников в здания?
Правильный ответ У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак "Заземление" (п.1.7.118 ПУЭ)
|
|
Билет 10
Вопрос Для чего предназначено устройство для прокола кабеля?
Правильный ответ Устройства для прокола кабеля предназначены для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом кабеле перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и обеспечения надежного электрического соединения его жил с землей. Устройства прокола трехфазного кабеля обеспечивают также электрическое соединение всех жил разных фаз между собой. (п.2.9.1 ИПИСЗ).
Вопрос При каких условиях допускается к эксплуатации во взрывоопасных зонах электрооборудование, встраиваемое в технологические установки?
Правильный ответ К эксплуатации во взрывоопасных зонах допускается электрооборудование, которое изготовлено в соответствии с требованиями государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование. Во взрывоопасных зонах, в которых требуется установка взрывозащищенного электрооборудования, не допускается эксплуатировать электрооборудование, не имеющее маркировки по взрывозащите на корпусе электрооборудования. Возможность применения электрооборудования, встраиваемого в технологические установки, рассматривается при наличии письменного заключения испытательных организаций, аккредитованных в установленном порядке. (3.4.59 ПТЭЭП)
Вопрос На какое расстояние допускается приближаться работникам к неогражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 10 кВ?
Правильный ответ В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на расстояния менее указанных в табл. 1.1.(Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением): при напряжении 10 кВ расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м - 0,6 (1.3.3, МПБЭЭ).
Вопрос В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN - проводников на вводе в электроустановке здания?
Правильный ответ При применении системы ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. (1.7.61 ПУЭ)
Вопрос Кто должен проводить комплексное опробование электроустановки при приемке ее в эксплуатацию?
Правильный ответ Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке, а комплексное опробование должно быть проведено заказчиком. (1.3.4 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае заключается договор энергоснабжения абонента с энергоснабжающей организацией?
Правильный ответ Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (Ст. 539 п. 1 ГК РФ)
Вопрос В чем отличие устройств зануления системы TN-C от TN-S?
Правильный ответ Система ТN-С - система ТN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Система ТN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении. (п.1.7.3 ПУЭ).
Вопрос Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Правильный ответ Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющим группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации. (п.2.1.4, МПБЭЭ).
Вопрос Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям (перечислить три правильных варианта ответов)?
Правильный ответ Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний (п.1.4.4 ИПИСЗ).
Вопрос Какие требования предъявляются к предохранителям, установленным во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики электроэнергии?
Правильный ответ Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.(2.11.18 ПТЭЭП)
Вопрос Где должен находиться комплект схем электроснабжения организации?
Правильный ответ Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте. (1.8.6 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае командированному персоналу предоставляется право работы в действующих электроустановках в качестве производителей работ и членов бригады?
Правильный ответ Предоставление командированным работникам права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады может быть оформлено руководителем организации- владельца электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или письменным указанием (п.12.5, МПБЭЭ).
|
|
Билет 11
Вопрос Какие требования установлены для присоединения заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?
Правильный ответ Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ - болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов. (2.7.4 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае работник из числа административно-технического персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В?
Правильный ответ Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV, -для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации (п.1.3.4, МПБЭЭ).
Вопрос В каком случае должна производиться замена гравийной засыпки маслоприемников трансформаторов?
Правильный ответ В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийная засыпка должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться. При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и т. д.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью. При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия.(п. 291 ППБ)
Вопрос Кто разрабатывает перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
Правильный ответ Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным да электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. (2.4.1 МПБЭЭ)
Вопрос Какая последовательность действий принята для оказания первой помощи на месте происшествия?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их выполнения)
Правильный ответ
Вопрос Что может использоваться в электроустановках в качестве искусственных заземлителей?
Правильный ответ Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.Искусственные заземлители не должны иметь окраски. (1.7.111 ПУЭ)
Вопрос Кому предоставлено право выдачи нарядов для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Правильный ответ Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках до 1000 В.(п.2.1.4, МПБЭЭ)
Вопрос Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал?
Правильный ответ Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой. (1.4.3 ПТЭЭП)
Вопрос Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000 В?
Правильный ответ При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается (п.2.4.35 ИПИСЗ).
Вопрос Разрешается или нет подсоединение электроизмерительных приборов и устройств защиты к трансформаторам тока, к которым подсоединены токовые цепи расчетных счетчиков электроэнергии?
Правильный ответ Энергоснабжающая организация должна пломбировать:клеммники трансформаторов тока; крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты; испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки; решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока; ... (2.11.18 ПТЭПП)
Вопрос В чем отличие устройств зануления системы TN-C-S от системы TT?
Правильный ответ Система ТN-С-S - система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника. (п.1.7.3 ПУЭ).
Вопрос Какие требования предъявляются к нанесению штампа на выдержавшие испытания средства защиты?
Правильный ответ Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты (п.1.4.5 ИПИСЗ).
|
|
Билет 12
Вопрос В каком варианте ответа правильно указаны работники, ответственные за безопасное ведение работы в электроустановках?
Правильный ответ Ответственными за безопасное ведение работ являются: выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;ответственный руководитель работ;допускающий;производитель работ;наблюдающий;члены бригады (п.2.1.2, МПБЭЭ).
Вопрос Какие требования пожарной безопасности предъявляются к перекрытиям кабельных каналов?
Правильный ответ Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях должны перекрываться съемными негорючими плитами. В помещениях щитов управления с паркетными полами деревянные щиты должны снизу защищаться асбестом и обиваться жестью или другим огнезащитным материалом. Съемные негорючие плиты и цельные щиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную.(п. 288 ППБ)
Вопрос В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?
Правильный ответ В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.(п.1.7.78 ПУЭ).
Вопрос В каких случаях руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов)?
Правильный ответ По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов). Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях. (1.2.8 ПТЭЭП)
Вопрос Какова максимальная длина (мм) неизолированной части электрода-наконечника установлена для указателей напряжения до 1000 В?
Правильный ответ Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями. (п.2.4.25 ИПИСЗ).
Вопрос Разрешается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы?
Правильный ответ После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы.(п.2.8.1, МПБЭЭ).
Вопрос В какие сроки сетевая организация должна подготовить технические условия для технологического присоединения энергопринимающего устройства после получения заявки?
Правильный ответ Сетевая организация обязана в течение 30 дней с даты получения заявки рассмотреть ее, подготовить технические условия для технологического присоединения и согласовать их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления), а организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью или иные владельцы объектов такой сети в случаях, предусмотренных в п.10 настоящих Правил (особо сложный характер технологического присоединения) - в течение 90 дней. (п. 13 ПрТП)
Вопрос Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического отключения питания в качестве меры защиты при косвенном прикосновении?
Правильный ответ Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхток или на дифференциальный ток (п.1.7.78 ПУЭ).
Вопрос В каких документах отражаются результаты испытаний средств защиты?
Правильный ответ Результаты эксплуатационных испытаний средств зашиты регистрируются в специальных журналах. На средства зашиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний (п.1.4.6 ИПИСЗ).
Вопрос На кого возлагается обеспечение надлежащего технического состояния приборов учета потребления электроэнергии, когда абонентом по договору выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления?
Правильный ответ В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.(Ст. 543 п. 2 ГК РФ)
Вопрос Какие требования предъявляются к открыто проложенным заземляющим проводникам?
Правильный ответ Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет. (2.7.7 ПТЭЭП)
Вопрос При каких условиях считается, что работы в электроустановках выполняются на высоте?
Правильный ответ Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов и страховочного каната (термины и определения, МПБЭЭ).
|
|
Билет 13
Вопрос Какие сроки поверки встроенных в электрооборудование средств электрических измерений установлены для Потребителя?
Правильный ответ Сроки поверки встроенных в энергооборудование средств электрических измерений (трансформаторов тока и напряжения, шунтов, электропреобразователей и т. п.) должны соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они установлены. (2.11.10 ПТЭЭП)
Вопрос Какие требования пожарной безопасности предъявляются к дверям секционных перегородок кабельных сооружений?
Правильный ответ Двери секционных перегородок кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, открываться в сторону ближайшего выхода и иметь уплотнение притворов. (п. 283 ППБ)
Вопрос В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотра?
Правильный ответ Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра (п.1.3.5, МПБЭЭ).
Вопрос Какие требования предъявляются к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации?
Правильный ответ Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным да электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования:работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В;работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу (п.2.4.1, МПБЭЭ).
Вопрос Кто может проводить работу с однофазными электросчетчиками потребителей единолично?
Правильный ответ Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III, может проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу допускается проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке (п.8.10, МПБЭЭ).
Вопрос Что является критерием наличия технической возможности технологического присоединения энергопринимающего устройства к сетевой организации?
Правильный ответ Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются: а) нахождение энергопринимающего устройства, в отношение которого подана заявка на технологическое присоединение, в пределах территориальных границ обслуживания соответствующей сетевой организации; б) отсутствие ограничений на присоединенную мощность в сетевом узле, к которому надлежит произвести технологическое присоединение. (п.15 ПрТП)
Вопрос При каком минимальном значении напряжения постоянного тока следует выполнять защиту при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности?
Правильный ответ Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока.В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного тока, и 60 В постоянного тока или 12 В переменного тока и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ (п.1.7.53 ПУЭ).
Вопрос Когда может быть расторгнут договор энергоснабжения в одностороннем порядке, если абонентом выступает гражданин, использующий электроэнергию для бытового потребления?
Правильный ответ В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использования энергии. (Ст. 546 п. 1 ГК РФ)
Вопрос Какие плакаты укрепляются на щитах, используемых в качестве временных ограждений?
Правильный ответ На щитах должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" или нанесены соответствующие надписи (п.2.13.7 ИПИСЗ).
Вопрос Что необходимо предпринять при повреждении нижнего слоя покрытия изолирующего инструмента с многослойной изоляцией?
Правильный ответ Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 месяцев. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации.Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию (п.2.16.10 ИПИСЗ).
Вопрос Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях?
Правильный ответ Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. (п.1.7.57 ПУЭ).
Вопрос Кто устанавливает периодичность проверки технического состояния осветительных установок Потребителя?
Правильный ответ Периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок Потребителя (наличие и целость стекол, решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения и т.п.) должна быть установлена ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий. (2.12.12 ПТЭЭП)
|
|
Билет 14
Вопрос В каком случае обучаемый во время прохождения дублирования может производить оперативные переключения?
Правильный ответ Во время прохождения дублирования обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник. (1.4.18 ПТЭЭП)
Вопрос В каком случае могут проводиться неотложные работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Правильный ответ По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В могут проводиться неотложные работы продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места. Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или участия более трех работников, включая работника, осуществляющего наблюдения, должны проводиться по наряду (п.2.3.6, МПБЭЭ).
Вопрос Какое количество переносных электрических фонарей установлено для зданий с массовым пребыванием людей на случай отключения электричества?
Правильный ответ В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.(п. 55 ППБ)
Вопрос Какой документ должен быть оформлен на проведение огневых работ?
Правильный ответ На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта должен оформить наряд-допуск.(п. 637 ППБ)
Вопрос В каком случае не требуется выполнять защиту от прямого прикосновения в помещениях без повышенной опасности с электроустановками переменного тока?
Правильный ответ Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях. (1.7.53 ПУЭ)
Вопрос Какой допустимый уровень общего воздействия магнитного поля (А/м) установлен для человека, находящегося на рабочем месте в течение рабочего дня (8 часов)?
Правильный ответ Зона влияния магнитного поля - пространство, в котором напряженность магнитного поля превышает 80А/м (термины и определения, МПБЭЭ).Допустимая напряженность (Н) или индукция (В) магнитного поля для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия в зависимости от продолжительности пребывания в магнитном поле определяется в соответствии с табл. 4.1 (Допустимые уровни магнитного поля). При времени пребывания в магнитном поле 8 час допустимый уровена магнитного поля - 80 А/м) (п.п.4.1.5-7, МПБЭЭ).
Вопрос В каких случаях договор энергоснабжения считается продленным, если срок его действия заканчивается?
Правильный ответ Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия не одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора (Ст. 540 п. 2 ГК РФ)
Вопрос Какая минимальная высота (мм) кольца (упора) установлена для изолирующей части электрозащитных средств (кроме изолирующего инструмента), используемых в электроустановках до 1000 В?
Правильный ответ У электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм.У электрозащитных средств для электроустановок до 1000 В (кроме изолированного инструмента) высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм (п.2.1.1 ИПИСЗ).
Вопрос Каким образом можно обслуживать осветительные устройства, расположенные на потолке машинных залов и цехов?
Правильный ответ Обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду не менее двух работников, один из которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.Устройство временных подмостей, лестниц и т.п. на тележке мостового крана не допускается. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей (п.1.4.15, МПБЭЭ).
Вопрос Как осуществляется защита сети до 1000 В с изолированной нейтралью?
Правильный ответ Сети до 1000 В с изолированной нейтралью должны быть защищены пробивным предохранителем. Предохранитель может быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль за его целостностью. (2.7.20 ПТЭЭП)
Вопрос Какие естественные заземлители применяются в электроустановках при монтаже рабочего заземления?
Правильный ответ В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; ... (п.1.7.109 ПУЭ).
Вопрос Кто должен наблюдать за работой средств учета электрической энергии в распределительных устройствах?
Правильный ответ Наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, на электрических подстанциях (в распределительных устройствах) должен вести оперативный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенный решением технического руководителя Потребителя.(2.11.14 ПТЭЭП)
|
|
Билет 15
Вопрос Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущими частями в производственном помещении?
Правильный ответ В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с 4.1.15. Ширина проходов принимается в соответствии с 4.1.23.(п.4.1.25 ПУЭ).
Вопрос Как оформляются результаты калибровки средств учета электрической энергии?
Правильный ответ Калибровка расчетного счетчика на месте его эксплуатации, если это предусмотрено местной инструкцией, может проводиться без нарушения поверительного клейма аттестованным представителем энергоснабжающей организации в присутствии работника, ответственного за учет электроэнергии на энергообъекте. Калибровка не заменяет поверку, предусмотренную нормативно-техническими документами. Результаты калибровки оформляются актом. (2.11.11 ПТЭЭП)
Вопрос Разрешается ли выполнение какой-либо работы во время осмотра электроустановок?
Правильный ответ Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра (п.1.3.6, МПБЭЭ).
Вопрос Какое минимальное сечение проводников переносных заземлений установлено в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Правильный ответ Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью - также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм2 в электроустановках выше 1000 В. (п.2.17.4 ИПИСЗ).
Вопрос Какие из перечисленных мероприятий должны быть определены распорядительным документом при установлении противопожарного режима в организации?
Правильный ответ В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определены и оборудованы места для курения; определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;... (п. 15 ППБ)
Вопрос Какие меры безопасности должны быть выполнены при работах во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой, если имеется возможность разрыва этой цепи?
Правильный ответ При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков. Во вторичной цепи между трансформатором тока и установленной закороткой не допускается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.(8.2 МПБЭЭ)
Вопрос Какие открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN для защиты при косвенном прикосновении?
Правильный ответ Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п; 2) приводы электрических аппаратов; 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного тока и выше 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного тока и выше 60 В постоянного тока); 4) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные муфты, металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов, металлические лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной ме таллической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; 5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжение, не превышающее указанные в 1.7.53 ПУЭ, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения; 6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; 7) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов. В случаях применения в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные выше открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе ТN и заземлены в системах IТ и ТТ (п.1.7.76 ПУЭ).
Вопрос В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению?
Правильный ответ Допуск к работе по распоряжению оформляется в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (приложение № 5 к Межотраслевым Правилам) с записью о допуске к работе в оперативном журнале (п.2.7.12, МПБЭЭ).
Вопрос В каких случаях средства защиты должны подвергаться внеочередным испытаниям?
Правильный ответ В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в Приложениях 6 и 7. (п.1.5.2 ИПИСЗ).
Вопрос При каких условиях абонент может изменять количество принимаемой энергии, предусмотренное договором энергоснабжения?
Правильный ответ В п. 2 статьи предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором. При этом стороны устанавливают в договоре порядок и сроки договорных величин. Если имели место фактические дополнительные расходы, понесенные энергоснабжающей организацией в связи с подачей энергии не в обусловленном договором количестве, то они возмещаются абонентом. Величина этих расходов зависит от общего баланса производства и потребления энергии и должна быть доказана энергоснабжающей организацией. (Ст. 541 п. 2 ГК РФ)
Вопрос Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню?
Правильный ответ Работы в порядке текущей эксплуатации - это небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем организации перечнем. (термины и определения, МПБЭЭ).
Вопрос При какой температуре нагрева подшипников электродвигатель вентилятора должен быть немедленно выключен?
Правильный ответ Электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети в следующих случаях: - при несчастных случаях с людьми; - появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения; - поломке приводного механизма; - резком увеличении вибрации подшипников агрегата; нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя. (2.5.16 ПТЭЭП)
|