Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 4 до 1000 В (Билеты с ответами по электробезопасности)
Группа допуска 4 до 1000 В

Билет 1

Вопрос
В каких случаях предохранительный пояс является основным средством,
предохраняющим от падения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При работе на крыше здания

Вариант 2
При работе на лестнице

Вариант 3
При верхолазных работах

Вариант 4
При подъеме тяжелых конструкций

Вариант 5
При замене светильников на потолке непроизводственного помещения


Правильный ответ

Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего
настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их
монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работающих от падения,
является предохранительный пояс (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Что необходимо выполнить в случае перелома костей голени и повреждения
голеностопного сустава?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Забинтовать конечность

Вариант 2
Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств.
Согреть поврежденную конечность

Вариант 3
Предложить 2 - 3 таблетки анальгина. Наложить транспортную шину

Вариант 4
Не принимая никаких мер, направить пострадавшего в больницу

Вариант 5
Устранить искривление конечности и наложить тугую повязку


Правильный ответ



Вопрос
Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников,
получивших неудовлетворительную оценку при проверке знаний?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не продлевается

Вариант 2
Продлевается при условии записи в журнал очередного срока проверки знаний

Вариант 3
Продлевается автоматически на один год

Вариант 4
Продлевается автоматически до срока, назначенного комиссией для второй
проверки

Вариант 5
Продлевается на срок повторного обучения


Правильный ответ

Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную оценку,
комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки. Срок
действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, автоматически
продлевается до срока, назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал
проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в
электроустановках. (1.4.22 ПТЭЭП)

Вопрос
Что должно быть конструктивно предусмотрено для обеспечения безопасной
замены расчетных счетчиков электрической энергии в жилых зданиях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Оснащение рабочего места средствами защиты

Вариант 2
Защитное заземление металлических частей счетчика

Вариант 3
Выравнивание потенциалов на рабочем месте

Вариант 4
Уравнивание потенциалов на рабочем месте

Вариант 5
Перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат
для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику


Правильный ответ

Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым
счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз,
присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков,
расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (7.1.64 ПУЭ)

Вопрос
На кого возложена обязанность обеспечения охраны окружающей среды при
эксплуатации электроустановок?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На главного инженера

Вариант 2
На специалиста по охране труда

Вариант 3
На ответственного за электрохозяйство

Вариант 4
На технического руководителя

Вариант 5
На Потребителя


Правильный ответ

Потребитель обязан обеспечить:содержание электроустановок в работоспособном состоянии
и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других
нормативно-технических документов (далее – НТД); своевременное и качественное проведение
технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и
реконструкции электроустановок и электрооборудования; подбор электротехнического и
электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение
инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности; обучение и проверку знаний
электротехнического и электротехнологического персонала; надежность работы и безопасность
эксплуатации электроустановок; охрану труда электротехнического и электротехнологического
персонала; охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок ... (1.2.2 ПТЭЭП)

Вопрос
В чем отличие устройств зануления системы TN-C-S от системы TT?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Принадлежностью соответственно к электроустановкам напряжения до 1000 В с
глухозаземленной нейтралью и изолированной

Вариант 2
Принадлежностью соответственно к электроустановкам напряжения выше 1000
В с изолированной нейтралью и до 1000 В с глухозаземленной

Вариант 3
В системе TN-C-S нулевой защитный и нулевой рабочий проводники
совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания; в
системе ТТ нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие
части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства

Вариант 4
В системе TN-C-S применяются проводники PE и N, а в системе TT только PEN

Вариант 5
В системе TN-C-S применяются проводники PEN, РЕ и N, а в системе TT только
PEN


Правильный ответ

Система ТN-С-S - система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего
проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые
проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически
независимого от глухозаземленной нейтрали источника. (п.1.7.3 ПУЭ).

Вопрос
Какова максимальная длина (мм) неизолированной части электрода-
наконечника установлена для указателей напряжения до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не регламентируется

Вариант 2
7 мм

Вариант 3
10 мм

Вариант 4
12 мм

Вариант 5
15 мм


Правильный ответ

Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-
наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для
воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется
техническими условиями. (п.2.4.25 ИПИСЗ).

Вопрос
Какая последовательность выполнения технических мероприятий установлена
для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Произведены отключения и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на место работы; вывешены запрещающие плакаты; проверено отсутствие
напряжения; вывешены плакаты безопасности; наложено заземление

Вариант 2
Произведены отключения и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на место работы; вывешены запрещающие плакаты; наложено заземление;
проверено отсутствие напряжения; вывешены указательные плакаты "Заземлено",
ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением
токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие пракаты

Вариант 3
Проверено отсутствие напряжения; наложено заземление; произведены
необходимые отключения; вывешены запрещающие плакаты; ограждены рабочие
места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены
предупреждающие и предписывающие плакаты

Вариант 4
Произведены отключения и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на место работы; вывешены запрещающие плакаты; проверено отсутствие
напряжения; наложено заземление; вывешены плакаты "Заземлено", ограждены при
необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части,
вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты

Вариант 5
Произведены отключения и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на место работы; проверено отсутствие напряжения; вывешены
запрещающие плакаты; наложено заземление; вывешены плакаты "Заземлено",
ограждены при необходимости рабочие места, вывешены предупреждающие и
предписывающие плакаты


Правильный ответ

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке
выполнены следующие технические мероприятия:произведены необходимые отключения и приняты
меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или
самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;на приводах ручного и на ключах
дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие
плакаты;проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены
для защиты людей от поражения электрическим током;установлено заземление (включены
заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют; установлены переносные заземления);вывешены
указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под
напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты (разд. 3,
МПБЭЭ).

Вопрос
На какое наибольшее расстояние (м) может быть удален сварочный пост от
однопостового источника сварочного тока?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не регламентируется

Вариант 2
15 м

Вариант 3
20 м

Вариант 4
25 м

Вариант 5
30 м

Правильный ответ

Однопостовой источник сварочного тока, как правило, должен располагаться на расстоянии не
далее 15 м от сварочного поста. (7.6.19 ПУЭ)
Прикрепления
4087680.jpg(67.9 Kb)
# 1 | 2012-05-31, 18:46




Билет 2

Вопрос
Кто может осуществлять обслуживание электроустановок потребителей в
организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Персонал, обученный в специализированных организациях

Вариант 2
Персонал, имеющий профессиональное образование

Вариант 3
Персонал своей организации, прошедший первичный инструктаж на рабочем
месте

Вариант 4
Только подготовленный персонал своей организации, имеющий группу I и
выше

Вариант 5
Подготовленный электротехнический персонал своей организации или
персонал специализированной организации по договору


Правильный ответ

Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный
электротехнический персонал. Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со
специализированной организацией. (1.2.1 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие из перечисленных мероприятий первой помощи выполняют спасатели
при перекладывании пострадавшего на носилки (способ нидерландский
мост)?(перечислить три правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
1-й участник захватывает пострадавшего под мышки расположив его голову на
своих предплечьях

Вариант 2
2-й участник контролирует действия других спасателей и подает команду
"Раз-два! Взяли!"

Вариант 3
2-й участник подкладывает руку под тазовую и поясничную область

Вариант 4
3-й участник располагает на своих предплечьях голени и стопы пострадавшего

Вариант 5
3-й участник захватывает стопы и ноги пострадавшего


Правильный ответ



Вопрос
Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для
автоматического отключения питания в качестве меры защиты при косвенном
прикосновении?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
С наибольшим допустимым временем отключения 5 с

Вариант 2
Реагирующие на минимальный ток

Вариант 3
Реагирующие на напряжение прикосновения

Вариант 4
Реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток

Вариант 5
Реагирующие на токи обратной последовательности


Правильный ответ

Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные
аппараты, реагирующие на сверхток или на дифференциальный ток (п.1.7.78 ПУЭ).

Вопрос
Какое значение напряжения индикации должно быть для указателей
напряжения до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не менее 50 В

Вариант 2
Не более 50 В

Вариант 3
Не более 110 В

Вариант 4
Не более 220 В

Вариант 5
Не регламентируется


Правильный ответ

Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В (п.2.4.27 ИПИСЗ).

Вопрос
Какой вид проверки установлен для работника, повышающего знания на более
высокую группу?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Очередная

Вариант 2
Повторная

Вариант 3
Внеочередная

Вариант 4
Первичная

Вариант 5
Вторая


Правильный ответ

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей
проверки:при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; при
установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и
технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический
руководитель); при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют
дополнительных знаний норм и правил; при нарушении работниками требований нормативных актов
по охране труда; по требованию органов государственного надзора; по заключению комиссий,
расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; при
повышении знаний на более высокую группу; при проверке знаний после получения
неудовлетворительной оценки; при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. (1.4.23
ПТЭЭП)

Вопрос
Что понимается под охранной зоной воздушных линий электропередачи
напряжением до 1 кВ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Пространство под проводами воздушной линии

Вариант 2
Зона вдоль воздушной линии в виде земельного участка и воздушного
пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 2 м

Вариант 3
Земельный участок под опорами воздушной линии

Вариант 4
Земельный участок и воздушное пространство под проводами воздушной линии
на расстоянии 5 м от крайних проводов

Вариант 5
Земельный участок глубиной 1 м


Правильный ответ

Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при
неотклон?нном их положении на расстоянии для ВЛ напряжением до 1 кВ – 2м (термины и
определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Каким образом определяется отключенное положение коммутационных
аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
С помощью контрольной лампы

Вариант 2
С помощью устройства, сигнализирующего об отключенном положении
аппарата

Вариант 3
Проверкой отутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах и
проводах

Вариант 4
С помощью щитового вольтметра, подключенного к зажимам этих
коммутационных аппаратов

Вариант 5
Закороткой, установленной между входными и выходными контактами


Правильный ответ

Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными
для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на
отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными
аппаратами. Проверку отсутствия напряжения в комплектных распределительных устройствах
заводского изготовления допускается производить с использованием встроенных стационарных
указателей напряжения. (п.3.1.6, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое наибольшее напряжение может быть использовано для подключения
первичной цепи электросварочной установки?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не регламентируется

Вариант 2
660 В

Вариант 3
800 В

Вариант 4
900 В

Вариант 5
1200 В


Правильный ответ

Первичная цепь электросварочной установки должна содержать коммутационный
(отключающий) и защитный электрические аппараты (аппарат), ее номинальное напряжение должно
быть не выше 660 В.(7.6.20 ПУЭ)

Вопрос
Где должны размещаться отключающие аппараты для снятия напряжения с
расчетных счетчиков, расположенных в квартирах?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В квартире перед счетчиком

Вариант 2
В квартире после счетчика

Вариант 3
В квартире рядом со счетчиком

Вариант 4
В квартире в удобном месте

Вариант 5
За пределами квартиры

Правильный ответ

Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым
счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз,
присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков,
расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.(7.1.64 ПУЭ)
Прикрепления
4663346.jpg(127.7 Kb)
# 2 | 2012-05-31, 19:02




Билет 3

Вопрос
Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Вверх по лестнице или в горизонтальном направлении пострадавшего несут
головой вперед. Внизпо лестнице – головой назад. Идущий впереди сообщает
идущему сзади о всех препятствиях. Идущий сзади следит за состоянием
пострадавшего

Вариант 2
Вверх по лестнице пострадавшего несут ногами вперед. Вниз - головой вперед.
Несущие идут лицом друг к другу

Вариант 3
Вверх и вниз по лестнице пострадавшего несут головой вперед

Вариант 4
Вверх и вниз по лестнице пострадавшего несут ногами вперед

Вариант 5
Вверх по лестнице пострадавшего несут головой вперед. Вниз - ногами вперед.
Оказывающие помощь должны идти в ногу. Идущий впереди смотрит под ноги и
сообщает идущему сзади о всех препятствиях. Идущий сзади следит за состоянием
пострадавшего


Правильный ответ



Вопрос
Какая охранная зона (м) установлена для подземных кабельных линий
электропередачи вне населенных пунктов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
1 м

Вариант 2
2 м

Вариант 3
0,6 м


Вариант 4
5 м

Вариант 5
Не регламентируется


Правильный ответ

Охранная зона кабельных линий электропередачи - это участок земли вдоль подземных КЛ,
ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на
расстоянии 1м.(термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Где должен быть установлен аппарат защиты для счетчиков жилых зданий,
включенных непосредственно в сеть?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Функцию аппарата защиты выполняет отключающий аппарат для снятия
напряжения с расчетных счетчиков

Вариант 2
Непосредственно перед счетчиком

Вариант 3
Перед счетчиком вне квартиры

Вариант 4
Перед счетчиком в шкафу ВРУ

Вариант 5
После счетчика


Правильный ответ

После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат
защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка
общего аппарата защиты не требуется. (7.1.65 ПУЭ)

Вопрос
С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято
напряжение коммутационными аппаратами при выполнении технических
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Со всех частей электроустановки, где возможно приближение людей на
расстояние менее 2 м

Вариант 2
Со всех частей электроустановки, где возможно приближение людей на
расстояние менее 1 м

Вариант 3
Со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа

Вариант 4
С частей электроустановки, которые могут представлять опасность для
работника, находящегося в согнутом положении

Вариант 5
С частей электроустановки, которые считаются источником наведенного
напряжения


Правильный ответ

В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет
проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с
ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних (п.3.1.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании
однополюсными указателями напряжения до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Обязательно

Вариант 2
Обязательно при проверке отсутствия напряжения на сборных шинах 0,4 кВ

Вариант 3
Обязательно в помещениях с повышенной опасностью

Вариант 4
Обязательно в помещениях особо опасных

Вариант 5
Применение диэлектрических перчаток не допускается


Правильный ответ

При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен контакт между
электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора. Применение диэлектрических
перчаток не допускается (п.2.4.35 ИПИСЗ).

Вопрос
В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном
прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если в качестве защитной меры применено автоматическое отключение
питания

Вариант 2
Если предусмотрена усиленная изоляция

Вариант 3
При установке барьеров

Вариант 4
При размещении оборудования вне зоны досягаемости

Вариант 5
При применении сверхнизкого (малого) напряжения


Правильный ответ

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое
отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.(п.1.7.78 ПУЭ).

Вопрос
В каком случае обучаемый во время прохождения дублирования может
производить оперативные переключения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Разрешается во всех случаях

Вариант 2
Разрешается, если обучаемому оперативному персоналу присвоена группа по
электробезопасности II

Вариант 3
Разрешается, если обучаемому оперативному персоналу присвоена группа по
электробезопасности III

Вариант 4
Только с разрешения и под надзором обучающего

Вариант 5
Не допускаются во всех случаях


Правильный ответ

Во время прохождения дублирования обучаемый может производить оперативные
переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором
обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил несут
как сам обучаемый, так и обучающий его работник. (1.4.18 ПТЭЭП)

Вопрос
Обязательно ли применение на электросварочной установке измерительного
прибора для определения сварочного тока?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не обязательно, если сварочные работы проводятся на непротяженных
металлических конструкциях

Вариант 2
Не обязательно, если сварочные работы проводятся при первичном напряжении
не более 110 В

Вариант 3
Не обязательно, если максимальный ток сварочного аппарата не превышает 10 А

Вариант 4
Не обязательно, если на однопостовом источнике сварочного тока имеется
шкала на регуляторе тока

Вариант 5
Обязательно во всех случаях


Правильный ответ

Для определения значения сварочного тока электросварочная установка должна иметь
измерительный прибор. На электросварочных установках с однопостовым источником сварочного
тока допускается не иметь измерительного прибора при наличии в источнике сварочного тока шкалы
на регуляторе тока. (7.6.22 ПУЭ)

Вопрос
В каком случае внеочередная проверка знаний не отменяет сроков очередной
проверки по графику?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При введении в действие у потребителя новых или переработанных норм и
правил

Вариант 2
При установке нового оборудования, реконструкции, изменении главных
электрических схем

Вариант 3
При назначении или переводе на другую работу

Вариант 4
По требованию органов государственного надзора, а также после происшедших
аварий, инцидентов и несчастных случаев

Вариант 5
При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки

Правильный ответ

Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и
контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет сроков
очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии органов госэнергонадзора. (1.4.25
ПТЭЭП)
Прикрепления
7399140.jpg(92.1 Kb)
# 3 | 2012-05-31, 19:05




Билет 4

Вопрос
Какая продолжительность дублирования установлена для оперативного
персонала?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не менее одной недели

Вариант 2
Не менее двух недель

Вариант 3
Не менее одного месяца

Вариант 4
От 2 до 12 рабочих смен

Вариант 5
Не менее 10 календарных суток


Правильный ответ

Продолжительность дублирования – от 2 до 12 рабочих смен. Для конкретного работника она
устанавливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня его
профессиональной подготовки, стажа и опыта работы. (1.4.14 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в
электроустановках до 1000 В на место работы при выполнении технических
мероприятий?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На коммутационные аппараты надеты диэлектрические колпаки

Вариант 2
Полностью отключена сеть освещения в помещении электроустановки

Вариант 3
Установлено переносное заземление

Вариант 4
Включены заземляющие ножи

Вариант 5
Отсоединены кабели от оборудования, на котором должны проводиться работы


Правильный ответ

При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения
коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или
дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата
изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным
управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.Перечисленные меры
могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного
аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.Необходимо вывесить
запрещающие плакаты (п.3.1.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Какой вид проверки знаний установлен для работника, у которого имеется
перерыв в работе в данной должности более 6 месяцев?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Первичная

Вариант 2
Очередная

Вариант 3
Повторная

Вариант 4
Вторая

Вариант 5
Внеочередная


Правильный ответ

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей
проверки: при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; при
установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и
технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический
руководитель); при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют
дополнительных знаний норм и правил; при нарушении работниками требований нормативных актов
по охране труда; по требованию органов государственного надзора; по заключению комиссий,
расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; при
повышении знаний на более высокую группу; при проверке знаний после получения
неудовлетворительной оценки; при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. (1.4..23 ПТЭЭП)

Вопрос
Что удостоверяет положительные результаты поверки счетчиков электрической
энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Акт поверки

Вариант 2
Запись в журнале регистрации средств учета

Вариант 3
Поверительное клеймо или свидетельство о поверке

Вариант 4
Протокол проверки приборов

Вариант 5
Удостоверение


Правильный ответ

На средства измерений и учета электрической энергии составляются паспорта (или журналы),
в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках. Периодичность и объем
поверки расчетных счетчиков должны соответствовать требованиям действующих нормативно-
технических документов. Положительные результаты поверки счетчика удостоверяются
поверительным клеймом или свидетельством о поверке. (2.11.11 ПТЭЭП)

Вопрос
Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Размерами

Вариант 2
Цветом

Вариант 3
Специальными бортами

Вариант 4
Толщиной резиновой подошвы

Вариант 5
Толщиной резинового верха


Правильный ответ

Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви (п.2.11.5 ИПИСЗ).

Вопрос
Какая последовательность действий установлена при освобождении
пострадавшего от действия электрического тока от провода ЛЭП тока при напряжении
выше 1000 В? (перечислить два правильных варианта ответов)(перечислить два
правильных варианта ответов в последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Надеть диэлектрические перчатки, боты

Вариант 2
Сброситьсухим предметом провод с пострадавшего

Вариант 3
Действуя изилирующей штангой оттащить провод или пострадавшего от
провода на 8 метров

Вариант 4
Замкнуть провода ВЛ 6 - 20 кВ накоротко методом наброса на них любого
металлического предмета

Вариант 5
Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 4 м от места касания
проводом земли или оборудования, находящегося под напряжением


Правильный ответ



Вопрос
Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий
электропередачи напряжением до 1000 В в городах под тротуарами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Участок земли под КЛ на расстоянии 5 м от оси кабеля

Вариант 2
Участок земли непосредственно над кабелем

Вариант 3
Участок земли вдоль КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями,
отстоящими на расстоянии 1 м и 0,6 м от крайних кабелей соответственно в сторону
проезжей части улицы и противоположную сторону

Вариант 4
Участок земли вдоль КЛ на расстоянии 1м в обе стороны от оси кабельной
трассы

Вариант 5
Участок земли вдоль КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями,
отстоящими на расстоянии 0,6 м и 1 м от крайних кабелей соответственно в сторону
проезжей части улицы и противоположную сторону


Правильный ответ

Охранная зона кабельных линий электропередачи и кабельных линий связи - участок земли
вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
от крайних кабелей, проходящих в городах под тратуарами, на расстоянии 1,0 м и 0,6 м
соответственно в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону улицы(термины и
определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Какая защита от поражения электрическим током при косвенном
прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Автоматическое отключение питания

Вариант 2
Непрерывный контроль изоляции

Вариант 3
Установка ограждений

Вариант 4
Установка барьеров

Вариант 5
Размещение вне зоны досягаемости


Правильный ответ

Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и
наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной
нейтралью с применением системы ТN. Для защиты от поражения электрическим током при
косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое
отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. (п.1.7.57 ПУЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к кабельной линии первичной цепи
передвижной электросварочной установки?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Кабельная линия должна выполняться переносным гибким шланговым кабелем
с алюминиевыми или медными жилами

Вариант 2
Кабельная линия должна выполняться только бронированным кабелем

Вариант 3
Допускается применение двух одножильных кабелей с медными жилами

Вариант 4
Допускается применение двух одножильных кабелей с алюминиевыми жилами

Вариант 5
Допускается применение трех одножильных кабелей с медными жилами
сечением не менее 16 кв.мм

Правильный ответ

Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от
коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна выполняться переносным гибким
шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из
нераспространяющей горение резины или пластмассы. Источник сварочного тока должен
располагаться на таком расстоянии от коммутационного аппарата, при котором длина соединяющего
их гибкого кабеля не превышает 15 м. (7.6.25 ПУЭ)
Прикрепления
8557713.jpg(54.8 Kb)
# 4 | 2012-05-31, 19:09




Билет 5

Вопрос
Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового
напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Передвижение человека в зоне "шагового напряжения" следует выполнять
прыжками длиной не менее 1 м

Вариант 2
Прыжками - длиной не более 1 м

Вариант 3
Шагами по спирали

Вариант 4
"Гусиным шагом"

Вариант 5
Бегом


Правильный ответ



Вопрос
За что несут персональную ответственность работники, непосредственно
обслуживающие электроустановки?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
За нарушения, происшедшие по их вине; за неправильную ликвидацию ими
нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

Вариант 2
За нарушения, происшедшие по их вине; за нарушения в работе, вызванные
низким качеством ремонта

Вариант 3
За нарушения, происшедшие по их вине

Вариант 4
За нарушения, происшедшие по их вине; за нарушения в работе
электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического
обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий

Вариант 5
За нарушения, происшедшие по их вине; за нарушения в эксплуатации
электротехнологического оборудования


Правильный ответ

За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: - работники,
непосредственно обслуживающие электроустановки, – за нарушения, происшедшие по их вине, а
также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом
участке. (1.2.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто несет ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов
средств учета электрической энергии?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Руководитель организации

Вариант 2
Ответственный за электрохозяйство

Вариант 3
Персонал, обслуживающий оборудование, на котором установлены средства
учета

Вариант 4
Персонал энергоснабжающей организации

Вариант 5
Персонал энергосбыта


Правильный ответ

Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета
электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены.
Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен
незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы
Потребителя. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению
нормальной записи регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения,
выполняющего функции метрологической службы Потребителя, а средств измерений для расчета с
поставщиками или Потребителями – персоналу подразделения совместно с их представителями.
(2.11.15 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке
текущей эксплуатации согласно перечню?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Персонал неэлектротехнический

Вариант 2
Персонал электротехнологический

Вариант 3
Персонал, который относится к инженерно-техническому

Вариант 4
Персонал оперативный и оперативно-ремонтный

Вариант 5
Персонал, которому присвоена группа I по электробезопасности


Правильный ответ

Работы в порядке текущей эксплуатации - это небольшие по объему (не более одной смены)
ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках
напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном
оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем организации перечнем. (термины и
определения, МПБЭЭ).


Вопрос
Какие естественные заземлители применяются в электроустановках при
монтаже рабочего заземления?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Железобетонные конструкции зданий с предварительно напряженной
арматурой

Вариант 2
Алюминиевые оболочки кабелей, проложенные в земле

Вариант 3
Рельсовые пути электрофицированных железных дорог

Вариант 4
Трубопроводы канализации и центрального отопления

Вариант 5
Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений,
находящиеся в соприкосновении с землей


Правильный ответ

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и
железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том
числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные
покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы
водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты
гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; ... (п.1.7.109 ПУЭ).

Вопрос
Какие минимальные размеры установлены для ковров резиновых
диэлектрических?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не устанавливаются

Вариант 2
Размер ковра определяется удобством для оператора

Вариант 3
Не менее 500x500 мм

Вариант 4
Не менее 500 x1000 мм

Вариант 5
Не менее 1000x1000 мм


Правильный ответ

Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500 до 1200
мм (п.2.12.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на
присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На дверях распределительного щита

Вариант 2
У снятых предохранителей

Вариант 3
На каждом присоединении

Вариант 4
На приводах заземляющих ножей

Вариант 5
На ограждении


Правильный ответ

На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением
(выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи
напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди».На
присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат «Не
включать! Работают люди» должен быть вывешен у снятых предохранителей, в КРУ - в соответствии с
п. 4.6.2 Межотраслевых Правил.Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках
дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей
цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов (п.3.2.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Какой вид проверки знаний установлен для работника при переводе его на
другую работу, требующую дополнительных знаний норм и правил?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Первичная

Вариант 2
Очередная

Вариант 3
Внеочередная

Вариант 4
Повторная

Вариант 5
Вторая


Правильный ответ

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей
проверки: при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; при
установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и
технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический
руководитель); при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют
дополнительных знаний норм и правил; при нарушении работниками требований нормативных актов
по охране труда; (1.4..23 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случае в качестве обратного проводника сварочной установки может
использоваться металлическая конструкция здания?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Во всех случаях

Вариант 2
Если имеется акт проверки наличия непрерывной цепи

Вариант 3
Если металлические конструкции подключены к главной заземляющей шине

Вариант 4
Как исключение при выполнении простых работ на непротяженных
металлических конструкциях

Вариант 5
Использовать металлическую строительную конструкцию зданий не
допускается

Правильный ответ

В качестве обратного провода не допускается использование металлических строительных
конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, а также проводников сети
заземления. (7.6.52 ПУЭ)
Прикрепления
2798789.jpg(90.5 Kb)
# 5 | 2012-05-31, 19:13




Билет 6

Вопрос
Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Главный инженер

Вариант 2
Ответственный за электрохозяйство

Вариант 3
Работник по охране труда

Вариант 4
Работник, выполняющий работы в электроустановках

Вариант 5
Работодатель


Правильный ответ

В организациях должен осуществляться контроль за соблюдением настоящих Правил,
требований инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей. Ответственность за
состояние охраны труда в организации несет работодатель, который имеет право передать свои
права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации распорядительным
документом (п.1.1.5, МПБЭЭ).

Вопрос
В каком случае электросварщик может выполнять присоединение и
отсоединение передвижной электросварочной установоки?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
После присвоения электросварщику группы I по электробезопасности

Вариант 2
После прохождения обучения, инструктажа и получения группы II по
электробезопасности

Вариант 3
После прохождения специального обучения и получения группы III по
электробезопасности с правом присоединения и отсоединения от сети передвижных
электросварочных установок

Вариант 4
Электросварщик имеет право присоединения и отсоединения передвижных
электросварочных установок самостоятельно при напряжении в сети не выше 50 В

Вариант 5
Электросварщик имеет право присоединения и отсоединения передвижных
электросварочных установок самостоятельно при напряжении в сети не выше 110 В


Правильный ответ

Вопрос
Какие особенности установлены для реанимации при внезапной смерти
пострадавшего в ограниченном пространстве?(перечислить три правильных варианта
ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Уложить пострадавшего на живот и нанести удар кулаком по спине в сторону
сердца

Вариант 2
Усадить пострадавшего и кулаком нанести удар по спине в сторону сердца

Вариант 3
Нанести удар кулаком по грудине в положении "сидя" или "лежа"

Вариант 4
Уложить пострадавшего на спину на ровную поверхность

Вариант 5
Провести комплекс реанимации


Правильный ответ



Вопрос
В каких пределах должно находиться нормально допустимое значение
установившегося отклонения напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не нормируется

Вариант 2
В пределах 5 %

Вариант 3
В пределах 7,5 %

Вариант 4
В пределах 10 %

Вариант 5
В пределах 15 %


Правильный ответ

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения
напряжения, для которого установлены следующие нормы - нормально допустимые и предельно
допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников
электрической энергии равны соответственно 5 и 10 % от номинального напряжения электрической
сети. (п. 5.2 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств
с открытыми токоведущими частями в производственном помещении?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не
менее 1,5 м с расстоянием от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих
частей не менее 0,5 м

Вариант 2
Расстояние от ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства
должно быть не менее 1 м

Вариант 3
Ограждение должно быть высотой не менее 2 м при сетчатом и 1,5 м при
сплошном

Вариант 4
Сетчатое ограждение должно быть высотой не менее 2 м и с размером ячейки
не более 50х50 мм

Вариант 5
Ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не
менее 1,7 м с расстоянием от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих
частей не менее 0,7 м


Правильный ответ

В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и
оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или
смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ.
Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно
быть не менее 0,7 м, а от сплошных – в соответствии с 4.1.15. Ширина проходов принимается в
соответствии с 4.1.23.(п.4.1.25 ПУЭ).

Вопрос
В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по
распоряжению?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Только в оперативном журнале

Вариант 2
Только в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям

Вариант 3
В бланке переключений

Вариант 4
В журнале проведения инструктажа на рабочем месте

Вариант 5
В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям с записью о допуске к
работе в оперативном журнале


Правильный ответ

Допуск к работе по распоряжению оформляется в Журнале учета работ по нарядам и
распоряжениям (приложение № 5 к Межотраслевым Правилам) с записью о допуске к работе в
оперативном журнале (п.2.7.12, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие виды защитных ограждений применяются для предотвращения
случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Полимерные изоляторы

Вариант 2
Диэлектрические ковры

Вариант 3
Щиты (ширмы) из сухого дерева

Вариант 4
Изолирующие подставки

Вариант 5
Металлические щиты


Правильный ответ

Щиты (ширмы) применяются для временного ограждения токоведущих частей, находящихся
под напряжением (п.2.13.1 ИПИСЗ).

Вопрос
На какие виды работ в электроустановках составляются годовые графики их
выполнения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На оперативные переключения

Вариант 2
На работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации

Вариант 3
На устранения неисправностей в электроустановках

Вариант 4
На работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, монтаж, наладку и
испытания электрооборудования

Вариант 5
На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок


Правильный ответ

На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены
ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим
руководителем Потребителя. (1.6.3 ПТЭЭП)

Вопрос
За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт
оборудования?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание
электроустановок

Вариант 2
За нарушения в работе электроустановок, вызванные низким качеством ремонта

Вариант 3
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

Вариант 4
За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также за
неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на
обслуживаемом участке

Вариант 5
За нарушения в работе электроустановок, происшедшие из-за несвоевременного
и неудовлетворительного их технического обслуживания

Правильный ответ

За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: -
руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение требований,
предусмотренных Правилами и должностными инструкциями; - работники, непосредственно
обслуживающие электроустановки, – за нарушения, происшедшие по их вине, а также за
неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; -
работники, проводящие ремонт оборудования, – за нарушения в работе, вызванные низким качеством
ремонта; - руководители и специалисты энергетической службы – за нарушения в работе
электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и
неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;
- руководители и специалисты технологических служб – за нарушения в эксплуатации
электротехнологического оборудования. (1.2.9 ПТЭЭП)
Прикрепления
9305639.jpg(88.4 Kb)
# 6 | 2012-05-31, 19:19




Билет 7

Вопрос
Где оформляется окончание работы по распоряжению?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В акте-допуске на производство работ

Вариант 2
В бланке переключений

Вариант 3
В бланке наряда-допуска на производство работ в электроустановках

Вариант 4
В журнале учета проведения первичного инструктажа на рабочем месте

Вариант 5
В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и в оперативном журнале


Правильный ответ

Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы должно быть
оформлено в соответствующей графе Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям
(приложение № 5 к Межотраслевым Правилам) и оперативного журнала (п.2.11.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения (%) определены ГОСТ 13109?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В пределах 10 %

Вариант 2
В пределах 15 %

Вариант 3
В пределах 20 %

Вариант 4
В пределах 25 %

Вариант 5
В пределах 30 %


Правильный ответ

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения
напряжения, для которого установлены следующие нормы - нормально допустимые и предельно
допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников
электрической энергии равны соответственно 5 и 10 % от номинального напряжения электрической
сети. (п. 5.2 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Какая минимальная длина изолирующих ручек (до ограничительного упора)
установлена для монтерских ножей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
50 мм

Вариант 2
75 мм

Вариант 3
80 мм

Вариант 4
90 мм

Вариант 5
100 мм


Правильный ответ

У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна составлять 100 мм. На
ручке должен находиться упор со стороны рабочей части высотой не менее 5 мм, при этом
минимальная длина изолирующего покрытия между крайней точкой упора и неизолированной частью
инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лезвия ножа не
должна превышать 65 мм (п.2.16.6 ИПИСЗ).

Вопрос
За что несут персональную ответственность руководители и специалисты
энергетической службы?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине

Вариант 2
За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также за
неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на
обслуживаемом участке

Вариант 3
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

Вариант 4
За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-
за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и
невыполнения противоаварийных мероприятий

Вариант 5
За нарушения в работе, вызванное низким качеством ремонта


Правильный ответ

За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: -
руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение требований,
предусмотренных Правилами и должностными инструкциями; - работники, непосредственно
обслуживающие электроустановки, – за нарушения, происшедшие по их вине, а также за
неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; -
работники, проводящие ремонт оборудования, – за нарушения в работе, вызванные низким качеством
ремонта; - руководители и специалисты энергетической службы – за нарушения в работе
электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и
неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;
- руководители и специалисты технологических служб – за нарушения в эксплуатации
электротехнологического оборудования. (1.2.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для нейтрали
трансформатора при линейном напряжении источника трехфазного тока 380 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Определяется расчетным путем

Вариант 2
Не более 60 Ом

Вариант 3
Не более 30 Ом

Вариант 4
Не более 8 Ом

Вариант 5
Не более 4 Ом


Правильный ответ

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или
трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более
2 Ом, 4 Ом и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660 В, 380 В и 220 В источника
трехфазного тока или 380 В, 220 В и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно
быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей
повторных заземлений РЕN- или РЕ-проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не
менее двух. При удельном сопротивлении ( земли более 100 Ом.м допускается увеличивать
указанные выше нормы в 0,01 ( раз, но не более десятикратного (п.1.7.101 ПУЭ).

Вопрос
В каком случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и
допускающего?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не допускается

Вариант 2
Допускается во всех случаях

Вариант 3
Допускается производителю работ из ремонтного персонала в
электроустановках до 1000 В

Вариант 4
Допускается производителю работ из ремонтного персонала в
электроустановках с простой и наглядной схемой

Вариант 5
Допускается при обслуживании устройств релейной защиты и
электроавтоматики, если производитель работ из числа обслуживающего персонала
имеет группу IV


Правильный ответ

Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в
соответствии с табл.2.1.(2.1.11 МПБЭЭ). Производителю работ, имеющему группу IV, из числа
персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики и т.д., разрешается
совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые
для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки рабочего
места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части
электроустановки напряжением выше 1000 В.(8.5 МПБЭЭ)

Вопрос
Какое из перечисленных мероприятий должно быть выполнено до вывода
основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Проведены испытания электрооборудования

Вариант 2
Проведена профессиональная подготовка с электротехническим персоналом

Вариант 3
Укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады

Вариант 4
Проведены периодические медицинские осмотры работников

Вариант 5
Проведена стажировка работников на рабочем месте


Правильный ответ

До вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт должны быть: -
составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования, а
также график ремонтных работ; - заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые
материалы и запасные части; - составлена и утверждена техническая документация на работы в
период капитального ремонта; - укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент,
приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы; - подготовлены
рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием размещения частей и
деталей; - укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады. (1.6.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто может производить обслуживание аккумуляторных батарей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Специально обученный персонал, имеющий группу по электробезопасности I

Вариант 2
Специально обученный персонал, имеющий группу по электробезопасности II

Вариант 3
Специально обученный персонал, имеющий группу по электробезопасности III

Вариант 4
Работники, имеющие техническое образование

Вариант 5
Работники, обладающие правом проведения специальных работ


Правильный ответ

Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться
специально обученным персоналом, имеющим группу III. (4.12.12 МПБЭЭ)

Вопрос
Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен в
случае обморока?(перечислить пять правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если есть пульс на сонной артерии - приподнять ноги, расстегнуть ворот
сорочки, ослабить галстук и поясной ремень. Надавить на болевую точку

Вариант 2
Вызвать врача

Вариант 3
Если нет пульса на сонной артерии - приступить к комплексу реанимации

Вариант 4
Если в течение 3-х минут сознание не появилось - повернуть пострадавшего на
живот и приложить холод к голове

Вариант 5
При появлении боли в животе или повторных обмороков- положить холод на
живот. При тепловом ударе - перенести в прохладное место, приложить холод к голове
и груди. В случае голодного обморока - напоить сладким чаем

Правильный ответ

Прикрепления
5102030.jpg(122.8 Kb)
# 7 | 2012-05-31, 19:26




Билет 8

Вопрос
Какой установлен порядок действий в случае длительного сдавливания
конечностей? (перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности
их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Дать 2 - 3 таблетки анальгина. Предложить обильное теплое питье

Вариант 2
Наложить шины

Вариант 3
Наложить защитные жгуты на сдавленные конечности до их освобождения.
Сразу же после освобождения туго забинтовать поврежденные конечности

Вариант 4
Повторно приложить холод к поврежденным конечностям. Продолжить давать
обильное теплое питье до прибытия врача

Вариант 5
Обложить придавленные конечности пакетами со льдом, снегом или холодной
водой


Правильный ответ



Вопрос
Где вывешивается плакат ЗАЗЕМЛЕНО при выполнении технических
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием
напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В местах установленных заземлений

Вариант 2
На ограждениях, вблизи мест установки заземлений

Вариант 3
На приводах коммутационных аппаратов, при ошибочном включении которых
может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки

Вариант 4
На дверях распределительного устройства

Вариант 5
На отключенных шинах распределительного устройства


Правильный ответ

В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах
разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может
быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках
дистанционного управления коммутационными аппаратами (п.3.7.1, МПБЭЭ).

Вопрос
За что несут персональную ответственность руководители и специалисты
технологических служб?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
За неправильную ликвидацию нарушений в работе электроустановок

Вариант 2
За нарушение в работе, вызванные низким качеством ремонта

Вариант 3
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования

Вариант 4
За невыполнение противоаварийных мероприятий

Вариант 5
За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание


Правильный ответ

За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: -
руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение требований,
предусмотренных Правилами и должностными инструкциями; - работники, непосредственно
обслуживающие электроустановки, – за нарушения, происшедшие по их вине, а также за
неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; -
работники, проводящие ремонт оборудования, – за нарушения в работе, вызванные низким качеством
ремонта; - руководители и специалисты энергетической службы – за нарушения в работе
электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и
неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;
- руководители и специалисты технологических служб – за нарушения в эксплуатации
электротехнологического оборудования. (1.2.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой документ оформляется после выполнения капитального ремонта
основного электрооборудования у Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Оперативный журнал

Вариант 2
Журнал учета работ выполняемых по наряду или распоряжению

Вариант 3
Акт с приложением технической документации по ремонту

Вариант 4
Наряд-допуск

Вариант 5
Ведомость дефектов


Правильный ответ

Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования,
принимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты
со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О работах, проведенных при ремонте
остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования
или в специальном ремонтном журнале. (1.6.14 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к отдельным искусственным заземлителям
повторного заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Заземлители должны быть соединены с трубопроводом холодной воды в земле

Вариант 2
Заземлители должны быть соединены с металлическими частями канализации в
земле

Вариант 3
Заземлители должны быть соединены с металлическими частями газопровода в
земле

Вариант 4
Заземлители должны быть соединены со всеми подземными трубопроводами

Вариант 5
Заземлители не должны иметь металлических соединений с подземными
трубопроводами


Правильный ответ

Повторные заземления РЕN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены
при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических
соединений с подземными трубопроводами (п.1.7.102 ПУЭ).

Вопрос
В каком случае разрешается устанавливать несколько переносных заземлений
параллельно?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При повреждении гибкого медного провода одного из заземлений

Вариант 2
При подсоединении переносного заземления к шинам без использования
зажимов

Вариант 3
При больших токах короткого замыкания

Вариант 4
В электроустановках без стационарных заземляющих ножей

Вариант 5
В эектроустановеках выше 1000 В при использовании переносных заземлений
на напряжение до 1000 В


Правильный ответ

Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости
при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной
нейтралью – также при протекании токов однофазного короткого замыкания... При больших токах
короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно (п.2.17.4 ИПИСЗ).

Вопрос
Для каких показателей качества электроэнергии наиболее вероятным
виновником их ухудшения является организация - потребитель?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Установившееся отклонение напряжения

Вариант 2
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения

Вариант 3
Отклонение частоты

Вариант 4
Длительность провала напряжения

Вариант 5
Коэффициент временного перенапряжения


Правильный ответ

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (Табл. А1 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Какие обязанности возложены на оперативно-ремонтный персонал?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Организация оперативных работ и оперативного обслуживание
электроустановок

Вариант 2
Обеспечение технического обслуживания, ремонт, монтаж, наладку и
испытания оборудования, осуществление оперативного управления обслуживания в
утвержденном объеме на закрепленных за ним электроустановках

Вариант 3
Организация оперативного обслуживания электроустановок и испытаний
электрооборудования

Вариант 4
Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок

Вариант 5
Организация оперативных переключений и осмотров электроустановок,
организация и проведение ремонта и испытаний электрооборудования


Правильный ответ

Оперативно-ремонтный персонал - ремонтный персонал, специально обученный и
подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним
электроустановок (термины и определения, МПБЭЭ).Ремонтный персонал - персонал,
обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание
электрооборудования (термины и определения, МПБЭЭ)

Вопрос
Какие требования предъявляются к работе сварщика в замкнутых или
труднодоступных пространствах?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работы может выполнять сварщик, имеющий группу по электробезопасности I

Вариант 2
Работы может выполнять сварщик, имеющий группу по электробезопасности II

Вариант 3
Работы может выполнять сварщик, под контролем одного наблюдающего

Вариант 4
Работы может выполнять сварщик под контролем двух наблюдающих, один из
которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III

Вариант 5
Работы может выполнять сварщик, имеющий группу по электробезопасности III

Правильный ответ

Работы в замкнутых или труднодоступных пространствах должен выполнять сварщик под
контролем двух наблюдающих, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже
III. Наблюдающие должны находиться снаружи для контроля за безопасным проведением работ
сварщиком. Сварщик должен иметь лямочный предохранительный пояс с канатом, конец которого
находится у наблюдающего. (3.1.19 ПТЭЭП)
Прикрепления
7842078.jpg(83.9 Kb)
# 8 | 2012-05-31, 19:31




Билет 9

Вопрос
Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в
электроустановках до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Обеспечивают защиту от токов короткого замыкания

Вариант 2
Обеспечивают защиту от токов перегрузки

Вариант 3
Обеспечивают дополнительную защиту от прямого прикосновения

Вариант 4
Обеспечивают защиту от токов короткого замыкания и перегрузки

Вариант 5
Обеспечивают защиту от токов короткого замыкания и от поражения
электрическим током


Правильный ответ

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до
1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения
(УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. (п.1.7.50 ПУЭ).

Вопрос
Кто допускается к работе с переносным электроинструментом класса I в
помещениях с повышенной опасностью?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работать с переносным электроинструментом класса I в помещениях с
повышенной опасностью не допускается

Вариант 2
Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу II

Вариант 3
Работник, имеющий группу I, прошедший инструктаж на рабочем месте

Вариант 4
Работник, имеющий группу I, под контролем работника из числа оперативного
персонала, имеющего группу III

Вариант 5
Работник, имеющий группу I, под наблюдением работника из числа
административно-технического персонала


Правильный ответ

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до
1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения
(УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. (п.1.7.50 ПУЭ).

Вопрос
Что можно применять для временного ограждения токоведущих частей
электроустановки, оставшихся под напряжением?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Металлические щиты, ширмы, экраны

Вариант 2
Щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов

Вариант 3
Изолирующие канаты

Вариант 4
Деревянные лестницы

Вариант 5
Объемные конструкции оборудования


Правильный ответ

Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут
применяться щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов.При установке
временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей должно
быть не менее указанного в таблице 1.1. Межотраслевых Правил. В электроустановках напряжением
6 - 10 кВ это расстояние может быть уменьшено до 0,35 м.На временные ограждения должны быть
нанесены надписи «Стой! Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты (п.3.7.2, МПБЭЭ).

Вопрос
Какой установлен порядок действий в случае отравления пострадавшего
ядовитыми газами?(перечислить четыре правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Вызвать "скорую помощь"

Вариант 2
Вынести пострадавшего на свежий воздух

Вариант 3
При потери сознания более 4 минут - повернуть на живот и приложить холод к
голове

Вариант 4
При отсутствии сознания и пульса на сонной артерии - приступить к
реанимации.При отсутствии защитной маски для проведении искусственного дыхания
(с обратным клапаном) следует ограничиваться непрямым массажем сердца

Вариант 5
Предложить обильное теплое питье


Правильный ответ



Вопрос
На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Запрещающие, предупреждающие, напоминающие, указательные

Вариант 2
Предупреждающие, предписывающие,указательные, упреждающие

Вариант 3
Предписывающие, предупреждающие, запрещающие, указательные

Вариант 4
Запрещающие, предписывающие, напоминающие, указательные

Вариант 5
Запрещающие, предписывающие, указательные, упреждающие


Правильный ответ

Плакаты и знаки безопасности предназначены: – для запрещения действий с
коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на
место работы (запрещающие плакаты); – для предупреждения об опасности приближения к
токоведущим частям, находящимся под напряжением, и передвижения без средств защиты в ОРУ 330
кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой (предупреждающие знаки и
плакаты); – для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований
безопасности (предписывающие плакаты); – для указания местонахождения различных объектов и
устройств (указательный плакат) (п.2.18.1 ИПИСЗ).

Вопрос
Какая периодичность измерения сопротивления изоляции установлена для
электросварочных установок?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже 1 раза в 6 месяцев

Вариант 2
Не реже 1 раза в год

Вариант 3
Не реже 1 раза в 3 года

Вариант 4
При наработке не менее 50 часов

Вариант 5
При наработке не менее 120 часов


Правильный ответ

Проведение испытаний и измерений на электросварочных установках осуществляется в
соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3), инструкциями заводов-
изготовителей. Кроме того, измерение сопротивления изоляции этих установок проводится после
длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1
раза в 6 мес.(3.1.22 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто должен проводить приемосдаточные испытания оборудования и
пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановки?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работники организации, проводящие прием электроустановок в эксплуатацию

Вариант 2
Работники энергетической службы

Вариант 3
Работники службы главного инженера

Вариант 4
Подрядчик (генподрядчик) с привлечением персонала заказчика

Вариант 5
Главный инженер организации


Правильный ответ

Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем
должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала
заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке, а
комплексное опробование должно быть проведено заказчиком. (1.3.4 ПТЭЭП)

Вопрос
С какой периодичностью должны просматриваться перечни технической
документации у каждого Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже 1 раза в месяц

Вариант 2
Не реже 1 раза в год

Вариант 3
Не реже 1 раза в 3 года

Вариант 4
Не реже 1 раза в 5 лет

Вариант 5
При смене владельца Потребителя


Правильный ответ

У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни
технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций
должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект – у
соответствующего персонала на рабочем месте.
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года. (1.8.2 ПТЭЭП)

Вопрос
В каких пределах установлено нормально допустимое значение отклонения
частоты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В пределах 0,1 Гц

Вариант 2
В пределах 0,2 Гц

Вариант 3
В пределах 0,4 Гц

Вариант 4
В пределах 0,5 Гц

Вариант 5
В пределах 0,8 Гц

Правильный ответ

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется
показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы: нормально
допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны 0,2 и 0,4 Гц
соответственно. (п. 5.6 ГОСТ 13109-97)
Прикрепления
9503697.jpg(70.2 Kb)
# 9 | 2012-06-02, 00:51




Билет 10

Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует накладывать давящие
повязки?(перечислить два правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания

Вариант 2
При кровотечениях, если алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей

Вариант 3
При деформации и отеках конечностей

Вариант 4
При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны

Вариант 5
При наличии костных обломков на поврежденных конечностях


Правильный ответ



Вопрос
Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных
устройствах?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На клеммы коммутационных аппаратов

Вариант 2
На токоведущие части РУ, выделенные черными метками

Вариант 3
На токоведущие части в местах, очищенных от краски

Вариант 4
На любые доступные токоведущие части

Вариант 5
На токоведущие части, которые находятся в непосредственной близости к
рабочему месту


Правильный ответ

Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах, очищенных от
краски. (3.5.3 МПБЭЭ)

Вопрос
На кого в организации возлагается ответственность за эксплуатацию сварочного
оборудования и его ремонт?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На сварщика, имеющему группу I по электробезопасности

Вариант 2
На сварщика, имеющему группу II по электробезопасности

Вариант 3
На инженера по охране труда

Вариант 4
На главного механика, выполняющего функции главного сварщика

Вариант 5
На работника, за которым закреплены переносные электроприемники


Правильный ответ

Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования, выполнение годового графика
технического обслуживания и ремонта, безопасное проведение сварочных работ определяется
должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке руководителем Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного сварщика или работника, выполняющего его функции
(например, главного механика), указанная ответственность возлагается на него.(3.1.23 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто должен проводить комплексное опробование электроустановки при
приемке ее в эксплуатацию?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Подрядчик

Вариант 2
Генподрядчик

Вариант 3
Подрядчик и генподрядчик

Вариант 4
Заказчик

Вариант 5
Генподрядчик в присутствии представителя Госэнергонадзора


Правильный ответ

Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем
должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала
заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке, а
комплексное опробование должно быть проведено заказчиком. (1.3.4 ПТЭЭП)

Вопрос
Кто может проводить работу с однофазными электросчетчиками потребителей
единолично?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник организации из числа оперативного персонала

Вариант 2
Работник организации, имеющий группу III

Вариант 3
Работник организации, имеющий группу IV

Вариант 4
Работник энергоснабжающей организации из числа ремонтного персонала,
имеющий группу IV

Вариант 5
Работник энергоснабжающей организации из числа оперативного персонала,
имеющий группу III в порядке текущей эксплуатации


Правильный ответ

Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих
организаций, имеющий группу III, может проводить единолично при снятом напряжении по
утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При отсутствии
коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной
опасности эту работу допускается проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке (п.8.10,
МПБЭЭ).

Вопрос
Какая периодичность проверки должна быть установлена в организации на
соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При новом назначении работника для выполнения функций ответственного за
электрохозяйство

Вариант 2
По требованию органов Госэнергонадзора

Вариант 3
Не реже 1 раза в 5 лет с отметкой на них о проверке

Вариант 4
Не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке

Вариант 5
Не реже 1 раза в год с отметкой на них о проверке


Правильный ответ

Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим
эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке. (1.8.5
ПТЭЭП)

Вопрос
Каким должно быть наибольшее допустимое время защитного автоматического
отключения на системы TN при номинальном фазном напряжении 220 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не более 0,8 с

Вариант 2
Не более 0,4 с

Вариант 3
Не более 1 с

Вариант 4
Не более 2 с

Вариант 5
Не нормируется


Правильный ответ

В системе ТN время автоматического отключения питания не должно превышать значений,
указанных в табл. 1.7.1. (Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для
системы TN ). При номинальном фазном напряжении 220 В время отключения, с- 0,4.(п.1.7.79 ПУЭ).

Вопрос
Какое установлено предельно допустимое значение отклонения частоты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В пределах 0,1 Гц

Вариант 2
В пределах 0,2 Гц

Вариант 3
В пределах 0,4 Гц

Вариант 4
В пределах 0,5 Гц

Вариант 5
В пределах 0,8 Гц


Правильный ответ

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется
показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы: нормально
допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны 0,2 и 0,4 Гц
соответственно. (п. 5.6 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности
из металла в электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Запрещается

Вариант 2
Допускается во всех случаях

Вариант 3
Допускается только на корпусах оборудования

Вариант 4
Допускается только вдали от токоведущих частей

Вариант 5
Допускается только вблизи от токоведущих частей

Правильный ответ

Применение постоянных рлакатов и знаков из металла допускается только вдали от
токоведущих частей (п.2.18.3 ИПИСЗ).
Прикрепления
7050869.jpg(17.0 Kb)
# 10 | 2012-06-02, 00:55




Билет 11


Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует немедленно наложить
кровоостанавливающий жгут?(перечислить три правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

Вариант 2
При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны

Вариант 3
Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей

Вариант 4
Над раной образуется валик из вытекающей крови

Вариант 5
При деформации и отеках конечностей


Правильный ответ



Вопрос
Какие требования предъявляются к металличесиим конструкциям и стеллажам в
помещениях аккумуляторной?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Конструкции должны быть дважды окрашены кислотостойкой, не содержащей
спирта краской

Вариант 2
Конструкции должны быть трижды окрашены краской по всей длине

Вариант 3
Конструкции по всей длине должны быть смазаны техническим вазелином

Вариант 4
Допускается применение изолированных неокрашенных конструкций

Вариант 5
Конструкции должны быть окрашены любой краской по всей длине, за
исключением мест соединения , которые должны быть смазаны техническим
вазелином


Правильный ответ

Стены и потолок помещения аккумуляторной, двери и оконные переплеты, металлические
конструкции, стеллажи и другие части должны быть окрашены кислотостойкой (щелочестойкой) и не
содержащей спирта краской. Вентиляционные короба и вытяжные шкафы должны окрашиваться с
наружной и внутренней сторон. Для окон необходимо применять матовое или покрытое белой клеевой
краской стекло. (2.10.5 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
"Стой! Напряжение!"

Вариант 2
"Работать здесь"

Вариант 3
"Влезать здесь"

Вариант 4
"Заземлено"

Вариант 5
"Работать здесь"; "Влезать здесь"; "Заземлено"


Правильный ответ

«ЗАЗЕМЛЕНО» (прил.9 ИПИСЗ).

Вопрос
Где должен находиться комплект схем электроснабжения организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Вывешивается на видном месте в помещении данной электроустановки

Вариант 2
На рабочем месте у ответственного за электрохозяйство

Вариант 3
В делопроизводстве организации

Вариант 4
На рабочем месте у производителя работ

Вариант 5
На рабочем месте у ответственного руководителя работ


Правильный ответ

Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на
его рабочем месте. (1.8.6 ПТЭЭП)

Вопрос
Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в
непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не ниже V группы

Вариант 2
Не ниже IV группы

Вариант 3
Не ниже, чем у подчиненного персонала

Вариант 4
На группу выше, чем у подчиненного персонала

Вариант 5
Руководители, у которых в непосредственном подчинении находится
электротехнологический персонал, группу по электробезопасности могут не иметь


Правильный ответ

Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический
персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они
должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой. (1.4.3 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов
напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных
осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки

Вариант 2
Осветительные приборы должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м над
уровнем пола

Вариант 3
Допускается установка светильников только класса 1 и 2

Вариант 4
Допускается установка светильников класса 2 на любой высоте, а класса 1 - не
менее 2,5 м над уровнем пола

Вариант 5
Допускается установка осветительных приборов класса 2 на любой высоте,
класса 0 и 1 на высоте не менее 2,5 м над уровнем пола


Правильный ответ

В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех
стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки
(п.6.1.13, 6.1.14 ПУЭ).

Вопрос
Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в
электроустановках напряжением до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работнику из числа ремонтного персонала, имеющему группу III

Вариант 2
Работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III

Вариант 3
Работнику из числа ремонтного персонала, имеющему группу IV

Вариант 4
Двум работникам из числа ремонтного персонала: одному - имеющему группу
IV, другому - имеющему группу III

Вариант 5
Двум работникам из числа ремонтного персонала с группой не ниже III, один из
них непосредственно устанавливает ( снимает) переносное заземление, второй -
наблюдает


Правильный ответ

В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений
разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала
(п.3.5.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Что входит в процедуру технологического присоединения энергопотребляющих
объектов к сетевой организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Составление эксплуатационной документации и организации ее ведения для
энергопотребляющего объекта

Вариант 2
Составление акта-допуска в эксплуатацию энергоустановки

Вариант 3
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии

Вариант 4
Проверка выполнения технических условий и составление акта о
технологическом присоединении

Вариант 5
Замена элементов электрической сети энергообъекта


Правильный ответ

Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: -
подача заявки на технологическое присоединение с требованием выдачи технических условий; -
подготовка технических условий и направление проекта договора, включающего технические условия;
-заключение договора; - выполнение технических условий со стороны присоединяемого лица и со
стороны сетевой организации; - выполнение действий по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающего устройства в электрической сети; - проверка выполнения технических условий и
составление акта о технологическом присоединении (п. 7 ПрТП)

Вопрос
Какой персонал относится к электротехническому?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Персонал, должность которого относится к инженерно-технической

Вариант 2
Персонал, который имеет право работать с переносными электроприемниками

Вариант 3
Персонал, допущенный к работам на технологическом оборудовании

Вариант 4
Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный,
ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку,
техническое обслуживание, ремонт, управление режимами работы электроустановок

Вариант 5
Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной
составляющей является электрическая энергия, использующий в работе ручные
электрические машины, переносной инструмент и светильники

Правильный ответ

Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал,
организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление
режимом работы электроустановок (термины и определения, МПБЭЭ)
Прикрепления
8908346.jpg(23.1 Kb)
# 11 | 2012-06-02, 00:58




Билет 12

Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует наложить шины на конечности
человека?(перечислить три правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В случае повреждения костей и суставов конечностей

Вариант 2
При жалобах на боль

Вариант 3
При деформации и отеках конечностей

Вариант 4
После освобождения придавленных конечностей

Вариант 5
После укусах ядовитых змей


Правильный ответ



Вопрос
Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для
выполнения работ в электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Иметь инженерное энергетическое образование

Вариант 2
Иметь техническое энергетическое образование

Вариант 3
Иметь профессиональную подготовку, соответствую характеру работы

Вариант 4
Обладать практическими навыками работы в электроустановках

Вариант 5
Знать в полном объеме нормы и правила безопасной работы в
электроустановках


Правильный ответ

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь
профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии
профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной
работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-
тренировочных центрах и т.п.). (1.4.7 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой персонал относится к электротехнологическому?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной
составляющей является электрическая энергия, использующий в работе ручные
электрические машины, переносной инструмент и светильники, и другие работники,
для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено
знание Правил по охране труда (где требуется II или более высокая группа по
электробезопасности)

Вариант 2
Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание
электроустановок

Вариант 3
Персонал, который может организовывать и проводить работы на передвижных
электроустановках

Вариант 4
Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж,
наладку и испытание оборудования

Вариант 5
Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного
обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок


Правильный ответ

Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей
является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т. д.),
использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и
светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране
труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по
электробезопасности) (термины и определения, МПБЭЭ)

Вопрос
Где должны устанавливаться расчетные счетчики электроэнергии в
общественных зданиях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На вводе в здание

Вариант 2
На первом этаже или в подвале здания

Вариант 3
На отходящей в здание линии электропередачи от трансформаторной
подстанции

Вариант 4
На ВРУ каждого этажа здания

Вариант 5
На ВРУ в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией


Правильный ответ

В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ
(ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии
встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью
используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на
выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения,
являющихся одновременно ВРУ здания. (7.1.61 ПУЭ)

Вопрос
Какие требования предъявляются к освещению помещений, где
устанавливаются аккумуляторные батареи?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Аккумуляторные батареи должны устанавливаться в помещениях без
естественного освещения

Вариант 2
Для осещения должны применяться лампы накаливания, установленные во
взырозащитной арматуре

Вариант 3
Сеть освещения должна быть выполнена на напряжение не выше 12 В

Вариант 4
Сеть освещения должна быть выполнена на напряжение не выше 110 В
переменного тока

Вариант 5
Сеть освещения должна быть выполнена на напряжение не выше 110 В
постоянного тока


Правильный ответ

Для освещения помещений аккумуляторных батарей должны применяться лампы
накаливания, установленные во взрывозащищенной арматуре. Один светильник должен быть
присоединен к сети аварийного освещения. Выключатели, штепсельные розетки, предохранители и
автоматы должны располагаться вне аккумуляторного помещения. Осветительная электропроводка
должна выполняться проводом в кислотостойкой (щелочестойкой) оболочке. (2.10.6 ПТЭЭП)

Вопрос
Разрешается или нет использование в закрытых распределительных устройствах
фильтрующих противогазовя для защиты от окиси углерода, образующейся в
результате горения электроизоляционных материалов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Запрещается

Вариант 2
Разрешается во всех случаях

Вариант 3
Разрешается при температуре не ниже 6 градусов С

Вариант 4
Разрешается только с гопкалитовым патроном при температуре не ниже 6
градусов С

Вариант 5
Разрешается с гопкалитовым патроном при температуре не ниже 0 градусов С


Правильный ответ

Фильтрующими противогазами разрешается пользоваться только с гопкалитовым патроном,
защищающим от окиси углерода, при температуре не ниже 6°С (п.4.4.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Какая периодичность просмотра оперативной документации административно-
техническим персоналом установлена для организации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Ежедневно

Вариант 2
Не реже 1 раза в неделю

Вариант 3
Не реже 1 раза в месяц

Вариант 4
Не реже 1 раза в 6 месяцев

Вариант 5
Не реже 1 раза в год


Правильный ответ

Оперативную документацию периодически (в установленные в организации сроки, но не реже
1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий оперативный или административно-технический
персонал и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков. (1.8.10 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к светильникам в помещениях с повышенной
опасностью?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допустима установка светильников любого класса на высоте не менее 5 м над
полом

Вариант 2
Осветительные приборы разрешается устанавливать на любой высоте

Вариант 3
На высоте менее 2,5 м над полом допускается применение люминисцентных
ламп

Вариант 4
Допустима установка светильников любого класса на высоте не менее 2,5 м над
полом. При установке светильников класса I на высоте менее 2,5 м сеть должна быть
защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА

Вариант 5
Допустима установка светильников любого класса на любой высоте с защитой
цепи УЗО с током срабатывания до 30 мА


Правильный ответ

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников
общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников
класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3.
Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть
защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.(п.6.1.14 ПУЭ).

Вопрос
Разрешается ли применение землеройных машин , отбойных молотков, ломов и
кирок для рыхления грунта над кабелем, связанного с его раскопкой?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не допускается

Вариант 2
Допускается на расстоянии не ближе 1 м до оси кабельной трассы

Вариант 3
Допускается только в зимнее время

Вариант 4
Допускается на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее
30 см

Вариант 5
Допускается на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее
15 см


Правильный ответ

Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта
допускается производить на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см.
Остальной слой грунта должен удаляться лопатами вручную (п.4.14.3, МПБЭЭ).
Прикрепления
2485715.jpg(20.0 Kb)
# 12 | 2012-06-02, 01:01




Билет 13

Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует переносить пострадавшего
только на животе?(перечислить четыре правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При проникающих ранениях грудной клетки

Вариант 2
При подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть только
брезентовые носилки

Вариант 3
При частой рвоте

Вариант 4
В состоянии комы

Вариант 5
В случае ожогов спины и ягодиц


Правильный ответ



Вопрос
Какая длина установлена для перчаток диэлектрических?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не нормируется

Вариант 2
Не менее 200 мм

Вариант 3
Не менее 250 мм

Вариант 4
Не менее 300 мм

Вариант 5
Не менее 350 мм


Правильный ответ

Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм (п.2.10.3 ИПИСЗ).

Вопрос
В каких пределах должно находиться нормально допустимое значение
установившегося отклонения напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не нормируется

Вариант 2
В пределах 5 %

Вариант 3
В пределах 7,5 %

Вариант 4
В пределах 10 %

Вариант 5
В пределах 15 %


Правильный ответ

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения
напряжения, для которого установлены следующие нормы - нормально допустимые и предельно
допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников
электрической энергии равны соответственно 5 и 10 % от номинального напряжения электрической
сети. (п. 5.2 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Какие работы относятся к работам без снятия напряжения на токоведущих
частях или вблизи них?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работы в помещениях электроустановок, двери которых не закрываются на
замок

Вариант 2
Уборка помещений в электроустановках напряжением до 1000 В

Вариант 3
Работы, при которых напряжение с токоведущих частей электроустановки
снято, но отсутствует видимый разрыв цепи

Вариант 4
Уборка помещений в электроустановках напряжением выше 1000 В

Вариант 5
Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся
под напряжением (рабочим или наведенным) или на расстоянии от этих токоведущих
частей менее допустимых


Правильный ответ

Работы, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под
напряжением (рабочим или наведенным), или на расстоянии от этих токоведущих частей менее
допустимых (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Кто может выполнять работы в подземных кабельных сооружениях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник из чиса оперативного персонала, имеющий группу IV

Вариант 2
Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу IV

Вариант 3
Два работника: производитель работ, имеющий группу IV, и стахующий,
имеющий группу III

Вариант 4
Два работника, имеющих группу IV

Вариант 5
Три работника: производитель работ, имеющий группу IV, и два страхующих


Правильный ответ

Работу в подземных кабельных сооружениях, а также осмотр со спуском в них, должны
выполнять по наряду не менее 3 работников, из которых двое – страхующие. Между работниками,
выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена связь. Производитель работ
должен иметь группу IV (п.4.14.35, МПБЭЭ).

Вопрос
Что указывается руководителем Потребителя в документе, определяющем
допуск работника к стажировке?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Программа стажировки

Вариант 2
Форма и продолжительность дублирования

Вариант 3
Разделы правил и инструкций, необходимые для изучения в ходе стажировки

Вариант 4
Календарные сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за ее
проведение

Вариант 5
Требования к работнику, допущенного к стажировке


Правильный ответ

Допуск к стажировке оформляется соответствующим документом руководителя Потребителя
или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки и
фамилии работников, ответственных за ее проведение. (1.4.12 ПТЭЭП)

Вопрос
Какая система заземления принята в электрической сети для питания
электроприемников жилых домов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Система заземления TN-C

Вариант 2
Система заземления TN-S

Вариант 3
Система заземления TN-C-S или TN-S

Вариант 4
Система заземления TN-C или TN-C-S

Вариант 5
Система заземления IT или TT


Правильный ответ

Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления
TN-C-S или TN-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети
220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перед сети на папряжение 380/220 В с системой
заземления TN-S или TN-C-S. (п.7.1.13 ПУЭ).

Вопрос
В каких из перечисленных помещений допускается открытая установка
пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты без защитных кожухов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускается в электромашинных помещениях и щитовых

Вариант 2
Допускается в помещениях без повышенной опасности

Вариант 3
Допускается в помещениях, где ширина проходов не менее 2 м

Вариант 4
Допускается в помещениях с повышенной опасностью, при условии установки
перед аппаратами переносных ограждений

Вариант 5
Не допускается во всех случаях


Правильный ответ

Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть
ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых,
станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов. (2.2.4
ПТЭЭП)

Вопрос
Какая периодичность уравнительного заряда (дозаряда) принята для кислотных
аккамуляторных батарей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не реже 1 раза в год

Вариант 2
Не реже 1 раза в 3 года

Вариант 3
Не реже 1 раза в 5 лет

Вариант 4
Не реже 1 раза в 10 лет

Вариант 5
По требованию ответственного за электрохозяйство

Правильный ответ

Кислотные батареи, работающие в режиме постоянного подзаряда, должны
эксплуатироваться без уравнительных периодических перезарядов. Для поддержания всех
аккумуляторов в полностью заряженном состоянии и для предотвращения сульфатации электродов в
зависимости от состояния батареи, но не реже 1 раза в год, должен быть проведен уравнительный
заряд (дозаряд) батареи до достижения установившегося значения плотности электролита,
указанного в п. 2.10.9. во всех элементах.(2.10.14 ПТЭЭП)
Прикрепления
3162664.jpg(53.8 Kb)
# 13 | 2012-06-02, 01:05




Билет 14

Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует переносить и перевозить
пострадавшего только "сидя" или "полусидя"?(перечислить два правильных варианта
ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В состоянии комы

Вариант 2
При проникающих ранениях грудной клетки

Вариант 3
При ранениях шеи

Вариант 4
При подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение
тазобедренного сустава

Вариант 5
В случае ожогов спины


Правильный ответ



Вопрос
Кто и как определяет порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Оперативный персонал с записью в оперативную документацию

Вариант 2
Ответственный за электрохозяйство в перечне работников, выполняющих
оперативные переключения

Вариант 3
Технический руководитель специальным пунктом в должностную инструкцию
оперативного персонала

Вариант 4
Руководитель организации распоряжением

Вариант 5
Главный инженер специальной инструкцией


Правильный ответ

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением
руководителя организации. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного
персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на
учете у административно-технического персонала (п.1.3.12, МПБЭЭ).

Вопрос
В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку
(производственное обучение)?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года

Вариант 2
При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда

Вариант 3
При повышении группы по электробезопасности

Вариант 4
По требованию ответственного за электрохозяйство

Вариант 5
При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и
правил


Правильный ответ

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на
другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в
работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку
(производственное обучение) на рабочем месте. (1.4.8 ПТЭЭП)

Вопрос
С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств
защитного отключения при использовании их в электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не регламентируется

Вариант 2
Периодичность проверки определяет специалист по охране труда,
контролирующий электроустановки

Вариант 3
Периодичность проверки должна осуществляться в соответствии с
рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

Вариант 4
Периодичность проверки определяет ответственный за электрохозяйство, но не
реже 1 раза в 3 года

Вариант 5
Периодичность проверки определяет главный инженер, но не реже 1 раза в 3
года


Правильный ответ

При использовании в электроустановке устройств защитного отключения (далее – УЗО)
должна осуществляться его проверка в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и
нормами испытаний электрооборудования (2.7.19 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения (%) определены ГОСТ 13109?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В пределах 10 %

Вариант 2
В пределах 15 %

Вариант 3
В пределах 20 %

Вариант 4
В пределах 25 %

Вариант 5
В пределах 30 %


Правильный ответ

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения
напряжения, для которого установлены следующие нормы - нормально допустимые и предельно
допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников
электрической энергии равны соответственно 5 и 10 % от номинального напряжения электрической
сети. (п. 5.2 ГОСТ 13109-97)

Вопрос
Какой нормативный срок эксплуатации установлен для касок защитных,
применяемых при работе в электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не более 5 лет

Вариант 2
Не более 10 лет

Вариант 3
Срок устанавливается в технической документации на конкретный тип касок

Вариант 4
Срок устанавливается при испытании касок

Вариант 5
Срок устанавливает руководитель организации


Правильный ответ

Нормативный срок эксплуатации касок, в течение которого они должны сохранять свои
защитные свойства, указывается в технической документации на конкретный тип каски (п.4.1.6 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работы на шинах распределительного устройства напряжением до 1000 В при
отключенном автоматическом выключателе

Вариант 2
Работы по замене коммутационного аппарата, подключенного к шинам
распределительного устройства, при отключеном положении вводного и секционного
коммутационного аппарата

Вариант 3
Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжения на
токоведущие части к месту работы

Вариант 4
Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые
приборы показывают отсутствие напряжения

Вариант 5
Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которых будет
проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин,
кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на токоведущие части к месту работы


Правильный ответ

Работы, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы,
отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение
и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы (термины
и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к сетям наружного освещения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует принимать
равным 0,85

Вариант 2
В однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводников должно быть равно
фазному при сечении до 16 кв.мм и 50% при больших сечениях

Вариант 3
В сетях наружного освещения не допускается применение приборов с
разрядными лампами

Вариант 4
Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или
воздушными линиями с использованием самонесущих изолированных проводов

Вариант 5
Сети наружного освещения рекомендуется выполнять медными проводами. При
сечении более 16 кв.мм алюминиевыми


Правильный ответ

Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными с
использованием самонесущих изолированных проводов. В обоснованных случаях для воздушных
распределительных сетей освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и населенных
пунктов допускается использование неизолированных проводов. (п.6.3.25 – 6.3.37 ПУЭ).

Вопрос
Какие средства защиты используются при работах с кислотой в помещениях с
аккумуляторными батареями?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Грубошерстный костюм, резиновые сапоги, защитные очки, изолированный
инструмент

Вариант 2
Резиновые сапоги, защитные очки, резиновый фартук, резиновые перчатки,
грубошерстный или хлопчатобумажный костюм с кислостойкой пропиткой

Вариант 3
Защитные очки, резиновые перчатки, резиновые галоши, противогаз или
распиратор

Вариант 4
Галоши резиновые, защитные очки, резиновые перчатки, указатель напряжения

Вариант 5
Указатели напряжения, резиновые перчатки, сапоги и фартук

Правильный ответ

При работах с кислотой и щелочью необходимо надевать костюм (грубошерстный или
хлопчатобумажный с кислотостойкой пропиткой при работе с кислотой и хлопчатобумажный – со
щелочью), резиновые сапоги (под брюки) или галоши, резиновый фартук, защитные очки и резиновые
перчатки. Куски едкой щелочи следует дробить в специально отведенном месте, предварительно
завернув их в мешковину.(4.12.10 МПБЭЭ)
Прикрепления
6134102.jpg(54.0 Kb)
# 14 | 2012-06-02, 01:10




Билет 15


Вопрос
С каким персоналом обязательной формой работы (профессиональной
подготовки) является дублирование?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
С административно-техническим

Вариант 2
С оперативным и ремонтным

Вариант 3
С оперативным и оперативно-ремонтным

Вариант 4
С ремонтным

Вариант 5
С административно-техническим, оперативным и ремонтным


Правильный ответ

Обязательные формы работы с различными категориями работников:С оперативным и
оперативно-ремонтным персоналом: - вводный, первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;
- подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка); -
проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и
других нормативных документов; - дублирование; - специальная подготовка; - контрольные
противоаварийные и противопожарные тренировки; - профессиональное дополнительное
образование для непрерывного повышения квалификации. (1.4.5.2 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие требования предъявляются к работам по снятию показаний
электросчетчиков в помещениях РУ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Записывать показания счетчиков допускается работнику энергоснабжающей
организации, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя

Вариант 2
Допускается снимать показания счетчиков одному работнику
энергоснабжающей организации, имеющему группу IV

Вариант 3
У работника энергоснабжающей организации, должна быть сделана запись в
удостоверении о проверке знаний о допуске его к специальным работам

Вариант 4
Допускается снимать показания счетчиков одному работнику
энергоснабжающей организации из числа оперативного персонала, имеющему группу
III

Вариант 5
Допускается снимать показания счетчиков одному работнику
энергоснабжающей организации из числа оперативно-ремонтного персонала,
имеющему группу III


Правильный ответ

В помещениях РУ записывать показания электросчетчиков допускается работнику
энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя
(п.8.7, МПБЭЭ).

Вопрос
При каких из перечисленных показаний можно переносить пострадавшего
только на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?(перечислить два
правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При проникающих ранениях грудной клетки

Вариант 2
При проникающих ранениях брюшной полости

Вариант 3
В состоянии комы

Вариант 4
При подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть только
брезентовые носилки

Вариант 5
При большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение


Правильный ответ



Вопрос
В каких случаях осветительную арматуру допускается подвешивать на
питающих проводах?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Только если в светильниках применяются лампы накаливания

Вариант 2
Если питающие провода предназначены для этой цели и изготавливаются по
специальным техническим условиям

Вариант 3
При сечении питающих проводов более 2,5 кв.мм

Вариант 4
При сечении питающих проводов более 4 кв.мм

Вариант 5
При сечении питающих проводов более 6 кв.мм


Правильный ответ

Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они
предназначены для этой цели и изготовляются по специальным техническим условиям.(п.6.6.14 ПУЭ).

Вопрос
Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении
сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При условии надежного заземления сварочного оборудования допускается
выполнение сварочных работ без применения средств защиты

Вариант 2
Спецодежду

Вариант 3
Спецодежду и диэлектрические ковры

Вариант 4
Спецодежду, диэлектрические перчатки, галоши и ковры

Вариант 5
Спецодежду, брезентовые руковицы, металлические щитки


Правильный ответ

При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных
помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды обязан дополнительно
пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками (п.3.1.18 ПТЭ).

Вопрос
Как осуществляется защита сети до 1000 В с изолированной нейтралью?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Однофазная сеть должна быть защищена устройством защитного отключения,
установленным на стороне низшего напряжения

Вариант 2
Сеть должна быть защищена пробивным предохранителем, установленным в
нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора

Вариант 3
Сеть должна быть защищена установкой заземляющего устройства на стороне
низшего напряжения

Вариант 4
Сеть должна содержать устройство сигнализации о пробое высшего напряжения
на низшее

Вариант 5
Однофазная сеть должна быть защищена устройством защитного отключения с
применением устройства сигнализации


Правильный ответ

Сети до 1000 В с изолированной нейтралью должны быть защищены пробивным
предохранителем. Предохранитель может быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего
напряжения трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль за его целостностью.
(2.7.20 ПТЭЭП)

Вопрос
Каким образом производится нумерация аккумуляторов в батарее?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На лицевой вертикальной стенке сосуда кислостойкой (щелочестойкой) краской
первым номером обозначается элемент, к которому подсоединена положительная
шина

Вариант 2
На лицевой вертикальной стенке сосуда кислостойкой (щелочестойкой) краской
первым номером обозначается элемент, к которому подсоединена отрицательная шина

Вариант 3
Нумерация аккумуляторов производится в произвольной форме

Вариант 4
Нумерация выполняется на клеммах аккумуляторных батарей

Вариант 5
Нумерацию аккумуляторных батарей можно не проводить


Правильный ответ

Элементы аккумуляторной батареи должны быть пронумерованы. Крупные цифры наносятся
на лицевую вертикальную стенку бака кислотостойкой (щелочестойкой) краской. Первым номером в
батарее обозначается элемент, к которому присоединена положительная шина.(2.10.12 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Небольшие по объему (не более одной смены), ремонтные и другие работы по
техническому обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В, выполняемые
оперативным или оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном за этим
персоналом оборудовании в соответствии с утвержденным перечнем

Вариант 2
Работы на сборных шинах распределительного устройства напряжением до 1000 В

Вариант 3
Работы, выполняемые в электроустановках напряжением выше 1000 В с простой
наглядной схемой

Вариант 4
Работы в электроустановках напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со
всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушных и кабельных линий, и заперт
вход в соседние электроустановки

Вариант 5
Работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением
нормальной работы оборудования, продолжительностью не более 1 часа без учета
времени на подготовку рабочего места, выполняемые силами оперативного или
оперативно-ремонтного персонала или под его наблюдением ремонтного персонала


Правильный ответ

Небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по техническому
обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-
ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным
руководителем организации перечнем (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Где могут быть установлены расчетные счетчики электроэнергии в общественных
зданиях при наличии встроенных трансформаторных подстанций?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На вводе в здание

Вариант 2
На отходящей в здание линии электропередачи

Вариант 3
На выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных
щитах, являющихся одновременно ВРУ здания

Вариант 4
Непосредственно на выводах низшего напряжения силового трансформатора

Вариант 5
На первичной стороне силового трансформатора

Правильный ответ

В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ
(ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии
встроенных или пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых полностью
используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на
выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения,
являющихся одновременно ВРУ здания. (7.1.61 ПУЭ)
Прикрепления
6244723.jpg(53.9 Kb)
# 15 | 2012-06-02, 01:14



Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 4 до 1000 В (Билеты с ответами по электробезопасности)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0