Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 4 до и выше 1000 В (Билеты с ответами по электробезопасности)
Группа допуска 4 до и выше 1000 В

Билет 1

Вопрос
Какая периодичность испытаний установлена для ковров резиновых
диэлектрических?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже 1 раза в месяц

Вариант 2
Не реже 1 раза в 3 месяца

Вариант 3
Не реже 1 раза в 6 месяцев

Вариант 4
Не реже 1 раза в год

Вариант 5
В эксплуатации ковры не испытываются


Правильный ответ
В эксплуатации ковры не испытывают. Их осматривают не реже I раза в 6 мес., а также непосредственно перед применением. При обнаружении механических дефектов ковры изымают из эксплуатации и заменяют новыми (п.2.12.9 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового
напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Передвижение человека в зоне "шагового напряжения" следует
выполнять прыжками длиной не менее 1 м

Вариант 2
Прыжками - длиной не более 1 м

Вариант 3
Шагами по спирали

Вариант 4
"Гусиным шагом"

Вариант 5
Бегом


Правильный ответ



Вопрос
Где оформляется окончание работы по распоряжению?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В акте-допуске на производство работ

Вариант 2
В бланке переключений

Вариант 3
В бланке наряда-допуска на производство работ в электроустановках

Вариант 4
В журнале учета проведения первичного инструктажа на рабочем месте

Вариант 5
В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и в оперативном
журнале


Правильный ответ
Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы должно быть оформлено в соответствующей графе Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям (приложение № 5 к Межотраслевым Правилам) и оперативного журнала (п.2.11.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Что должно быть указано на бирках соединительных муфт кабельной
линии электропередачи?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Номинальное напряжение

Вариант 2
Сечение кабеля

Вариант 3
Наименование линии

Вариант 4
Номер муфты и дата монтажа

Вариант 5
Максимальная токовая нагрузка


Правильный ответ
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт – номер муфты, дата монтажа. (2.4.5 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие открытые проводящие части электрооборудования должны быть
присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN
для защиты при косвенном прикосновении?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов,
светильников и т.п.

Вариант 2
Арматура изоляторов воздушных линий электропередачи и
присоединяемые к ней крепежные детали

Вариант 3
Протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок

Вариант 4
Корпуса электрооборудования и аппаратов, установленные на
металлических основаниях, присоединенных к нейтрали источника питания или
заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта корпусов с
основаниями

Вариант 5
Металлические отрезки труб механической защиты кабелей в местах их
прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок
площадью до 100 кв.см


Правильный ответ
Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п; 2) приводы электрических аппаратов; 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного тока и выше 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного тока и выше 60 В постоянного тока); 4) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные муфты, металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов, металлические лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; 5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжение, не превышающее указанные в 1.7.53 ПУЭ, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения; 6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; 7) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов. В случаях применения в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные выше открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе ТN и заземлены в системах IТ и ТТ (п.1.7.76 ПУЭ).

Вопрос
Кому допускается записывать показания электросчетчиков в помещениях
распределительных устройств?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III,
разрешается записывать показания электросчетчиков единолично

Вариант 2
Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу II,
разрешается записывать показания электросчетчиков единолично

Вариант 3
Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III,
разрешается записывать показания электросчетчиков в присутствии
представителя потребителя

Вариант 4
Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу II,
разрешается записывать показания электросчетчиков в присутствии
представителя потребителя

Вариант 5
Работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III,
разрешается записывать показания электросчетчиков единолично только в РУ-
0,4 кВ


Правильный ответ
Персонал энергоснабжающих организаций работы с приборами учета потребителя проводит на правах командированного персонала. Эти работы проводятся бригадой в составе не менее двух работников. В помещениях РУ записывать показания электросчетчиков допускается работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя.(8.7 МПБЭЭ)

Вопрос
Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работы на шинах распределительного устройства напряжением до 1000 В
при отключенном автоматическом выключателе

Вариант 2
Работы по замене коммутационного аппарата, подключенного к шинам
распределительного устройства, при отключеном положении вводного и
секционного коммутационного аппарата

Вариант 3
Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжения
на токоведущие части к месту работы

Вариант 4
Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где
щитовые приборы показывают отсутствие напряжения

Вариант 5
Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которых будет
проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением
шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие
подаче напряжения на токоведущие части к месту работы


Правильный ответ
Работы, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Что указывается руководителем Потребителя в документе, определяющем
допуск работника к стажировке?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Программа стажировки

Вариант 2
Форма и продолжительность дублирования

Вариант 3
Разделы правил и инструкций, необходимые для изучения в ходе
стажировки

Вариант 4
Календарные сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за
ее проведение

Вариант 5
Требования к работнику, допущенного к стажировке


Правильный ответ
Допуск к стажировке оформляется соответствующим документом руководителя Потребителя или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение. (1.4.12 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой минимальнуый запас песка должен быть в ящиках,
устанавливаемых рядом с пожарным щитом, для помещений категории А?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не менее 0,5 куб.м. на каждые 500 кв.м защищаемой площади

Вариант 2
Не менее 0,1 куб.м. на каждые 500 кв.м защищаемой площади

Вариант 3
Не менее 0,1 куб.м. на каждые 1000 кв.м защищаемой площади

Вариант 4
Емкость с песком должна обеспечить тушение очагов пожара площадью
не менее 10 кв.м

Вариант 5
Не менее 0,5 куб.м. на каждые 1000 кв.м защищаемой площади

Правильный ответ
Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.(Прил. 3., п. 24 ППБ)
Прикрепления
8131108.jpg(91.1 Kb)
# 1 | 2012-06-10, 21:59




Билет 2

Вопрос
Обязательно или нет присоединение к нейтрали источника в системе TN
металлических отрезков труб механической защиты электропроводки,
выполненной кабелем, в местах прохода их через стены и перекрытия
строений?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Обязательно во всех случаях

Вариант 2
Присоединение не требуется

Вариант 3
Обязательно в электрических сетях напряжением до 1000 В

Вариант 4
Обязательно в электрических сетях напряжением выше 1000 В

Вариант 5
Обязательно в помещениях с токопроводящими стенами


Правильный ответ
Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IТ и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, на щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к системе уравнивания потенциалов, при условии обеспечения надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями; 2) конструкции, перечисленные в вопросе 24, п. 4), при условии надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику; 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53 ПУЭ; 4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали; 5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией; 6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в т.ч. коробки для установки выключателей и розеток (п.1.7.77 ПУЭ).

Вопрос
Какое условие определяет замену гравийной засыпки маслоприемников
трансформаторов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При загрязнении пылью

Вариант 2
При загрязнении песком

Вариант 3
При замасливании гравия

Вариант 4
При появлении растительности

Вариант 5
При изменении цвета гравия


Правильный ответ
При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия. (2.1.7 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие меры безопасности должны быть выполнены при работах во
вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой,
если имеется возможность разрыва этой цепи?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Производить работы в диэлектрических перчатках

Вариант 2
Производить работы стоя на диэлектрическом ковре

Вариант 3
Производить работы с использованием средств защиты лица и глаз

Вариант 4
Производить работы с использованием изолированного инструмента

Вариант 5
Работы в таких цепях не допускаются

Правильный ответ
При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты,
электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на
специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков. Во
вторичной цепи между трансформатором тока и установленной закороткой не допускается
производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.(8.2 МПБЭЭ)


Вопрос
В каком случае руководитель Потребителя может освободить от
стажировки работника, переходящего из одного цеха в другой, если характер
его работы и тип оборудования не меняется?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если работник имеет техническое образование

Вариант 2
Если работник имеет высшее образование

Вариант 3
Если работник имеет группу по электробезопасности V

Вариант 4
Если стаж работы по специальности не менее 3 лет

Вариант 5
Если стаж работы по специальности не менее 1 года


Правильный ответ
Руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажировки
работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой,
если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. (1.4.12
ПТЭЭП)

Вопрос
Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей
эксплуатации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Небольшие по объему (не более одной смены), ремонтные и другие
работы по техническому обслуживанию электроустановок напряжением до 1000
В, выполняемые оперативным или оперативно-ремонтным персоналом на
закрепленном за этим персоналом оборудовании в соответствии с
утвержденным перечнем

Вариант 2
Работы на сборных шинах распределительного устройства напряжением
до 1000 В

Вариант 3
Работы, выполняемые в электроустановках напряжением выше 1000 В с
простой наглядной схемой

Вариант 4
Работы в электроустановках напряжением выше 1000 В, где напряжение
снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушных и
кабельных линий, и заперт вход в соседние электроустановки

Вариант 5
Работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих
нарушением нормальной работы оборудования, продолжительностью не более 1
часа без учета времени на подготовку рабочего места, выполняемые силами
оперативного или оперативно-ремонтного персонала или под его наблюдением
ремонтного персонала


Правильный ответ
Небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем организации перечнем (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие виды защитных ограждений применяются для предотвращения
случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под
напряжением?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Полимерные изоляторы

Вариант 2
Диэлектрические ковры

Вариант 3
Щиты (ширмы) из сухого дерева

Вариант 4
Изолирующие подставки

Вариант 5
Металлические щиты


Правильный ответ
Щиты (ширмы) применяются для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением (п.2.13.1 ИПИСЗ).

Вопрос
К какому классу относятся пожары, связанные с горением
электроустановок?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Классу А

Вариант 2
Классу Б

Вариант 3
Классу С

Вариант 4
Классу Д

Вариант 5
Классу Е


Правильный ответ
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов: класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок.(Прил. 3., п. 4 ППБ)

Вопрос
Какая последовательность действий установлена при освобождении
пострадавшего от действия электрического тока от провода ЛЭП тока при
напряжении выше 1000 В? (перечислить два правильных варианта
ответов)(перечислить два правильных варианта ответов в последовательности
их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Надеть диэлектрические перчатки, боты

Вариант 2
Сброситьсухим предметом провод с пострадавшего

Вариант 3
Действуя изилирующей штангой оттащить провод или пострадавшего от
провода на 8 метров

Вариант 4
Замкнуть провода ВЛ 6 - 20 кВ накоротко методом наброса на них
любого металлического предмета

Вариант 5
Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 4 м от места касания
проводом земли или оборудования, находящегося под напряжением


Правильный ответ


Вопрос
Какая последовательность выполнения технических мероприятий
установлена для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Произведены отключения и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на место работы; вывешены запрещающие плакаты; проверено
отсутствие напряжения; вывешены плакаты безопасности; наложено заземление

Вариант 2
Произведены отключения и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на место работы; вывешены запрещающие плакаты; наложено
заземление; проверено отсутствие напряжения; вывешены указательные
плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и
оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие
и предписывающие пракаты

Вариант 3
Проверено отсутствие напряжения; наложено заземление; произведены
необходимые отключения; вывешены запрещающие плакаты; ограждены
рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены
предупреждающие и предписывающие плакаты

Вариант 4
Произведены отключения и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на место работы; вывешены запрещающие плакаты; проверено
отсутствие напряжения; наложено заземление; вывешены плакаты "Заземлено",
ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением
токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты

Вариант 5
Произведены отключения и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на место работы; проверено отсутствие напряжения; вывешены
запрещающие плакаты; наложено заземление; вывешены плакаты "Заземлено",
ограждены при необходимости рабочие места, вывешены предупреждающие и
предписывающие плакаты

Правильный ответ
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют; установлены переносные заземления);вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты (разд. 3, МПБЭЭ).
Прикрепления
1775337.jpg(54.8 Kb)
# 2 | 2012-06-10, 22:02 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 16:55




Билет 3

Вопрос
Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Вверх по лестнице или в горизонтальном направлении пострадавшего
несут головой вперед. Внизпо лестнице – головой назад. Идущий впереди
сообщает идущему сзади о всех препятствиях. Идущий сзади следит за
состоянием пострадавшего

Вариант 2
Вверх по лестнице пострадавшего несут ногами вперед. Вниз - головой
вперед. Несущие идут лицом друг к другу

Вариант 3
Вверх и вниз по лестнице пострадавшего несут головой вперед

Вариант 4
Вверх и вниз по лестнице пострадавшего несут ногами вперед

Вариант 5
Вверх по лестнице пострадавшего несут головой вперед. Вниз - ногами
вперед. Оказывающие помощь должны идти в ногу. Идущий впереди смотрит
под ноги и сообщает идущему сзади о всех препятствиях. Идущий сзади следит
за состоянием пострадавшего


Правильный ответ


Вопрос
Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим
током в нормальном режиме при прямом прикосновении?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Защитное заземление

Вариант 2
Применение сверхнизкого (малого) напряжения

Вариант 3
Автоматическое отключение питания

Вариант 4
Уравнивание потенциалов

Вариант 5
Выравнивание потенциалов


Правильный ответ
Применяются по отдельности или в сочетании друг с другом следующие меры защиты от прямого прикосновения: -основная изоляция токоведущих частей, - ограждения и оболочки, - установка барьеров, - размещение вне зоны досягаемости, - применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (п.1.7.50 ПУЭ).

Вопрос
Допускается или нет 100% перегрузка масляных трансформаторов в
аварийных режимах?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не допускается

Вариант 2
Допускается, при мощности трансформатора 1000 кВа и более

Вариант 3
Допускается напряжении на одной из обмоток трансформатора более 110
кВ

Вариант 4
Допускается при длительности перегрузки не более 10 минут

Вариант 5
Допускается при длительности перегрузки на более 1 суток


Правильный ответ
В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах: масляные трансформаторы:перегрузка по току - 100% - длительность перегрузки не более 10 мин.(2.1.21 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие размеры определены для щитов, используемых в качестве
защитных ограждений?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Размеры щитов, используемых в качестве защитных ограждений не
нормируются

Вариант 2
Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки
до пола - не более 10 см

Вариант 3
Высота щита должна быть не менее 1 м, а расстояние от нижней кромки
до пола - не более 30 см

Вариант 4
Длина щита не должна превышать 2 м

Вариант 5
Ширина щита должна быть не менее 10 см


Правильный ответ
Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола – нe более 100 мм
(п.2.13.6 ИПИСЗ).

Вопрос
Каким образом работодатель устанавливает дополнительные меры
безопасности труда в организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Внесением дополнительных мер безопасности труда в должностные и
производственные инструкции

Вариант 2
Отражением дополнительных мер безопасности труда в коллективном
договоре организации

Вариант 3
Вносением дополнительных мер безопасности труда в соответствующие
инструкции по охране труда и доведением их до персонала в виде
распоряжений, указаний, инструктажа

Вариант 4
Вносением дополнительных мер безопасности труда в правила
внутреннего трудового распорядка организации и доведением их на общем
собрании трудового коллектива

Вариант 5
Вносением дополнительных мер безопасности труда в проекты
производства работ и доведением их до персонала в виде инструктажа


Правильный ответ
Работодатель в зависимости от местных условий может предусматривать дополнительные меры безопасности труда, не противоречащие настоящим Правилам. Эти меры безопасности должны быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда, доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа. (1.1.2 МПБЭЭ)

Вопрос
Разрешается или нет подсоединение электроизмерительных приборов и
устройств защиты к трансформаторам тока, к которым подсоединены токовые
цепи расчетных счетчиков электроэнергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Разрешается во всех случаях

Вариант 2
Разрешается, если в цепи трансформатора тока установлено
колиброванное сопротивление

Вариант 3
Разрешается подключение или электроизмерительных приборов или
устройств защиты

Вариант 4
Разрешается при наличии в токовой цепи предохранителя

Вариант 5
Не допускается


Правильный ответ
Энергоснабжающая организация должна пломбировать:клеммники трансформаторов тока; крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты; испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки; решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока; ... (2.11.18 ПТЭПП)

Вопрос
Какой вид проверки установлен для работника при перерыве в проверке
его знаний более 3 лет?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Первичная

Вариант 2
Повторная

Вариант 3
Переодическая

Вариант 4
Очередная

Вариант 5
Внеочередная


Правильный ответ
Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную). Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет; очередная – в порядке, установленном в п. 1.4.20; а внеочередная – в порядке, установленном в п.1.4.23. (1.4.19 ПТЭЭП)

Вопрос
Какое минимальное количество ручных огнетушителей должно быть
размещено на каждом этаже в общественных зданиях и сооружениях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не регламентируется

Вариант 2
Не менее 1 огнетушителя

Вариант 3
Не менее 2 огнетушителей

Вариант 4
По количеству помещений на этаже

Вариант 5
Не менее 5 огнетушителей


Правильный ответ
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей (Прил. 3., п. 8 ППБ)

Вопрос
Каким образом определяется отключенное положение коммутационных
аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
С помощью контрольной лампы

Вариант 2
С помощью устройства, сигнализирующего об отключенном положении
аппарата

Вариант 3
Проверкой отутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих
шинах и проводах

Вариант 4
С помощью щитового вольтметра, подключенного к зажимам этих
коммутационных аппаратов

Вариант 5
Закороткой, установленной между входными и выходными контактами

Правильный ответ
Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия напряжения в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления допускается производить с использованием встроенных стационарных указателей напряжения. (п.3.1.6, МПБЭЭ).
Прикрепления
8617130.jpg(82.4 Kb)
# 3 | 2012-06-10, 22:05 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 16:57




Билет 4


Вопрос
Какие из перечисленных мероприятий первой помощи выполняют
спасатели при перекладывании пострадавшего на носилки (способ
нидерландский мост)? (перечислить три правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
1-й участник захватывает пострадавшего под мышки расположив его
голову на своих предплечьях

Вариант 2
2-й участник контролирует действия других спасателей и подает
команду "Раз-два! Взяли!"

Вариант 3
2-й участник подкладывает руку под тазовую и поясничную область

Вариант 4
3-й участник располагает на своих предплечьях голени и стопы
пострадавшего

Вариант 5
3-й участник захватывает стопы и ноги пострадавшего


Правильный ответ


Вопрос
Что должно быть конструктивно предусмотрено для обеспечения
безопасной замены расчетных счетчиков электрической энергии в жилых
зданиях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Оснащение рабочего места средствами защиты

Вариант 2
Защитное заземление металлических частей счетчика

Вариант 3
Выравнивание потенциалов на рабочем месте

Вариант 4
Уравнивание потенциалов на рабочем месте

Вариант 5
Перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный
аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику


Правильный ответ
Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (7.1.64 ПУЭ)

Вопрос
С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть
снято напряжение коммутационными аппаратами при выполнении технических
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Со всех частей электроустановки, где возможно приближение людей на
расстояние менее 2 м

Вариант 2
Со всех частей электроустановки, где возможно приближение людей на
расстояние менее 1 м

Вариант 3
Со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа

Вариант 4
С частей электроустановки, которые могут представлять опасность для
работника, находящегося в согнутом положении

Вариант 5
С частей электроустановки, которые считаются источником наведенного
напряжения


Правильный ответ
В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних (п.3.1.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим
током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Размещение вне зоны досягаемости и установка барьеров

Вариант 2
Ограждения и оболочки

Вариант 3
Размещение вне зоны досягаемости

Вариант 4
Установка барьеров

Вариант 5
Автоматическое отключение питания


Правильный ответ
Применяются по отдельности или в сочетании друг с другом следующие меры защиты от косвенного прикосновения: - защитное заземление; - автоматическое отключение питания; - уравнивание потенциалов; - двойная или усиленная изоляция; - применение сверхнизкого (малого) напряжения; - выравнивание потенциалов; - защитное электрическое разделение цепей; - изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки (п.1.7.51 ПУЭ).

Вопрос
В каком случае трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен
из работы?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При появлении масляных пятен под прокладками трансформатора

Вариант 2
При сильном загрязнении гравийной засыпки

Вариант 3
При изменении цвета селикагеля в устройствах, предотвращающих
увлажнение масла

Вариант 4
При разрыве диафрагмы выхлопной трубы

Вариант 5
При сильном равномерном шуме


Правильный ответ
Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы при: - сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора; - ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения; - выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы; - течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла. (2.1.42 ПТЭЭП)

Вопрос
Кому предоставлено право выполнения оперативных переключений в
электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Оперативному персоналу, имеющему группу II

Вариант 2
Оперативно-ремонтному персоналу, имеющему группу II

Вариант 3
Ремонтному персоналу, обслуживающему данную электроустановку

Вариант 4
Ремонтному персоналу, имеющему группу III в электроустановках
напряжением до 1000 В и группу IV в электроустановках до и выше 1000 В

Вариант 5
Оперативному или оперативно-ремонтному персоналу, допущенному
распорядительным документом руководителя организации

Правильный ответ
Оперативные переключения должен выполнять оперативный или оперативно-ремонтный персонал,
допущенный распорядительным документом руководителя организации (п.1.3.1, МПБЭЭ).


Вопрос
Какие плакаты укрепляются на щитах, используемых в качестве
временных ограждений?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ

Вариант 2
СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ

Вариант 3
НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЕТ!

Вариант 4
РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

Вариант 5
ЗАЗЕМЛЕНО


Правильный ответ
На щитах должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ» или
нанесены соответствующие надписи (п.2.13.7 ИПИСЗ).

Вопрос
Есть ли необходимость устанавливать огнетушители в помещениях,
оборудованных автоматическими стационарными установками
пожаротушения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Огнетушители можно не устанавливать

Вариант 2
Огнетушители устанавливаются из расчета на каждые 200 кв. м площади -
один огнетушитель

Вариант 3
Помещения обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их
расчетного количества

Вариант 4
Помещения обеспечиваются ручными огнетушителями вне зависимости
от размещения автоматических стационарных установок пожаротушения

Вариант 5
Количество огнетушителей зависит от класса пожаров


Правильный ответ
Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества. (Прил. 3., п. 13 ППБ)

Вопрос
Какая установлена продолжительность стажировки на рабочем месте для
оперативного персонала?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Один месяц

Вариант 2
От 2 до 14 смен

Вариант 3
2 недели

Вариант 4
Стажировка может не проводиться, если работник имеет высшее
электротехническое образование

Вариант 5
Стажировка может не проводиться, если у потребителя отсутствуют
электроустановки напряжением выше 1000 В

Правильный ответ
Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и осуществляется по программам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен. (1.4.11 ПТЭЭП)
Прикрепления
9599351.jpg(110.1 Kb)
# 4 | 2012-06-10, 22:09 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:00




Билет 5

Вопрос
Что необходимо выполнить в случае перелома костей голени и
повреждения голеностопного сустава?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Забинтовать конечность

Вариант 2
Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных
средств. Согреть поврежденную конечность

Вариант 3
Предложить 2 - 3 таблетки анальгина. Наложить транспортную шину

Вариант 4
Не принимая никаких мер, направить пострадавшего в больницу

Вариант 5
Устранить искривление конечности и наложить тугую повязку


Правильный ответ


Вопрос
Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в
электроустановках до 1000 В на место работы при выполнении технических
мероприятий?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На коммутационные аппараты надеты диэлектрические колпаки

Вариант 2
Полностью отключена сеть освещения в помещении электроустановки

Вариант 3
Установлено переносное заземление

Вариант 4
Включены заземляющие ножи

Вариант 5
Отсоединены кабели от оборудования, на котором должны проводиться
работы


Правильный ответ
При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.Необходимо вывесить запрещающие плакаты (п.3.1.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Что должно быть указано (нанесено) на каждой трансформаторной
подстанции 10/0,4 кВ, находящейся за территорией Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Мощность трансформатора и год его выпуска

Вариант 2
Дата ввода в эксплуатацию

Вариант 3
Дата монтажа

Вариант 4
Наименование, мощность трансформатора и год его выпуска

Вариант 5
Наименование, адрес и номер телефона владельца


Правильный ответ
На каждой трансформаторной подстанции (далее – ТП) 10/0,4 кВ, находящейся за территорией Потребителя, должно быть нанесено ее наименование, адрес и телефон владельца. (2.1.42 ПТЭЭП)

Вопрос
Какая минимальная длина изолирующих ручек (до ограничительного
упора) установлена для монтерских ножей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
50 мм

Вариант 2
75 мм

Вариант 3
80 мм

Вариант 4
90 мм

Вариант 5
100 мм


Правильный ответ
У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна составлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей части высотой не менее 5 мм, при этом минимальная длина изолирующего покрытия между крайней точкой упора и неизолированной частью инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лезвия ножа не должна превышать 65 мм (п.2.16.6 ИПИСЗ).

Вопрос
Что может использоваться в электроустановках в качестве искусственных
заземлителей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Круглые и прямоугольные заземлители из алюминия сечением 35 кв.мм и
более

Вариант 2
Заземлители любой формы из меди сечением не менее 25 кв.мм

Вариант 3
Алюминиевые оболочки кабелей

Вариант 4
Заземлители из черной или оцинкованной стали

Вариант 5
Стальные многопроволочные канаты


Правильный ответ
Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.Искусственные заземлители не должны иметь окраски. (1.7.111 ПУЭ)

Вопрос
На кого возлагается обеспечение надлежащего технического состояния
приборов учета потребления электроэнергии, когда абонентом по договору
выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На владельца

Вариант 2
На ответственного за электрохозяйство

Вариант 3
На оперативный персонал

Вариант 4
На оперативно-ремонтный персонал

Вариант 5
На энергоснабжающую организацию


Правильный ответ
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.(Ст. 543 п. 2 ГК РФ)

Вопрос
Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок
напряжением выше 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работнику из числа оперативного с группой III

Вариант 2
Работнику из числа ремонтного персонала с группой IV

Вариант 3
Работнику из числа оперативного персонала с группой IV

Вариант 4
Работнику, относящемуся к инженерно-техническим составу

Вариант 5
Единоличное обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В
не допускается


Правильный ответ
В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности IV, остальные работники в смене – группу III (п.1.3.2, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое расстояние должно быть от возможного очага пожара до места
размещения огнетушителей в общественных зданиях и сооружениях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не регламентируется

Вариант 2
Не более 20 м

Вариант 3
Не более 25 м

Вариант 4
Не более 30 м

Вариант 5
Не более 70 м


Правильный ответ
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д. (Прил. 3., п. 14 ППБ)

Вопрос
В каком случае проводится внеочередная проверка знаний?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При перерыве в проверке знаний более 3 лет

Вариант 2
При перерыве в работе в данной должности не более 3 месяцев

Вариант 3
При первом поступлении работника на работу, связанную с
обслуживанием электроустановок

Вариант 4
При нарушении работником требований нормативных актов по охране
труда

Вариант 5
По требованию ответственного за электрохозяйство

Правильный ответ
Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки: - при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; - при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель); - при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; - при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; - по требованию органов государственного надзора; - по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; - при повышении знаний на более высокую группу; - при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; - при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. (1.4.23 ПТЭЭП)
Прикрепления
7976597.jpg(68.0 Kb)
# 5 | 2012-06-10, 22:11




Билет 6


Вопрос
Какие правила оказания помощи установлены при попадании едких
химических веществ в глаза?(перечислить два правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Промыть глаза раствором питьевой соды

Вариант 2
Промыть глаза слабым раствором борной кислоты

Вариант 3
Промыть глаза под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа
кнаружи

Вариант 4
Накрыть глаза чистой салфеткой

Вариант 5
Повернуть голову в сторону пораженного глаза


Правильный ответ


Вопрос
В каком случае разрешается использовать алюминиевые оболочки
кабелей в качестве естественных заземлителей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Во всех случаях

Вариант 2
Использование не допускается

Вариант 3
При сечении кабеля не менее 16 кв.мм

Вариант 4
При сечении кабеля не менее 25 кв.мм

Вариант 5
Только при напряжении до 1000 В


Правильный ответ
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе, железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве естественных заземлителей не допускается. (п.1.7.109 ПУЭ).

Вопрос
Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников,
получивших неудовлетворительную оценку при проверке знаний?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не продлевается

Вариант 2
Продлевается при условии записи в журнал очередного срока проверки
знаний

Вариант 3
Продлевается автоматически на один год

Вариант 4
Продлевается автоматически до срока, назначенного комиссией для
второй проверки

Вариант 5
Продлевается на срок повторного обучения

Правильный ответ
Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную оценку, комиссия
назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки. Срок действия
удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, автоматически
продлевается до срока, назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал
проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в
электроустановках. (1.4.22 ПТЭЭП)


Вопрос
Какие требования предъявляются к предохранителям, установленным во
вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены
расчетные счетчики электроэнергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Предохранители должны иметь устройство, действующее на механизм
отключения коммутационного аппарата в цепях трансформатора напряжения

Вариант 2
Предохранители должны иметь устройство для контроля за их
целостностью с действием на сигнал

Вариант 3
Предохранители должны иметь плавкие вставки, рассчитанные на
длительные сроки перегрузки

Вариант 4
Предохранители должны иметь конструкцию, позволяющую производить
их замену без снятия напряжения

Вариант 5
Предохранителя в цепях трансформаторов напряжения должны быть с
кварцевым наполнителем


Правильный ответ
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.(2.11.18 ПТЭЭП)

Вопрос
С какой периодичностью должен проводиться осмотр распределительных
устройств в трансформаторных подстанциях без постоянного дежурства
персонала?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже одного раза в месяц

Вариант 2
Не реже одного раза в 3 месяца

Вариант 3
Не реже одного раза в 6 месяцев

Вариант 4
Не реже одного раза в год

Вариант 5
Не регламентируется


Правильный ответ
Осмотр РУ без отключения должен проводиться: - на объектах с постоянным дежурством персонала – не реже 1 раза в 1 сутки; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования – не реже 1 раза в месяц; - на объектах без постоянного дежурства персонала – не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев. (2.2.39 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных
заземлений параллельно?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При повреждении гибкого медного провода одного из заземлений

Вариант 2
При подсоединении переносного заземления к шинам без использования
зажимов

Вариант 3
При больших токах короткого замыкания

Вариант 4
В электроустановках без стационарных заземляющих ножей

Вариант 5
В эектроустановеках выше 1000 В при использовании переносных
заземлений на напряжение до 1000 В

Правильный ответ
Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при
протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной
нейтралью – также при протекании токов однофазного короткого замыкания... При больших токах
короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно (п.2.17.4
ИПИСЗ).



Вопрос
Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок
напряжением до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работникам из числа ремонтного персонала с группой III

Вариант 2
Работникам из числа ремонтного персонала с группой IV

Вариант 3
Работникам из числа оперативного персонала с группой II

Вариант 4
Работникам из числа оперативного или оперативно-ремонтного
персонала с группой III

Вариант 5
Персоналу, стоящему на инженерно-технической должности


Правильный ответ
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала,
единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III (п.1.3.2, МПБЭЭ).

Вопрос
Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на
присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных
аппаратов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На дверях распределительного щита

Вариант 2
У снятых предохранителей

Вариант 3
На каждом присоединении

Вариант 4
На приводах заземляющих ножей

Вариант 5
На ограждении


Правильный ответ
На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди».На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат «Не включать! Работают люди» должен быть вывешен у снятых предохранителей, в КРУ - в соответствии с п. 4.6.2 Межотраслевых Правил.Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов (п.3.2.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Что необходимо выполнить при установке на объекте огнетушителей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Нанести белой краской вес огнетушителя

Вариант 2
Нанести белой краской дату установки и завести паспорт по
установленной форме

Вариант 3
Закрепить на огнетушитель бирку с его паспортными данными

Вариант 4
Нанести белой краской порядковый номер огнетушителя и завести
паспорт по установленной форме

Вариант 5
Повесить на огнетушитель правила пользования им

Правильный ответ
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на
корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. (Прил. 3., п. 16 ППБ)
Прикрепления
0435762.jpg(61.5 Kb)
# 6 | 2012-06-10, 22:14 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:03




Билет 7


Вопрос
Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением
целостности ожоговых пузырей и кожи? (перечислить три правильных варианта
ответов в последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Подставить обожженную поверхность под струю холодной воды на 10 -
15 минут

Вариант 2
Накрыть обожженную поверхность сухой чистой тканью

Вариант 3
Туго забинтовать обожженную поверхность

Вариант 4
Приложить холод

Вариант 5
Предложить 2-3 таблетки анальгина и обильное питье


Правильный ответ


Вопрос
На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Запрещающие, предупреждающие, напоминающие, указательные

Вариант 2
Предупреждающие, предписывающие,указательные, упреждающие

Вариант 3
Предписывающие, предупреждающие, запрещающие, указательные

Вариант 4
Запрещающие, предписывающие, напоминающие, указательные

Вариант 5
Запрещающие, предписывающие, указательные, упреждающие


Правильный ответ
Плакаты и знаки безопасности предназначены: – для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы (запрещающие плакаты); – для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой (предупреждающие знаки и плакаты); – для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности (предписывающие плакаты); – для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат) (п.2.18.1 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие обязанности возложены на покупателя
электроэнергии?(перечислить три правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Обеспечивать потребителей электроэнергией необходимого качества

Вариант 2
Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования

Вариант 3
Соблюдать установленный режим потребления энергии

Вариант 4
Контролировать надежную работу оборудования энергоснабжающей
организации, через которое абонент обеспечивается электроэнергией

Вариант 5
Немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о
пожарах, неисправностях приборов учета энергии


Правильный ответ
Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых
энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления
энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах,
неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании
энергией. (Ст. 543 п. 1 ГК РФ)



Вопрос
Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ выше 1000 В при
выполнении работ со снятием напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работнику из числа ремонтного персонала, имеющему групу III

Вариант 2
Работнику из числа ремонтного персонала, имеющего группу IV

Вариант 3
Работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III

Вариант 4
Работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV

Вариант 5
Двум работникам из числа ремонтного персонала: одному - имеющему
группу IV, другому - группу III


Правильный ответ
В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного
персонала, имеющему группу IV – в электроустановках напряжением выше 1000 В и имеющему группу
III – в электроустановках напряжением до 1000 В. (п.3.3.2, МПБЭЭ).

Вопрос
Кто определяет вид оперативного обслуживания электроустановки и
количество работников оперативного персонала в смене?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Ответственный за электрохозяйство

Вариант 2
Главный инженер

Вариант 3
Заместитель директора по технической части

Вариант 4
Руководство организации или структурного подразделения
соответствующим распоряжением

Вариант 5
Главный энергетик


Правильный ответ
Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением (п.1.3.2, МПБЭЭ).

Вопрос
В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное
заземление PE и PEN - проводников на вводе в электроустановке здания?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В системе TN

Вариант 2
В системе IT

Вариант 3
В системе TT

Вариант 4
В системах IN и TT

Вариант 5
Во всех системах


Правильный ответ
При применении системы ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. (1.7.61 ПУЭ)

Вопрос
Где должны размещаться первичные средства пожаротушения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На полу у рабочего места работника пожарной бригады

Вариант 2
На стене у окна

Вариант 3
На видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте не более 1,5 м

Вариант 4
На стене помещения на высоте не более 2 м

Вариант 5
На дверях помещений со стороны выхода


Правильный ответ
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. (Прил. 3., п. 19 ППБ)

Вопрос
Какой вид проверки установлен для работника, повышающего знания на
более высокую группу?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Очередная

Вариант 2
Повторная

Вариант 3
Внеочередная

Вариант 4
Первичная

Вариант 5
Вторая


Правильный ответ
Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель); при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; по требованию органов государственного надзора; по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; при повышении знаний на более высокую группу; при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. (1.4.23 ПТЭЭП)

Вопрос
Какое должно быть различие между светильниками аварийного
освещения и светильниками рабочего освещения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Габаритами

Вариант 2
Наличием защитной сетки

Вариант 3
Конструкцией и окраской

Вариант 4
Знаками или окраской

Вариант 5
Знаками и габаритами

Правильный ответ
Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской. (2.12.3 ПТЭЭП)
Прикрепления
1020999.jpg(63.1 Kb)
# 7 | 2012-06-10, 22:21 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:05




Билет 8

Вопрос
Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения
целостности ожоговых пузырей?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Подставить обожженную поверхность под струю холодной воды на 10-15
минут, смазать растительным жиром, приложить холод на 20 - 30 минут

Вариант 2
Промыть обожженную поверхность холодной водой, смазать жиром,
забинтовать

Вариант 3
Подставить обожженную поверхность под стую холодной воды на 10 - 15
минут и (или) приложить холод на 20 - 30 минут

Вариант 4
Смазать обожженную поверхность спиртовым раствором

Вариант 5
Забинтовать обожженную поверхность

Правильный ответ


Вопрос
На какое расстояние допускается приближение людей к неогражденным
токоведущим частям распределительного устройства, находящимся под
напряжением 0,4 кВ?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Не менее 1,5 м

Вариант 2
Не менее 1,0 м

Вариант 3
Не менее 0,4 м

Вариант 4
Не менее 0,1 м

Вариант 5
Расстояние не нормируется (без прикосновения)

Правильный ответ
В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденные токоведущим частям на расстояния менее указанных в табл. 1.1. (Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением). При напряжении до 1 кВ расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м: на ВЛ - 0,6; в остальных электроустановках - не нормируется (без прикосновения) (п.1.3.3, МПБЭЭ).

Вопрос
В каком случае внеочередная проверка знаний не отменяет сроков
очередной проверки по графику?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
При введении в действие у потребителя новых или переработанных норм
и правил

Вариант 2
При установке нового оборудования, реконструкции, изменении главных
электрических схем

Вариант 3
При назначении или переводе на другую работу

Вариант 4
По требованию органов государственного надзора, а также после
происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев

Вариант 5
При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки

Правильный ответ
Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет сроков очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии органов госэнергонадзора. (1.4.25 ПТЭЭП)

Вопрос
Где должны размещаться отключающие аппараты для снятия напряжения
с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
В квартире перед счетчиком

Вариант 2
В квартире после счетчика

Вариант 3
В квартире рядом со счетчиком

Вариант 4
В квартире в удобном месте

Вариант 5
За пределами квартиры

Правильный ответ
Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.(7.1.64 ПУЭ)

Вопрос
Что может быть использовано в качестве защитных проводников (РЕ-
проводников) в электроустановках до 1000 В?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Металлические оболочки трубчатых проводов

Вариант 2
Несущие тросы при тросовой электропроводке

Вариант 3
Алюминиевые оболочки кабелей

Вариант 4
Металлические оболочки изоляционных трубок, металлорукавов

Вариант 5
Свинцовые оболочки проводов и кабелей

Правильный ответ
В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:1) специально предусмотренные проводники:- жилы многожильных кабелей;- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;- стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;2) открытые проводящие части электроустановок:- алюминиевые оболочки кабелей;- стальные трубы электропроводок;- металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;3) некоторые сторонние проводящие части:- металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);- арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122 ПУЭ;- металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. (1.7.121, 1.7.123 ПУЭ)

Вопрос
Кто устанавливает периодичность проверки технического состояния
осветительных установок Потребителя?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Периодичность проверки устанавливается главным инженером с учетом
местных условий

Вариант 2
На участках, подверженных усиленному загрязнению, очистка
светильников должна выполняться не реже 1 раза в неделю

Вариант 3
Периодичность проверки устанавливается указаниями предприятия -
изготовителя

Вариант 4
Периодичность проверки устанавливается ответственным за
электрохозяйство с учетом местных условий или по особому графику для
светильников, подверженных усиленному загрязнению

Вариант 5
При очередном техническом обслуживании электроустановок

Правильный ответ
Периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок Потребителя (наличие и целость стекол, решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения и т.п.) должна быть установлена ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий. (2.12.12 ПТЭЭП)

Вопрос
Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков
безопасности из металла в электроустановках?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Запрещается

Вариант 2
Допускается во всех случаях

Вариант 3
Допускается только на корпусах оборудования

Вариант 4
Допускается только вдали от токоведущих частей

Вариант 5
Допускается только вблизи от токоведущих частей

Правильный ответ
Применение постоянных рлакатов и знаков из металла допускается только вдали от токоведущих частей (п.2.18.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к расположению органов управления
электросварочных установок?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Органы управления должны находиться на наикратчайшем расстоянии от
электросварочных установок

Вариант 2
Расположение органов управления должно обеспечивать возможность
быстрого отключения и остановки всех механизмов электросварочных
установок

Вариант 3
Расположение органов управления должно быть на высоте не более 1 м от
поверхности земли (рабочей площадки)

Вариант 4
Расположение органов управления должно быть на высоте не менее 1 м от
поверхности земли (рабочей площадки)

Вариант 5
Расположение органов управления определяется уровнем безопасности
помещения

Правильный ответ
Размещение оборудования электросварочных установок, его узлов и механизмов, а также органов управления должно обеспечивать свободный, удобный и безопасный доступ к ним. Кроме того, расположение органов управления должно обеспечивать возможность быстрого отключения оборудования и остановки всех его механизмов. (7.6.14 ПУЭ)

Вопрос
Кому разрешено устанавливать переносные заземления в
электроустановках напряжением выше 1000 В?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу
III

Вариант 2
Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу
IV

Вариант 3
Двум работникам: один из числа оперативного персонала, имеющий
группу IV, другой - имеющий группу III (может быть из числа ремонтного
персонала)

Вариант 4
Двум работникам из числа оперативного персонала, имеющих группу III

Вариант 5
Одному работнику из числа административно-технического персонала,
имеющему группу V

Правильный ответ
В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления жолжны два работника: один – имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. (п.3.5.8, МПБЭЭ).
Прикрепления
0775362.jpg(43.8 Kb)
# 8 | 2012-06-10, 22:26




Билет 9


Вопрос
Какие правила оказания первой помощи установлены при ранении глаз
или век? (перечислить три правильных варианта ответов в последовательности
их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Промыть водой колотые или резанные раны глаз или век

Вариант 2
Придать пострадавшему положение "лежа"

Вариант 3
Придать пострадавшему положение "сидя"

Вариант 4
Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком)

Вариант 5
Зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же
повязкой второй глаз для прекращения движения глазных яблок


Правильный ответ


Вопрос
Какой вид проверки знаний установлен для работника, у которого имеется
перерыв в работе в данной должности более 6 месяцев?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Первичная

Вариант 2
Очередная

Вариант 3
Повторная

Вариант 4
Вторая

Вариант 5
Внеочередная


Правильный ответ
Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки: при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель); при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; по требованию органов государственного надзора; по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; при повышении знаний на более высокую группу; при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. (1.4..23 ПТЭЭП)

Вопрос
Где должен быть установлен аппарат защиты для счетчиков жилых
зданий, включенных непосредственно в сеть?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Функцию аппарата защиты выполняет отключающий аппарат для снятия
напряжения с расчетных счетчиков

Вариант 2
Непосредственно перед счетчиком

Вариант 3
Перед счетчиком вне квартиры

Вариант 4
Перед счетчиком в шкафу ВРУ

Вариант 5
После счетчика


Правильный ответ
После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. (7.1.65 ПУЭ)

Вопрос
Каким образом осуществляется защитное заземление металлических
корпусов светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника

Вариант 2
Присоединением к заземляющему винту корпуса светильника PE
проводника

Вариант 3
Присоединением к заземляющему винту корпуса светильника N
проводника

Вариант 4
Присоединением корпуса светильника к металлическим конструкциям
здания

Вариант 5
Присоединением к заземляющему винту корпуса светильника PEN
проводника


Правильный ответ
Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять: 1. В сетях с заземленной нейтралью – присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника. Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается. 2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от аккумуляторной батареи, – присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника. При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты,

Вопрос
Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
"Стой! Напряжение!"

Вариант 2
"Работать здесь"

Вариант 3
"Влезать здесь"

Вариант 4
"Заземлено"

Вариант 5
"Работать здесь"; "Влезать здесь"; "Заземлено"


Правильный ответ
«ЗАЗЕМЛЕНО» (прил.9 ИПИСЗ).

Вопрос
На какое расстояние допускается приближаться работникам к
неогражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под
напряжением 10 кВ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Расстояние не нормируется

Вариант 2
Не менее 0,8 м

Вариант 3
Не менее 0,6 м

Вариант 4
Не менее 1,0 м

Вариант 5
Не менее 1,5 м


Правильный ответ
В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на расстояния менее указанных в табл. 1.1.(Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением): при напряжении 10 кВ расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м - 0,6 (1.3.3, МПБЭЭ).

Вопрос
Кому разрешено отключать заземляющие ножи в электроустановках выше
1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу
III

Вариант 2
Одному работнику из числа ремонтного персонала, имеющему группу III

Вариант 3
Одному работнику из числа ремонтного персонала, имеющему группу IV

Вариант 4
Двум работникам из числа ремонтного персонала: одному - имеющему
группу IV, другому - группу - имеющему группу III

Вариант 5
Двум работникам из числа ремонтного персонала с группой не ниже III,
один из них непосредственно отключает заземляющие ножи, второй -
наблюдает


Правильный ответ
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III (п.3.5.8, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются для электросварочных установок,
оборудование которых требует оперативного обслуживания на высоте 2 м и
более?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Рабочее место должно быть укомплектовано страховочным канатом

Вариант 2
Рабочее место должно быть укомплектовано предохранительным поясом

Вариант 3
Рабочее место должно быть укомплектовано страховочным канатом и
предохранительным поясом

Вариант 4
Для обслуживания должны быть выполнены рабочие площадки,
огражденные перилами с постоянными лестницами

Вариант 5
Сварочные работы должны выполняться на земле с последующим
поднятием конструкции на высоту


Правильный ответ
Для электросварочных установок, оборудование которых требует оперативного обслуживания на высоте 2 м и более, должны быть выполнены рабочие площадки, огражденные перилами с постоянными лестницами (7.6.14 ПУЭ)

Вопрос
При какой температуре нагрева подшипников электродвигатель
вентилятора должен быть немедленно выключен?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При температуре на 15 градусов Цельсия выше температуры окружающей
среды

Вариант 2
При температуре выше 45 градусов Цельсия

Вариант 3
При нагреве подшипников сверх допустимой температуры,
установленной в инструкции завода - изготовителя

Вариант 4
Если температура подшипникового узла не позволяет дотронуться до него
рукой

Вариант 5
Если температура подшипникового узла превышает температуру самого
двигателя

Правильный ответ
Электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети в следующих случаях: - при
несчастных случаях с людьми; - появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из
его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения; - поломке приводного механизма; -
резком увеличении вибрации подшипников агрегата; нагреве подшипников сверх допустимой
температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя. (2.5.16 ПТЭЭП)
Прикрепления
3676811.jpg(59.1 Kb)
# 9 | 2012-06-10, 22:28




Билет 10


Вопрос
Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему
установлен при ранении живота?(перечислить три правильных варианта
ответов в последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Вправить выпавшие органы

Вариант 2
Приподнять ноги в коленях и расстегнуть поясной ремень. Прикрыть
содержимое раны чистой салфеткой. Обеспечить покой в положении «лежа на
спине»

Вариант 3
Предложить теплое обильное питье

Вариант 4
Прикрепить салфетку, полностью прикрывающую края раны, с помощью
лейкопластыря

Вариант 5
Положить холод на живот


Правильный ответ


Вопрос
Кто определяет периодичность капитальных и текущих ремонтов
электродвигателей и приводных механизмов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Завод-изготовитель

Вариант 2
Мастер участка, в ведении которого находятся электродвигатели

Вариант 3
Технический руководитель Потребителя

Вариант 4
Главный инженер организации

Вариант 5
Главный механик организации


Правильный ответ
Периодичность капитальных и текущих ремонтов электродвигателей определяет технический руководитель Потребителя. Как правило, ремонты электродвигателей должны производиться одновременно с ремонтом приводных механизмов. (2.5.18 ПТЭЭП)

Вопрос
При каком значении напряжения переменного тока обязательно
выполнение защиты при косвенном прикосновении в помещениях без
повышенной опасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Выше 50 В

Вариант 2
Выше 110 В

Вариант 3
Выше 220 В

Вариант 4
380 В

Вариант 5
440 В

Правильный ответ
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в
электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока. В помещениях с
повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при
косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В
переменного тока, и 60 В постоянного тока или 12 В переменного тока и 30 В постоянного тока при
наличии требований соответствующих глав ПУЭ (п.1.7.53 ПУЭ).


Вопрос
Кто несет ответственность за сохранность расчетного счетчика?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Энергоснабжающая организация

Вариант 2
Закрепленный персонал энергосбыта

Вариант 3
Представитель Госэнергонадзора

Вариант 4
Персонал энергообъекта

Вариант 5
Владелец здания


Правильный ответ
Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии
Потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию. Персонал
энергообъекта несет ответственность за сохранность расчетного счетчика, его пломб и за
соответствие цепей учета электроэнергии установленным требованиям. Нарушение пломбы на
расчетном счетчике, если это не вызвано действием непреодолимой силы, лишает законной силы
учет электроэнергии, осуществляемый данным расчетным счетчиком. (2.11.17 ПТЭЭП))

Вопрос
В каком случае работник из числа административно-технического
персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением
выше 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Проведение единоличного осмотра электроустановок напряжением выше
1000 В не допускается

Вариант 2
Если работник имеет группу IV

Вариант 3
Если работник имеет V группу

Вариант 4
Если работник имеет IV группу и право единоличного осмотра на
основании письменного распоряжения руководителя организации

Вариант 5
Если работник имеет V группу и право единоличного осмотра на
основании письменного распоряжения руководителя организации


Правильный ответ
Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV, -для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации (п.1.3.4, МПБЭЭ).

Вопрос
Кому разрешено включать заземляющие ножи в электроустановках выше
1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Одному работнику из числа ремонтного персонала, имеющему группу III

Вариант 2
Одному работнику из числа ремонтного персонала, имеющему группу IV

Вариант 3
Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу
IV

Вариант 4
Двум работникам из числа ремонтного персонала: одному - имеющему
группу IV, другому - имеющему группу III

Вариант 5
Двум работникам: одному - имеющему группу III (из числа оперативного
персонала), другому - имеющему группу III (может быть из числа ремонтного
персонала)


Правильный ответ
Включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала. (п.3.5.8, МПБЭЭ).

Вопрос
Разрешается или нет использование в закрытых распределительных
устройствах фильтрующих противогазовя для защиты от окиси углерода,
образующейся в результате горения электроизоляционных материалов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Запрещается

Вариант 2
Разрешается во всех случаях

Вариант 3
Разрешается при температуре не ниже 6 градусов С

Вариант 4
Разрешается только с гопкалитовым патроном при температуре не ниже 6
градусов С

Вариант 5
Разрешается с гопкалитовым патроном при температуре не ниже 0
градусов С


Правильный ответ
Фильтрующими противогазами разрешается пользоваться только с гопкалитовым патроном, защищающим от окиси углерода, при температуре не ниже 6°С (п.4.4.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Что рекомендуется оборудовать на месте устройства управления
электросварочными установками?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Устанавливать знаки и плакаты безопасности

Вариант 2
Устанавливать средства пожаротушения

Вариант 3
Место хранения средств защиты

Вариант 4
Ограждения, исключающие случайное включение или отключение
устройств управления

Вариант 5
Устройства сигнализации


Правильный ответ
Устройства управления электросварочными установками рекомендуется оборудовать ограждениями, исключающими случайное включение или отключение .(7.6.15 ПУЭ)

Вопрос
Какой вид проверки знаний установлен для работника при переводе его на
другую работу, требующую дополнительных знаний норм и правил?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Первичная

Вариант 2
Очередная

Вариант 3
Внеочередная

Вариант 4
Повторная

Вариант 5
Вторая

Правильный ответ
Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:
при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; при установке
нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем
(необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель); при
назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний
норм и правил; при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; (1.4..23 ПТЭЭП)
Прикрепления
5857829.jpg(103.7 Kb)
# 10 | 2012-06-10, 22:32 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:09




Билет 11


Вопрос
Где вывешивается плакат ЗАЗЕМЛЕНО при выполнении технических
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со
снятием напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В местах установленных заземлений

Вариант 2
На ограждениях, вблизи мест установки заземлений

Вариант 3
На приводах коммутационных аппаратов, при ошибочном включении
которых может быть подано напряжение на заземленный участок
электроустановки

Вариант 4
На дверях распределительного устройства

Вариант 5
На отключенных шинах распределительного устройства


Правильный ответ
В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами (п.3.7.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему
установлен при проникающем ранении груди?(перечислить три правильных
варианта ответов в последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Извлечь из раны инородные предметы на месте происшествия

Вариант 2
Наложить пластырь или скотч

Вариант 3
Промыть рану водой или каким-либо лекарственным веществом

Вариант 4
Усадить пострадавшего и прижать ладонь к ране, закрыть в нее доступ
воздуха

Вариант 5
При потере сознания придать ему положение «полусидя» и следить за
состоянием пульса и дыхания


Правильный ответ


Вопрос
Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок и
электрической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник из числа ремонтного персонала, имеющего группу III, либо
работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу
IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения
руководителя организации

Вариант 2
Работник из числа ремонтного персонала, имеющего группу IV, либо
работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу
IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения
руководителя организации

Вариант 3
Работник из числа оперативного персонала, имеющего группу II,
находящийся на дежурстве либо работник из числа административно-
технического персонала, имеющий группу V и право единоличного осмотра на
основании письменного распоряжения руководителя организации

Вариант 4
Работник из числа оперативного персонала, имеющего группу III,
находящийся на дежурстве либо работник из числа административно-
технического персонала, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на
основании письменного распоряжения руководителя организации

Вариант 5
Работник из числа ремонтного персонала, имеющего группу III,
находящийся на дежурстве либо работник из числа административно-
технического персонала, имеющий группу III и право единоличного осмотра на
основании письменного распоряжения руководителя организации


Правильный ответ
Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV, – для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации. (1.3.4 МПБЭЭ)

Вопрос
Что удостоверяет положительные результаты поверки счетчиков
электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Акт поверки

Вариант 2
Запись в журнале регистрации средств учета

Вариант 3
Поверительное клеймо или свидетельство о поверке

Вариант 4
Протокол проверки приборов

Вариант 5
Удостоверение


Правильный ответ
На средства измерений и учета электрической энергии составляются паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках. Периодичность и объем поверки расчетных счетчиков должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов. Положительные результаты поверки счетчика удостоверяются поверительным клеймом или свидетельством о поверке. (2.11.11 ПТЭЭП)

Вопрос
В каких документах указывается номер протокола испытания средств
защиты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На штампе средства защиты

Вариант 2
В оперативном журнале

Вариант 3
В журнале учета и содержания средств защиты

Вариант 4
На штампе средства защиты и в его паспорте

Вариант 5
В паспорте средства защиты


Правильный ответ
При выдаче протокола об испытании сторонним организациям номер протокола указывается в графе «Примечание» журнала учета и содержания средств защиты (1.4.6 ИПИСЗ).

Вопрос
Какое сечение установлено для защитного проводника (РЕ) в системе TN
для переносных электроприемников?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Равное 0,5 сечения фазного проводника

Вариант 2
Равное сечению фазного проводника

Вариант 3
Не менее 2,5 кв.мм

Вариант 4
Не менее 4 кв.мм

Вариант 5
Не менее 5 кв.мм


Правильный ответ
При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе ТN или заземлены в системе IТ, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. РЕ-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели, нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается (п.1.7.149 ПУЭ).

Вопрос
В каком случае рабочие средства измерений, применяемые для контроля
за технологическими параметрами, могут быть переведены в разряд
индикаторов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если рабочие средства измерений только регистрируют параметры в
технологическом процессе

Вариант 2
Если приборы регистрируют только предельные значения параметров
напряжения и тока

Вариант 3
Если в процессе работы не нормируется точность измерений и перечень
этих средств измерений утвержден руководителем Потребителя

Вариант 4
Если класс точности приборов не ниже 2,0

Вариант 5
Если класс точности приборов не ниже 2,5


Правильный ответ
Рабочие средства измерений, применяемые для контроля за технологическими параметрами, по которым не нормируется точность измерения, могут быть переведены в разряд индикаторов. Перечень таких средств измерений должен быть утвержден руководителем Потребителя. (2.11.8 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к первичной цепи электросварочной
установки?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Первичная цепь должна быть расчитана на напряжение не выше 380 В

Вариант 2
В первичной цепи установки должно быть УЗО с номинальным
отключающим дифференциальным током не более 30 мА

Вариант 3
Первичная цепь установки должна содержать коммутационный и
защитный электрические аппараты с номинальным напряжением не выше 380 В

Вариант 4
Первичная цепь установки должна содержать коммутационный и
защитный электрические аппараты с номинальным напряжением не выше 660 В

Вариант 5
В первичной цепи не должно быть коммутационных аппаратов


Правильный ответ
Первичная цепь электросварочной установки должна содержать коммутационный (отключающий) и защитный электрические аппараты (аппарат), ее номинальное напряжение должно быть не выше 660 В (7.6.20 ПУЭ)

Вопрос
На какие виды работ в электроустановках составляются годовые графики
их выполнения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На оперативные переключения

Вариант 2
На работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации

Вариант 3
На устранения неисправностей в электроустановках

Вариант 4
На работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, монтаж,
наладку и испытания электрооборудования

Вариант 5
На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок

Правильный ответ
На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены
ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим
руководителем Потребителя. (1.6.3 ПТЭЭП)
Прикрепления
6940568.jpg(101.3 Kb)
# 11 | 2012-06-10, 22:35




Билет 12


Вопрос
Какую жидкость (раствор) можно вливать в рану при ранении
конечности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Дистилированную воду

Вариант 2
Кипяченую воду

Вариант 3
Спиртовой раствор

Вариант 4
Раствор йода

Вариант 5
Нельзя промывать рану водой и вливать в рану спиртовые или любые
другие растворы


Правильный ответ


Вопрос
Что можно применять для временного ограждения токоведущих частей
электроустановки, оставшихся под напряжением?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Металлические щиты, ширмы, экраны

Вариант 2
Щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов

Вариант 3
Изолирующие канаты

Вариант 4
Деревянные лестницы

Вариант 5
Объемные конструкции оборудования


Правильный ответ
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов.При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей должно быть не менее указанного в таблице 1.1. Межотраслевых Правил. В электроустановках напряжением 6 - 10 кВ это расстояние может быть уменьшено до 0,35 м.На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Стой! Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты (п.3.7.2, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие надписи должны быть выполнены на бирках открыто проложенных
кабелей в начале и конце линии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Марка, напряжение, сечение

Вариант 2
Номер или наименование линии

Вариант 3
Наибольшие допустимые токовые нагрузки

Вариант 4
Допустимый длительный ток перегрузки

Вариант 5
Номер или наименование линии, марка, напряжение и сечение кабеля


Правильный ответ
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт – номер муфты, дата монтажа. (2.4.5 ПТЭЭП) Вопрос Кто несет ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств учета электрической энергии? Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы Потребителя. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной записи регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя, а средств измерений для расчета с поставщиками или Потребителями – персоналу подразделения совместно с их представителями. (2.11.15 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто несет ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов
средств учета электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Руководитель организации

Вариант 2
Ответственный за электрохозяйство

Вариант 3
Персонал, обслуживающий оборудование, на котором установлены
средства учета

Вариант 4
Персонал энергоснабжающей организации

Вариант 5
Персонал энергосбыта


Правильный ответ
Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета
электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены.
Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен
незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы
Потребителя. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению
нормальной записи регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения,
выполняющего функции метрологической службы Потребителя, а средств измерений для расчета с
поставщиками или Потребителями – персоналу подразделения совместно с их представителями.
(2.11.15 ПТЭЭП)

Вопрос
В каких случаях свинцовые оболочки кабелей могут быть использованы в
качестве РЕ-проводников?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Во всех электроустановках напряжением до 1000 В

Вариант 2
Во всех электроустановках напряжением выше 1000 В

Вариант 3
Во всех электроустановках с изолированной нейтралью

Вариант 4
Не допускается использовать

Вариант 5
Допускается в реконструируемых городских электрических сетях 220/127
и 380/220 В


Правильный ответ
Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:- металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;- трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;- водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок (п.1.7.123 ПУЭ).

Вопрос
Каким образом регистрируются результаты эксплуатационных испытаний
средств защиты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На средства защиты ставится штамп; выдаются протокол испытаний и
паспорт средства защиты

Вариант 2
Выдаются протокол испытаний и паспорт средства защиты; делается
запись в специальный журнал лаборатории

Вариант 3
Делается запись в оперативный журнал лаборатории; на средство защиты
ставится штамп; выдаются протокол испытаний и паспорт средства защиты

Вариант 4
Делается запись в оперативный журнал лаборатории; выдается протокол
испытаний; делается запись в журнале учета и содержания средства защиты

Вариант 5
Результаты испытаний регистрируются в специальных журналах
лаборатории. На средство защиты, принадлежащему сторонним организациям,
кроме того, должны оформляться протоколы испытаний


Правильный ответ
Результаты эксплуатационных испытаний средств зашиты регистрируются в специальных журналах. На средства зашиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний. (1.4.6 ИПИСЗ)

Вопрос
Какими средствами пожаротушения следует обеспечивать места
проведения огневых работ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Первичными средствами пожаротушения

Вариант 2
Механизированным инструментом и инвентарем

Вариант 3
Системами пожарной сигнализации

Вариант 4
Автоматическими установками пожаротушения

Вариант 5
Азбезтовым полотном или грубошортной тканью


Правильный ответ
Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). (п. 638 ППБ)

Вопрос
Какое из перечисленных мероприятий должно быть выполнено до вывода
основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Проведены испытания электрооборудования

Вариант 2
Проведена профессиональная подготовка с электротехническим
персоналом

Вариант 3
Укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады

Вариант 4
Проведены периодические медицинские осмотры работников

Вариант 5
Проведена стажировка работников на рабочем месте


Правильный ответ
До вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт должны быть: - составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования, а также график ремонтных работ; - заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые материалы и запасные части; - составлена и утверждена техническая документация на работы в период капитального ремонта; - укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы; - подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием размещения частей и деталей; - укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады. (1.6.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Разрешается ли при единоличном осмотре электроустановок открывать
двери щитов и сборок?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не допускается

Вариант 2
Разрешается во всех случаях

Вариант 3
Разрешается только работникам, стоящим на инженерно-технических
должностях

Вариант 4
Разрешается только ремонтному персоналу

Вариант 5
Разрешается оперативному персоналу, имеющему группу II

Правильный ответ
При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и
других устройств (п.1.3.6, МПБЭЭ).
Прикрепления
2519413.jpg(88.1 Kb)
# 12 | 2012-06-10, 22:37




Билет 13


Вопрос
Какой порядок наложения повязки установлен при ранении
конечности?(перечислить два правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Промыть рану водой

Вариант 2
Накрыть рану чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны

Вариант 3
Влить в рану спиртовой раствор

Вариант 4
Очистить рану от грязи, сгустков крови

Вариант 5
Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем


Правильный ответ


Вопрос
Что необходимо выполнить для предотвращения попадания животных и
птиц в помещения распределительных устройств?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Все отверстия и проемы в стенах помещений герметически заделываются
цементным раствором

Вариант 2
Все отверстия и проемы в стенах помещений герметически заделываются
уплотнительным мягким материалом

Вариант 3
Все отверстия и проемы в наружных стенах помещений должны быть
заделаны или закрыты сетками с размером ячейки 1х1 см

Вариант 4
Все отверстия и проемы в стенах помещений заделываются стеклом

Вариант 5
Все отверстия и проемы в стенах помещений заделываются прозрачным
оргалитом


Правильный ответ
Для предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и проемы в наружных стенах помещений заделываются или закрываются сетками с размером ячейки (1х1) см. (2.2.3 ПТЭЭП)

Вопрос
Какая длина установлена для перчаток диэлектрических?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не нормируется

Вариант 2
Не менее 200 мм

Вариант 3
Не менее 250 мм

Вариант 4
Не менее 300 мм

Вариант 5
Не менее 350 мм

Правильный ответ
Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм (п.2.10.3 ИПИСЗ).


Вопрос
Кому незамедлительно должен сообщить персонал обо всех нарушениях в
работе средств измерений и учета электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Ответственному за электрохозяйство

Вариант 2
Техническому руководителю

Вариант 3
Подразделению, выполняющему функции метрологической службы
Потребителя

Вариант 4
Представителю энергоснабжающей организации

Вариант 5
Представителю энергосбыта


Правильный ответ
Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета
электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен
незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы
Потребителя. (2.11.15 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто допускается к самостоятельному проведению огневых работ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник, прошедший противопожарный инструктаж

Вариант 2
Работник, имеющий II группу по электробезопасности

Вариант 3
Работник, имеющий III группу по электробезопасности

Вариант 4
Работник, прошедший инструктаж по охране труда и техники
безопасности

Вариант 5
Работник, имеющий квалификационное удостоверение и талон по технике
пожарной безопасности


Правильный ответ
При проведении огневых работ запрещается: приступать к работе при неисправной аппаратуре; производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях; использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы; допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;... (п. 654 ППБ)

Вопрос
В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки
напряжением выше 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотра?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если работник имеет IV группу

Вариант 2
Если работник имеет V группу

Вариант 3
В сопровождении оперативного персонала, имеющего III группу

Вариант 4
В сопровождении оперативного персонала, имеющего IV группу

Вариант 5
В сопровождении ремонтного персонала


Правильный ответ
Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра (п.1.3.5, МПБЭЭ).

Вопрос
С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие
напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Устройств, сигнализирующих об отключенном положении аппарата

Вариант 2
Постоянно включенных вольтметров

Вариант 3
Указателей напряжения и предварительно проверенных вольтметров
(переносных)

Вариант 4
Контрольных ламп

Вариант 5
Электроизмерительных клещей


Правильный ответ
В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами (п.3.3.6, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие документы определяют периодичность ремонта
электрооборудования у Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок

Вариант 2
Правила устройства электроустановок; Правила применения и испытания
средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к
ним

Вариант 3
Правила эксплуатации электроустановок потребителей; Правила учета
электрической энергии

Вариант 4
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,
действующие отраслевые нормы и указания заводов-изготовителей

Вариант 5
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок ; Правила устройства электроустановок


Правильный ответ
Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов электрооборудования устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей. (1.6.5 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой знак должны быть предусмотрены у мест ввода заземляющих
проводников в здания?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Опознавательный знак

Вариант 2
Наименование оборудования, к которому подключаются заземляющие
проводники

Вариант 3
Номинальное напряжение электроустановки, к которой подключаются
заземляющие проводники

Вариант 4
Вид заземляющего устройства

Вариант 5
Дата проведения последних измерений сопротивления заземляющих
устройств

Правильный ответ
У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак
«Заземление» (п.1.7.118 ПУЭ)
Прикрепления
0811352.jpg(88.1 Kb)
# 13 | 2012-06-10, 22:40 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 17:11




Билет 14


Вопрос
Какому требованию должно удовлетворять покрытие полов в закрытых
распределительных устройствах?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Покрытия полов не должно иметь выступов

Вариант 2
Покрытия полов не должно иметь выемок и отверстий

Вариант 3
Покрытия полов должно иметь темный цвет

Вариант 4
Покрытия полов должно иметь светлый цвет

Вариант 5
Покрытия полов должно быть таким, чтобы не происходило образование
цементной пыли


Правильный ответ
Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли. (2.2.10 ПТЭЭП)

Вопрос
По каким признакам необходимо при опасном кровотечении плеча,
предплечья или ладони быстро снять жгут и наложить его заново?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Покраснение руки

Вариант 2
Посинение руки

Вариант 3
Подергивание руки

Вариант 4
Постоянный зуд в конечности

Вариант 5
Невозможность пошевелить пальцами


Правильный ответ


Вопрос
Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных
устройствах?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На клеммы коммутационных аппаратов

Вариант 2
На токоведущие части РУ, выделенные черными метками

Вариант 3
На токоведущие части в местах, очищенных от краски

Вариант 4
На любые доступные токоведущие части

Вариант 5
На токоведущие части, которые находятся в непосредственной близости к
рабочему месту


Правильный ответ
Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах, очищенных от краски. (3.5.3 МПБЭЭ)

Вопрос
Какая периодичность наружного осмотра электропроводки установлена
для помещений с взрывоопасными зонами?



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Периодичность определяется местными условиями

Вариант 2
Периодичность определяется местными условиями, но не реже 1 раза в
год

Вариант 3
Периодичность определяется местными условиями, но не реже 1 раза в
полгада

Вариант 4
Периодичность определяется местными условиями, но не реже 1 раза в 3
месяца

Вариант 5
Периодичность определяется местными условиями, но не реже 1 раза в
месяц


Правильный ответ
Все электрические машины, аппараты, а также другое электрооборудование и электропроводки во взрывоопасных зонах должны периодически, в сроки, определяемые местными условиями, но не реже 1 раза в 3 месяца, подвергаться наружному осмотру ответственным за электрохозяйство или назначенным им работником. Результаты осмотра заносятся в оперативный или специальный журнал.(3.4.18 ПТЭЭП)

Вопрос
Где должны устанавливаться расчетные счетчики электроэнергии в
общественных зданиях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На вводе в здание

Вариант 2
На первом этаже или в подвале здания

Вариант 3
На отходящей в здание линии электропередачи от трансформаторной
подстанции

Вариант 4
На ВРУ каждого этажа здания

Вариант 5
На ВРУ в точках балансового разграничения с энергоснабжающей
организацией


Правильный ответ
В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно ВРУ здания. (7.1.61 ПУЭ)

Вопрос
Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных,
применяемых при работе в электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не более 5 лет

Вариант 2
Не более 10 лет

Вариант 3
Срок устанавливается в технической документации на конкретный тип
касок

Вариант 4
Срок устанавливается при испытании касок

Вариант 5
Срок устанавливает руководитель организации


Правильный ответ
Нормативный срок эксплуатации касок, в течение которого они должны сохранять свои защитные свойства, указывается в технической документации на конкретный тип каски (п.4.1.6 ИПИСЗ).

Вопрос
В чем отличие устройств зануления системы TN-C от TN-S?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Принадлежностью соответственно к электроустановкам до 1000 В с
глухозаземленной нейтралью и изолированной

Вариант 2
Принадлежностью соответственно к электроустановкам выше 1000 В с
изолированной нейтралью и до 1000 В с глухозаземленной

Вариант 3
Система TN-C - пятипроводная, TN-S - четырехпроводная

Вариант 4
Обе системы имеют раздельные проводники N и PE

Вариант 5
В системе TN-S функции проводников N и PE разделены на всем ее
протяжении; в системе TN-С функции проводников N и PE совмещены на всем
ее протяжении


Правильный ответ
Система ТN-С - система ТN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Система ТN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении. (п.1.7.3 ПУЭ).

Вопрос
Какой документ оформляется после выполнения капитального ремонта
основного электрооборудования у Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Оперативный журнал

Вариант 2
Журнал учета работ выполняемых по наряду или распоряжению

Вариант 3
Акт с приложением технической документации по ремонту

Вариант 4
Наряд-допуск

Вариант 5
Ведомость дефектов


Правильный ответ
Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования, принимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О работах, проведенных при ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале. (1.6.14 ПТЭЭП)

Вопрос
В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки
напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотров?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если работник имеет V группу

Вариант 2
Если работник имеет IV группу

Вариант 3
Если работник имеет III группу

Вариант 4
Если работник проинструктирован

Вариант 5
В сопровождении работника, имеющего право единоличного осмотра

Правильный ответ
Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV в электроустановках напряжением выше 1000 В и имеющего группу III – в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям. (п.1.3.5, МПБЭЭ).
Прикрепления
1904505.jpg(72.1 Kb)
# 14 | 2012-06-10, 22:43




Билет 15


Вопрос
Какая мощность ламп накаливания в светильниках допускается для
помещений с взрывоопасными зонами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не более 15 Вт

Вариант 2
Не более 25 Вт

Вариант 3
Не более 40 Вт

Вариант 4
Не более 60 Вт

Вариант 5
Мощность ламп определяется конструкцией светильников


Правильный ответ
Во взрывоопасных зонах не допускается: ремонтировать электрооборудование, находящееся под напряжением; вскрывать оболочку взрывозащищенного электрооборудования, токоведущие части которого находятся под напряжением; заменять перегоревшие электролампы во взрывозащищенных светильниках другими видами ламп или лампами большей мощности, чем те, на которые рассчитаны светильники; окрашивать и матировать светопропускающие элементы (колпаки)...(3.4.33 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой установлен порядок наложения жгута при опасном кровотечении
из предплечья?(перечислить пять правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Наложить на рану стерильную повязку. Вложить записку со временем
наложения жгута и еще раз проконтролировать пульс

Вариант 2
Прижать плечевую артерию к плечевой кости выше раны

Вариант 3
Убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии

Вариант 4
Наложить жгут на поднятую вверх руку

Вариант 5
Зафиксировать руку косынкой


Правильный ответ


Вопрос
К какому виду средств защиты относится устройство для прокола кабеля?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
К основным электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 В

Вариант 2
К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках
напряжением выше 1000 В

Вариант 3
К устройствам и приспособлениям для обеспечения безопасности работ
при измерениях и испытаниях в электроустановках

Вариант 4
К изолирующим устройствам и приспособлениям для ремонтных работ
под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше

Вариант 5
К средствам индивидуальной защиты

Правильный ответ
К электрозащитным средствам относятся:– изолирующие штанги всех видов;– изолирующие клещи;–
указатели напряжения;– сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;–
устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в
электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи
электроизмерительные, устройства для прокола кабеля); .... (п.1.1.5 ИПИСЗ).


Вопрос
Кто производит установку и замену измерительных трансформаторов тока
и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики
электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Персонал энергоснабжающей организации

Вариант 2
Персонал энергосбыта

Вариант 3
Персонал монтажной организации

Вариант 4
Персонал Потребителя

Вариант 5
Персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения
энергоснабжающей организации


Правильный ответ
К электрозащитным средствам относятся:– изолирующие штанги всех видов;– изолирующие клещи;– указатели напряжения;– сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;– устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля); .... (п.1.1.5 ИПИСЗ). Вопрос Кто производит установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики электрической энергии? Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации. Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расч?т между энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны фиксироваться двусторонним актом.(2.11.16 ПТЭЭП)

Вопрос
С какой периодичностью должен проводиться осмотр распределительных
устройств в трансформаторных подстанциях без постоянного дежурства
персонала?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже одного раза в месяц

Вариант 2
Не реже одного раза в 3 месяца

Вариант 3
Не реже одного раза в 6 месяцев

Вариант 4
Не реже одного раза в год

Вариант 5
Не регламентируется


Правильный ответ
Осмотр РУ без отключения должен проводиться: - на объектах с постоянным дежурством персонала – не реже 1 раза в 1 сутки; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования – не реже 1 раза в месяц; - на объектах без постоянного дежурства персонала – не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев. (2.2.39 ПТЭЭП)

Вопрос
В чем отличие устройств зануления системы TN-C-S от системы TT?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Принадлежностью соответственно к электроустановкам напряжения до
1000 В с глухозаземленной нейтралью и изолированной

Вариант 2
Принадлежностью соответственно к электроустановкам напряжения выше
1000 В с изолированной нейтралью и до 1000 В с глухозаземленной

Вариант 3
В системе TN-C-S нулевой защитный и нулевой рабочий проводники
совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника
питания; в системе ТТ нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые
проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего
устройства

Вариант 4
В системе TN-C-S применяются проводники PE и N, а в системе TT
только PEN

Вариант 5
В системе TN-C-S применяются проводники PEN, РЕ и N, а в системе TT
только PEN

Правильный ответ
Система ТN-С-S - система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего
проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые
проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически
независимого от глухозаземленной нейтрали источника. (п.1.7.3 ПУЭ).



Вопрос
С какой периодичностью должны просматриваться перечни технической
документации у каждого Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже 1 раза в месяц

Вариант 2
Не реже 1 раза в год

Вариант 3
Не реже 1 раза в 3 года

Вариант 4
Не реже 1 раза в 5 лет

Вариант 5
При смене владельца Потребителя


Правильный ответ
У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни
технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций
должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект – у
соответствующего персонала на рабочем месте.
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года. (1.8.2 ПТЭЭП)

Вопрос
Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в
электроустановках напряжением до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работнику из числа ремонтного персонала, имеющему группу III

Вариант 2
Работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III

Вариант 3
Работнику из числа ремонтного персонала, имеющему группу IV

Вариант 4
Двум работникам из числа ремонтного персонала: одному - имеющему
группу IV, другому - имеющему группу III

Вариант 5
Двум работникам из числа ремонтного персонала с группой не ниже III,
один из них непосредственно устанавливает ( снимает) переносное заземление,
второй - наблюдает


Правильный ответ
В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала (п.3.5.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Разрешается ли при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В
входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускается

Вариант 2
Не допускается в трансформаторных подстанциях

Вариант 3
Не допускается в распределительных устройствах

Вариант 4
Не допускается при наличии огражденных кабельных вводов

Вариант 5
Не допускается в помещениях, где на коммутационных аппаратах
установлена блокировка

Правильный ответ
При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения,
камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами (п.1.3.6, МПБЭЭ).
Прикрепления
4095686.jpg(72.8 Kb)
# 15 | 2012-06-10, 22:48 Сообщение отредактировал Black_Dragon_ - Понедельник, 2012-06-11, 01:05



Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 4 до и выше 1000 В (Билеты с ответами по электробезопасности)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

ivannov_sa ivannov_sa

Сообщений: 0
tkachenkotd57 tkachenkotd57
Татьяна Ткаченко
Сообщений: 0
andrey13kovalev andrey13kovalev
Андрей Ковалев
Сообщений: 0
gpgostar2020h gpgostar2020h
Yura ____
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766