Группа допуска 4 до 1000 В

Билет 16

Вопрос
Кто может проводить уборку помещений с отдельно установленными
распределительными щитами напряжением до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник, прошедший вводный инструктаж по охране труда

Вариант 2
Работник, получивший первичный инструктаж на рабочем месте

Вариант 3
Работник, имеющий группу I

Вариант 4
Только работник, имеющий группу II

Вариант 5
Только работник, имеющий группу III


Правильный ответ

В помещениях с отдельно установленными распределительными щитами (пунктами)
напряжением до 1000 В уборку может выполнять один работник, имеющий группу I. (2.3.13 МПБЭЭ)

Вопрос
В каком случае световые указатели ЭВАКУАЦИОННЫЙ (ЗАПАСНОЙ)
ВЫХОД в зданиях с массовым пребыванием людей могут быть отключены?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При отсутствии людей в зрительном зале

Вариант 2
Если в зрительном зале люди занимают менее 25% мест, отведенных для их
пребывания

Вариант 3
Если в зрительном зале расположены зашторенные окна

Вариант 4
Если площадь зрительного зала менее 50 кв. м

Вариант 5
Если площадь зрительного зала менее 100 кв.м


Правильный ответ

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от
электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный
(запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и
включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут
включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное
освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
(п. 61 ППБ)

Вопрос
Какая периодичность проверки установлена для переносных
электроприемников?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже 1 раза в 3 года

Вариант 2
Не реже 1 раза в 2 года

Вариант 3
Не реже 1 раза в год

Вариант 4
Не реже 1 раза в 6 месяцев

Вариант 5
При проведении технического обслуживания основных электроустановок
Потребителя


Правильный ответ

Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны
подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. (3.5.11 ПТЭЭП)

Вопрос
Кому разрешается изменять состав бригады при работах по наряду?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работнику, выдавшему наряд

Вариант 2
Ответственному руководителю работ

Вариант 3
Допускающему

Вариант 4
Наблюдающему

Вариант 5
Производителю работ


Правильный ответ

Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику,
имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в данной электроустановке. Указания об
изменениях состава бригады могут быть переданы по телефону, радио или с нарочным
допускающему, ответственному руководителю или производителю работ (наблюдающему),который в
наряде за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указания об
изменении. (2.8.5 МПБЭЭ)

Вопрос
Что должно быть выполнено на месте раскопки кабельных трасс?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Должен быть установлен транспарант с указателем марки и сечения кабеля

Вариант 2
Укреплен плакат с указанием адреса и телефона владельца кабельной линии

Вариант 3
Установлены ограждения для исключения прохода людей и проникновения
животных

Вариант 4
Установлены сигнальные огни и предупреждающие плакаты

Вариант 5
Установлены необходимые средства защиты


Правильный ответ

Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только
после получения соответствующего разрешения руководства организации, по территории которой
проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. К разрешению должен быть приложен план (схема)
с указанием размещения и глубины заложения КЛ. Местонахождение КЛ должно быть обозначено
соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ.
При этом исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а
вскрытые кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от механических
повреждений. На месте работы должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие
плакаты. (2.4.23 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой установлен порядок наложения жгута при опасном кровотечении из
предплечья?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Наложить на рану стерильную повязку. Вложить записку со временем
наложения жгута и еще раз проконтролировать пульс

Вариант 2
Прижать плечевую артерию к плечевой кости выше раны

Вариант 3
Убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии

Вариант 4
Наложить жгут на поднятую вверх руку

Вариант 5
Зафиксировать руку косынкой


Правильный ответ



Вопрос
Кому незамедлительно должен сообщить персонал обо всех нарушениях в
работе средств измерений и учета электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Ответственному за электрохозяйство

Вариант 2
Техническому руководителю

Вариант 3
Подразделению, выполняющему функции метрологической службы
Потребителя

Вариант 4
Представителю энергоснабжающей организации

Вариант 5
Представителю энергосбыта


Правильный ответ

Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета
электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены.
Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен
незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы
Потребителя. (2.11.15 ПТЭЭП)

Вопрос
Допускается или нет применять устройство защитного отключения,
реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях
(система TN-C)?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускается во всех случаях

Вариант 2
Допускается, если мощность потребителей электроэнергии не превышает 10
кВт

Вариант 3
Допускается, если сопротивление повторного заземляющего устройства
превышает 10 Ом

Вариант 4
Допускается, если не применяется система уравнивания потенциалов

Вариант 5
Не допускается


Правильный ответ

Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
четырехпроводных трехфазных цепях (система ТN-С). В случае необходимости применения УЗО для
защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ
проводник электроприемника должен быть подключен к РЕN проводнику цепи, питающей
электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.(п.1.7.80 ПУЭ).

Вопрос
Какая общая классификация средств защиты, используемых при обслуживании
электроустановок, установлена нормативными документами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Электрозащитные средства. Устройства и приспособления для обеспечения
безопасности труда при проведении испытаний и измерений. Плакаты и знаки
безопасности.

Вариант 2
Средства индивидуальной защиты.Электрозащитные средства. Средства
защиты от электрических полей повышенной напряженности.

Вариант 3
Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности.
Электрозащитные средства. Изолирующие устройства и приспособления для
ремонтных работ под напряжением.

Вариант 4
Изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под
напряжением. Средства индивидуальной защиты. Защитные ограждения.

Вариант 5
Электрозащитные средства. Средства индивидуальной защиты. Изолирующие
устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением.

Правильный ответ

При работе в электроустановках используются:– средства защиты от поражения
электрическим током (электрозащитные средства);– средства защиты от электрических полей
повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330
кВ и выше); – средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом
(средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда
специальная защитная) (п.1.1.4 ИПИСЗ).
Прикрепления
8212522.jpg(72.7 Kb)
# 16 | 2012-06-02, 01:16




Билет 17


Вопрос
Какая периодичность медицинских осмотров установлена для работников
электротехнического персонала, выполняющих работы в действующих
электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Периодичность осмотров установлена 1 раз в месяц

Вариант 2
Периодичность осмотров установлена 1 раз в год

Вариант 3
Периодичность осмотров установлена 1 раз в 2 года

Вариант 4
Периодичность осмотров установлена 1 раз в 3 года

Вариант 5
По указанию работодателя


Правильный ответ

Электротехнический персонал, выполняющий работы по оперативному обслуживанию и
ремонту в действующих электроустановках напряжением 42 В и выше переменного тока и 110 В и
выше постоянного тока, а также выполняющий монтажные и наладочные работы, испытания и
измерения в этих электроустановках обязаны проходить периодические медицинские осмотры 1 раз в
2 года (Приложение 2 к Приказу Минздравмедпрома России от 14.03.96 N 90)

Вопрос
Какие надписи должны быть выполнены на лицевой стороне щитов сети
освещения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Величина номинального напряжения

Вариант 2
Величина номинальной мощности всех потребителей

Вариант 3
Наименование щита и номер, соответствующего диспетчерскому наименованию

Вариант 4
Наименование потребителей, подключенных к щиту

Вариант 5
Величина номинального напряжения, тока и мощности


Правильный ответ

На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с
указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому
наименованию. (2.12.5 ПТЭЭП)

Вопрос
Через какое время меняется жгут при опасном кровотечении?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Через каждые 10 минут

Вариант 2
По истечении 30 минут после наложения жгута, в дальнейшем через каждые 15
минут

Вариант 3
По истечении 45 минут после наложения жгута, в дальнейшем через каждые
15 минут

Вариант 4
Через каждые 45 минут

Вариант 5
По истечении 1 часа после наложения жгута, в дальнейшем через каждые 30
минут


Правильный ответ



Вопрос
К какому виду средств защиты относится устройство для прокола кабеля?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
К основным электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 В

Вариант 2
К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках
напряжением выше 1000 В

Вариант 3
К устройствам и приспособлениям для обеспечения безопасности работ при
измерениях и испытаниях в электроустановках

Вариант 4
К изолирующим устройствам и приспособлениям для ремонтных работ под
напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше

Вариант 5
К средствам индивидуальной защиты


Правильный ответ

К электрозащитным средствам относятся:– изолирующие штанги всех видов;– изолирующие
клещи;– указатели напряжения;– сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и
стационарные;– устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и
испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи
электроизмерительные, устройства для прокола кабеля); .... (п.1.1.5 ИПИСЗ).

Вопрос
Кто производит установку и замену измерительных трансформаторов тока и
напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики
электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Персонал энергоснабжающей организации

Вариант 2
Персонал энергосбыта

Вариант 3
Персонал монтажной организации

Вариант 4
Персонал Потребителя

Вариант 5
Персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей
организации


Правильный ответ

Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям
которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их Потребителя с
разрешения энергоснабжающей организации. Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым
производится расч?т между энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет
собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время
безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны фиксироваться
двусторонним актом.(2.11.16 ПТЭЭП)

Вопрос
Как производятся работы на кабельных линиях, проходящих по территории и в
кабельных сооружениях РУ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ. Допуск
осуществляет персонал, обслуживающий РУ после получения разрешения от
оперативного персонала. обслуживающего КЛ

Вариант 2
По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ. Допуск
осуществляет персонал, обслуживающий КЛ после получения разрешения от
оперативного персонала. обслуживающего РУ

Вариант 3
По распоряжениям, выдаваемым персоналом РУ. Допуск осуществляет
персонал, обслуживающий РУ после получения разрешения от оперативного
персонала. обслуживающего КЛ

Вариант 4
По распоряжениям, выдаваемым персоналом РУ. Допуск к работе на КЛ
осуществляет персонал КЛ

Вариант 5
По распоряжениям, выдаваемым персоналом КЛ. Допуск к работе на КЛ
осуществляет персонал КЛ


Правильный ответ

Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны
выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ. Допуск осуществляет
персонал, обслуживающий КЛ, после получения разрешения от оперативного персонала,
обслуживающего РУ.(2.2.16 МПБЭЭ)

Вопрос
Обязательно или нет защитное заземление металлического корпуса
холодильника напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не обязательно

Вариант 2
Не обязательно, если холодильник стоит на деревянном полу

Вариант 3
Обязательно, если холодильник не обеспечен двойной изоляцией

Вариант 4
Обязательно, если другие меры защиты при косвенном прикосновении не
предусмотрены

Вариант 5
Обязательно во всех случаях


Правильный ответ

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть
применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:-
защитное заземление;- автоматическое отключение питания;- уравнивание потенциалов;-
выравнивание потенциалов;- двойная или усиленная изоляция;- сверхнизкое (малое) напряжение;-
защитное электрическое разделение цепей;- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны,
площадки.Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если
напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока. (1.7.51,
1.7.53 ПУЭ)

Вопрос
Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании
рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной
безопасности?



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Освещение в складских помещениях

Вариант 2
Дежурное освещение, пожарная и охранно-пожарная сигнализация, установки
пожаротушения и противопожарного водоснабжения

Вариант 3
Бытовые переносные электроприемники, которые выключаются через
штепсельные разъемы

Вариант 4
Бытовые электроприборы напряжением до 12 В

Вариант 5
Бытовые электроприборы напряжением до 50 В


Правильный ответ

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего
времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного
освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых
помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (п. 58 ППБ)

Вопрос
Кто допускается к работе с использованием переносных электроприемников?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Только работники организации - владельца переносных электроустановок

Вариант 2
Работники, изучившие правила их применения

Вариант 3
Работники прошедшие инструктаж по мерам безопасности

Вариант 4
Работники прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по
электробезопасности

Вариант 5
Только электротехнический и электротехнологический персонал

Правильный ответ

К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего
наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж
по охране труда и имеющие группу по электробезопасности. (3.5.7 ПТЭЭП)
Прикрепления
6482911.jpg(72.5 Kb)
# 17 | 2012-06-02, 01:21




Билет 18


Вопрос
Кто определяет работнику организации в качестве какого персонала он
допускается к работам в электроустановках (оперативного, ремонтного, оперативно-
ремонтного, административно-технического)?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

Вариант 2
Работодатель (главный инженер)

Вариант 3
Главный энергетик (главный инженер )

Вариант 4
Ответственный за электрохозяйство или председатель комиссии по присвоению
групп по электробезопасности

Вариант 5
Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки


Правильный ответ

Работодатель (ответственный за электрохозяйство) (прил. 2 МПБЭЭ)

Вопрос
В каком месте необходимо прижимать артерию в случае опасного
кровотечения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В местах, близких к ране

Вариант 2
На конечностях точка прижатия артерии должна быть ниже места
кровотечения; на шее и голове - выше раны или в ране

Вариант 3
На конечностях, шее и голове точка прижатия артерии должна быть выше
места кровотечения

Вариант 4
На конечностях точка прижатия артерии должна быть выше места
кровотечения; на шее и голове - ниже раны или в ране

Вариант 5
На конечностях, шее и голове точка прижатия артерии должна быть ниже места
кровотечения


Правильный ответ



Вопрос
Кто должен выполнять присоединение и отсоединение от сети
электросварочных установок?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Любой работник, имеющий группу по электробезопасности

Вариант 2
Только административно-технический персонал Потребителя

Вариант 3
Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по
электробезопасности не ниже II

Вариант 4
Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по
электробезопасности не ниже III

Вариант 5
Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по
электробезопасности не ниже I


Правильный ответ

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдение за
их исправным состоянием в процессе эксплуатации должен выполнять электротехнический персонал
данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. (3.1.17 ПТЭЭП)

Вопрос
Разрешается или не допускается присоединение к сети аварийного освещения
нагрузок, не относящихся к этому освещению?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Разрешается, при присоединенной мощности не более 100% мощности сети
аварийного освещения

Вариант 2
Разрешается присоединения только сетей сигнализации и пожаротушения


Вариант 3
Разрешается присоединение только к сети аварийного освещения напряжением
110 В и более

Вариант 4
Разрешается присоединение только к сети аварийного освещения напряжением
ниже 110 В

Вариант 5
Не допускается


Правильный ответ

Присоединение к сети аварийного освещения переносных трансформаторов и других видов
нагрузок, не относящихся к этому освещению, не допускается.(2.12.4 ПТЭЭП)

Вопрос
Что обязуется выполнить абонент по договору энергоснабжения?(перечислить
три правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Принимать электрическую энергию

Вариант 2
Оплачивать принятую энергию

Вариант 3
Соблюдать предусмотренной договором режим потребления электроэнергии

Вариант 4
Обеспечивать надежное потребление электроэнергии

Вариант 5
Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,
связанных с потреблением энергии


Правильный ответ

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту
(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую
энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. (Ст. 539 ГК РФ)

Вопрос
Какое количество переносных электрических фонарей установлено для зданий с
массовым пребыванием людей на случай отключения электричества?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не менее одного на каждую комнату

Вариант 2
По количеству пожароопасных помещений

Вариант 3
По количеству темных коридоров и помещений без оконных проемов

Вариант 4
Количество фонарей определяется руководителем, но не менее 1 фонаря на
каждого работника дежурного персонала

Вариант 5
Определяется руководителем из расчета 1 фонарь на 50 кв.м площади
помещений


Правильный ответ

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у
обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется
руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в
здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.(п. 55 ППБ)

Вопрос
Кто может выполнять работы по перекладыванию кабеля, находящегося под
напряжением 0,4 кВ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работы могут выполняться одним работником, имеющим группу IV

Вариант 2
Работы должны выполняться работниками, имеющими опыт прокладки кабеля,
под надзором наблюдающего

Вариант 3
Работы должны выполняться работниками, имеющими опыт прокладки кабеля,
под надзором производителя работ, имеющего группу IV

Вариант 4
Работы должны выполняться работниками, имеющими в удостоверении запись
на право проведения специальных работ

Вариант 5
Работы должны выполняться обученными работниками из числа ремонтного
персонала , имеющими группу по электробезопасности не ниже III


Правильный ответ

Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля.
Перекладывать кабель, находящихся под напряжением, допускается при условиях: -
перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5°С; - муфты на перекладываемом
участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках;для работы должны использоваться
диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть
надеты брезентовые рукавицы; - работа должна выполняться работниками, имеющими опыт
прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в
электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ, имеющего группу IV, в
электроустановках напряжением до 1000 В. (4.14.34 МПБЭЭ)

Вопрос
Какое сечение должен иметь стальной заземляющий проводник,
присоединяющий заземлитель рабочего заземления к главной заземляющей шине в
электроустановках напряжением до 1000 В?



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Стальные заземляющие проводники не применяются

Вариант 2
Не менее 10 кв.мм

Вариант 3
Не менее 16 кв.мм

Вариант 4
Не менее 25 кв.мм

Вариант 5
Не менее 75 кв.мм


Правильный ответ

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального)
заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь
сечение не менее: медный - 10 кв.мм, алюминиевый - 16 кв.мм, стальной - 75 кв.мм. (1.7.117 ПУЭ)

Вопрос
Для каких электроустановок предназначены однополюсные указатели
напряжения до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Для электроустановок, содержащих схемы вторичной коммутации

Вариант 2
Для открытых электроустановок при влажности воздуха 80 % и выше

Вариант 3
Только для электроустановок постоянного тока

Вариант 4
Только для электроустановок переменного тока

Вариант 5
Для электроустановок, находящихся под напряжением

Правильный ответ

Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для
электроустановок только переменного тока (п.2.4.24 ИПИСЗ).
Прикрепления
9519147.jpg(60.7 Kb)
# 18 | 2012-06-02, 01:24




Билет 19

Вопрос
Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник
организации с группой III, не имеющий среднего образования, для получения группы
IV?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Стаж не нормируется

Вариант 2
Стаж не менее 1 месяца в предыдущей группе

Вариант 3
Стаж не менее 2 месяцев в предыдущей группе

Вариант 4
Стаж не менее 3 месяцев в предыдущей группе

Вариант 5
Стаж не менее 6 месяцев в предыдущей группе


Правильный ответ

Стаж не менее 6 месяцев в предыдущей группе (прил. 1 МПБЭЭ)

Вопрос
У кого должны находиться ключи от электроустановок, не имеющих местного
оперативного персонала?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На учете у оперативного персонала, обслуживающего указанную
электроустановку

Вариант 2
На учете у административно-технического персонала

Вариант 3
У дежурного по зданию

Вариант 4
У ответственного за электрохозяйство

Вариант 5
У главного энергетика организации


Правильный ответ

В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на
учете у административно-технического персонала. (1.3.12 МПБЭЭ)

Вопрос
Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему,
который находится в состоянии комы (нет сознания, но есть пульс)?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Завести ближайшею к себе руку пострадавшего за его голову. Одной рукой
взяться за дальнее от себя плечо, а другой- за поясной ремень или за пояс одежды

Вариант 2
Положить пострадавшего на спину

Вариант 3
Уложить пострадавшего на живот и приложить холод к голове

Вариант 4
Одним движением повернуть пострадавшего грудью к себе на колени

Вариант 5
Очистить пальцами или салфеткой ротовую полость и надавить на корень
языка


Правильный ответ



Вопрос
На каком расстоянии от коммутационного аппарата должна располагаться
переносная (передвижная) электросварочная установка?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Длина кабеля определяется расчетным путем

Вариант 2
Не более 100 метров

Вариант 3
Не более 40 метров

Вариант 4
Не более 25 метров

Вариант 5
Не более 15 метров


Правильный ответ

Переносная (передвижная) электросварочная установка должна располагаться на таком
расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не
более 15 м. (3.1.11 ПТЭЭП)

Вопрос
Допускается или нет использование трубопроводов центрального отопления в
качестве естесственных заземлителей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускается во всех случаях

Вариант 2
Допускается. если имеется надежное электрическое соединение с заземляющим
проводником

Вариант 3
Допускается, если трубопровод выполнен стальными трубами

Вариант 4
Допускается, если трубопровод проложен непосредственно в земле

Вариант 5
Не допускается


Правильный ответ

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей,
горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.
(1.7.110 ПУЭ)

Вопрос
К какому виду средств защиты относятся запрещающие плакаты безопасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
К электрозащитным средствам и к средствам защиты от электрических полей
повышенной напряженности

Вариант 2
К средстам индивидуальной защиты

Вариант 3
К изолирующим средствам защиты

Вариант 4
К средствам защиты от падения с высоты

Вариант 5
К противопожарным средствам защиты


Правильный ответ

К электрозащитным средствам и к средствам защиты от электрических полей повышенной
напряженности (п.1.1.5, 1.1.7 ИПИСЗ).

Вопрос
Когда договор энергоснабжения считается заключенным для абонента,
использующего энергию для бытового потребления?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
С момента его подписания Потребителем

Вариант 2
С момента его подписания энергоснабжающей организацией

Вариант 3
С момента его подписания представителем энергосбыта

Вариант 4
С момента первого фактического подключения абонента к присоединенной сети

Вариант 5
С момента монтажа коммутационного аппарата, с помощью которого абонент
будет подключен к присоединяемой сети


Правильный ответ

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий
энерогию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого
фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети (Ст. 540 п. 1 ГК
РФ)

Вопрос
Какие из перечисленных мероприятий должны быть определены
распорядительным документом при установлении противопожарного режима в
организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Определен порядок обесточивания элетрооборудования в случае пожара и по
окончании рабочего дня

Вариант 2
Определен порядок выполнения технических мероприятий, обеспечивающих
безопасность работ в электроустановках, расположенных в пожароопасных зонах

Вариант 3
Определен порядок осмотра и контроля пожарной сигнализации

Вариант 4
Определен порядок задействования пожарной техники

Вариант 5
Определен порядок работы с переносными электроприемниками,
задействованными при пожаротушении


Правильный ответ

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен
соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определены и
оборудованы места для курения; определены места и допустимое количество единовременно
находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; установлен порядок уборки
горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; определен порядок обесточивания
электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; (п. 15 ППБ)

Вопрос
Что должно быть предусмотрено в приборах учета электрической энергии для
защиты от несанкционированного доступа в них?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Заклейка стекол смотрового окошка наклейками энергосбыта

Вариант 2
Установка счетчиков в специальные ящики

Вариант 3
Установка счетчиков в распределительные щиты

Вариант 4
Закрытия на ключ дверей устройств размещения счетчиков

Вариант 5
Маркирование цепей учета специальными знаками визуального контроля

Правильный ответ

Для защиты от несанкционированного доступа к электроизмерительным приборам,
коммутационным аппаратам и разъемным соединениям электрических цепей в цепях учета должно
производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с
установленными требованиями. (2.11.18 ПТЭЭП)
Прикрепления
5444187.jpg(92.4 Kb)
# 19 | 2012-06-02, 01:28




Билет 20


Вопрос
Какие существуют особенности при переводе работников на работу из
электроустановок до 1000 В в электроустановки выше 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник должен пройти обучение по программе не менее 72 часов

Вариант 2
Работник должен пройти обучение по программе не менее 36 часов

Вариант 3
Работнику может быть присвоена группа выше IV до и выше 1000 В после
прохождения стажировки на рабочем месте

Вариант 4
Работнику, как правило, не может быть присвоена начальная группа выше III

Вариант 5
Работнику может быть присвоена группа V, если ранее была присвоена группа
IV до 1000 В


Правильный ответ

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000
В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему, как правило, не
может быть присвоена начальная группа выше III. (прил. 1 МПБЭЭ)

Вопрос
Какая последовательность действий принята для оказания первой помощи на
месте происшествия?(перечислить пять правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии - повернуть на живот и
очистить ротовую полость

Вариант 2
Если есть признаки переломов костей конечностей - наложить транспортные
шины

Вариант 3
Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии - приступить к реанимации

Вариант 4
При обильном кровотечении - наложить жгут

Вариант 5
При наличии: ожогов - приложить холод; ран - наложить повязки


Правильный ответ



Вопрос
Что должно использоваться для подвода тока от источника сварочного тока к
электродержателю установки ручной дуговой сварки?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной
оболочки

Вариант 2
Кабель в алюминиевой оболочке

Вариант 3
Кабель с алюминиевыми жилами в пластмассовой оболочке

Вариант 4
Кабель с медными жилами в оболочке из полимерных материалов

Вариант 5
Гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой
оболочке


Правильный ответ

Для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной
дуговой сварки должен использоваться гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в
резиновой оболочке. Применение кабелей и проводов с изоляцией или в оболочке из полимерных
материалов, распространяющих горение, не допускается. (3.1.8 ПТЭЭП)

Вопрос
К какому виду средств защиты относятся пояса предохранительные?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В электроустановках напряжением выше 1000 В - к дополнительным

Вариант 2
К средствам индивидуальной защиты

Вариант 3
В электроустановках напряжением до 1000 В - к основным

Вариант 4
При работе на воздушных линиях электропередачи - к основным

Вариант 5
При работе в емкостях - к дополнительным


Правильный ответ

Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие
средства индивидуальной защиты:
– средства защиты головы (каски защитные); средства защиты глаз и лица (очки и щитки
защитные):
– средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты рук
(рукавицы);
– средства защиты о г падения с высоты (пояса предохранительные и канаты-страховочные);
– одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).(п.1.1.8, 4.5.1
ИПИСЗ).

Вопрос
На какой срок договор энергоснабжения считается заключенным, если
абонентом по договору выступает гражданин, использующий энергию для бытового
потребления?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На 1 год

Вариант 2
На 2 года

Вариант 3
На 3 года

Вариант 4
На 5 лет

Вариант 5
На неопределенный срок


Правильный ответ

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий
энерогию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого
фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Если иное не
предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок
и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего
Кодекса. (Ст. 540 п. 1 ГК РФ)

Вопрос
Где вывешивается плакат НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ при
отключении силовых цепей разъединителями, управляемыми оперативной штангой?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На дверях распределительного устройства

Вариант 2
На ближайшей стене к ячейке с разъединителем

Вариант 3
На ограждениях разъединителей

Вариант 4
На каждом полюсе разъединителя

Вариант 5
У разъединителей, управляемых оперативной штангой, плакаты не
вывешиваются


Правильный ответ

У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса, у
разъединителей, управляемых оперативной штангой, – на ограждениях. (3.2.1 МПБЭЭ)

Вопрос
В каком случае работники предприятия должны допускаться к работе в
соответствии с правилами пожарной безопасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
После прохождения противопожарного инструктажа

Вариант 2
После включения работника в состав пожарно-технической комиссии или
добровольную пожарную дружину

Вариант 3
После практической отработки действий при тушении пожаров

Вариант 4
После проверки знаний на группу I по электробезопасности

Вариант 5
После проверки знаний на группу II по электробезопасности


Правильный ответ

Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное
обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном
руководителем. (п. 7 ППБ)

Вопрос
Кто должен устанавливать пломбы на поверенные расчетные счетчики
электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На крышке колодки зажимов счетчика - энергоснабжающая организация; на
креплении кожухов - организация, проводящая поверку

Вариант 2
На крышке колодки зажимов счетчика - организация, проводящая поверку; на
креплении кожухов - энергоснабжающая организация

Вариант 3
Только энергоснабжающая организация

Вариант 4
Только организация, производящая поверку

Вариант 5
Только энергосбыт


Правильный ответ

Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации,
производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей
организации. (2.11.18 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к установке измерительных приборов в
распределительных устройствах напряжением до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Все измерительные приборы должны иметь подсветку для измерительной
шкалы

Вариант 2
На всех приборах должны быть нанесены метки (калибровки) номинальных
значений параметров

Вариант 3
Все приборы должны располагатьсяна лицевой стороне панелей

Вариант 4
Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы
шкала каждого прибора находилась на высоте 1000-1800 мм от пола

Вариант 5
Измерительные приборы должны отличаться по цвету от других приборов и
аппаратов на панелях РУ

Правильный ответ

Измерительные приборы следует располагать таким образом, чтобы шкала каждого из
приборов находилась на высоте 1000 – 1800 мм от пола (п.4.1.14 ПУЭ).
Прикрепления
6754340.jpg(66.3 Kb)
# 20 | 2012-06-02, 01:33




Билет 21

Вопрос
Какие из перечисленных мероприятий первой помощи выполняют спасатели
при внезапной смерти пострадавшего?(перечислить три правильных варианта
ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Первый спасатель отдает команду "Вдох!" и контролирует эффективность
вдоха по подъему грудной клетки

Вариант 2
Второй спасатель проводит непрямой массаж сердца, отдает команду "Вдох!" и
контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки

Вариант 3
Первый спасатель проводит искусственное дыхание, контролирует реакцию
зрачков, пульс на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии
пострадавшего: "Есть реакция зрачков! Нет пульса! Есть пульс!" и т.п.

Вариант 4
Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего для лучшего притока
крови к сердцу и готовится к смене партнера, выполняющего непрямой массах сердца

Вариант 5
Третий спасатель готовится к смене партнера, выполняющего непрямой массаж
сердца


Правильный ответ



Вопрос
На какое напряжение распределительной электрической сети могут
подключаться источники сварочного тока?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Только на напряжение 110 В

Вариант 2
Только на напряжение 220 В

Вариант 3
Только на напряжение до 50 В

Вариант 4
На напряжение не выше 380 В

Вариант 5
На напряжение не выше 660 В


Правильный ответ

Источники сварочного тока могут присоединяться к распределительным электрическим сетям
напряжением не выше 660 В. (3.1.5 ПТЭЭП)

Вопрос
На основании чего определяется количество поданной энергоснабжающей
организацией и использованной абонентом энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На основании типовых проектов

Вариант 2
На основании план-задания

Вариант 3
На основании подсчеты присоединенной мощности

Вариант 4
В соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении

Вариант 5
В соответствии с данными о величине максимальной и минимальной нагрузки


Правильный ответ

Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную
сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи,
согласованного сторонами. Количество поданной энергоснабжающей организацией и использованной
абонентом энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
(Ст. 541 п. 1 ГК РФ)

Вопрос
Кто разрабатывает перечень работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Руководитель организации

Вариант 2
Ответственный работник из числа административно-технического персонала

Вариант 3
Ответственный за электрохозяйство

Вариант 4
Инженер по охране труда, контролирующий электроустановки

Вариант 5
Руководитель структурного подразделения


Правильный ответ

Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к
производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и
подписанном техническим руководителем или ответственным да электрохозяйство, утвержденном
руководителем организации перечне работ. (2.4.1 МПБЭЭ)

Вопрос
Оформляется или нет перерыв на обед в наряде-допуске?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Оформляется во всех случаях

Вариант 2
Оформляется, если время перерыва на обед превышает 1 час

Вариант 3
Оформляется, если количество членов бригады превышает 10 человек

Вариант 4
Оформляется, если работы проводятся в электроустановках напряжением выше
1000 В

Вариант 5
Допуск после перерыва на обед выполняет производитель работ
(наблюдающий) без оформления в наряде


Правильный ответ

При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) бригада
должна быть удалена с рабочего места, а двери РУ закрыты на замок.Наряд остается у
производителя работ (наблюдающего). Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва
на рабочее место без производителя работ (наблюдающего). Допуск после такого перерыва
выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде. (2.10.1 МПБЭЭ)

Вопрос
Что должен предпринять Потребитель в случае отказа в работе расчетных
счетчиков электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Немедленно заменить расчетный счетчик

Вариант 2
Сообщить об отказе (дефекте) работнику метрологической службы организации

Вариант 3
Немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию

Вариант 4
Провести ремонт счетчика в специализированной мастерской

Вариант 5
Заменить расчетный счетчик и счетчик технического учета


Правильный ответ

Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии
Потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию. (2.11.17
ПТЭЭП)

Вопрос
Что следует понимать под прямым прикосновением в электроустановках ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Прикосновение к токоведущим частям

Вариант 2
Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями,
находящимися под напряжением

Вариант 3
Электрический контакт людей или животных с открыто проводящими частями,
оказавшимися под напряжением при поврежденной изиляции

Вариант 4
Электрический контакт людей или животных с открыто проводящими частями
оборудования

Вариант 5
Электрический контакт людей или животных со сторонними проводящими
частями оборудования


Правильный ответ

Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями,
находящимися под напряжением. (1.7.11 ПУЭ)

Вопрос
Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках
напряжением до 1000 В относятся к основным?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Изолирующие штанги; изолирующие клещи; указатели напряжения;
переносные ограждения; переносные заземления

Вариант 2
Изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения;
электроизмерительные клещи; диэлектрические перчатки; изолирующий инструмент

Вариант 3
Диэлектрические перчатки; изолированный инструмент; диэлектрические
галоши; изолирующие штанги; изолирующие подставки

Вариант 4
Изолирующие штанги; диэлектрические перчатки; изолированный инструмент;
изолирующие подставки; указатели напряжения

Вариант 5
Диэлектрические перчатки и ковры; указатели напряжения; плакаты и знаки
безопасности; изолирующие штанги


Правильный ответ

К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением
до 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; – изолирующие клещи; – указатели
напряжения; – электроизмерительные клещи; – диэлектрические перчатки; – ручной изолирующий
инструмент (п.1.1.6 ИПИСЗ).

Вопрос
Что должно быть выполнено на каждом объекте (организации) для обеспечения
пожарной безопасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Пожарная сигнализация

Вариант 2
Объекты укомплектованы пожарной техникой

Вариант 3
Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого
взрывопожароопасного и пожароопасного участка

Вариант 4
Работники включены в добровольную пожарную дружину

Вариант 5
Все работники должны пройти практическую отработку действий при тушении
пожаров

Правильный ответ

На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности
для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) (п. 6 ППБ)
Прикрепления
8594085.jpg(101.5 Kb)
# 21 | 2012-06-02, 01:39




Билет 22

Вопрос
В каком случае работнику организации со средним образованием при
отсутствии профессиональной подготовки может быть присвоена группа II по
электробезопасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
После присвоения ему группы I

Вариант 2
Через один месяц после присвоения работнику группы I

Вариант 3
После обучения работника по программе не менее 36 часов

Вариант 4
После обучения работника по программе не менее 72 часов в
специализированных центрах подготовки

Вариант 5
После проведения инструктажа и проверки знаний в форме устного опроса и
проверки приобретенных навыков безопасных способов работы


Правильный ответ

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь
профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии
профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной
работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-
тренировочных центрах и т.п.) по программе не менее 72 часов (1.2.1, прил. 1 МПБЭЭ)

Вопрос
Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при
внезапной смерти оказывает группа спасателей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Один "вдох" искусственного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину

Вариант 2
Два "вдоха" искуссвенного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину

Вариант 3
Два "вдоха" искуссвенного дыхания делают после 10 надавливаний на грудину

Вариант 4
На два "вдоха" искуссвенного дыхания делают 30 надавливаний на грудину

Вариант 5
Один "вдох" искуссвенного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину


Правильный ответ



Вопрос
При каком условии не допускается работа установок рекламного освещения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При напряжении, превышающим предельно допустимое

Вариант 2
При напряжении, превышающим нормально допустимое

Вариант 3
При частоте сети, превышающей предельно допустимое

Вариант 4
При частоте сети, превышающей нормально допустимое

Вариант 5
При видимых повреждениях рекламного освещения


Правильный ответ

Работа установок рекламного освещения при видимых повреждениях не допускается. (2.12.20
ПТЭЭП)

Вопрос
Кто несет ответственность за сохранность расчетного счетчика?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Энергоснабжающая организация

Вариант 2
Закрепленный персонал энергосбыта

Вариант 3
Представитель Госэнергонадзора

Вариант 4
Персонал энергообъекта

Вариант 5
Владелец здания


Правильный ответ

Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии
Потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию. Персонал
энергообъекта несет ответственность за сохранность расчетного счетчика, его пломб и за
соответствие цепей учета электроэнергии установленным требованиям. Нарушение пломбы на
расчетном счетчике, если это не вызвано действием непреодолимой силы, лишает законной силы
учет электроэнергии, осуществляемый данным расчетным счетчиком. (2.11.17 ПТЭЭП))

Вопрос
Какие требования пожарной безопасности предъявляются к дверям секционных
перегородок кабельных сооружений?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Двери должны быть выполнены из металла

Вариант 2
Двери должны быть самозакрывающимися, открываться в сторону ближайшего
выхода и иметь уплотнение притворов

Вариант 3
Двери должны иметь запорное устройство, открывающееся в сторону
ближайшего выхода

Вариант 4
Двери должны быть выполнены одностворчатыми

Вариант 5
Двери должны быть выполнены двухстворчатыми


Правильный ответ

Двери секционных перегородок кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися,
открываться в сторону ближайшего выхода и иметь уплотнение притворов. (п. 283 ППБ)

Вопрос
Кто проводит замену и поверку расчетных счетчиков электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Электротехнический персонал Потребителя

Вариант 2
Оперативный персонал Потребителя с группой IV по электробезопасности

Вариант 3
Ремонтный персонал потребителя с группой IV по электробезопасности

Вариант 4
Cобственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей
организацией

Вариант 5
Ответственный за электрохозяйство Потребителя


Правильный ответ

Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расч?т между
энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов учета по
согласованию с энергоснабжающей организацией. (2.11.16 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто может производить прокол кабеля с помощью специального
приспособления перед разрезанием кабеля?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Члены бригады из двух обученных работников, имеющих группу IV, под
надзором ответственного руководителя работ

Вариант 2
Члены бригады из двух работников с группу IV, имеющих опыт прокола
кабеля, под надзором допускающего

Вариант 3
Члены бригады из двух работников с группу IV, имеющих опыт прокола
кабеля, под надзором наблюдающего

Вариант 4
Два работника: допускающий и производитель работ или производитель и
ответственный руководитель работ

Вариант 5
Два работника: допускающий и ответственный руководитель работ или
производитель работ и наблюдающий


Правильный ответ

Прокол кабеля должны выполнять два работника: допускающий и производитель работ или
производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение,
непосредственно прокалывает кабель, а второй – наблюдает. (4.14.19 МПБЭЭ)

Вопрос
Какие провода (шнуры) должны применяться для присоединения настольных
светильников к сети?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Провода с алюминевыми жилами сечением не менее 4 кв.мм

Вариант 2
Провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 кв.мм

Вариант 3
Провода с гибкими медными проводами сечением не менее 0,2 кв.мм

Вариант 4
Сталеалюминиевые провода

Вариант 5
Провода с жилами из любого проводящего металла сечением не менее 2,5 кв.мм


Правильный ответ

Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также
подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и
провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2 (п.6.6.17 ПУЭ).

Вопрос
Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках
напряжением до 1000 В относятся к дополнительным?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Диэлектрические перчатки; изолированный инструмент; диэлектрические
галоши; диэлектрические ковры; изолирующие колпаки

Вариант 2
Диэлектрические галоши; диэлектрические перчатки; диэлектрические ковры;
изолирующие подставки; изолирующие колпаки

Вариант 3
Диэлектрические галоши; диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
изолирующие колпаки, покрытия и накладки; лестницы приставные, стремянки
изолирующие стеклопластиковые

Вариант 4
Изолирующие подставки; изолированный инструмент; диэлектрические
галоши; изолирующие колпаки; указатели напряжения

Вариант 5
Диэлектрические ковры; изолирующие подставки; изолирующие штанги;
диэлектрические перчатки; изолирующие колпаки

Правильный ответ

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок до 1000
В относятся:– диэлектрические галоши; – диэлектрические ковры и изолирующие подставки; –
изолирующие колпаки, покрытия и накладки; – лестницы приставные, стремянки изолирующие
стеклопластиковые (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Прикрепления
7988755.jpg(54.0 Kb)
# 22 | 2012-06-02, 01:52




Билет 23

Вопрос
Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при
внезапной смерти оказывает один спасатель?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
После 15 надавливаний на грудину делает 1 "вдох" искуссвенного дыхания

Вариант 2
После 5 надавливаний на грудину делает 1 "вдох" искуссвенного дыхания

Вариант 3
После 5 надавливаний на грудину делает 2 "вдоха" искуссвенного дыхания

Вариант 4
После 15 надавливаний на грудину делает 3 "вдоха" искуссвенного дыхания

Вариант 5
На два "вдоха" искуссвенного дыхания делает 30 надавливаний на грудину


Правильный ответ



Вопрос
Кто может осуществлять техническое обслуживание и ремонт установок
наружного и рекламного освещения в организациях, не имеющих подготовленного
электротехнического персонала?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Административно-технический персонал Потребителя

Вариант 2
Оперативно-ремонтный персонал Потребителя

Вариант 3
Ремонтный персонал Потребителя

Вариант 4
Специализированная организация, которой переданы функции технического
обслуживания и ремонта этих установок

Вариант 5
Организация, которая выпускает элементы этих установок


Правильный ответ

Техническое обслуживание и ремонт установок наружного (уличного) и рекламного освещения
должен выполнять подготовленный электротехнический персонал. Потребители, не имеющие такого
персонала, могут передать функции технического обслуживания и ремонта этих установок
специализированным организациям. (2.12.18 ПТЭЭП)

Вопрос
В каких случаях при необходимости продолжения работы распоряжение на это
должно отдаваться заново?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При перерыве в работе на обед

Вариант 2
При перерыве в работе при необходимости

Вариант 3
При изменении условий работы или состава бригады

Вариант 4
При изменении режима работы оборудования

Вариант 5
При необходимости разборки или ремонта отдельных узлов оборудования


Правильный ответ

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью
рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы
или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.При перерывах в работе в течение дня
повторный допуск осуществляется производителем работ (п.2.3.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое количество энергии может использовать абонент по договору
энергоснабжения, если он выступает как гражданин, использующий энергию для
бытового потребления?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В необходимом ему количестве

Вариант 2
В количестве, не превышающем максимально разрешенной для данного региона

Вариант 3
В количестве, определенном проектом

Вариант 4
В количестве не менее минимально определенной техническими условиями

Вариант 5
В количестве не более максимально возможной, определенной техническими
условиями


Правильный ответ

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий
энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
(Ст. 541 п. 3 ГК РФ)

Вопрос
Какую надпись необходимо выполнить Потребителем на счетчике
электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии

Вариант 2
Номинальное напряжение электроустановки

Вариант 3
Дата очередной поверки счетчиков

Вариант 4
Максимально установленная мощность электроустановки

Вариант 5
Наименование трансформаторного тока, через который подключен счетчик


Правильный ответ

На каждом средстве учета электрической энергии (счетчике) должна быть выполнена надпись,
указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.
Допускается выполнять надпись на панели рядом со счетчиком, если при этом можно однозначно
определить принадлежность надписей к каждому счетчику. (2.11.13 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются к прокладке
бронированных кабелей внутри помещений?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Кабель должен быть проложен в специальных каналах

Вариант 2
Кабель должен иметь алюминиевые жилы

Вариант 3
На кабеле должен быть снят горючий джутовый покров

Вариант 4
Кабель не должен иметь соединительных муфт

Вариант 5
Кабель не должен соприкасаться с предметами, не стойкими к возгоранию


Правильный ответ

Прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова
не разрешается (п. 282 ППБ)

Вопрос
Какие условия определяют возможность проведения работы по одному наряду
на нескольких рабочих местах в электроустановках напряжением до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Снято напряжение с одной секции шин, другая секция имеет временные
ограждения

Вариант 2
Работы ведутся в распределительных устройствах на отдельно стоящем
оборудовании

Вариант 3
При ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе
когда их приводы находятся в другом помещении

Вариант 4
При ремонте кабелей в туннеле, коллекторе, колодце, траншеи, котловане

Вариант 5
При ремонте коммутационных аппаратов одной секции распределительного
устройства


Правильный ответ

Один наряд для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих
местах одного или нескольких присоединений одной электроустановки допускается выдавать в
следующих случаях: - при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях
электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики,
телемеханики, связи и др.; - при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том
числе когда их приводы находятся в другом помещении; - при ремонте отдельного кабеля в туннеле,
коллекторе, колодце, траншее, котловане; - при ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в
двух котлованах или РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест
позволяет производителю работ осуществлять надзор за бригадой. (2.2.12 МПБЭЭ)

Вопрос
Рзрешается или не допускается прохождение воздушной линии с
неизолированными проводами над служебными зданиями?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Разрешается только для воздушных линий напряжением до 1000 В

Вариант 2
Допускается только для воздушных линий с самонесущими проводами

Вариант 3
Разрешается только для воздушных линий при сечении проводов не менее 50
кв.мм

Вариант 4
Разрешается для воздушных линий со сталеаллюминевыми проводами

Вариант 5
Не допускается


Правильный ответ

Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не
допускается (п.2.4.58 ПУЭ).

Вопрос
Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты
человека от действия электрического тока без использования основных средств
защиты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Запрещается работать без основных средств защиты

Вариант 2
Разрешается работать с изолированной подставки в электроустановок
напряжением до 1000 В

Вариант 3
Разрешается работать с диэлектрического ковра в электроустановок
напряжением до 1000 В

Вариант 4
Разрешается испытывать оборудование до напряжения 6 кВ, стоя на
диэлектрическом ковре

Вариант 5
Для защиты от напряжения шага могут применяться диэлектрические боты или
галоши

Правильный ответ

При использовании основных изолирующих электрозащитных средств достаточно применение
одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. При необходимости защитить
работающего от напряжения шага диэлектрические боты или галоши могут использоваться без
основных средств защиты (п.1.1.10 ИПИСЗ).
Прикрепления
2385855.jpg(55.3 Kb)
# 23 | 2012-06-02, 02:11




Билет 24

Вопрос
Какой порядок установки переносных заземлений принят Правилами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Проверить отсутствие напряжения; снять емкостной заряд с токоведущих
частей; наложить заземление; закрепить зажимы заземления руками в
диэлектрических перчатках

Вариант 2
Снять емкостной заряд с токоведущих частей; проверить отсутствие
напряжения; наложить заземление на токоведущие части

Вариант 3
Присоединить заземление к заземляющему устройству; проверить отсутствия
напряжения; установить заземление на токоведущие части

Вариант 4
Подсоединить заземление к токоведущей части; снять емкостной заряд;
наложить заземление

Вариант 5
Проверить отсутствие напряжения; подсоединить заземление к заземляющему
устройству и снять емкостной заряд с токоведущих частей; наложить заземление на
подготовленные места токоведущих частей


Правильный ответ

Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем,
после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. (3.4.2 МПБЭЭ)

Вопрос
В течение какого времени необходимо проводить реанимацию пострадавшему
при внезапной смерти? (укажите 3 правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Либо до появления самостоятельного дыхания и самостоятельной сердечной
деятельности

Вариант 2
Либо до прибытия медицинских работников

Вариант 3
Либо до появления пульса на сонной артерии

Вариант 4
Либо до сужения зрачков под действием света

Вариант 5
Либо до появления признаков биологической смерти


Правильный ответ



Вопрос
В какие сроки должна проводиться проверка исправности аварийного
освещения при отключении рабочего освещения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При возникновении неисправности в сети освещения

Вариант 2
При проведении технического обследования светильников

Вариант 3
Один раз в 3 года

Вариант 4
Один раз в год

Вариант 5
Два раза в год


Правильный ответ

Осмотр и проверка сети освещения должны проводиться в следующие сроки:
проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения – 2 раза в
год;
измерение освещенности внутри помещений (в т.ч. участков, отдельных рабочих мест,
проходов и т.д.) – при вводе сети в эксплуатацию в соответствии с нормами освещенности, а также
при изменении функционального назначения помещения. (2.12.16 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случае командированный персонал может выполнять работы в
электроустановках организации - владельца в порядке текущей эксплуатации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если работы выполняются в электроустановках с односторонним питанием

Вариант 2
Если электроустановка имеет простую и наглядную схему

Вариант 3
Если электроустановка постоянно обслуживается по договору
специализированными организациями и организация владельца электроустановок
предоставила их работникам права оперативно-ремонтного персонала

Вариант 4
Если в организации заказчика отсутствует электротехнический персонал

Вариант 5
Если между организацией-заказчиком и командирующей организацией
существуют договорные отношения


Правильный ответ

Организациям, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными
организациями, допускается предоставлять их работникам права оперативно-ремонтного персонала
после соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной
работы.Командированным персоналом работы в действующих электроустановках проводятся по
нарядам и распоряжениям, а персоналом, указанным в п. 12.10 Межотраслевых Правил, - и в порядке
текущей эксплуатации в соответствии с разделом 2.4 Межотраслевых Правил (п.12.10-11, МПБЭЭ).

Вопрос
Когда допускается прекращение подачи электроэнергии абоненту без
согласования с ним и без соответствующего его предупреждения со стороны
энергоснабжающей организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При неоплате за принятую электроэнергию более 2 месяцев

Вариант 2
При неоплате за принятую электроэнергию более 6 месяцев

Вариант 3
По представлению инспектора Госэнергонадзора

Вариант 4
По требованию персонала энергосбыта

Вариант 5
В случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или
ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии
немедленного уведомления абонента об этом


Правильный ответ

Перерыв в передаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с
абонентом и без соответствующего его предупреждения допускается в случае необходимости принять
неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей
организации при условии немедленного уведомления абонента об этом (Ст. 546 п. 3 ГК РФ)

Вопрос
Как оформляются результаты калибровки средств учета электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Отметкой в оперативном журнале

Вариант 2
Результаты оформляются актом, а также отметкой в паспорт или журнал
средств измерений и учета электрической энергии

Вариант 3
Записью в журнал учета работ по нарядам и распоряжениям

Вариант 4
Отметкой в годовом графике выполнения работ

Вариант 5
Оформляются протоколом


Правильный ответ

Калибровка расчетного счетчика на месте его эксплуатации, если это предусмотрено местной
инструкцией, может проводиться без нарушения поверительного клейма аттестованным
представителем энергоснабжающей организации в присутствии работника, ответственного за учет
электроэнергии на энергообъекте. Калибровка не заменяет поверку, предусмотренную нормативно-
техническими документами. Результаты калибровки оформляются актом. (2.11.11 ПТЭЭП)

Вопрос
Что должно быть нанесено на опорах воздушной линии напряжением 0,4 кВ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Порядковый номер, ширина охранной зоны, телефон владельца ВЛ

Вариант 2
Номинальное напряжение

Вариант 3
Наменование направления линии

Вариант 4
Гарантийный срок службы опоры

Вариант 5
Предупреждающий плакат "Не влезай! Убьет"


Правильный ответ

На опорах ВЛ на высоте не менее 2 м от земли через 250 м на магистрали ВЛ должны быть
установлены (нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на которых указаны расстояния от опоры
ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи),
ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ (п.2.4.7 ПУЭ).

Вопрос
Что необходимо выполнять около оборудования, имеющего повышенную
пожарную опасность?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Устанавливать первичные средства пожаротушения

Вариант 2
Вывешивать инструкцию по пожарной безопасности

Вариант 3
Устанавливать не менее двух огнетушителей

Вариант 4
Устанавливать емкости с водой

Вариант 5
Вывешивать стандартные знаки безопасности


Правильный ответ

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать
стандартные знаки безопасности. (п. 33 ППБ)

Вопрос
На основании чего инвентарные средства защиты распределяются между
электроустановками?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На основании перечня, утвержденного техническим руководителем
организации или работником, ответственным за электрохозяйство

Вариант 2
На основании перечня, утвержденного начальником цеха (пдстанции, участка
сети) в ведении которого находится электроустановка

Вариант 3
На основании рекомендаций специалиста по охране труда

Вариант 4
На основании распоряжения главного инженера

Вариант 5
На основании распоряжения главного механика

Правильный ответ

Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и
между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными
условиями и нормами комплектования. Такое распределение с указанием мест хранения средств
защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем
организации или работником, ответственным за электрохозяйство. (п.1.2.3 ИПИСЗ).
Прикрепления
4998856.jpg(55.0 Kb)
# 24 | 2012-06-02, 02:27




Билет 25

Вопрос
Разрешается или не допускается работа с ручными электрическими машинами с
приставных лестниц?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не разрешается

Вариант 2
Допускается во всех случаях

Вариант 3
Допускается только с деревянных лестниц

Вариант 4
Допускается под непрерывным надзором производителя работ либо работника,
имеющего группу IV из электротехнического персонала

Вариант 5
Допускается при надежном закреплении верхнего конца лестницы за
устойчивые конструкции


Правильный ответ

Не разрешается работать с приставных лестниц: для выполнения работ на высоте должны
устраиваться прочные леса или подмости (п.10.9, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Наклонить голову пострадавшего вправо (влево) и сделать максимальный
выдох ему в рот

Вариант 2
Зажать нос пострадавшего, захватить подбородок, запрокинуть голову
пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот

Вариант 3
Нажать на живот пострадавшего

Вариант 4
Положить пострадавшего на ровную поверхность и сделать средний выдох ему
в рот

Вариант 5
Зажать нос пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот


Правильный ответ



Вопрос
Что необходимо делать с вышедшими из строя люминесцентными лампами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Уничтожить в своей организации на подготовленном месте

Вариант 2
Вывозить в организацию - изготовитель этих ламп

Вариант 3
Хранить в герметичной таре

Вариант 4
Хранить в специальном помещении и периодически вывозить для уничтожения
и дезактивации в отведенное для этого место

Вариант 5
Производить разборку ламп в отведенных для этого местах с последующим
использованием деталей во вторичном производстве


Правильный ответ

Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники,
содержащие ртуть, должны храниться в специальном помещении. Их необходимо периодически
вывозить для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места. (2.12.15 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие обязанности возложены на покупателя электроэнергии?(перечислить три
правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Обеспечивать потребителей электроэнергией необходимого качества

Вариант 2
Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатации
энергетических сетей, приборов и оборудования

Вариант 3
Соблюдать установленный режим потребления энергии

Вариант 4
Контролировать надежную работу оборудования энергоснабжающей
организации, через которое абонент обеспечивается электроэнергией

Вариант 5
Немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах,
неисправностях приборов учета энергии


Правильный ответ

Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим
потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о
пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при
пользовании энергией. (Ст. 543 п. 1 ГК РФ)

Вопрос
Какие сроки поверки встроенных в электрооборудование средств электрических
измерений установлены для Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Один раз в год

Вариант 2
Один раз в 3 года

Вариант 3
Один раз в 5 лет

Вариант 4
Межремонтный интервал работы оборудования

Вариант 5
Сроки устанавливает метрологическая служба организации


Правильный ответ

Сроки поверки встроенных в энергооборудование средств электрических измерений
(трансформаторов тока и напряжения, шунтов, электропреобразователей и т. п.) должны
соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они установлены.
(2.11.10 ПТЭЭП)

Вопрос
Какое минимальное расстояние до земных насаждений допускается от
изолированных проводов воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не менее 0,1 м

Вариант 2
Не менее 0,2 м

Вариант 3
Не менее 0,25 м

Вариант 4
Не менее 0,5 м

Вариант 5
Не нормируется


Правильный ответ

Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м
(п.2.4.8 ПУЭ).

Вопрос
За что из перечисленных мероприятий отвечает производитель работ при
выполнении работ по наряду?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
За качественный и количественный состав бригады

Вариант 2
За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады

Вариант 3
За соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников

Вариант 4
За выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность

Вариант 5
За исправность систем освещения и вентиляции


Правильный ответ

Производитель работ отвечает: - за соответствие подготовленного рабочего места указаниям
наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работы; - за
четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; - за наличие, исправность и правильное
применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; - за
сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств; - за
безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады; - за
осуществление постоянного контроля за членами бригады.(2.1.7 МПБЭЭ)

Вопрос
Кто проверяет наличие и состояние средств защиты в электроустановках
организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник, имеющий группу по электробезопасности II

Вариант 2
Работник, имеющий группу по электробезопасности III

Вариант 3
Работник, ответственный за состояние средств защиты

Вариант 4
Оперативный персонал

Вариант 5
Инженер по охране труда


Правильный ответ

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который
проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений – не реже 1 раза в 3 мес.)
работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал (п.1.4.3
ИПИСЗ).

Вопрос
Допускается или не разрешается пользоваться нагревательными приборами в
номерах гостиниц и общежитий?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускается при напряжении не выше 220 В

Вариант 2
Допускается при напряжении не выше 110 В

Вариант 3
Допускается при напряжении не выше 50 В

Вариант 4
Допускается при наличии установки тепловой защиты и подставок из
негорючих теплоизоляционных материалов

Вариант 5
Не разрешается

Правильный ответ

В помещениях зданий для проживания людей (гостиницы, кемпинги, мотели, общежития,
школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома и другие здания за исключением
жилых домов) запрещается пользоваться электронагревательными приборами (в том числе
кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара. (п. 128 ППБ)
Прикрепления
7064213.jpg(45.8 Kb)
# 25 | 2012-06-02, 02:30




Билет 26

Вопрос
Кто может быть назначен в организации для поддержания исправного
состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических
машин, переносных электроинструмента и светильников?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник из числа электротехнического персонала, тмеющий группу II

Вариант 2
Работник из числа электротехнологического персонала, имеющий группу II

Вариант 3
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу II

Вариант 4
Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки

Вариант 5
Ответственный работник, имеющий группу III


Правильный ответ

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок
ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного
оборудования распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный
работник, имеющий группу III (п.10.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Расположить ладонь на груди так, чтобы большой палец был направлен на
спасателя. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота нажатия
50 - 100 раз в минуту

Вариант 2
Расположить ладонь на груди на два пальца ниже мечевидного отростка.
Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота нажатия 30 - 50 раз в
минуту

Вариант 3
Расположить ладонь на груди так, чтобы большой палец был направлен не на
спасателя. Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота нажатия
50 - 100 раз в минуту

Вариант 4
Расположить ладонь посредине груди. Глубина продавливания не менее 5 см.
Частота нажатия 80 - 120 раз в минуту

Вариант 5
Расположить ладонь на груди. Глубина продавливания грудной клетки не
менее 6 см. Частота нажатия 20 - 40 раз в минуту


Правильный ответ



Вопрос
Что необходимо использовать для обслуживания светильников при высоте их
подвеса более 5 м?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Только приставные лестницы на деревянной основе

Вариант 2
Лестницы и стремянки

Вариант 3
Приставные лестницы любого типа, оборудованные площадкой.

Вариант 4
Мостовые краны, стационарные мостики, передвижные устройства

Вариант 5
Стремянки, оборудованные боковыми креплениями


Правильный ответ

При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их обслуживание с приставных лестниц
и стремянок. В случае расположения светильников на большей высоте разрешается их обслуживание
с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных устройств при соблюдении мер
безопасности, установленных правилами безопасности при эксплуатации электроустановок и
местными инструкциями. (2.12.14 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к предохранителям, установленным во
вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные
счетчики электроэнергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Предохранители должны иметь устройство, действующее на механизм
отключения коммутационного аппарата в цепях трансформатора напряжения

Вариант 2
Предохранители должны иметь устройство для контроля за их целостностью с
действием на сигнал

Вариант 3
Предохранители должны иметь плавкие вставки, рассчитанные на длительные
сроки перегрузки

Вариант 4
Предохранители должны иметь конструкцию, позволяющую производить их
замену без снятия напряжения

Вариант 5
Предохранителя в цепях трансформаторов напряжения должны быть с
кварцевым наполнителем


Правильный ответ

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные
счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не
допускается.(2.11.18 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случае должна быть произведена замена элементов заземлителя,
находящегося в земле?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если сопротивление заземлителя увеличилось в два раза по сравнению с
исходными данными

Вариант 2
Если разрушено до 5% сечения заземлителя

Вариант 3
Если разрушено до 50% сечения заземлителя

Вариант 4
Замена элементов заземлителя производится плановом вскрытии грунта

Вариант 5
Если напряжение прикосновения превышает установленные нормы


Правильный ответ

В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя
Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным
вскрытием грунта. При вскрытии грунта должна производится инструментальная оценка состояния
заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть
заменен, если разрушено более 50% его сечения. Результаты осмотров должны оформляться
актами.(2.7.12 ПТЭЭП)

Вопрос
Какое минимальное расстояние до проезжей части улицы допускается по
вертикали от проводов воздушной линии напряжением 0,4 кВ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не менее 1 м

Вариант 2
Не менее 2 м

Вариант 3
Не менее 2,5 м

Вариант 4
Не менее 5 м

Вариант 5
Определяется органами местной власти


Правильный ответ

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и
ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть
уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м
(п.2.4.55 ПУЭ).

Вопрос
Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на
проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работы, определенные дополнительными указаниями работодателя с учетом
местных условий; работы на опорах; работы без снятия напряжения; земляные работы

Вариант 2
Верхолазные работы; работы под напряжением; испытания оборудования
повышенным напряжением; работы, определенные дополнительными указаниями
работодателя с учетом местных условий

Вариант 3
Верхолазные работы; работы под напряжением; испытания оборудования
повышенным напряжением; работы с мегаомметром

Вариант 4
Работы, определенные дополнительными указаниями работодателя с учетом
местных условий ; работы под напряжением на токоведущих частях; измерение
сопротивления изоляции мегаомметром; работы на высоте

Вариант 5
Работы, определенные дополнительными указаниями работодателя с учетом
местных условий; работы под напряжением; испытания оборудования повышенным
напряжением; работы на высоте


Правильный ответ

Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом
запись в удостоверении (приложение №2 к МПБЭЭ).Под специальными работами, право на
проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует
понимать: - верхолазные работы; - работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и
замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и
соединительных зажимов, смазка тросов; - испытания оборудования повышенным напряжением (за
исключением работ с мегаомметром). Перечень специальных работ может быть дополнен указанием
работодателя с учетом местных условий. (1.2.6 МПБЭЭ)

Вопрос
Что должен выполнять персонал, обслуживающий электроустановки, при
обнаружении неисправности средства защиты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Немедленно их изъять. Сделать запись в журнале учета и содержания средств
защиты. Сдать их на внеочередные электрические испытания

Вариант 2
Немедленно сдать их в электрическую лабораторию

Вариант 3
Известить об этом начальника службы (цеха)

Вариант 4
Их изъять.Сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты или в
оперативной документации об их изъятии

Вариант 5
Заменить новыми средствами защиты


Правильный ответ

При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. Об изъятии
непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета и содержания средств
защиты или в оперативной документации (п.1.2.4 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие электроустановки не допускается отключать при пожаре в помещении
организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Вводные и распределительные щиты напряжением 0,4 кВ

Вариант 2
Распределительные устройства напряжением 6 кВ и выше

Вариант 3
Аварийное освещение

Вариант 4
Эвакуационное освещение

Вариант 5
Система противопожарной защиты


Правильный ответ

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители
и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны при необходимости
отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу
транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и
водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним
помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и
задымления помещений здания (п. 110 ППБ)
Прикрепления
7341718.jpg(44.5 Kb)
# 26 | 2012-06-02, 02:48




Билет 27

Вопрос
Какая установлена последовательность оказания первой помощи при внезапной
смерти человека?(перечислить пять правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

Вариант 2
Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток

Вариант 3
Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии

Вариант 4
Начать выполнять комплекс реанимации (искусственное дыхание; непрямой
массаж сердца)

Вариант 5
Нанести удар кулаком по грудине


Правильный ответ



Вопрос
Разрешается или не допускается использование автотрансформаторов для
питания светильников сети 12-50 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Разрешается при мощности лампы в светильники не более 25 Вт

Вариант 2
Разрешается при подключении не более двух светильников

Вариант 3
Разрешается только в помещениях без повышенной опасности

Вариант 4
Не разрешается

Вариант 5
Разрешается во всех случаях


Правильный ответ

Использование автотрасформаторов для питания светильников сети 12-50 В не разрешается.
(2.12.6 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто может осуществлять повторный допуск по наряду в последующие дни на
подготовленное рабочее место?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Производитель работ с разрешения допускающего

Вариант 2
Допускающий или с его разрешения ответственный руководитель работ

Вариант 3
Наблюдающий

Вариант 4
Выдающий наряд

Вариант 5
Ответственный руководитель работ


Правильный ответ

Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет
допускающий или с его разрешения ответственный руководитель работ. При этом разрешения на
допуск от вышестоящего оперативного персонала не требуется. (2.10.3 МПБЭЭ)

Вопрос
Какая периодичность визуальных осмотров видимой части заземляющего
устройства установлена для Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже 1 раза в 3 года

Вариант 2
Не реже 1 раза в 12 лет

Вариант 3
Не реже 1 раза в 6 лет

Вариант 4
Не реже 1 раза в год

Вариант 5
Не реже 1 раза в 6 месяцев


Правильный ответ

Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по
графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или
работником, им уполномоченным. (2.7.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Разрешается или нет подсоединение электроизмерительных приборов и
устройств защиты к трансформаторам тока, к которым подсоединены токовые цепи
расчетных счетчиков электроэнергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Разрешается во всех случаях

Вариант 2
Разрешается, если в цепи трансформатора тока установлено колиброванное
сопротивление

Вариант 3
Разрешается подключение или электроизмерительных приборов или устройств
защиты

Вариант 4
Разрешается при наличии в токовой цепи предохранителя

Вариант 5
Не допускается


Правильный ответ

Энергоснабжающая организация должна пломбировать:клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; токовые цепи расчетных
счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены
электроизмерительные приборы и устройства защиты; испытательные коробки с зажимами для
шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при
отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки; решетки и дверцы камер, где
установлены трансформаторы тока; ... (2.11.18 ПТЭПП)

Вопрос
Допускается или не разрешается применение напряжения 380 В для переносных
светильников?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускается во всех случаях

Вариант 2
Допускается только для переносных светильников с лампами накаливания

Вариант 3
Допускается только для светильников с газоразрядными лампами

Вариант 4
Допускается для переносных светильников, устанавленных на переставных
стойках на высоте 2,5 м и более

Вариант 5
Не разрешается во всех случаях


Правильный ответ

Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 м и
более, допускается применять напряжение до 380 В (п.6.1.17 ПУЭ).

Вопрос
Какие должны быть действия сотрудника организации, обнаружившего пожар
или признаки горения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей. Сообщить о возникновении пожара руководителю

Вариант 2
Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану и принять меры
по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей

Вариант 3
Сообщить об этом непосредственному начальнику и приступить к тушению
пожара

Вариант 4
Открыть окна и приступить к тушению пожара

Вариант 5
Закрыть окна и приступить к тушению пожара


Правильный ответ

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) должен: незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную
охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию); принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей. (п. 109 ППБ)

Вопрос
Что необходимо выполнить работнику перед началом работы с ручными
электрическими машинами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Проверить комплектность машины; убедиться в ее исправности; произвести
подтяжку болтовых соединений; проверить четкость работы выключателя и
исправность цепи заземления; определить класс машины

Вариант 2
Определить класс и проверить комплектность машины; убедиться в ее
исправности; проверить четкость работы выключателя и работу машины на холостом
ходу; проверить исправность цепи заземления для машин I класса

Вариант 3
Проверить работу машины на холостом ходу; убедиться в ее исправности;
произвести подтяжку болтовых соединений; проверить исправность цепи заземления;
определить класс машины

Вариант 4
Проверить четкость работы выключателя, исправность цепи заземления,
комплектность машины; убедиться в ее исправности; произвести подтяжку болтовых
соединений; определить класс машины

Вариант 5
Определить класс машины; убедиться в ее исправности; произвести подтяжку
болтовых соединений; проверить четкость работы выключателя и исправность цепи
заземления


Правильный ответ

Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными
электроинструментами и светильниками следует:определить по паспорту класс машины или
инструмента;проверить комплектность и надежность крепления деталей;убедиться внешним
осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости
изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;проверить
четкость работы выключателя; выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного
отключения (УЗО);проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу; проверить у
машины I класса исправность цепи заземления (корпус) машины – заземляющий контакт штепсельной
вилки). Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные
электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие
дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания) (п.10.5, МПБЭЭ).

Вопрос
В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В любых электроустановках

Вариант 2
В закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых
электроустановках в сухую погоду

Вариант 3
В открытых электроустановках в сырую погоду, в закрытых электроустановках
- при любых условиях

Вариант 4
В случае наличия воды на полу в помещении электроустановки

Вариант 5
В закрытых электроустановках - с заземленной нейтралью, в открытых - с
изолированной нейтралью

Правильный ответ

Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых
электроустановках в сухую погоду (п.2.12.1 ИПИСЗ).
Прикрепления
0490325.jpg(103.5 Kb)
# 27 | 2012-06-02, 02:57




Билет 28

Вопрос
Какие требования предъявляются к присоединению каждой части
электроустановки к сети заземления?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
С помощью отдельного провода, присоединенного параллельно к сети
заземления

Вариант 2
С помощью отдельного провода, присоединеного последовательно к сети
заземления

Вариант 3
Проводники присоединяются к сети заземления через пробивной
предохранитель

Вариант 4
Допускается последовательное соединение заземляющими проводниками
нескольких элементов электроустановки

Вариант 5
Каждая часть электроустановки должна подключаться к сети заземления не
менее, чем двумя проводниками


Правильный ответ

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть
присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.
Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов
электроустановки не допускается. Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно
соответствовать правилам устройства электроустановок. (2.7.6 ПТЭЭП)

Вопрос
На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при
работе в особо неблагоприятных условиях (металлические резервуары)?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На напряжение не выше 50 В

Вариант 2
На напряжение не выше 42 В

Вариант 3
На напряжение не выше 12 В

Вариант 4
На напряжение не выше 6 В

Вариант 5
Светильники должны применяться с автономными источниками питания не
выше 6 В


Правильный ответ

При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ,
барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь
напряжение не выше 12 В (п.10.4, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие из перечисленных действий необходимо выполнить перед нанесением
удара по грудине при внезапной смерти человека?(перечислить три правильных
варианта ответов в последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии

Вариант 2
Определить признаки дыхания

Вариант 3
Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

Вариант 4
Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток

Вариант 5
Убедиться в отсутствии сознания


Правильный ответ



Вопрос
Какое напряжение для питания переносных электрических светильников
должно применяться в наружных установках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не выше 12 В

Вариант 2
Не выше 36 В

Вариант 3
Не выше 42 В

Вариант 4
Не выше 50 В

Вариант 5
Не выше 220 В


Правильный ответ

Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной
опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при
работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках – не выше 12 В. (2.12.6 ПТЭЭП)

Вопрос
На кого возлагается обеспечение надлежащего технического состояния
приборов учета потребления электроэнергии, когда абонентом по договору выступает
гражданин, использующий энергию для бытового потребления?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На владельца

Вариант 2
На ответственного за электрохозяйство

Вариант 3
На оперативный персонал

Вариант 4
На оперативно-ремонтный персонал

Вариант 5
На энергоснабжающую организацию


Правильный ответ

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий
энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и
безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на
энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми
актами.(Ст. 543 п. 2 ГК РФ)

Вопрос
Какие требования предъявляются к аварийному освещению?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами
накаливания или люминисцентными

Вариант 2
Для аварийного освещения допускается использование разрядных ламп
высокого давления

Вариант 3
При аварийном освешении должна быть обеспечена горизонтальная
освещенность не менее 150 лк

Вариант 4
При использовании ртутно-вольфрамовых ламп высота установки светильников
аварийного освещения должна быть не менее 2,5 м

Вариант 5
Для аварийного освещения должна применяться сеть, подключенная к
разделительному трансформатору


Правильный ответ

Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами накаливания
или люминисцентными (п.6.1.12 ПУЭ).

Вопрос
Какие условия должны быть выполнены для включения электроустановки после
полного окончания работы?(перечислить три правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Проверена готовность электроустановки к включению (чистота рабочего места,
отсутствие инструмента и т.п.)

Вариант 2
Сняты временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления,
установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом

Вариант 3
Проведены приемо-сдаточные испытания

Вариант 4
Оформлен акт приема-сдачи от наладочной организации

Вариант 5
Восстановлены постоянные ограждения


Правильный ответ

Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение (распоряжение) на
включение электроустановки после полного окончания работ, должен перед включением убедиться в
готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие
инструмента и т.п.), снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления,
установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом, восстановить постоянные
ограждения. (2.12.1 МПБЭЭ)

Вопрос
Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений,
находящихся в эксплуатации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На каждом переносном заземлении должны быть обозначены номинальное
напряжение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер

Вариант 2
На каждом переносном заземлении должно быть обозначено напряжение, на
которое они применимы

Вариант 3
На каждом переносном заземлении должно быть название электроустановки,
где их разрешено применять

Вариант 4
На каждом переносном заземлении должен стоять штамп о проверке его
контрольно - испытательной лабораторией

Вариант 5
На каждом переносном заземлении должны быть нанесены массо - габаритные
показатели


Правильный ответ

На каждом заземлении должны быть обозначены номинальное напряжение электроустановки,
сечение проводов и инвентарный номер. Эти данные выбиваются на одном из зажимов или на бирке,
закрепленной на заземлении (п.2.17.10 ИПИСЗ).

Вопрос
В каких случаях проводится дозарядка или перезарядка баллонов и емкостей
установок пожаротушения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При повреждении баллонов и емкостей

Вариант 2
При истечении срока очередной проверки баллонов

Вариант 3
При уменьшении массы огнетушащего вещества или давления ниже расчетных
значений на 5 % и более

Вариант 4
При уменьшении массы огнетушащего вещества или давления ниже расчетного
значения на 10 % и более

Вариант 5
При техническом обслуживании системы пожаротушения

Правильный ответ

Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и давление в
которых ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или перезарядке. (п. 99 ППБ)
Прикрепления
7075565.jpg(533.8 Kb)
# 28 | 2012-06-02, 03:03




Билет 29

Вопрос
Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для
ручных электрических машин к электрической сети?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Электротехнологический персонал, имеющий группу II

Вариант 2
Электротехнологический персонал, имеющий группу III

Вариант 3
Электротехнологический персонал, имеющий группу IV

Вариант 4
Электротехнический персонал, имеющий группу II и эксплуатирующий эту сеть

Вариант 5
Электротехнический персонал, имеющий группу III и эксплуатирующий эту
сеть


Правильный ответ

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты,
устройств защитного отключения и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен
выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую
сеть (п.10.2, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие из перечисленных признаков определяют наличие обморока у
человека?(перечислить два правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)

Вариант 2
Широкий нереагирующий на свет зрачок

Вариант 3
Нет пульса на сонной артерии

Вариант 4
Потере сознания предшествуют: резкая слабость, головокружение, звон в ушах
и потемнение в глазах

Вариант 5
Кожный покров синюшный


Правильный ответ



Вопрос
Что должно быть нанесено (выполнено) внутри щитов сети освещения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Значение номинального напряжения

Вариант 2
Величина номинальной мощности всех потребителей

Вариант 3
Значение номинальных токов всех потребителей

Вариант 4
Однолинейная схема, надписи с указанием номинального тока автоматических
выключателей и наименование электроприемников

Вариант 5
Табличка с указанием номинальных данных всех коммутационных аппаратов,
установленных в щите


Правильный ответ

С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с
указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических
выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание.
Автоматические выключатели должны обеспечивать селективность отключения потребителей,
получающих от них питание. (2.12.5 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к хранению изолирующих штанг и клещей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Изолирующие штанги и клещи хранят в горизонтальном положении

Вариант 2
Изолирующие штанги и клещи хранят в условиях, исключающих их прогиб и
соприкосновение со стенами, места хранения должны быть оборудованы крючками
или кронштейнами

Вариант 3
На всех крючках и кронштейнах должны быть нанесены номера,
соответствующие номерам штанг и клещей

Вариант 4
Изолирующие штанги и клещи хранят на крючках и кронштейнах,
приклепленных к корпусам электроустановок

Вариант 5
Изолирующие штанги и клещи хранить в электроустановках не допускается


Правильный ответ

Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в
условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами. Средства защиты размещают в
специально оборудованных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управления.
В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть
оборудованы крючками или кронштейнами (п.1.3.4, 1.3.9 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие условия должны быть выполнены перед проведением земляных работ
вблизи кабельных трасс?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Получено соответствующее разрешение руководства организации, по
территории которой проходит кабельная линия, и организации, эксплуатирующей
кабельную линию

Вариант 2
Представлена заявка о выполнении работ в энергоснабжающею организацию

Вариант 3
Представлена заявка о выполнении работ в энергосбыт

Вариант 4
Представлена заявка о выполнении работ в Госэнергонадзор

Вариант 5
Получено разрешение на производство работ от местных органов власти


Правильный ответ

Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только
после получения соответствующего разрешения руководства организации, по территории которой
проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. К разрешению должен быть приложен план (схема)
с указанием размещения и глубины заложения КЛ. Местонахождение КЛ должно быть обозначено
соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ.
При этом исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а
вскрытые кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от механических
повреждений. На месте работы должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие
плакаты (2.4.23 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто должен наблюдать за работой средств учета электрической энергии в
распределительных устройствах?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник из числа электротехнического персонала

Вариант 2
Работник из числа электротехнологического персонала

Вариант 3
Работник из числа административно-технического персонала

Вариант 4
Оперативный или оперативно-ремонтный персонал, определенный решением
технического руководителя

Вариант 5
Работник энергоснабжающей организации


Правильный ответ

Наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии, в том числе
регистрирующих приборов и приборов с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, на
электрических подстанциях (в распределительных устройствах) должен вести оперативный или
оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенный решением технического
руководителя Потребителя.(2.11.14 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к открытой электропроводке внутри
помещений?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Открытую электропроводку можно выполнять в каналах строительных
конструкций

Вариант 2
Открытую электропроводку можно выполнять в бороздах стен и перегородок

Вариант 3
Открытую электропроводку следует выполнять сменяемой в
электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

Вариант 4
Открытую электропроводку следует выполнять в пустотах перегородок из
любых материалов

Вариант 5
Открытую электропроводку можно выполнять неизолированными проводами
на роликах


Правильный ответ

Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто – в каналах
строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах,
коробах и т.п. (п.7.1.37 ПУЭ).

Вопрос
Кто может продлевать наряд на срок до 15 календарных дней?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Производитель работ

Вариант 2
Наблюдающий

Вариант 3
Допускающий

Вариант 4
Ответственный руководитель работ

Вариант 5
Выдающий наряд


Правильный ответ

Продлевать наряд может работник, выдавший данный наряд, или другой работник, имеющий
право выдачи наряда на работы в данной электроустановке. (2.2.4 МПБЭЭ)

Вопрос
В каких случаях запрещается эксплуатация электронагревательных приборов в
помещениях с людьми?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При единичной мощности приборов более 0,5 кВт

Вариант 2
При единичной мощности приборов более 1,0 кВт

Вариант 3
При единичной мощности приборов более 5,0 кВт

Вариант 4
При неисправности терморегулятора

Вариант 5
При отсутствии указателя температуры

Правильный ответ

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (п. 63 ППБ)
Прикрепления
5775147.jpg(47.6 Kb)
# 29 | 2012-06-02, 03:08




Билет 30

Вопрос
При каких условиях можно производить раскопки землеройными машинами на
кабельных трассах или вблизи них?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На расстоянии не ближе 1 м от кабеля

Вариант 2
Если до кабеля остается слой грунта не менее 0,5 метра

Вариант 3
На расстоянии не ближе 0,5 метра от кабеля

Вариант 4
На расстоянии не ближе 0,75 метра от кабеля

Вариант 5
Не допускается производить раскопки в охранной зоне кабельной линии


Правильный ответ

Производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также
использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глубину, при
которой до кабеля остается слой грунта менее 0,3 м, не допускается. (2.4.26 ПТЭЭП)

Вопрос
На какое напряжение должны подключаться переносные электрические
светильники в особо опасных помещениях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На напряжение не выше 220 В

Вариант 2
На напряжение не выше 50 В

Вариант 3
На напряжение не выше 42 В

Вариант 4
На напряжение не выше 12 В

Вариант 5
Светильники должны применяться только с автономными источниками питания
не выше 6 В


Правильный ответ

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические
светильники должны иметь напряжение не выше 50 В (п.10.4, МПБЭЭ).

Вопрос
В какое место тела человека наносится удар в случае внезапной смерти?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
По мечевидному отростку

Вариант 2
В область ключиц

Вариант 3
По грудине, прикрыв двумя пальцами мечевидный отросток

Вариант 4
По грудине на два пальца ниже мечевидного отростка

Вариант 5
В область сердца


Правильный ответ



Вопрос
Какое напряжение для питания переносных электрических светильников
должно применяться в помещениях с повышенной опасностью?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не выше 50 В

Вариант 2
Не выше 75 В

Вариант 3
Не выше 110 В

Вариант 4
Не выше 220 В

Вариант 5
Не регламентируется


Правильный ответ

Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной
опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В. (2.12.6
ПТЭЭП)

Вопрос
Кто определяет распределение средств защиты между объектами организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Технический руководитель организации или ответственный за
электрохозяйство в утвержденных ими перечнях

Вариант 2
Руководитель организации

Вариант 3
Начальник цеха, службы, подстанции, участка сети, в ведении которого
находятся рабочие места

Вариант 4
Инженер по охране труда

Вариант 5
Мастер участка, в ведении которого находятся электроустановки


Правильный ответ

Распределение средств защиты с указанием мест хранения средств защиты должно быть
зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником,
ответственным за электрохозяйство (п.1.2.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Когда может быть расторгнут договор энергоснабжения в одностороннем
порядке, если абонентом выступает гражданин, использующий электроэнергию для
бытового потребления?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
По требованию энергоснабжающей организации

Вариант 2
По требованию представителя энергонадзора

Вариант 3
По требованию представителя энергосбыта

Вариант 4
При условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной
оплаты за использованную энергию

Вариант 5
При нарушении абонентом правил пользования электроэнергией


Правильный ответ

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий
энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при
условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использования
энергии. (Ст. 546 п. 1 ГК РФ)

Вопрос
Какая установлена периодичность проверки на работоспособность сети
противопожарного водопровода?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже 1 раза в год

Вариант 2
Не реже 2 раз в год

Вариант 3
Не реже 1 раза в квартал

Вариант 4
Не реже 1 раза в месяц

Вариант 5
Не реже 1 раза в неделю


Правильный ответ

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечить
требуемый по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности
должна осуществляться не реже двух раз в год ( весной и осенью). (п. 89 ППБ)

Вопрос
Какие виды электропроводок могут применяться в чердачных помещениях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Скрытая - изолированными проводами на высоте не менее 2,0 м от уровня пола

Вариант 2
Скрытая - незащищенными изолированными проводами на любой высоте

Вариант 3
Замоноличенная - в бороздах стен

Вариант 4
Открытая - проводами и кабелями с медными жилами

Вариант 5
Скрытая - в трубах


Правильный ответ

В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.(п.7.1.34 ПУЭ).В
технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах,
сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. (7.1.31 ПУЭ)

Вопрос
Кто может быть назначен ответственным руководителем работ в
электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу
IV

Вариант 2
Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу
V в электроустановках выше 1000 В и группу IV в электроустановках до 1000 В

Вариант 3
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV

Вариант 4
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу V

Вариант 5
Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу IV


Правильный ответ

Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административно-
технического персонала, имеющие группу V в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу
IV в электроустановках напряжением до 1000 В . В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работ)
необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ, выдающий
наряд должен сделать запись об этом в строке "Отдельные указания" наряда (приложение №4 к
настоящим Правилам).(2.1.5 МПБЭЭ)
Прикрепления
9695001.jpg(87.2 Kb)
# 30 | 2012-06-02, 03:13



Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 4 до 1000 В (Билеты с ответами по электробезопасности)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

gebutn gebutn
Геннадий Бутнов
Сообщений: 0
Igory Igory
Игорь Рыков
Сообщений: 0
viktorpowerengineer viktorpowerengineer
Віктор К
Сообщений: 0
happywonder2015 happywonder2015
Александра Александровна
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766