Группа допуска 4 до и выше 1000 В
|
Билет 16 Вопрос За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 За нарушения, происшедшие по их вине; за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Вариант 2 За нарушения, происшедшие по их вине; за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта Вариант 3 За нарушения, происшедшие по их вине Вариант 4 За нарушения, происшедшие по их вине; за нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий Вариант 5 За нарушения, происшедшие по их вине; за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Правильный ответ За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: - работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, – за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке. (1.2.9 ПТЭЭП)
Вопрос Через какое время меняется жгут при опасном кровотечении? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Через каждые 10 минут Вариант 2 По истечении 30 минут после наложения жгута, в дальнейшем через каждые 15 минут Вариант 3 По истечении 45 минут после наложения жгута, в дальнейшем через каждые 15 минут Вариант 4 Через каждые 45 минут Вариант 5 По истечении 1 часа после наложения жгута, в дальнейшем через каждые 30 минут Правильный ответ
Вопрос В каком варианте ответа правильно указаны работники, ответственные за безопасное ведение работы в электроустановках? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Ответственный за электрохозяйство; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; член бригады Вариант 2 Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; член бригады Вариант 3 Ответственный за электрохозяйство; специалист по охране труда, контролирующий электроустановки; допускающий; производитель работ; наблюдающий; член бригады Вариант 4 Работодатель; ответственный за электрохозяйство; специалист по охране труда, контролирующий электроустановки; допускающий; производитель работ; член бригады Вариант 5 Работодатель; ответственный за электрохозяйство; допускающий; производитель работ;наблюдающий; специалист по охране труда, контролирующий электроустановки Правильный ответ Ответственными за безопасное ведение работ являются: выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;ответственный руководитель работ;допускающий;производитель работ;наблюдающий;члены бригады (п.2.1.2, МПБЭЭ).
Вопрос Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического отключения питания в качестве меры защиты при косвенном прикосновении? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 С наибольшим допустимым временем отключения 5 с Вариант 2 Реагирующие на минимальный ток Вариант 3 Реагирующие на напряжение прикосновения Вариант 4 Реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток Вариант 5 Реагирующие на токи обратной последовательности Правильный ответ Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхток или на дифференциальный ток (п.1.7.78 ПУЭ).
Вопрос Разрешается ли работать единолично по распоряжению в электроустановках до 1000 В работнику с группой III и имеющему право быть производителем работ? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не допускается Вариант 2 Допускается работать во всех случаях Вариант 3 Допускается в электроустановках с простой наглядной схемой Вариант 4 Допускается в ЗРУ напряжением до 1000 В Вариант 5 Допускается работать в помещениях, кроме особо опасных в особо неблагоприятных условиях Правильный ответ В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично. (п.2.3.10, МПБЭЭ).
Вопрос При каком из перечисленных условий не допускается параллельная работа трансформаторов? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Группы соединений обмоток одинаковы Вариант 2 Соотношение мощностей трансформаторов не превышает 1:3 Вариант 3 Коэффициенты трансформации отличаются на 5% Вариант 4 Напряжения короткого замыкания отличаются на 5% Вариант 5 Токи в обмотках трансформаторов не превышают номинальные токи Правильный ответ Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 10%; произведена фазировка трансформаторов. (2.1.19 ПТЭЭП)
Вопрос Для каких целей предназначены электроизмерительные клещи? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Для оперативной работы, проверки изоляции и соединений на линиях электропередачи Вариант 2 Для определения наличия или отсутствия напряжения Вариант 3 Для проверки совпадения фаз Вариант 4 Для измерения тока в электрических цепях напряжением до 10 кВ, а также тока, напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей Вариант 5 Для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях напряжением до 20 кВ Правильный ответ Клещи предназначены для измерения тока в электрических цепях до 10 кВ, а также тока, напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей (п.2.8.1 ИПИСЗ).
Вопрос Какая общая классификация средств защиты, используемых при обслуживании электроустановок, установлена нормативными документами? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Электрозащитные средства. Устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений. Плакаты и знаки безопасности. Вариант 2 Средства индивидуальной защиты.Электрозащитные средства. Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности. Вариант 3 Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности. Электрозащитные средства. Изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением. Вариант 4 Изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением. Средства индивидуальной защиты. Защитные ограждения. Вариант 5 Электрозащитные средства. Средства индивидуальной защиты. Изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением. Правильный ответ При работе в электроустановках используются:– средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства);– средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше); – средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная) (п.1.1.4 ИПИСЗ).
Вопрос Что должно быть выполнено на каждом объекте (организации) для обеспечения пожарной безопасности? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Пожарная сигнализация Вариант 2 Объекты укомплектованы пожарной техникой Вариант 3 Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка Вариант 4 Работники включены в добровольную пожарную дружину Вариант 5 Все работники должны пройти практическую отработку действий при тушении пожаров
Правильный ответ На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) (п. 6 ППБ)
|
|
Билет 17 Вопрос В каком месте необходимо прижимать артерию в случае опасного кровотечения? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 В местах, близких к ране Вариант 2 На конечностях точка прижатия артерии должна быть ниже места кровотечения; на шее и голове - выше раны или в ране Вариант 3 На конечностях, шее и голове точка прижатия артерии должна быть выше места кровотечения Вариант 4 На конечностях точка прижатия артерии должна быть выше места кровотечения; на шее и голове - ниже раны или в ране Вариант 5 На конечностях, шее и голове точка прижатия артерии должна быть ниже места кровотечения Правильный ответ
Вопрос Кто назначается для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Главный инженер Вариант 2 Ответственный за электрохозяйство и его заместитель Вариант 3 Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки Вариант 4 Заместитель руководителя по технической части Вариант 5 Технический руководитель организации Правильный ответ Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан – владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее – ответственный за электрохозяйство) и его заместителя. (1.2.3 ПТЭЭП)
Вопрос К какому виду средств защиты относится устройство для прокола кабеля? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 К основным электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 В Вариант 2 К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В Вариант 3 К устройствам и приспособлениям для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках Вариант 4 К изолирующим устройствам и приспособлениям для ремонтных работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше Вариант 5 К средствам индивидуальной защиты Правильный ответ К электрозащитным средствам относятся:– изолирующие штанги всех видов;– изолирующие клещи;– указатели напряжения;– сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;– устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля); .... (п.1.1.5 ИПИСЗ). Вопрос Кто производит установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики электрической энергии? Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации. Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расч?т между энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны фиксироваться двусторонним актом.(2.11.16 ПТЭЭП)
Вопрос Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работникам административно-технического персонала, имеющим группу IV Вариант 2 Работникам оперативного персонала, имеющим группу III Вариант 3 Работникам административно-технического персонала, имеющим группу V Вариант 4 Работникам ремонтного персонала, имеющим группу IV Вариант 5 Работникам, имеющим группу не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве Правильный ответ Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющим группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации. (п.2.1.4, МПБЭЭ).
Вопрос Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Обязательно Вариант 2 Обязательно при проверке отсутствия напряжения на сборных шинах 0,4 кВ Вариант 3 Обязательно в помещениях с повышенной опасностью Вариант 4 Обязательно в помещениях особо опасных Вариант 5 Применение диэлектрических перчаток не допускается Правильный ответ При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается (п.2.4.35 ИПИСЗ).
Вопрос Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущими частями в производственном помещении? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,5 м с расстоянием от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей не менее 0,5 м Вариант 2 Расстояние от ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 1 м Вариант 3 Ограждение должно быть высотой не менее 2 м при сетчатом и 1,5 м при сплошном Вариант 4 Сетчатое ограждение должно быть высотой не менее 2 м и с размером ячейки не более 50х50 мм Вариант 5 Ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м с расстоянием от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей не менее 0,7 м Правильный ответ В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных – в соответствии с 4.1.15. Ширина проходов принимается в соответствии с 4.1.23.(п.4.1.25 ПУЭ).
Вопрос В каком случае работники предприятия должны допускаться к работе в соответствии с правилами пожарной безопасности? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 После прохождения противопожарного инструктажа Вариант 2 После включения работника в состав пожарно-технической комиссии или добровольную пожарную дружину Вариант 3 После практической отработки действий при тушении пожаров Вариант 4 После проверки знаний на группу I по электробезопасности Вариант 5 После проверки знаний на группу II по электробезопасности Правильный ответ Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. (п. 7 ППБ)
Вопрос Какой срок осмотра установлен для трансформаторов электроустановок без постоянного дежурства? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Один раз в сутки Вариант 2 Один раз в неделю Вариант 3 Один раз в месяц Вариант 4 Один раз в полгода Вариант 5 Один раз в год Правильный ответ Осмотр трансформаторов (реакторов) без их отключения должен производиться в следующие сроки: - главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала – 1 раз в сутки; - остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без постоянного дежурства персонала – 1 раз в месяц; - на трансформаторных пунктах – не реже 1 раза в месяц. (2.1.34 ПТЭЭП)
Вопрос Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением выше 1000 В единолично? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работник, имеющий группу I, прошедший первичный инструктаж на рабочем месте Вариант 2 Работник, имеющий группу II в помещениях, где токоведущие части ограждены, по распоряжению Вариант 3 Работник, имеющий группу III, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации Вариант 4 Работник, имеющий группу I, в электропомещениях без повышенной опасности в отношении поражения людей электрическим током Вариант 5 Работник, имеющий группу II, по указанию главного энергетика организации
Правильный ответ По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу III (п.2.3.13, МПБЭЭ).
|
|
Билет 18 Вопрос Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему, который находится в состоянии комы (нет сознания, но есть пульс)? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Завести ближайшею к себе руку пострадавшего за его голову. Одной рукой взяться за дальнее от себя плечо, а другой- за поясной ремень или за пояс одежды Вариант 2 Положить пострадавшего на спину Вариант 3 Уложить пострадавшего на живот и приложить холод к голове Вариант 4 Одним движением повернуть пострадавшего грудью к себе на колени Вариант 5 Очистить пальцами или салфеткой ротовую полость и надавить на корень языка Правильный ответ
Вопрос Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работникам административно-технического персонала, имеющим группу III Вариант 2 Работникам оперативного персонала, имеющим группу III Вариант 3 Работникам ремонтного персонала, имеющим группу IV Вариант 4 Работникам административно-технического персонала, имеющим группу IV Вариант 5 Работникам оперативного персонала, имеющим группу III и находящимся на дежурстве Правильный ответ Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющим группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации. (п.2.1.4, МПБЭЭ).
Вопрос На кого возложена обязанность обеспечения охраны окружающей среды при эксплуатации электроустановок? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 На главного инженера Вариант 2 На специалиста по охране труда Вариант 3 На ответственного за электрохозяйство Вариант 4 На технического руководителя Вариант 5 На Потребителя Правильный ответ Потребитель обязан обеспечить:содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее – НТД); своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования; подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности; обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала; надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок ... (1.2.2 ПТЭЭП)
Вопрос Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 При условии надежного заземления сварочного оборудования допускается выполнение сварочных работ без применения средств защиты Вариант 2 Спецодежду Вариант 3 Спецодежду и диэлектрические ковры Вариант 4 Спецодежду, диэлектрические перчатки, галоши и ковры Вариант 5 Спецодежду, брезентовые руковицы, металлические щитки Правильный ответ При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками (п.3.1.18 ПТЭ).
Вопрос Какие требования предъявляются к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Должен быть составлен и утвержден перечень работ, выполняемых оперативным персоналом в электроустановках напряжением до и выше 1000 В Вариант 2 Работы должны выполняться в течение рабочей смены по утвержденному перечню работ оперативным или оперативно-ремонтным персоналом на закрепленных за ним электроустановках напряжением до 1000 В Вариант 3 Работы должны выполняться в течение рабочей смены ремонтным персоналом по утвержденному перечню работ Вариант 4 Работы должны выполняться административно-техническим персоналом в электроустановках напряжением до 1000 В Вариант 5 Работы должны выполняться только в электроустановках с простой наглядной схемой оперативно-ремонтным персоналом по утвержденному перечню работ Правильный ответ Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным да электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования:работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В;работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу (п.2.4.1, МПБЭЭ).
Вопрос Какие из перечисленных мероприятий должны быть определены распорядительным документом при установлении противопожарного режима в организации? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Определен порядок обесточивания элетрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня Вариант 2 Определен порядок выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, расположенных в пожароопасных зонах Вариант 3 Определен порядок осмотра и контроля пожарной сигнализации Вариант 4 Определен порядок задействования пожарной техники Вариант 5 Определен порядок работы с переносными электроприемниками, задействованными при пожаротушении Правильный ответ В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определены и оборудованы места для курения; определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;.(п. 15 ППБ)
Вопрос Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для нейтрали трансформатора при линейном напряжении источника трехфазного тока 380 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Определяется расчетным путем Вариант 2 Не более 60 Ом Вариант 3 Не более 30 Ом Вариант 4 Не более 8 Ом Вариант 5 Не более 4 Ом Правильный ответ Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2 Ом, 4 Ом и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660 В, 380 В и 220 В источника трехфазного тока или 380 В, 220 В и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений РЕN- или РЕ-проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При удельном сопротивлении ( земли более 100 Ом.м допускается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 ( раз, но не более десятикратного (п.1.7.101 ПУЭ).
Вопрос Какой неснижаемый запас изоляционного масла должно иметь предприятие, имеющее на балансе маслонаполненное оборудование? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Запас определяется предприятием - изготовителем маслонаполненного оборудования Вариант 2 Запас определяется монтажной организацией Вариант 3 Не менее 100% объема наиболее вместимого аппарата Вариант 4 Не менее 110% объема наиболее вместимого аппарата Вариант 5 Не менее 200% объема наиболее вместимого аппарата Правильный ответ Потребитель, имеющий на балансе маслонаполненное оборудование, должен хранить неснижаемый запас изоляционного масла не менее 110% объема наиболее вместимого аппарата. (2.1.38 ПТЭЭП)
Вопрос Какое значение напряжения индикации должно быть для указателей напряжения до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не менее 50 В Вариант 2 Не более 50 В Вариант 3 Не более 110 В Вариант 4 Не более 220 В Вариант 5 Не регламентируется
Правильный ответ Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В (п.2.4.27 ИПИСЗ).
|
|
Билет 19
Вопрос Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в электроустановках до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Обеспечивают защиту от токов короткого замыкания Вариант 2 Обеспечивают защиту от токов перегрузки Вариант 3 Обеспечивают дополнительную защиту от прямого прикосновения Вариант 4 Обеспечивают защиту от токов короткого замыкания и перегрузки Вариант 5 Обеспечивают защиту от токов короткого замыкания и от поражения электрическим током Правильный ответ Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. (п.1.7.50 ПУЭ).
Вопрос Какая последовательность действий принята для оказания первой помощи на месте происшествия?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии - повернуть на живот и очистить ротовую полость Вариант 2 Если есть признаки переломов костей конечностей - наложить транспортные шины Вариант 3 Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии - приступить к реанимации Вариант 4 При обильном кровотечении - наложить жгут Вариант 5 При наличии: ожогов - приложить холод; ран - наложить повязки Правильный ответ
Вопрос Кто может осуществлять обслуживание электроустановок потребителей в организации? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Персонал, обученный в специализированных организациях Вариант 2 Персонал, имеющий профессиональное образование Вариант 3 Персонал своей организации, прошедший первичный инструктаж на рабочем месте Вариант 4 Только подготовленный персонал своей организации, имеющий группу I и выше Вариант 5 Подготовленный электротехнический персонал своей организации или персонал специализированной организации по договору Правильный ответ Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией. (1.2.1 ПТЭЭП)
Вопрос Кому предоставлено право выдачи нарядов для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу III Вариант 2 Работникам, имеющим группу III, из числа оперативно-ремонтного персонала, находящегося на дежурстве Вариант 3 Работникам из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющим группу IV, в электроустановках с простой и наглядной схемой Вариант 4 Работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу IV Вариант 5 Работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу V Правильный ответ Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно- технического персонала организации, имеющим группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках до 1000 В.(п.2.1.4, МПБЭЭ).
Вопрос Какова максимальная длина (мм) неизолированной части электрода- наконечника установлена для указателей напряжения до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не регламентируется Вариант 2 7 мм Вариант 3 10 мм Вариант 4 12 мм Вариант 5 15 мм Правильный ответ Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями. (п.2.4.25 ИПИСЗ).
Вопрос В каких из перечисленных помещений допускается открытая установка пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты без защитных кожухов? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Допускается в электромашинных помещениях и щитовых Вариант 2 Допускается в помещениях без повышенной опасности Вариант 3 Допускается в помещениях, где ширина проходов не менее 2 м Вариант 4 Допускается в помещениях с повышенной опасностью, при условии установки перед аппаратами переносных ограждений Вариант 5 Не допускается во всех случаях Правильный ответ Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов. (2.2.4 ПТЭЭП)
Вопрос Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Для электроустановок, содержащих схемы вторичной коммутации Вариант 2 Для открытых электроустановок при влажности воздуха 80 % и выше Вариант 3 Только для электроустановок постоянного тока Вариант 4 Только для электроустановок переменного тока Вариант 5 Для электроустановок, находящихся под напряжением Правильный ответ Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока (п.2.4.24 ИПИСЗ).
Вопрос Разрешается ли включать в бригаду работников с группой II для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не допускается Вариант 2 Разрешается включать не более одного работника с группой II, если в бригаде работают два работника, имеющих группу III Вариант 3 Разрешается включать не более 2 работников с группой II, если в бригаду кроме производителя работ включен работник из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу III Вариант 4 Разрешается не более 3 работников, если в бригаду кроме производителя работ включены два члена бригады, имеющих группу III Вариант 5 Разрешается включать не более 2 работников, имеющие группу II, если они назначены из оперативно-ремонтного персонала Правильный ответ Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ (п. 4.15.23 Межотраслевых Правил), выполнять которые должен член бригады, имеющий группу IV.В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех (п.2.5.1, МПБЭЭ).
Вопрос Какие требования предъявляются к иллюминации гирлянды елочного освещения без применения понижающего трансформатора? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжение до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт Вариант 2 Могут применяться гирлянды только с параллельным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт Вариант 3 Могут применяться гирлянды при любом включении лампочек мощностью не более 10 Вт Вариант 4 Гирлянды на елке должны подключаться на напряжение не выше 50 В Вариант 5 При применении напряжения на гирляндах 36 В и ниже, мощность лампочек не должна превышать 40 Вт
Правильный ответ При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. (п. 50 ППБ)
Прикрепления
# 19 | 2012-06-10, 23:01 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:15
|
|
Билет 20 Вопрос Какие из перечисленных мероприятий первой помощи выполняют спасатели при внезапной смерти пострадавшего?(перечислить три правильных варианта ответов) ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Первый спасатель отдает команду "Вдох!" и контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки Вариант 2 Второй спасатель проводит непрямой массаж сердца, отдает команду "Вдох!" и контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки Вариант 3 Первый спасатель проводит искусственное дыхание, контролирует реакцию зрачков, пульс на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии пострадавшего: "Есть реакция зрачков! Нет пульса! Есть пульс!" и т.п. Вариант 4 Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего для лучшего притока крови к сердцу и готовится к смене партнера, выполняющего непрямой массах сердца Вариант 5 Третий спасатель готовится к смене партнера, выполняющего непрямой массаж сердца Правильный ответ
Вопрос К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 К электрозащитным средствам и к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности Вариант 2 К средстам индивидуальной защиты Вариант 3 К изолирующим средствам защиты Вариант 4 К средствам защиты от падения с высоты Вариант 5 К противопожарным средствам защиты Правильный ответ К электрозащитным средствам и к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности (п.1.1.5, 1.1.7 ИПИСЗ).
Вопрос В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в бригаде? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, к работам в бригаде не допускается Вариант 2 Может привлекаться во всех случаях Вариант 3 Может привлекаться по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде Вариант 4 Может привлекаться по разрешению ответственного за электрохозяйство Вариант 5 Может привлекаться по разрешению работника, выдавшего наряд Правильный ответ Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала может привлекаться к работе в бригаде с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде (п.2.5.2, МПБЭЭ).
Вопрос Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений для проведения работ по предотвращению аварий в электроустановках напряжением выше 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу I V и право выдачи нарядов и распоряжений при отсутстсвии работников из числа административно-технического персонала Вариант 2 Работникам из числа ремонтного персонала, имеющим группу I V и право выдачи нарядов и распоряжений при отсутстсвии работников из числа административно-технического персонала Вариант 3 Работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу III и право выдачи нарядов и распоряжений при отсутстсвии работников из числа административно-технического персонала Вариант 4 Работникам из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющим группу III Вариант 5 Работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу IV
Правильный ответ Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно- технического персонала организации, имеющим группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющим группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации. (п.2.1.4, МПБЭЭ). Вопрос Какие требования установлены для присоединения заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Присоединение должно быть выполнено сваркой Вариант 2 Заземляющие части электроустановки подсоединяются к сети заземления последовательно Вариант 3 Присоединение должно быть выполнено только болтовым соединением Вариант 4 Присоединение должно быть выполнено через клемные колодки Вариант 5 Величина сопротивления в местах присоединения не должна превышать 0,5 Ом Правильный ответ Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов. (2.7.4 ПТЭЭП)
Вопрос Какое количество переносных электрических фонарей установлено для зданий с массовым пребыванием людей на случай отключения электричества? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не менее одного на каждую комнату Вариант 2 По количеству пожароопасных помещений Вариант 3 По количеству темных коридоров и помещений без оконных проемов Вариант 4 Количество фонарей определяется руководителем, но не менее 1 фонаря на каждого работника дежурного персонала Вариант 5 Определяется руководителем из расчета 1 фонарь на 50 кв.м площади помещений Правильный ответ В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.(п. 55 ППБ)
Вопрос Каким должно быть наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения на системы TN при номинальном фазном напряжении 220 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не более 0,8 с Вариант 2 Не более 0,4 с Вариант 3 Не более 1 с Вариант 4 Не более 2 с Вариант 5 Не нормируется Правильный ответ В системе ТN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1. (Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN ). При номинальном фазном напряжении 220 В время отключения, с- 0,4.(п.1.7.79 ПУЭ).
Вопрос В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки отсутствия напряжения в электроустановках напряжением 0,4 кВ? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 При отсутствии указателей напряжения Вариант 2 С обязательным применением диэлектрических перчаток Вариант 3 Стоя на коврах резиновых диэлектрических Вариант 4 С применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица и глаз Вариант 5 Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается Правильный ответ Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается (п.2.4.24 ИПИСЗ).
Вопрос За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт оборудования? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок Вариант 2 За нарушения в работе электроустановок, вызванные низким качеством ремонта Вариант 3 За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования Вариант 4 За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке Вариант 5 За нарушения в работе электроустановок, происшедшие из-за несвоевременного и неудовлетворительного их технического обслуживания
Правильный ответ За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: - руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями; - работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, – за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; - работники, проводящие ремонт оборудования, – за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта; - руководители и специалисты энергетической службы – за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий; - руководители и специалисты технологических служб – за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. (1.2.9 ПТЭЭП)
Прикрепления
# 20 | 2012-06-10, 23:03 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:18
|
|
Билет 21 Вопрос Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при внезапной смерти оказывает группа спасателей? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Один "вдох" искусственного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину Вариант 2 Два "вдоха" искуссвенного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину Вариант 3 Два "вдоха" искуссвенного дыхания делают после 10 надавливаний на грудину Вариант 4 На два "вдоха" искуссвенного дыхания делают 30 надавливаний на грудину Вариант 5 Один "вдох" искуссвенного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину Правильный ответ
Вопрос Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не позднее одних суток главному инженеру Вариант 2 Немедленно своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю Вариант 3 Работнику по охране труда в течение трех суток Вариант 4 Немедленно любому работнику с более высокой группой по электробезопасности Вариант 5 Немедленно оперативному персоналу организации Правильный ответ Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие – вышестоящему руководителю. (1.2.10 ПТЭЭП)
Вопрос Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе в электроустановках? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки Вариант 2 Ремонтный персонал, производящий работы в электроустановке Вариант 3 Ответственный за электрохозяйство Вариант 4 Ответственный руководитель работ Вариант 5 Оперативный персонал в управлении или ведении которого находится оборудование или уполномоченный на это работник Правильный ответ Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченного на это работника (порядок допуска к выполнению работ в установках ТАИ приведен в разделе 9 Межотраслевых Правил) (п.2.6.1, МПБЭЭ).
Вопрос К какому виду средств защиты относятся пояса предохранительные? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 В электроустановках напряжением выше 1000 В - к дополнительным Вариант 2 К средствам индивидуальной защиты Вариант 3 В электроустановках напряжением до 1000 В - к основным Вариант 4 При работе на воздушных линиях электропередачи - к основным Вариант 5 При работе в емкостях - к дополнительным Правильный ответ Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты: – средства защиты головы (каски защитные); средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные): – средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты рук (рукавицы); – средства защиты о г падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные); – одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). (п.1.1.8, 4.5.1 ИПИСЗ).
Вопрос В каких случаях можно не назначать ответственного руководителя работ, выполняемых по наряду? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 При работах на кабельных линиях в зонах расположения коммуникаций Вариант 2 При работах в электроустановках с простой наглядной схемой электрических соединений Вариант 3 При работах под наведенным напряжением Вариант 4 При работах без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли Вариант 5 При одновременной работе не более двух бригад в данной электроустановке Правильный ответ Ответственный руководитель работ назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. В электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководитель может не назначаться.Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):с использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ – при работах в охранной зоне ВЛ;с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (п.2.2.8. настоящих Правил), в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ;... Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ и при других работах, помимо перечисленных (п.2.1.5, МПБЭЭ).
Вопрос Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки Вариант 2 Осветительные приборы должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м над уровнем пола Вариант 3 Допускается установка светильников только класса 1 и 2 Вариант 4 Допускается установка светильников класса 2 на любой высоте, а класса 1 - не менее 2,5 м над уровнем пола Вариант 5 Допускается установка осветительных приборов класса 2 на любой высоте, класса 0 и 1 на высоте не менее 2,5 м над уровнем пола
Правильный ответ В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки (п.6.1.13, 6.1.14 ПУЭ). Вопрос В каких случаях необходимо заземление измерительй штанги? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Во всех случаях Вариант 2 Когда принцип устройства штанги требует ее заземления Вариант 3 В электроустановках напряжением выше 1000 В Вариант 4 При работе без применения диэлектрических ковров Вариант 5 При работе без применения диэлектрических перчаток Правильный ответ Измерительные штанги при работе не заземляются, за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления (п.2.2.18 ИПИСЗ).
Вопрос Какие требования предъявляются к открыто проложенным заземляющим проводникам? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Проводники не должны быть окрашены Вариант 2 Проводники должны прокладываться на изолированном основании Вариант 3 Проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет Вариант 4 Проводники должны быть проложены в защитных коробах Вариант 5 Допускается прокладывать заземляющие и нулевые проводники под плинтусами Правильный ответ Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет. (2.7.7 ПТЭЭП)
Вопрос Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной безопасности? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Освещение в складских помещениях Вариант 2 Дежурное освещение, пожарная и охранно-пожарная сигнализация, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения Вариант 3 Бытовые переносные электроприемники, которые выключаются через штепсельные разъемы Вариант 4 Бытовые электроприборы напряжением до 12 В Вариант 5 Бытовые электроприборы напряжением до 50 В
Правильный ответ Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (п. 58 ППБ)
Прикрепления
# 21 | 2012-06-10, 23:06 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:20
|
|
Билет 22 Вопрос Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при внезапной смерти оказывает один спасатель? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 После 15 надавливаний на грудину делает 1 "вдох" искуссвенного дыхания Вариант 2 После 5 надавливаний на грудину делает 1 "вдох" искуссвенного дыхания Вариант 3 После 5 надавливаний на грудину делает 2 "вдоха" искуссвенного дыхания Вариант 4 После 15 надавливаний на грудину делает 3 "вдоха" искуссвенного дыхания Вариант 5 На два "вдоха" искуссвенного дыхания делает 30 надавливаний на грудину Правильный ответ
Вопрос В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку (производственное обучение)? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года Вариант 2 При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда Вариант 3 При повышении группы по электробезопасности Вариант 4 По требованию ответственного за электрохозяйство Вариант 5 При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил Правильный ответ Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте. (1.4.8 ПТЭЭП)
Вопрос Кто проводит целевой инструктаж членов бригады при работах по распоряжению? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Отдающий распоряжение Вариант 2 Допускающий Вариант 3 Ответственный руководитель работ Вариант 4 Ответственный за электрохозяйство Вариант 5 Cпециалист по охране труда, контролирующий электроустановки Правильный ответ Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады (исполнителя). Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается. Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят: отдающий распоряжение – производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ; допускающий – производителю работ (наблюдающему), членам бригады (исполнителям). ) (п.2.7.7, МПБЭЭ).
Вопрос Какие требования предъявляются к страховочному канату? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Диаметр страховочного каната должнен быть не менее 15 мм, а вес - не более 8 кг Вариант 2 Диаметр хлопчатобумажного каната должнен быть не менее 15 мм и длина - не более 20 м Вариант 3 Диаметр хлопчатобумажного каната должнен быть не менее 15 мм и длина - не более 10 м. Может применяться канат из капронового фала Вариант 4 Диаметр страховочного каната выбирается в зависимости от груза Вариант 5 Страховочный канат может изготавливаться из любого материала, размер каната не нормируется Правильный ответ Страховочный канат является дополнительным средством безопасности. Его применение обязательно в тех случаях, когда место работы находится на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропом пояса за конструкцию оборудования. Для страховки применяются стальные, хлопчатобумажные канаты или канаты из капронового фала. Стальные канаты должны соответствовать государственному стандарту. Хлопчатобумажный канат должен быть диаметром не менее 15 мм, канат из капронового фала – не менее 10 мм, а длина их – не более 10 м. Разрывная статическая нагрузка стального каната должна соответствовать указанной в государственном стандарте, а хлопчатобумажного каната и каната из капронового фала – не менее 7000 Н. Страховочные канаты могут быть оснащены карабинами (п.4.5.7 ИПИСЗ).
Вопрос Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV Вариант 2 Работник из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу III Вариант 3 Работник из числа ремонтного персонала, допущенный к оперативным переключениям распоряжением руководителя организации Вариант 4 Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III и обслуживающий данную электроустановку Вариант 5 Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу IV Правильный ответ Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п. 2.1.11 Межотраслевых Правил. В электроустановках напряжением выше 1000В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В – группу III (п.2.1.6, МПБЭЭ).
Вопрос Разрешается или не допускается прокладка воздушной линии (ВЛ) электропередачи над горючими навесами? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Допускается, если ВЛ временная Вариант 2 Допускается, если ВЛ выполнена кабелем с алюминиевыми жилами Вариант 3 Допускается, если ВЛ выполнена кабелем с медными жилами Вариант 4 Допускается, если ВЛ выполнена кабелем с негорючей оболочкой Вариант 5 Не допускается
Правильный ответ Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий (п. 59 ППБ) Вопрос Какие требования предъявляются к светильникам в помещениях с повышенной опасностью? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Допустима установка светильников любого класса на высоте не менее 5 м над полом Вариант 2 Осветительные приборы разрешается устанавливать на любой высоте Вариант 3 На высоте менее 2,5 м над полом допускается применение люминисцентных ламп Вариант 4 Допустима установка светильников любого класса на высоте не менее 2,5 м над полом. При установке светильников класса I на высоте менее 2,5 м сеть должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА Вариант 5 Допустима установка светильников любого класса на любой высоте с защитой цепи УЗО с током срабатывания до 30 мА Правильный ответ В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.(п.6.1.14 ПУЭ).
Вопрос Разрешается или не допускается использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Допускается во всех случаях Вариант 2 Допускается для электроустановок с установленной мощностью до 100 кВт Вариант 3 Допускается для грунта с малым удельным сопротивлением Вариант 4 Допускается, если расстояние между источником электроэнергии и потребителем не превышает 25 м Вариант 5 Не допускается Правильный ответ Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не допускается. (2.7.18 ПТЭЭП)
Вопрос Что необходимо предпринять при повреждении нижнего слоя покрытия изолирующего инструмента с многослойной изоляцией? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Изъять из эксплуатации Вариант 2 Наложить новую изоляцию лентой ПХВ Вариант 3 Установить новый срок эксплуатации Вариант 4 Допускается продолжать эксплуатировать Вариант 5 Покрыть новым слоем изоляции
Правильный ответ Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 месяцев. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации.Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию (п.2.16.10 ИПИСЗ).
Прикрепления
# 22 | 2012-06-10, 23:10 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:23
|
|
Билет 23 Вопрос В каком случае световые указатели ЭВАКУАЦИОННЫЙ (ЗАПАСНОЙ) ВЫХОД в зданиях с массовым пребыванием людей могут быть отключены? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 При отсутствии людей в зрительном зале Вариант 2 Если в зрительном зале люди занимают менее 25% мест, отведенных для их пребывания Вариант 3 Если в зрительном зале расположены зашторенные окна Вариант 4 Если площадь зрительного зала менее 50 кв. м Вариант 5 Если площадь зрительного зала менее 100 кв.м Правильный ответ Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (п. 61 ППБ)
Вопрос В течение какого времени необходимо проводить реанимацию пострадавшему при внезапной смерти? (укажите 3 правильных варианта ответов) ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Либо до появления самостоятельного дыхания и самостоятельной сердечной деятельности Вариант 2 Либо до прибытия медицинских работников Вариант 3 Либо до появления пульса на сонной артерии Вариант 4 Либо до сужения зрачков под действием света Вариант 5 Либо до появления признаков биологической смерти Правильный ответ
Вопрос С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств защитного отключения при использовании их в электроустановках? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не регламентируется Вариант 2 Периодичность проверки определяет специалист по охране труда, контролирующий электроустановки Вариант 3 Периодичность проверки должна осуществляться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Вариант 4 Периодичность проверки определяет ответственный за электрохозяйство, но не реже 1 раза в 3 года Вариант 5 Периодичность проверки определяет главный инженер, но не реже 1 раза в 3 года Правильный ответ При использовании в электроустановке устройств защитного отключения (далее – УЗО) должна осуществляться его проверка в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования (2.7.19 ПТЭЭП)
Вопрос Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III Вариант 2 Работник из числа электротехнического персонала, имеющего группу III Вариант 3 Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу III Вариант 4 Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу IV Вариант 5 Работник из числа командированного персонала, имеющий группу III Правильный ответ Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п. 2.1.11 Межотраслевых Правил. В электроустановках напряжением выше 1000В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В – группу III (п.2.1.6, МПБЭЭ).
Вопрос В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Только в оперативном журнале Вариант 2 Только в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям Вариант 3 В бланке переключений Вариант 4 В журнале проведения инструктажа на рабочем месте Вариант 5 В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям с записью о допуске к работе в оперативном журнале Правильный ответ Допуск к работе по распоряжению оформляется в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (приложение № 5 к Межотраслевым Правилам) с записью о допуске к работе в оперативном журнале (п.2.7.12, МПБЭЭ).
Вопрос Какие требования предъявляются к сетям наружного освещения? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует принимать равным 0,85 Вариант 2 В однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводников должно быть равно фазному при сечении до 16 кв.мм и 50% при больших сечениях Вариант 3 В сетях наружного освещения не допускается применение приборов с разрядными лампами Вариант 4 Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными линиями с использованием самонесущих изолированных проводов Вариант 5 Сети наружного освещения рекомендуется выполнять медными проводами. При сечении более 16 кв.мм алюминиевыми
Правильный ответ Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов. В обоснованных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается использование неизолированных проводов. (п.6.3.25 – 6.3.37 ПУЭ). Вопрос Как должна быть ограничена изолирующая часть электрозащитных средств от рабочей части? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Кольцом, нанесенным красной краской Вариант 2 Металлическим кольцом Вариант 3 Кольцом, нанесенным белой краской Вариант 4 Специальным лаковым покрытием Вариант 5 Кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки Правильный ответ Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки, должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки (п.2.1.1 ИПИСЗ).
Вопрос Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к основным? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Изолирующие штанги; изолирующие клещи; указатели напряжения; переносные ограждения; переносные заземления Вариант 2 Изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; электроизмерительные клещи; диэлектрические перчатки; изолирующий инструмент Вариант 3 Диэлектрические перчатки; изолированный инструмент; диэлектрические галоши; изолирующие штанги; изолирующие подставки Вариант 4 Изолирующие штанги; диэлектрические перчатки; изолированный инструмент; изолирующие подставки; указатели напряжения Вариант 5 Диэлектрические перчатки и ковры; указатели напряжения; плакаты и знаки безопасности; изолирующие штанги Правильный ответ К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; – изолирующие клещи; – указатели напряжения; – электроизмерительные клещи; – диэлектрические перчатки; – ручной изолирующий инструмент (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Вопрос С каким персоналом обязательной формой работы (профессиональной подготовки) является дублирование? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 С административно-техническим Вариант 2 С оперативным и ремонтным Вариант 3 С оперативным и оперативно-ремонтным Вариант 4 С ремонтным Вариант 5 С административно-техническим, оперативным и ремонтным
Правильный ответ Обязательные формы работы с различными категориями работников:С оперативным и оперативно- ремонтным персоналом: - вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности; - подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка); - проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов; - дублирование; - специальная подготовка; - контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; - профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации. (1.4.5.2 ПТЭЭП)
Прикрепления
# 23 | 2012-06-10, 23:13 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:25
|
|
Билет 24 Вопрос Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Наклонить голову пострадавшего вправо (влево) и сделать максимальный выдох ему в рот Вариант 2 Зажать нос пострадавшего, захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот Вариант 3 Нажать на живот пострадавшего Вариант 4 Положить пострадавшего на ровную поверхность и сделать средний выдох ему в рот Вариант 5 Зажать нос пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот Правильный ответ
Вопрос За что из перечисленных пунктов отвечает допускающий?<br>(перечислить три правильных варианта ответов) ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 За правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы Вариант 2 За квалификацию членов бригады Вариант 3 За соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ Вариант 4 За правильный допуск к работе Вариант 5 За полноту и качество проводимого им инструктажа членов бригады Правильный ответ Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа (п.2.1.6, МПБЭЭ).
Вопрос В каких случаях осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Только если в светильниках применяются лампы накаливания Вариант 2 Если питающие провода предназначены для этой цели и изготавливаются по специальным техническим условиям Вариант 3 При сечении питающих проводов более 2,5 кв.мм Вариант 4 При сечении питающих проводов более 4 кв.мм Вариант 5 При сечении питающих проводов более 6 кв.мм Правильный ответ Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они предназначены для этой цели и изготовляются по специальным техническим условиям.(п.6.6.14 ПУЭ).
Вопрос Разрешается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой- либо работы? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не допускается Вариант 2 Допускается, если в работе не принимает участие персонал, имеющий группу II Вариант 3 Допускается, если работы проводятся в электроустановке с простой наглядной схемой Вариант 4 Допускается, если работы проводятся в электроустановках напряжением до 1000 В Вариант 5 Допускается, если работы проводятся в помещениях без повышенной опасности в отношении поражения людей электрическим током Правильный ответ После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы.(п.2.8.1, МПБЭЭ).
Вопрос В каком случае обучаемый во время прохождения дублирования может производить оперативные переключения? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Разрешается во всех случаях Вариант 2 Разрешается, если обучаемому оперативному персоналу присвоена группа по электробезопасности II Вариант 3 Разрешается, если обучаемому оперативному персоналу присвоена группа по электробезопасности III Вариант 4 Только с разрешения и под надзором обучающего Вариант 5 Не допускаются во всех случаях Правильный ответ Во время прохождения дублирования обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник. (1.4.18 ПТЭЭП)
Вопрос Какая минимальная высота (мм) кольца (упора) установлена для изолирующей части электрозащитных средств (кроме изолирующего инструмента), используемых в электроустановках до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не регламентируется Вариант 2 Не менее 1,5 мм Вариант 3 Не менее 3 мм Вариант 4 Не менее 2 мм Вариант 5 Не менее 1 мм Правильный ответ У электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм.У электрозащитных средств для электроустановок до 1000 В (кроме изолированного инструмента) высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм (п.2.1.1 ИПИСЗ).
Вопрос Как осуществляется защита сети до 1000 В с изолированной нейтралью? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Однофазная сеть должна быть защищена устройством защитного отключения, установленным на стороне низшего напряжения Вариант 2 Сеть должна быть защищена пробивным предохранителем, установленным в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора Вариант 3 Сеть должна быть защищена установкой заземляющего устройства на стороне низшего напряжения Вариант 4 Сеть должна содержать устройство сигнализации о пробое высшего напряжения на низшее Вариант 5 Однофазная сеть должна быть защищена устройством защитного отключения с применением устройства сигнализации Правильный ответ Сети до 1000 В с изолированной нейтралью должны быть защищены пробивным предохранителем. Предохранитель может быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль за его целостностью. (2.7.20 ПТЭЭП)
Вопрос Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В относятся к дополнительным? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Диэлектрические перчатки; изолированный инструмент; диэлектрические галоши; диэлектрические ковры; изолирующие колпаки Вариант 2 Диэлектрические галоши; диэлектрические перчатки; диэлектрические ковры; изолирующие подставки; изолирующие колпаки Вариант 3 Диэлектрические галоши; диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки, покрытия и накладки; лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые Вариант 4 Изолирующие подставки; изолированный инструмент; диэлектрические галоши; изолирующие колпаки; указатели напряжения Вариант 5 Диэлектрические ковры; изолирующие подставки; изолирующие штанги; диэлектрические перчатки; изолирующие колпаки Правильный ответ К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок до 1000 В относятся:– диэлектрические галоши; – диэлектрические ковры и изолирующие подставки; – изолирующие колпаки, покрытия и накладки; – лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Вопрос В каких случаях запрещается эксплуатация электронагревательных приборов в помещениях с людьми? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 При единичной мощности приборов более 0,5 кВт Вариант 2 При единичной мощности приборов более 1,0 кВт Вариант 3 При единичной мощности приборов более 5,0 кВт Вариант 4 При неисправности терморегулятора Вариант 5 При отсутствии указателя температуры
Правильный ответ Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (п. 63 ППБ)
|
|
Билет 25 Вопрос Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Расположить ладонь на груди так, чтобы большой палец был направлен на спасателя. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота нажатия 50 - 100 раз в минуту Вариант 2 Расположить ладонь на груди на два пальца ниже мечевидного отростка. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота нажатия 30 - 50 раз в минуту Вариант 3 Расположить ладонь на груди так, чтобы большой палец был направлен не на спасателя. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота нажатия 50 - 100 раз в минуту Вариант 4 Расположить ладонь посредине груди. Глубина продавливания не менее 5 см. Частота нажатия 80 - 120 раз в минуту Вариант 5 Расположить ладонь на груди. Глубина продавливания грудной клетки не менее 6 см. Частота нажатия 20 - 40 раз в минуту Правильный ответ
Вопрос Какая продолжительность дублирования установлена для оперативного персонала? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не менее одной недели Вариант 2 Не менее двух недель Вариант 3 Не менее одного месяца Вариант 4 От 2 до 12 рабочих смен Вариант 5 Не менее 10 календарных суток Правильный ответ Продолжительность дублирования – от 2 до 12 рабочих смен. Для конкретного работника она устанавливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы. (1.4.14 ПТЭЭП)
Вопрос Где оформляется окончание работы по распоряжению? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 В акте-допуске на производство работ Вариант 2 В бланке переключений Вариант 3 В бланке наряда-допуска на производство работ в электроустановках Вариант 4 В журнале учета проведения первичного инструктажа на рабочем месте Вариант 5 В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и в оперативном журнале Правильный ответ Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы должно быть оформлено в соответствующей графе Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям (приложение № 5 к Межотраслевым Правилам) и оперативного журнала (п.2.11.5, МПБЭЭ).
Вопрос Каким образом можно определить, что средство защиты не выдержало электрические испытания? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 На средстве защиты отсутствует штамп Вариант 2 На средство защиты не выдан протокол испытаний Вариант 3 На средстве защиты штамп перечеркнут красной краской Вариант 4 На штампе средства защиты сделана надпись "Брак" Вариант 5 В протоколе испытаний сделана запись "Не выдержало испытание" Правильный ответ На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской (п.1.4.5 ИПИСЗ).
Вопрос С какой периодичностью должен проводиться осмотр заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 По рекомендации организации, выполнившей монтаж заземляющего устройства Вариант 2 Не реже 1 раза в год Вариант 3 Не реже 1 раза в 3 года Вариант 4 Не реже 1 раза в 6 лет Вариант 5 Не реже 1 раза в 12 лет Правильный ответ Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее – ППР), но не реже одного раза в 12 лет. (2.7.10 ПТЭЭП)
Вопрос Какое минимальное сечение принято для проводов, вводимых в осветительную арматуру общего освещения? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, должны применяться провода и кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 кв.мм внутри зданий и 1 кв.мм вне зданий Вариант 2 Для осветительной арматуры общего назначения, не имеющей клеммных зажимов, должны применяться медные и алюминиевые провода сечением не менее 2,5 кв.мм внутри зданий и 4 кв.мм вне зданий Вариант 3 Для любой осветительной арматуры, имеющей, а также не имеющей клеммных зажимов, должны применяться только медные провода сечением не менее 2,5 кв.мм Вариант 4 В арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше должны применяться медные провода сечением не менее 1,5 кв.мм Вариант 5 В арматуре для ламп ДРЛ допускается применение алюминиевых проводов сечением не менее 4 кв.мм Правильный ответ Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100° С... (п.6.6.15 ПУЭ).
Вопрос Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работы в электроустановке? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Ответственный за электрохозяйство Вариант 2 Главный энергетик Вариант 3 Специалист по охране труда, контролирующий данную электроустановку Вариант 4 Работодатель Вариант 5 Работник, выдающий наряд Правильный ответ Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд (п.2.1.5, МПБЭЭ).
Вопрос Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; устройства и приспособления для безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках; специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением110 кВ и выше Вариант 2 Изолирующие и электроизмерительные клещи; изолирующие устройства для ремонтных работ под напряжением; указатели напряжения; диэлектрические перчатки; указатели напряжения Вариант 3 Устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений; диэлектрические боты; изолирующие штанги; электроизмерительные клещи; указатели напряжения Вариант 4 Изолирующие штанги; изолирующие лестницы; указатели напряжения; изолирующие подставки Вариант 5 Диэлектрические перчатки; диэлектрические боты; изолирующие штанги; электроизмерительные клещи; указатели напряжения Правильный ответ К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов;- изолирующие клещи;– указатели напряжения; – устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); – специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала) (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Вопрос Какая установлена периодичность проверки на работоспособность сети противопожарного водопровода? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Не реже 1 раза в год Вариант 2 Не реже 2 раз в год Вариант 3 Не реже 1 раза в квартал Вариант 4 Не реже 1 раза в месяц Вариант 5 Не реже 1 раза в неделю
Правильный ответ Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечить требуемый по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год ( весной и осенью). (п. 89 ППБ)
|
|
Билет 26 Вопрос Какая установлена последовательность оказания первой помощи при внезапной смерти человека?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень Вариант 2 Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток Вариант 3 Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии Вариант 4 Начать выполнять комплекс реанимации (искусственное дыхание; непрямой массаж сердца) Вариант 5 Нанести удар кулаком по грудине Правильный ответ
Вопрос Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Иметь инженерное энергетическое образование Вариант 2 Иметь техническое энергетическое образование Вариант 3 Иметь профессиональную подготовку, соответствую характеру работы Вариант 4 Обладать практическими навыками работы в электроустановках Вариант 5 Знать в полном объеме нормы и правила безопасной работы в электроустановках Правильный ответ Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). (1.4.7 ПТЭЭП)
Вопрос При каком напряжении использование электродвигателей не рекомендуется? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Выше 150 % от номинального Вариант 2 Ниже 95 % от номинального Вариант 3 Выше 120 и ниже 95% от номинального Вариант 4 Выше 110 и ниже 90 % от номинального Вариант 5 Не нормируется Правильный ответ Напряжение на шинах распределительных устройств должно поддерживаться в пределах (100-105)% от номинального значения. Для обеспечения долговечности электродвигателей использовать их при напряжении выше 110 и ниже 90% от номинального не рекомендуется. (2.5.9 ПТЭЭП)
Вопрос Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III Вариант 2 Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу III Вариант 3 Работник из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу III Вариант 4 Работник из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV Вариант 5 Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III Правильный ответ Производитель работ, выполняемых по наряду, в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В – группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV (п.2.1.7, МПБЭЭ).
Вопрос Какое минимальное сечение (кв.мм) проводов с медными жилами должно применяться для зарядки стационарной осветительной арматуры местного освещения для подвижных конструкций? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 0, 25 кв.мм Вариант 2 0,5 кв.мм Вариант 3 0,75 кв.мм Вариант 4 1 кв.мм Вариант 5 0,8 кв.мм Правильный ответ Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных. Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.(п.6.6.18 ПУЭ).
Вопрос Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к дополнительным? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Диэлектрические перчатки; диэлектрические галоши; диэлектрические ковры; изолирующие подставки Вариант 2 Диэлектрические перчатки и боты; диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки и накладки; штанги для переноса и выравнивания потенциала; лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые Вариант 3 Диэлектрические подставки; указатели напряжения; диэлектрические ковры; изолирующие колпаки; диэлектрические боты Вариант 4 Диэлектрические боты; диэлектрические перчатки; изолирующие клещи; изолирующие подставки и накладки; изолирующие колпаки Вариант 5 Диэлектрические боты; указатели напряжения; диэлектрические перчатки; диэлектрические ковры; изолирующие подставки
Правильный ответ К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: – диэлектрические перчатки и боты;– диэлектрические ковры и изолирующие подставки;– изолирующие колпаки и накладки;– штанги для переноса и выравнивания потенциала;– лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые (п.1.1.6 ИПИСЗ). Вопрос В каких случаях средства защиты должны подвергаться внеочередным испытаниям? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 При истечении эксплуатационного срока годности Вариант 2 Если истек срок периодических осмотров Вариант 3 После падения, ремонта и замены каких-либо деталей средств защиты, при наличии признаков неисправности Вариант 4 В случае длительной эксплуатации в электроустановках Вариант 5 В случае длительного хранения Правильный ответ В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в Приложениях 6 и 7. (п.1.5.2 ИПИСЗ).
Вопрос В каких случаях проводится дозарядка или перезарядка баллонов и емкостей установок пожаротушения? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 При повреждении баллонов и емкостей Вариант 2 При истечении срока очередной проверки баллонов Вариант 3 При уменьшении массы огнетушащего вещества или давления ниже расчетных значений на 5 % и более Вариант 4 При уменьшении массы огнетушащего вещества или давления ниже расчетного значения на 10 % и более Вариант 5 При техническом обслуживании системы пожаротушения Правильный ответ Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и давление в которых ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или перезарядке. (п. 99 ППБ)
Вопрос Каким образом определяется отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 С помощью контрольной лампы Вариант 2 С помощью устройства, сигнализирующего об отключенном положении аппарата Вариант 3 Проверкой отутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах и проводах Вариант 4 С помощью щитового вольтметра, подключенного к зажимам этих коммутационных аппаратов Вариант 5 Закороткой, установленной между входными и выходными контактами
Правильный ответ Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия напряжения в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления допускается производить с использованием встроенных стационарных указателей напряжения. (п.3.1.6, МПБЭЭ).
Прикрепления
# 26 | 2012-06-10, 23:33 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:28
|
|
Билет 27 Вопрос Какие из перечисленных действий необходимо выполнить перед нанесением удара по грудине при внезапной смерти человека?(перечислить три правильных варианта ответов в последовательности их выполнения) ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии Вариант 2 Определить признаки дыхания Вариант 3 Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень Вариант 4 Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток Вариант 5 Убедиться в отсутствии сознания Правильный ответ
Вопрос Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением средств защиты? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, проверить по штампу срок годности Вариант 2 Проверить гарантийный срок эксплуатации Вариант 3 Проверить год выпуска средства защиты Вариант 4 Проверить по Журналу учета и содержания средств защиты наличие данного средства защиты Вариант 5 Проверить наличие номера средства защиты и его размер Правильный ответ Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности (п.1.2.8 ИПИСЗ).
Вопрос С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято напряжение коммутационными аппаратами при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Со всех частей электроустановки, где возможно приближение людей на расстояние менее 2 м Вариант 2 Со всех частей электроустановки, где возможно приближение людей на расстояние менее 1 м Вариант 3 Со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа Вариант 4 С частей электроустановки, которые могут представлять опасность для работника, находящегося в согнутом положении Вариант 5 С частей электроустановки, которые считаются источником наведенного напряжения Правильный ответ В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних (п.3.1.5, МПБЭЭ).
Вопрос Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 При новом назначении работника для выполнения функций ответственного за электрохозяйство Вариант 2 По требованию органов Госэнергонадзора Вариант 3 Не реже 1 раза в 5 лет с отметкой на них о проверке Вариант 4 Не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке Вариант 5 Не реже 1 раза в год с отметкой на них о проверке Правильный ответ Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке. (1.8.5 ПТЭЭП)
Вопрос В соответствии с каким документом проводится периодический контроль воздушной линии электропередачи? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 По графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Вариант 2 По плану производства работ Вариант 3 По наряду Вариант 4 В порядке текущей эксплуатации Вариант 5 По распоряжению Правильный ответ На ВЛ должны быть организованы периодические и внеочередные осмотры. Периодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя. Периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине должна быть не реже 1 раза в год. Конкретные сроки в пределах, установленных настоящими Правилами, должны быть определены ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий эксплуатации. Кроме того, не реже 1 раза в год административно-технический персонал должен проводить выборочные осмотры отдельных участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ремонту. (2.3.8 ПТЭЭП)
Вопрос Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Вводное устройство должно размещаться только в сухом помещении на изолирующем основании Вариант 2 Вводное устройство может размещаться вне здания в шкафу закрытом на замок Вариант 3 Вводное устройство следует устанавливать в электрощитовых помещениях или вне электрощитовых помещений в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31 Вариант 4 Вводное устройство может размещаться в любом помещении без повышенной опасности или в помещении с повышенной опасностью в стальном шкафу со степенью защиты не ниже IP54 Вариант 5 Вводные устройства могут размещаться в помещениях особо опасных только при наличии сигнализации об открывании дверей этого устройства Правильный ответ ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала...При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.(п.7.1.28 -7.1.29 ПУЭ).
Вопрос Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под напряжением в электроустановках до 1000 В по наряду? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III Вариант 2 Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу III Вариант 3 Работник из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу III Вариант 4 Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV Вариант 5 Работник из числа административно-технического персонала Правильный ответ Производитель работ, выполняемых по наряду, в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В – группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV (п.2.1.7, МПБЭЭ).
Вопрос Какие должны быть действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. Сообщить о возникновении пожара руководителю Вариант 2 Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану и принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей Вариант 3 Сообщить об этом непосредственному начальнику и приступить к тушению пожара Вариант 4 Открыть окна и приступить к тушению пожара Вариант 5 Закрыть окна и приступить к тушению пожара Правильный ответ Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. (п. 109 ППБ)
Вопрос Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты человека от действия электрического тока без использования основных средств защиты? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Запрещается работать без основных средств защиты Вариант 2 Разрешается работать с изолированной подставки в электроустановок напряжением до 1000 В Вариант 3 Разрешается работать с диэлектрического ковра в электроустановок напряжением до 1000 В Вариант 4 Разрешается испытывать оборудование до напряжения 6 кВ, стоя на диэлектрическом ковре Вариант 5 Для защиты от напряжения шага могут применяться диэлектрические боты или галоши
Правильный ответ При использовании основных изолирующих электрозащитных средств достаточно применение одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. При необходимости защитить работающего от напряжения шага диэлектрические боты или галоши могут использоваться без основных средств защиты (п.1.1.10 ИПИСЗ).
|
|
Билет 28 Вопрос В какое место тела человека наносится удар в случае внезапной смерти? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 По мечевидному отростку Вариант 2 В область ключиц Вариант 3 По грудине, прикрыв двумя пальцами мечевидный отросток Вариант 4 По грудине на два пальца ниже мечевидного отростка Вариант 5 В область сердца Правильный ответ
Вопрос Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в электроустановках до 1000 В на место работы при выполнении технических мероприятий? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 На коммутационные аппараты надеты диэлектрические колпаки Вариант 2 Полностью отключена сеть освещения в помещении электроустановки Вариант 3 Установлено переносное заземление Вариант 4 Включены заземляющие ножи Вариант 5 Отсоединены кабели от оборудования, на котором должны проводиться работы Правильный ответ При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.Необходимо вывесить запрещающие плакаты (п.3.1.5, МПБЭЭ).
Вопрос Какой уровень масла должен быть в расширительном баке неработающего трансформатора? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 На отметке расширительного бака не ниже минимальной Вариант 2 На отметке не ниже + 10 градусов С Вариант 3 На отметке не ниже 0 градусов С Вариант 4 На отметке, соответствующей температуре масла трансформатора в данный момент Вариант 5 Не выше верхней температурной отметки на расширительном баке Правильный ответ Уровень масла в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должен находиться на отметке, соответствующей температуре масла трансформатора (реактора) в данный момент. (2.1.4 ПТЭЭП)
Вопрос Кто должен производить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам воздушной линии электропередачи? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Специальная бригада верхолазов Вариант 2 Потребитель, эксплуатирующий воздушную линию электропередачи Вариант 3 Энергоснабжающая организация Вариант 4 Ремонтный персонал энергосбыта Вариант 5 Ремонтный персонал специализированной организации Правильный ответ Обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производит Потребитель, эксплуатирующий ВЛ. (2.3.17 ПТЭЭП)
Вопрос Какие надписи должны быть нанесены на распределительных устройствах напряжением до 1 кВ? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Номинальное напряжение на шинах распределительных устройств Вариант 2 Значение максимально возможной мощности, подключаемой к шинам распределительных устройств Вариант 3 Назначение отдельных цепей, панелей аппаратов Вариант 4 Номинальное значение токов на всех отходящих фидерах Вариант 5 Дата изготовления и монтажа распредилительного устройства Правильный ответ Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства (см. также гл. 3.4). Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему. (п.4.1.3 ПУЭ).
Вопрос Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Изолирующие штанги Вариант 2 Диэлектрические перчатки Вариант 3 Диэлектрические боты Вариант 4 Изолированный инструмент Вариант 5 Средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях Правильный ответ Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках – только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается.На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями (п.1.2.7 ИПИСЗ).
Вопрос Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению в электроустановках до 1000 В? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу II Вариант 2 Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу II Вариант 3 Работник из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу II Вариант 4 Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу III Вариант 5 Работник из числа административно-технического персонала Правильный ответ Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в пп. 2.3.7, 2.3.13,2.3.15, 4.2.5, 5.2.1 Межотраслевых Правил (п.2.1.7, МПБЭЭ).
Вопрос Какие электроустановки не допускается отключать при пожаре в помещении организации? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Вводные и распределительные щиты напряжением 0,4 кВ Вариант 2 Распределительные устройства напряжением 6 кВ и выше Вариант 3 Аварийное освещение Вариант 4 Эвакуационное освещение Вариант 5 Система противопожарной защиты Правильный ответ Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания (п. 110 ППБ)
Вопрос На основании чего инвентарные средства защиты распределяются между электроустановками? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 На основании перечня, утвержденного техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство Вариант 2 На основании перечня, утвержденного начальником цеха (пдстанции, участка сети) в ведении которого находится электроустановка Вариант 3 На основании рекомендаций специалиста по охране труда Вариант 4 На основании распоряжения главного инженера Вариант 5 На основании распоряжения главного механика
Правильный ответ Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования. Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство. (п.1.2.3 ИПИСЗ).
|
|
Билет 29 Вопрос Для каких целей назначается наблюдающий при проведении работ в электроустановках? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Для надзора за бригадами при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В Вариант 2 Для надзора за бригадами при работах в электроустановках напряжением до 1000 В в особо опасных помещениях Вариант 3 Для надзора за качеством выполнения работ в электроустановках Вариант 4 Для надзора за бригадами, имеющих большое количество работников Вариант 5 Для надзора за бригадами, не имеющими право самостоятельно работать в электроустановках Правильный ответ Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках (п.2.1.8, МПБЭЭ).
Вопрос Какие из перечисленных признаков определяют наличие обморока у человека?(перечислить два правильных варианта ответов) ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) Вариант 2 Широкий нереагирующий на свет зрачок Вариант 3 Нет пульса на сонной артерии Вариант 4 Потере сознания предшествуют: резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах Вариант 5 Кожный покров синюшный Правильный ответ
Вопрос Кто проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках организации? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работник, имеющий группу по электробезопасности II Вариант 2 Работник, имеющий группу по электробезопасности III Вариант 3 Работник, ответственный за состояние средств защиты Вариант 4 Оперативный персонал Вариант 5 Инженер по охране труда
Правильный ответ Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений – не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал (п.1.4.3 ИПИСЗ). Вопрос Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 На дверях распределительного щита Вариант 2 У снятых предохранителей Вариант 3 На каждом присоединении Вариант 4 На приводах заземляющих ножей Вариант 5 На ограждении Правильный ответ На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди».На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат «Не включать! Работают люди» должен быть вывешен у снятых предохранителей, в КРУ - в соответствии с п. 4.6.2 Межотраслевых Правил.Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов (п.3.2.1, МПБЭЭ).
Вопрос Каким образом осуществляется маркировка изолирующего инструмента о проведенных испытаниях? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Ставится штамп установленной формы Вариант 2 Разрешается маркировать доступными средствами Вариант 3 Не маркируется, а производится запись в Журнале учета и содержания средств защиты Вариант 4 Маркируется на металлической бирке, прикрепленной к изолированному инструменту Вариант 5 О проведенных испытаниях свидетельствует окраска рукояток в красный цвет Правильный ответ Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В. а также предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами. (п.1.4.5 ИПИСЗ).
Вопрос Какие знаки устанавливаются на баках трехфазных трансформаторов наружной установки? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Номинальное напряжение первичной и вторичной обмотки Вариант 2 Группа соединений обмоток трансформатора Вариант 3 Подстанционные номера Вариант 4 Мощность трансформатора Вариант 5 Степень защиты трансформатора от атмосферных осадков Правильный ответ На баках трехфазных трансформаторов наружной установки должны быть указаны подстанционные номера. На группах однофазных трансформаторов и реакторов подстанционный номер указывается на средней фазе. На баки группы однофазных трансформаторов и реакторов наносится расцветка фаз.(2.1.8 ПТЭЭП)
Вопрос В каких случаях необходимо провести внеочередные осмотры воздушной линии электропередачи? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 После таяния снега Вариант 2 Перед зимними снегопадами Вариант 3 При значительном понижении напряжения Вариант 4 После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения Вариант 5 При снижении температуры воздуха ниже - 30 град. С Правильный ответ Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны проводиться при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляске проводов, во время ледохода и разлива рек, при пожарах в зоне трассы ВЛ, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий, а также после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения, а после успешного повторного включения – по мере необходимости. (2.3.9 ПТЭЭП)
Вопрос Что должно быть указано на приводах коммутационных аппаратов в распределительных устройствах? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Значение номинального напряжения Вариант 2 Значение номинальных токов Вариант 3 Значение максимальной мощности Вариант 4 Дата изготовления и монтажа аппаратов Вариант 5 Положения "Включено", "Отключено" Правильный ответ На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено», «отключено».(п.4.1.11 ПУЭ).
Вопрос Допускается или не разрешается пользоваться нагревательными приборами в номерах гостиниц и общежитий? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Допускается при напряжении не выше 220 В Вариант 2 Допускается при напряжении не выше 110 В Вариант 3 Допускается при напряжении не выше 50 В Вариант 4 Допускается при наличии установки тепловой защиты и подставок из негорючих теплоизоляционных материалов Вариант 5 Не разрешается
Правильный ответ В помещениях зданий для проживания людей (гостиницы, кемпинги, мотели, общежития, школы- интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома и другие здания за исключением жилых домов) запрещается пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара. (п. 128 ППБ)
Прикрепления
# 29 | 2012-06-10, 23:47 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:31
|
|
Билет 30 Вопрос Какие особенности установлены для реанимации при внезапной смерти пострадавшего в ограниченном пространстве?(перечислить три правильных варианта ответов) ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Уложить пострадавшего на живот и нанести удар кулаком по спине в сторону сердца Вариант 2 Усадить пострадавшего и кулаком нанести удар по спине в сторону сердца Вариант 3 Нанести удар кулаком по грудине в положении "сидя" или "лежа" Вариант 4 Уложить пострадавшего на спину на ровную поверхность Вариант 5 Провести комплекс реанимации Правильный ответ
Вопрос Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ выше 1000 В при выполнении работ со снятием напряжения? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Работнику из числа ремонтного персонала, имеющему групу III Вариант 2 Работнику из числа ремонтного персонала, имеющего группу IV Вариант 3 Работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III Вариант 4 Работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV Вариант 5 Двум работникам из числа ремонтного персонала: одному - имеющему группу IV, другому - группу III Правильный ответ В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV – в электроустановках напряжением выше 1000 В и имеющему группу III – в электроустановках напряжением до 1000 В. (п.3.3.2, МПБЭЭ).
Вопрос В каких документах отражаются результаты испытаний средств защиты? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 В специальном журнале в лаборатории, производящей испытания и протоколах испытаний средств защиты Вариант 2 В журнале учета и содержания средств защиты Вариант 3 В оперативном журнале Вариант 4 В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям Вариант 5 В журнале произвольной формы
Правильный ответ Результаты эксплуатационных испытаний средств зашиты регистрируются в специальных журналах. На средства зашиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний (п.1.4.6 ИПИСЗ). Вопрос Какие требования предъявляются к скрытой электропроводке внутри зданий и сооружений? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Может применяться несменяемая замоноличенная прокладка проводов в панелях стен Вариант 2 Может применяться прокладка проводов в монтажных стыках панелей Вариант 3 В пустотах строительных конструкций можно использовать изолированные провода без защищенной оболочки Вариант 4 Электропроводку следует выполнять сменяемой в каналах строительных конструкций и замоноличенных трубах Вариант 5 Замоноличенную прокладку проводов можно выполнять в перегородках и перыкрытиях Правильный ответ Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто – в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.(п.7.1.37 ПУЭ).
Вопрос Какие совмещенные обязанности может выполнять выдающий наряд? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Ответсвенного руководителя работ; допускающего; наблюдающего Вариант 2 Ответственного руководителя работ; производителя работ; допускающего (в электроустановках, имеющих местный оперативный персонал) Вариант 3 Ответственного руководителя работ; допускающего; наблюдающего Вариант 4 Производителя работ; наблюдающего; члена бригады Вариант 5 Ответственного руководителя работ; производителя работ; допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) Правильный ответ Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в соответствии с табл.2.1. Выдающий наряд, отдающий распоряжение - ответственного руководителя работ; производителя работ; допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) (п.2.1.11, МПБЭЭ).
Вопрос Какие знаки и надписи должны устанавливаться на дверях трансформаторных пунктов и камер? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 С наружной и внутренней стороны должны быть указаны подстанционные номера трансформаторов и нанесены предупреждающие знаки с наружной стороны Вариант 2 С наружной стороны должна быть указана мощность трансформатора Вариант 3 С наружной стороны должно быть указано номинальное напряжение первичной и вторичной обмотки трансформатора Вариант 4 С внутренней стороны должна быть указана группа соединений обмоток трансформатора Вариант 5 С внутренней стороны должны быть указаны номинальное напряжение и группа соединений обмоток трансформатора
Правильный ответ На дверях трансформаторных пунктов и камер, с наружной и внутренней стороны, должны быть указаны подстанционные номера трансформаторов, а также с наружной стороны должны быть предупреждающие знаки. Двери должны быть постоянно закрыты на замок. (2.1.9 ПТЭЭП) Вопрос Что необходимо выполнять около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Устанавливать первичные средства пожаротушения Вариант 2 Вывешивать инструкцию по пожарной безопасности Вариант 3 Устанавливать не менее двух огнетушителей Вариант 4 Устанавливать емкости с водой Вариант 5 Вывешивать стандартные знаки безопасности Правильный ответ Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности. (п. 33 ППБ)
Вопрос Что необходимо проверить при осмотре воздушной линии электропередачи? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Наличие необходимых надписей Вариант 2 Наличие предупредительных плакатов и знаков безопасности Вариант 3 Состояние грунта вблизи опор воздушной линии электропередачи Вариант 4 Возможность затопления водой фундаментов опор воздушной линии электропередачи Вариант 5 Отсутствие растительности в охранной зоне воздушной линии электропередачи Правильный ответ При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять: - противопожарное состояние трассы: в охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров; не должны выполняться работы сторонними организациями без письменного согласования с Потребителем, которому принадлежит ВЛ; - состояние фундаментов, приставок: не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов, трещин и повреждений в фундаментах (приставках), должно быть достаточное заглубление; - состояние опор: не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревянных деталей, нарушений целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах, отрывов металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор, птичьих гнезд, других посторонних предметов на них. На опорах должны быть плакаты и знаки безопасности; ... (2.3.11 ПТЭЭП)
Вопрос Что должен выполнять персонал, обслуживающий электроустановки, при обнаружении неисправности средства защиты? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ Вариант 1 Немедленно их изъять. Сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты. Сдать их на внеочередные электрические испытания Вариант 2 Немедленно сдать их в электрическую лабораторию Вариант 3 Известить об этом начальника службы (цеха) Вариант 4 Их изъять.Сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты или в оперативной документации об их изъятии Вариант 5 Заменить новыми средствами защиты
Правильный ответ При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета и содержания средств защиты или в оперативной документации (п.1.2.4 ИПИСЗ).