Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 3 до и выше 1000 В (Билеты с ответами по электробезопасности)
Группа допуска 3 до и выше 1000 В

Билет 1

Вопрос
Какое цветовое обозначение установлено для шин электроустановки переменного трехфазного тока?
Варианты ответов:
Вариант 1
Фаза А - голубой; фаза В - желтый; фаза С - зеленый
Вариант 2
Фаза А - зеленый; фаза В - желтый; фаза С - красный
Вариант 3
Фаза А - желтый; фаза В - зеленый; фаза С - красный
Вариант 4
Фаза А - красный; фаза В - желтый; фаза С - зеленый
Вариант 5
Фаза А - черный; фаза В - красный; фаза С - желтый

Правильный ответ
Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой
электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1)
при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы
С - красным цветом, ... (1.1.30 ПУЭ)

Вопрос
Кто может осуществлять обслуживание электроустановок потребителей в организации?
Варианты ответов:
Вариант 1
Персонал, обученный в специализированных организациях
Вариант 2
Персонал, имеющий профессиональное образование
Вариант 3
Персонал своей организации, прошедший первичный инструктаж на рабочем месте
Вариант 4
Только подготовленный персонал своей организации, имеющий группу I и выше
Вариант 5
Подготовленный электротехнический персонал своей организации или персонал специализированной организации по договору

Правильный ответ
Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять
подготовленный электротехнический персонал. Допускается проводить эксплуатацию
электроустановок по договору со специализированной организацией. (1.2.1 ПТЭЭП)

Вопрос
По каким признакам необходимо при опасном кровотечении плеча, предплечья или ладони быстро снять жгут и наложить его заново?
Варианты ответов:
Вариант 1
Покраснение руки
Вариант 2
Посинение руки
Вариант 3
Подергивание руки
Вариант 4
Постоянный зуд в конечности
Вариант 5
Невозможность пошевелить пальцами

Правильный ответ


Вопрос
Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?
Варианты ответов:
Вариант 1
Изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; устройства и приспособления для безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках; специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением110 кВ и выше
Вариант 2
Изолирующие и электроизмерительные клещи; изолирующие устройства для ремонтных работ под напряжением; указатели напряжения; диэлектрические перчатки; указатели напряжения
Вариант 3
Устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений; диэлектрические боты; изолирующие штанги; электроизмерительные клещи; указатели напряжения
Вариант 4
Изолирующие штанги; изолирующие лестницы; указатели напряжения; изолирующие подставки
Вариант 5
Диэлектрические перчатки; диэлектрические боты; изолирующие штанги; электроизмерительные клещи; указатели напряжения

Правильный ответ
К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок
напряжением выше 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов;-
изолирующие клещи;– указатели напряжения; – устройства и приспособления для
обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках
(указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи
электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); – специальные
средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под
напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для
переноса и выравнивания потенциала) (п.1.1.6 ИПИСЗ).

Вопрос
На какое расстояние допускается приближаться работникам к неогражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 10 кВ?
Варианты ответов:
Вариант 1
Расстояние не нормируется
Вариант 2
Не менее 0,8 м
Вариант 3
Не менее 0,6 м
Вариант 4
Не менее 1,0 м
Вариант 5
Не менее 1,5 м

Правильный ответ
В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и
грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным
токоведущим частям на расстояния менее указанных в табл. 1.1.(Допустимые
расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением): при
напряжении 10 кВ расстояние от людей и применяемых ими инструментов и
приспособлений, от временных ограждений, м - 0,6 (1.3.3, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие работы в электроустановках считаются верхолазными?
Варианты ответов:
Вариант 1
Работы, выполняемые на высоте более 5 м
Вариант 2
Работы, выполняемые на высоте более 1,3 м
Вариант 3
Работы, выполняемые на высоте более 3 м
Вариант 4
Работы, выполняемые на крыше здания
Вариант 5
Работы, выполняемые с применением приставных лестниц

Правильный ответ
Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия
или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с
конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным
средством, предохраняющим работающих от падения, является предохранительный
пояс (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
При какой температуре нагрева подшипников электродвигатель вентилятора должен быть немедленно выключен?
Варианты ответов:
Вариант 1
При температуре на 15 градусов Цельсия выше температуры окружающей среды
Вариант 2
При температуре выше 45 градусов Цельсия
Вариант 3
При нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода - изготовителя
Вариант 4
Если температура подшипникового узла не позволяет дотронуться до него рукой
Вариант 5
Если температура подшипникового узла превышает температуру самого двигателя

Правильный ответ
Электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети в следующих
случаях: - при несчастных случаях с людьми; - появлении дыма или огня из корпуса
электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства
возбуждения; - поломке приводного механизма; - резком увеличении вибрации
подшипников агрегата; нагреве подшипников сверх допустимой температуры,
установленной в инструкции завода-изготовителя. (2.5.16 ПТЭЭП)
Прикрепления
4523420.jpg(77.5 Kb)
# 1 | 2012-04-20, 10:04




Билет 2


Вопрос
В каких случаях предохранительный пояс является основным средством,
предохраняющим от падения?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
При работе на крыше здания

Вариант 2
При работе на лестнице

Вариант 3
При верхолазных работах

Вариант 4
При подъеме тяжелых конструкций

Вариант 5
При замене светильников на потолке непроизводственного помещения

Правильный ответ

Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия
или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с
конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным
средством, предохраняющим работающих от падения, является предохранительный
пояс (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Какой порядок наложения повязки установлен при ранении
конечности?(перечислить два правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Промыть рану водой

Вариант 2
Накрыть рану чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны

Вариант 3
Влить в рану спиртовой раствор

Вариант 4
Очистить рану от грязи, сгустков крови

Вариант 5
Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем

Правильный ответ



Вопрос
За что несут персональную ответственность работники, непосредственно
обслуживающие электроустановки?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
За нарушения, происшедшие по их вине; за неправильную ликвидацию ими
нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

Вариант 2
За нарушения, происшедшие по их вине; за нарушения в работе, вызванные
низким качеством ремонта

Вариант 3
За нарушения, происшедшие по их вине

Вариант 4
За нарушения, происшедшие по их вине; за нарушения в работе
электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического
обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий

Вариант 5
За нарушения, происшедшие по их вине; за нарушения в эксплуатации
электротехнологического оборудования

Правильный ответ

За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность
несут: - работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, – за
нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими
нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке. (1.2.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Какое цветовое обозначение установлено для шин в электроустановках
постоянного тока?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Положительная шина - желтый; отрицательная - синий; нулевая рабочая -
голубой

Вариант 2
Положительная шина - красный; отрицательная - синий; нулевая рабочая -
голубой

Вариант 3
Положительная шина - белый; отрицательная - черный; нулевая рабочая - синий

Вариант 4
Положительная шина - синий; отрицательная - черный; нулевая рабочая -
голубой

Вариант 5
Положительная шина - красный; отрицательная - желтый; нулевая рабочая -
голубой

Правильный ответ

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой
электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 3)
при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) -
синим и нулевая рабочая М - голубым цветом. Цветовое обозначение должно быть
выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более
интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять
цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-
цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах
присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в
период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При
этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании
электроустановки. (1.1.30 ПУЭ)

Вопрос
При каком напряжении использование электродвигателей не рекомендуется?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Выше 150 % от номинального

Вариант 2
Ниже 95 % от номинального

Вариант 3
Выше 120 и ниже 95% от номинального

Вариант 4
Выше 110 и ниже 90 % от номинального

Вариант 5
Не нормируется

Правильный ответ

Напряжение на шинах распределительных устройств должно поддерживаться
в пределах (100-105)% от номинального значения. Для обеспечения долговечности
электродвигателей использовать их при напряжении выше 110 и ниже 90% от
номинального не рекомендуется. (2.5.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках
напряжением выше 1000 В относятся к дополнительным?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Диэлектрические перчатки; диэлектрические галоши; диэлектрические ковры;
изолирующие подставки

Вариант 2
Диэлектрические перчатки и боты; диэлектрические ковры и изолирующие
подставки; изолирующие колпаки и накладки; штанги для переноса и выравнивания
потенциала; лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые

Вариант 3
Диэлектрические подставки; указатели напряжения; диэлектрические ковры;
изолирующие колпаки; диэлектрические боты

Вариант 4
Диэлектрические боты; диэлектрические перчатки; изолирующие клещи;
изолирующие подставки и накладки; изолирующие колпаки

Вариант 5
Диэлектрические боты; указатели напряжения; диэлектрические перчатки;
диэлектрические ковры; изолирующие подставки

Правильный ответ

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для
электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:
– диэлектрические перчатки и боты;– диэлектрические ковры и изолирующие
подставки;– изолирующие колпаки и накладки;– штанги для переноса и
выравнивания потенциала;– лестницы приставные, стремянки изолирующие
стеклопластиковые (п.1.1.6 ИПИСЗ).

Вопрос
На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода
воздушной линии электропередачи на землю без средств защиты?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
На расстоянии не менее 8 м

Вариант 2
На расстоянии не менее 6 м

Вариант 3
На расстоянии не менее 4 м

Вариант 4
На расстоянии не менее 2 м

Вариант 5
На расстоянии не менее 1 м

Правильный ответ

При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ
приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м - в ОРУ
и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации
замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует
пользоваться электрозащитными средствами (п.1.3.7, МПБЭЭ).
Прикрепления
8631761.jpg(90.4 Kb)
# 2 | 2012-05-08, 13:46




Билет 3


Вопрос
Разрешается ли при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и сборок?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1
Не допускается

Вариант 2
Разрешается во всех случаях

Вариант 3
Разрешается только работникам, стоящим на инженерно-технических должностях

Вариант 4
Разрешается только ремонтному персоналу

Вариант 5
Разрешается оперативному персоналу, имеющему группу II

Правильный ответ

При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок,
пультов управления и других устройств (п.1.3.6, МПБЭЭ).


Вопрос
Какая продолжительность дублирования установлена для оперативного персонала?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не менее одной недели

Вариант 2
Не менее двух недель

Вариант 3
Не менее одного месяца

Вариант 4
От 2 до 12 рабочих смен

Вариант 5
Не менее 10 календарных суток

Правильный ответ

Продолжительность дублирования – от 2 до 12 рабочих смен. Для конкретного
работника она устанавливается решением комиссии по проверке знаний в
зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы.
(1.4.14 ПТЭЭП).


Вопрос
Какую жидкость (раствор) можно вливать в рану при ранении конечности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Дистилированную воду

Вариант 2
Кипяченую воду

Вариант 3
Спиртовой раствор

Вариант 4
Раствор йода

Вариант 5
Нельзя промывать рану водой и вливать в рану спиртовые или любые другие
растворы

Правильный ответ



Вопрос
Какой цвет установлен для обозначения нулевого рабочего проводника
электрической сети?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Голубой

Вариант 2
Двухцветная комбинация зелено-желтого цвета

Вариант 3
Двухцветная комбинация зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми
метками на концах линии

Вариант 4
Черный

Вариант 5
Белый

Правильный ответ

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и
голубым цветом (1.1.29 ПУЭ).


Вопрос
Для каких целей применяется защитное заземление?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Для надежной работы электроустановки

Вариант 2
Для уравнивания потенциалов

Вариант 3
Для обеспечения защиты от перенапряжений

Вариант 4
Для обеспечения электробезопасности

Вариант 5
Для оперативного обнаружения неисправности

Правильный ответ

Защитное заземление - заземление частей электроустановки с целью
обеспечения электробезопасности (термины и определения, МПБЭЭ).


Вопрос
Какие надписи должны быть нанесены на пускорегулирующих устройствах,
обеспечивающих работу электродвигателей агрегата или механизма?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Номинальная мощность

Вариант 2
Номинальный ток

Вариант 3
Номинальное напряжение

Вариант 4
Надписи с наименованием агрегата и (или) механизма , к которому они
относятся

Вариант 5
Наименование электроустановки, к которой относится электродвигатель

Правильный ответ

На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены
стрелки, указывающие направление вращения.На электродвигателях и
пускорегулирующих устройствах должны быть надписи с наименованием агрегата и
(или) механизма, к которому они относятся (2.5.3 ПТЭЭП).


Вопрос
Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты
человека от действия электрического тока без использования основных средств
защиты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Запрещается работать без основных средств защиты

Вариант 2
Разрешается работать с изолированной подставки в электроустановок
напряжением до 1000 В

Вариант 3
Разрешается работать с диэлектрического ковра в электроустановок
напряжением до 1000 В

Вариант 4
Разрешается испытывать оборудование до напряжения 6 кВ, стоя на
диэлектрическом ковре

Вариант 5
Для защиты от напряжения шага могут применяться диэлектрические боты или
галоши

Правильный ответ

При использовании основных изолирующих электрозащитных средств
достаточно применение одного дополнительного, за исключением особо
оговоренных случаев. При необходимости защитить работающего от напряжения
шага диэлектрические боты или галоши могут использоваться без основных средств
защиты (п.1.1.10 ИПИСЗ).
Прикрепления
0738508.jpg(90.4 Kb)
# 3 | 2012-05-10, 01:47




Билет 4


Вопрос
Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности
электроустановки или средств защиты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не позднее одних суток главному инженеру

Вариант 2
Немедленно своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие -
вышестоящему руководителю

Вариант 3
Работнику по охране труда в течение трех суток

Вариант 4
Немедленно любому работнику с более высокой группой по
электробезопасности

Вариант 5
Немедленно оперативному персоналу организации

Правильный ответ

Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а также
заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен
немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его
отсутствие – вышестоящему руководителю (1.2.10 ПТЭЭП).


Вопрос
Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен
при проникающем ранении груди?(перечислить три правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения).


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Извлечь из раны инородные предметы на месте происшествия

Вариант 2
Наложить пластырь или скотч

Вариант 3
Промыть рану водой или каким-либо лекарственным веществом

Вариант 4
Усадить пострадавшего и прижать ладонь к ране, закрыть в нее доступ воздуха

Вариант 5
При потере сознания придать ему положение «полусидя» и следить за
состоянием пульса и дыхания

Правильный ответ




Вопрос
В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением
выше 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотра?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если работник имеет IV группу

Вариант 2
Если работник имеет V группу

Вариант 3
В сопровождении оперативного персонала, имеющего III группу

Вариант 4
В сопровождении оперативного персонала, имеющего IV группу

Вариант 5
В сопровождении ремонтного персонала

Правильный ответ

Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в
сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках
напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках
напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
(п.1.3.5, МПБЭЭ).


Вопрос
Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках
напряжением до 1000 В относятся к дополнительным?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Диэлектрические перчатки; изолированный инструмент; диэлектрические
галоши; диэлектрические ковры; изолирующие колпаки

Вариант 2
Диэлектрические галоши; диэлектрические перчатки; диэлектрические ковры;
изолирующие подставки; изолирующие колпаки

Вариант 3
Диэлектрические галоши; диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
изолирующие колпаки, покрытия и накладки; лестницы приставные, стремянки
изолирующие стеклопластиковые

Вариант 4
Изолирующие подставки; изолированный инструмент; диэлектрические
галоши; изолирующие колпаки; указатели напряжения

Вариант 5
Диэлектрические ковры; изолирующие подставки; изолирующие штанги;
диэлектрические перчатки; изолирующие колпаки

Правильный ответ

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для
электроустановок до 1000 В относятся:– диэлектрические галоши; – диэлектрические  
ковры и изолирующие подставки; – изолирующие колпаки, покрытия и накладки; –
лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые (п.1.1.6 ИПИСЗ).


Вопрос
Что понимается под охранной зоной воздушных линий электропередачи
напряжением до 1 кВ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Пространство под проводами воздушной линии

Вариант 2
Зона вдоль воздушной линии в виде земельного участка и воздушного
пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 2 м

Вариант 3
Земельный участок под опорами воздушной линии

Вариант 4
Земельный участок и воздушное пространство под проводами воздушной линии
на расстоянии 5 м от крайних проводов

Вариант 5
Земельный участок глубиной 1 м

Правильный ответ

Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства,
ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от
крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии для ВЛ
напряжением до 1 кВ – 2м (термины и определения, МПБЭЭ).


Вопрос
Какой цвет установлен для обозначения проводников защитного заземления
или нулевого защитного проводника в электроустановках напряжением до 1000 В с
глухозаземленной нейтралью?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Черный

Вариант 2
Белый

Вариант 3
Голубой

Вариант 4
Чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины
желтого и зеленого цветов

Вариант 5
Чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины
черного и белого цветов

Правильный ответ

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также
нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с
глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ
и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами
одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.(1.1.29
ПУЭ).


Вопрос
Кто устанавливает периодичность проверки технического состояния
осветительных установок Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Периодичность проверки устанавливается главным инженером с учетом
местных условий

Вариант 2
На участках, подверженных усиленному загрязнению, очистка светильников
должна выполняться не реже 1 раза в неделю

Вариант 3
Периодичность проверки устанавливается указаниями предприятия -
изготовителя

Вариант 4
Периодичность проверки устанавливается ответственным за электрохозяйство с
учетом местных условий или по особому графику для светильников, подверженных
усиленному загрязнению

Вариант 5
При очередном техническом обслуживании электроустановок

Правильный ответ

Периодичность работ по очистке светильников и проверке технического
состояния осветительных установок Потребителя (наличие и целость стекол,
решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения и
т.п.) должна быть установлена ответственным за электрохозяйство Потребителя с
учетом местных условий (2.12.12 ПТЭЭП).
Прикрепления
8948861.jpg(115.1 Kb)
# 4 | 2012-05-10, 01:56




Билет 5


Вопрос
В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку
(производственное обучение)?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года

Вариант 2
При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда

Вариант 3
При повышении группы по электробезопасности

Вариант 4
По требованию ответственного за электрохозяйство

Вариант 5
При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и
правил

Правильный ответ

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или
при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией
электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического
персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на
рабочем месте (1.4.8 ПТЭЭП).


Вопрос
Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен
при ранении живота?(перечислить три правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Вправить выпавшие органы

Вариант 2
Приподнять ноги в коленях и расстегнуть поясной ремень. Прикрыть
содержимое раны чистой салфеткой. Обеспечить покой в положении «лежа на спине»

Вариант 3
Предложить теплое обильное питье

Вариант 4
Прикрепить салфетку, полностью прикрывающую края раны, с помощью
лейкопластыря

Вариант 5
Положить холод на живот

Правильный ответ



Вопрос
Какая охранная зона (м) установлена для подземных кабельных линий
электропередачи вне населенных пунктов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
1 м

Вариант 2
2 м

Вариант 3
0,6 м

Вариант 4
5 м

Вариант 5
Не регламентируется

Правильный ответ

Охранная зона кабельных линий электропередачи - это участок земли вдоль
подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1м.(термины и определения,
МПБЭЭ).


Вопрос
Какой документ возлагает ответственность за безопасную эксплуатацию
электроустановки на руководителя Потребителя?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Договор-аренда выданный владельцем электроустановок

Вариант 2
Договор энергоснабжения выданный энергосбытом

Вариант 3
Заявление-обязательство, согласованное с местным органом Госэнергонадзора

Вариант 4
Акт-предписание выданный местным органом Госэнергонадзора

Вариант 5
Письменное обязательство руководителя Потребителя

Правильный ответ

У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью,
электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-
распределительное) устройство, осветительные установки, переносное
электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за
электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя
ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на
себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем
оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к
ПТЭЭП) без проверки знаний (1.2.4 ПТЭЭП).


Вопрос
Разрешается ли при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В
входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускается

Вариант 2
Не допускается в трансформаторных подстанциях

Вариант 3
Не допускается в распределительных устройствах

Вариант 4
Не допускается при наличии огражденных кабельных вводов

Вариант 5
Не допускается в помещениях, где на коммутационных аппаратах установлена
блокировка

Правильный ответ

При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается
входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами
(п.1.3.6, МПБЭЭ).


Вопрос
Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих
(PEN) проводников?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины
черного и белого цветов

Вариант 2
Голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах

Вариант 3
Черный

Вариант 4
Двухцветная комбинация зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми
метками на концах

Вариант 5
Черный по всей длине с голубыми метками на концах

Правильный ответ

Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны
иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей
длине и желто-зеленые полосы на концах (1.1.29 ПУЭ).


Вопрос
Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках
напряжением до 1000 В относятся к основным?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Изолирующие штанги; изолирующие клещи; указатели напряжения;
переносные ограждения; переносные заземления

Вариант 2
Изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи; указатели напряжения;
электроизмерительные клещи; диэлектрические перчатки; изолирующий инструмент

Вариант 3
Диэлектрические перчатки; изолированный инструмент; диэлектрические
галоши; изолирующие штанги; изолирующие подставки

Вариант 4
Изолирующие штанги; диэлектрические перчатки; изолированный инструмент;
изолирующие подставки; указатели напряжения

Вариант 5
Диэлектрические перчатки и ковры; указатели напряжения; плакаты и знаки
безопасности; изолирующие штанги

Правильный ответ

К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок
напряжением до 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; –
изолирующие клещи; – указатели напряжения; – электроизмерительные клещи; –
диэлектрические перчатки; – ручной изолирующий инструмент (п.1.1.6 ИПИСЗ).
Прикрепления
4603220.jpg(118.2 Kb)
# 5 | 2012-05-10, 02:09




Билет 6


Вопрос
На какой состав подразделяется электротехнический персонал?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Административно-технический; административный; оперативный; ремонтный

Вариант 2
Оперативный; ремонтный; инженерно-технический

Вариант 3
Оперативный; ремонтный; оперативно-ремонтный; электротехнологический

Вариант 4
Административно-технический; оперативный; ремонтный; оперативно-
ремонтный

Вариант 5
Административно-технический; электротехнологический; оперативный;
ремонтный

Правильный ответ

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: -
административно-технический; - оперативный; - ремонтный; - оперативно-
ремонтный (1.4.1 ПТЭЭП).


Вопрос
Какие правила оказания первой помощи установлены при ранении глаз или век?
(перечислить три правильных варианта ответов в последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Промыть водой колотые или резанные раны глаз или век

Вариант 2
Придать пострадавшему положение "лежа"

Вариант 3
Придать пострадавшему положение "сидя"

Вариант 4
Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком)

Вариант 5
Зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой
второй глаз для прекращения движения глазных яблок

Правильный ответ




Вопрос
Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении
сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При условии надежного заземления сварочного оборудования допускается
выполнение сварочных работ без применения средств защиты

Вариант 2
Спецодежду

Вариант 3
Спецодежду и диэлектрические ковры

Вариант 4
Спецодежду, диэлектрические перчатки, галоши и ковры

Вариант 5
Спецодежду, брезентовые руковицы, металлические щитки

Правильный ответ

При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности,
особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме
спецодежды обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками,
галошами и ковриками (п.3.1.18 ПТЭ).


Вопрос
Какое расстояние должно быть между доступными одновременному
прикосновению проводящими частями в электроустановках до 1000 В(размещение вне
зоны досягаемости)?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не регламентируется. Определяется удобством обслуживания

Вариант 2
Не менее 0,5 м

Вариант 3
Не менее 1 м

Вариант 4
Не менее 1,5 м

Вариант 5
Не менее 2,5 м

Правильный ответ

Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к
токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к
ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть
применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68-1.7.69 ПУЭ, или
их недостаточности. При этом расстояние между доступными одновременному
прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ
должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей,
имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению (1.7.70
ПУЭ).


Вопрос
На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода
воздушной линии электропередачи на землю без средств защиты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На расстоянии не менее 8 м

Вариант 2
На расстоянии не менее 6 м

Вариант 3
На расстоянии не менее 4 м

Вариант 4
На расстоянии не менее 2 м

Вариант 5
На расстоянии не менее 1 м

Правильный ответ

При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ
приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м - в ОРУ
и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации
замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует
пользоваться электрозащитными средствами (п.1.3.7, МПБЭЭ).


Вопрос
Какие надписи должны быть нанесены на штепсельных розетках в помещениях
с использованием напряжения двух и более номиналов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Надписи не выполняются

Вариант 2
Надписи о виде подключения. Выполняются только в помещениях с
повышенной опасностью или особо опасных

Вариант 3
Розетки окрашиваются в различный цвет

Вариант 4
Надписи с указанием максимально допустимой мощности

Вариант 5
Надписи с указанием номинального напряжения

Правильный ответ

В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов,
на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального
напряжения (2.12.6 ПТЭЭП).


Вопрос
Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий
электропередачи напряжением до 1000 В в городах под тротуарами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Участок земли под КЛ на расстоянии 5 м от оси кабеля

Вариант 2
Участок земли непосредственно над кабелем

Вариант 3
Участок земли вдоль КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями,
отстоящими на расстоянии 1 м и 0,6 м от крайних кабелей соответственно в сторону
проезжей части улицы и противоположную сторону

Вариант 4
Участок земли вдоль КЛ на расстоянии 1м в обе стороны от оси кабельной
трассы

Вариант 5
Участок земли вдоль КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями,
отстоящими на расстоянии 0,6 м и 1 м от крайних кабелей соответственно в сторону
проезжей части улицы и противоположную сторону

Правильный ответ

Охранная зона кабельных линий электропередачи и кабельных линий связи -
участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей, проходящих в городах под
тратуарами, на расстоянии 1,0 м и 0,6 м соответственно в сторону проезжей части
улицы и противоположную сторону улицы(термины и определения, МПБЭЭ).
Прикрепления
5238321.jpg(60.1 Kb)
# 6 | 2012-05-10, 02:13




Билет 7


Вопрос
Кто присваивает группу I по электробезопасности неэлектротехническому
персоналу?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Руководитель предприятия

Вариант 2
Работник из электротехнического персонала с любой группой по
электробезопасности, назначенный распоряжением руководства организации

Вариант 3
Работник из электротехнического персонала данного Потребителя с группой по
электробезопасности не ниже III

Вариант 4
Только ответственный за электрохозяйство или лицо его замещающее

Вариант 5
Непосредственный начальник

Правильный ответ

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который,
как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при
необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I
группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического
персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III (1.4.4
ПТЭЭП).


Вопрос
Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности
ожоговых пузырей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Подставить обожженную поверхность под струю холодной воды на 10-15
минут, смазать растительным жиром, приложить холод на 20 - 30 минут

Вариант 2
Промыть обожженную поверхность холодной водой, смазать жиром,
забинтовать

Вариант 3
Подставить обожженную поверхность под стую холодной воды на 10 - 15
минут и (или) приложить холод на 20 - 30 минут

Вариант 4
Смазать обожженную поверхность спиртовым раствором

Вариант 5
Забинтовать обожженную поверхность

Правильный ответ




Вопрос
В каком случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и
допускающего?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не допускается

Вариант 2
Допускается во всех случаях

Вариант 3
Допускается производителю работ из ремонтного персонала в
электроустановках до 1000 В

Вариант 4
Допускается производителю работ из ремонтного персонала в
электроустановках с простой и наглядной схемой

Вариант 5
Допускается при обслуживании устройств релейной защиты и
электроавтоматики, если производитель работ из числа обслуживающего персонала
имеет группу IV

Правильный ответ

Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное
ведение работ в соответствии с табл.2.1.(2.1.11 МПБЭЭ). Производителю работ,
имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной
защиты, электроавтоматики и т.д., разрешается совмещать обязанности
допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для
подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для
подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления,
установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000
В.(8.5 МПБЭЭ).


Вопрос
Допускается ли снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях
под напряжением и нагрузкой?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не допускается

Вариант 2
Допускается в электроустановках до 1000 В

Вариант 3
Допускается при номинальных токах электроприемников до 30 А

Вариант 4
Допускается замена предохранителей во вторичных цепях, предохранителей
трансформаторов напряжения и предохранителей пробочного типа

Вариант 5
Допускается замена предохранителей с кварцевым наполнением

Правильный ответ

Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом
напряжении.Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся
под напряжением, но без нагрузки.Под напряжением и под нагрузкой допускается
заменять: предохранители во вторичных цепях, предохранители трансформаторов
напряжения и предохранители пробочного типа (п.1.3.9, МПБЭЭ).


Вопрос
К каким помещениям, в отношении опасности поражения людей электрическим
током, относятся помещения с постоянной температурой более +35 градусов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
К пожароопасным помещениям

Вариант 2
К помещениям без повышенной опасности

Вариант 3
К помещениям с повышенной опасностью

Вариант 4
К особо опасным помещениям

Вариант 5
К сухим помещениям

Правильный ответ

Помещения с повышенной опасностью, характеризуются наличием одного из
следующих условий, создающих повышенную опасность:сырость (относительная
влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль;
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.
п.); высокая температура (температура превышает постоянно или периодически
более 1 суток превышает +35 град.С);возможность одновременного прикосновения
человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей,
технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим
корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой (1.1.13
ПУЭ).


Вопрос
Какая общая классификация средств защиты, используемых при обслуживании
электроустановок, установлена нормативными документами?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Электрозащитные средства. Устройства и приспособления для обеспечения
безопасности труда при проведении испытаний и измерений. Плакаты и знаки
безопасности.

Вариант 2
Средства индивидуальной защиты.Электрозащитные средства. Средства
защиты от электрических полей повышенной напряженности.

Вариант 3
Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности.
Электрозащитные средства. Изолирующие устройства и приспособления для
ремонтных работ под напряжением.

Вариант 4
Изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под
напряжением. Средства индивидуальной защиты. Защитные ограждения.

Вариант 5
Электрозащитные средства. Средства индивидуальной защиты. Изолирующие
устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением.

Правильный ответ

При работе в электроустановках используются:– средства защиты от
поражения электрическим током (электрозащитные средства);– средства защиты от
электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные
(в электроустановках напряжением 330 кВ и выше); – средства индивидуальной
защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты
головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда
специальная защитная) (п.1.1.4 ИПИСЗ).


Вопрос
Какие надписи должны быть нанесены на пускорегулирующих устройствах,
обеспечивающих работу электродвигателей агрегата или механизма?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Номинальная мощность

Вариант 2
Номинальный ток

Вариант 3
Номинальное напряжение

Вариант 4
Надписи с наименованием агрегата и (или) механизма , к которому они
относятся

Вариант 5
Наименование электроустановки, к которой относится электродвигатель

Правильный ответ

На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены
стрелки, указывающие направление вращения.На электродвигателях и
пускорегулирующих устройствах должны быть надписи с наименованием агрегата и
(или) механизма, к которому они относятся (2.5.3 ПТЭЭП).
Прикрепления
2803375.jpg(43.4 Kb)
# 7 | 2012-05-10, 12:16




Билет 8


Вопрос
Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением целостности
ожоговых пузырей и кожи? (перечислить три правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Подставить обожженную поверхность под струю холодной воды на 10 - 15
минут

Вариант 2
Накрыть обожженную поверхность сухой чистой тканью

Вариант 3
Туго забинтовать обожженную поверхность

Вариант 4
Приложить холод

Вариант 5
Предложить 2-3 таблетки анальгина и обильное питье

Правильный ответ




Вопрос
Каким образом присваивается группа I по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Проверкой знаний комиссией

Вариант 2
Путем проведения инструктажа

Вариант 3
Прохождением стажировки

Вариант 4
Дублированнием

Вариант 5
Производственным обучением

Правильный ответ

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который,
как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при
необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I
группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического
персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III (1.4.4
ПТЭЭП).



Вопрос
В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном
прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если в качестве защитной меры применено автоматическое отключение
питания

Вариант 2
Если предусмотрена усиленная изоляция

Вариант 3
При установке барьеров

Вариант 4
При размещении оборудования вне зоны досягаемости

Вариант 5
При применении сверхнизкого (малого) напряжения

Правильный ответ

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено
автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание
потенциалов.(п.1.7.78 ПУЭ).


Вопрос
Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях,
представляющих опасность для людей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Инженеру по охране труда

Вариант 2
Членам бригады

Вариант 3
Оперативному персоналу

Вариант 4
Электротехническому персоналу

Вариант 5
Вышестоящему руководителю

Правильный ответ

Каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений
настоящих Правил, должен немедленно сообщить вышестоящему руководителю обо
всех замеченных им нарушениях и представляющих опасность для людей
неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособлений,
инструмента, средств защиты и т.д (п.1.2.8, МПБЭЭ).


Вопрос
Какие надписи и знаки должны быть на электродвигателях вентиляторов и
насосов?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Стрелка с указанием направления вращения и номинальное напряжение

Вариант 2
Номинальное напряжение и марка двигателя

Вариант 3
Стрелка с указанием направления вращения и надпись с наименованием
агрегата и (или) механизма, к которому они относятся

Вариант 4
Наименование агрегата и (или) механизма, номинальное напряжение

Вариант 5
Номинальная мощность и частота, на которые рассчитан электродвигатель

Правильный ответ

На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены
стрелки, указывающие направление вращения.На электродвигателях и
пускорегулирующих устройствах должны быть надписи с наименованием агрегата и
(или) механизма, к которому они относятся (2.5.3 ПТЭЭП).


Вопрос
В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными
касками?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При работе на электроприводах вентиляторов

Вариант 2
При производстве работ в релейных шкафах

Вариант 3
При работе в щитах управления, релейных и им подобных

Вариант 4
При обслуживании кабельных вводов распределительных устройств

Вариант 5
При работах в щитах управления вентиляционными установками

Правильный ответ

Весь персонал, работающий в помещениях с энергооборудованием (за
исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в
подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также
участвующий в обслуживании и ремонте ВЛ, должен пользоваться защитными
касками (п.1.4.13, МПБЭЭ).


Вопрос
Что должен выполнять персонал, обслуживающий электроустановки, при
обнаружении неисправности средства защиты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Немедленно их изъять. Сделать запись в журнале учета и содержания средств
защиты. Сдать их на внеочередные электрические испытания

Вариант 2
Немедленно сдать их в электрическую лабораторию

Вариант 3
Известить об этом начальника службы (цеха)

Вариант 4
Их изъять.Сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты или в
оперативной документации об их изъятии

Вариант 5
Заменить новыми средствами защиты

Правильный ответ

При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. Об
изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета
и содержания средств защиты или в оперативной документации (п.1.2.4 ИПИСЗ).
Прикрепления
9233567.jpg(63.9 Kb)
# 8 | 2012-05-10, 12:21




Билет 9


Вопрос
На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего
освещения в жилых и производственных помещениях?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На высоте от 1,5 м до 2,5 м

Вариант 2
На высоте от 1,5 м до 1,8 м

Вариант 3
На высоте от 0,8 м до 1,7 м

Вариант 4
На высоте от 0,5 м до 1,7 м

Вариант 5
На высоте от 0,4 м до 0,8 м

Правильный ответ

Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться
на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях
для пребывания детей – на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка
выключателей под потолком с управлением при помощи шнура (п.6.6.31 ПУЭ).


Вопрос
Какая периодичность присвоения группы I по электробезопасности установлена
для неэлектротехнического персонала?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При приеме на работу

Вариант 2
Один раз в шесть месяцев

Вариант 3
Не реже 1 раза в год

Вариант 4
Один раз в 3 года

Вариант 5
По решению руководителя организации

Правильный ответ

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не
реже 1 раза в год (1.4.4 ПТЭЭП)


Вопрос
Какие правила оказания помощи установлены при попадании едких химических
веществ в глаза?(перечислить два правильных варианта ответов в последовательности
их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Промыть глаза раствором питьевой соды

Вариант 2
Промыть глаза слабым раствором борной кислоты

Вариант 3
Промыть глаза под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа
кнаружи

Вариант 4
Накрыть глаза чистой салфеткой

Вариант 5
Повернуть голову в сторону пораженного глаза

Правильный ответ




Вопрос
Какие обязанности возложены на оперативный персонал?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Осуществение оперативного управления и обслуживания электроустановок

Вариант 2
Организация оперативного обслуживания и ремонта электроустановок

Вариант 3
Организация оперативных переключений, осмотра и ремонта в
электроустановках

Вариант 4
Осуществление переключений, монтажа и наладки в электроустановках

Вариант 5
Организация технического обслуживания электроустановок и испытаний
электрооборудования повышенным напряжением

Правильный ответ

Оперативный персонал - персонал, осуществляющий оперативное
управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения,
подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в
порядке текущей эксплуатации) (термины и определения, МПБЭЭ).


Вопрос
Какое должно быть различие между светильниками аварийного освещения и
светильниками рабочего освещения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Габаритами

Вариант 2
Наличием защитной сетки

Вариант 3
Конструкцией и окраской

Вариант 4
Знаками или окраской

Вариант 5
Знаками и габаритами

Правильный ответ

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников
рабочего освещения знаками или окраской (2.12.3 ПТЭЭП).


Вопрос
Какоя последовательность организационных мероприятий установлена для
обеспечения безопасности работ в электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Оформление работы нарядом, распоряжением или перечнем работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации; выполнение технических
мероприятий со снятием напряжения; допуск к работе; надзор во время работы

Вариант 2
Оформление работы; допуск к работе; создание видимого разрыва на
токоведущих частях; оформление окончания работы

Вариант 3
Выполнение технических мероприятий со снятием напряжения; оформление
работы; допуск к работе; надзор во время работы

Вариант 4
Допуск к работе; оформление работы нарядом-допуском, распоряжением,
перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; надзор во время
работы;оформление окончания работы

Вариант 5
Оформление работы нарядом, распоряжением или перечнем работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время
работы; оформление перерыва в работе, перехода на другое место, окончания работы

Правильный ответ

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в
электроустановках, являются: оформление работ нарядом, распоряжением или
перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе;
надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место,
окончания работы (п.2.1.1, МПБЭЭ).


Вопрос
В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
В любых электроустановках

Вариант 2
В закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых
электроустановках в сухую погоду

Вариант 3
В открытых электроустановках в сырую погоду, в закрытых электроустановках
- при любых условиях

Вариант 4
В случае наличия воды на полу в помещении электроустановки

Вариант 5
В закрытых электроустановках - с заземленной нейтралью, в открытых - с
изолированной нейтралью

Правильный ответ

Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а
также в открытых электроустановках в сухую погоду (п.2.12.1 ИПИСЗ).
Прикрепления
9468561.jpg(61.5 Kb)
# 9 | 2012-05-10, 12:26




Билет 10


Вопрос
Как оформляется присвоение группы I по электробезопасности?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Записью в журнале учета проверки знаний норм и правил работы в
электроустановках

Вариант 2
Записью в журнале установленной формы

Вариант 3
Выдачей удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках

Вариант 4
Записью в журнале первичного инструктажа на рабочем месте

Вариант 5
Записью в журнале учета проверки знаний с выдачей удостоверения о проверке
знаний норм и правил работы в электроустановках

Правильный ответ

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых
может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I
по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения
персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя.
Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его
производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале
установленной формы; удостоверение не выдается (1.4.4 ПТЭЭП).


Вопрос
Что необходимо выполнить в случае перелома костей голени и повреждения
голеностопного сустава?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Забинтовать конечность

Вариант 2
Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств.
Согреть поврежденную конечность

Вариант 3
Предложить 2 - 3 таблетки анальгина. Наложить транспортную шину

Вариант 4
Не принимая никаких мер, направить пострадавшего в больницу

Вариант 5
Устранить искривление конечности и наложить тугую повязку

Правильный ответ




Вопрос
Допускается или нет использование трубопроводов центрального отопления в
качестве естесственных заземлителей?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускается во всех случаях

Вариант 2
Допускается. если имеется надежное электрическое соединение с заземляющим
проводником

Вариант 3
Допускается, если трубопровод выполнен стальными трубами

Вариант 4
Допускается, если трубопровод проложен непосредственно в земле

Вариант 5
Не допускается

Правильный ответ

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих
жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов
канализации и центрального отопления (1.7.110 ПУЭ).


Вопрос
За что из перечисленных пунктов отвечает допускающий?<br>(перечислить три
правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
За правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их
мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы

Вариант 2
За квалификацию членов бригады

Вариант 3
За соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда,
дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ

Вариант 4
За правильный допуск к работе

Вариант 5
За полноту и качество проводимого им инструктажа членов бригады

Правильный ответ

Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер
безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении,
характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и
качество проводимого им целевого инструктажа (п.2.1.6, МПБЭЭ).


Вопрос
Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений,
находящихся в эксплуатации?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
На каждом переносном заземлении должны быть обозначены номинальное
напряжение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер

Вариант 2
На каждом переносном заземлении должно быть обозначено напряжение, на
которое они применимы

Вариант 3
На каждом переносном заземлении должно быть название электроустановки,
где их разрешено применять

Вариант 4
На каждом переносном заземлении должен стоять штамп о проверке его
контрольно - испытательной лабораторией

Вариант 5
На каждом переносном заземлении должны быть нанесены массо - габаритные
показатели

Правильный ответ

На каждом заземлении должны быть обозначены номинальное напряжение
электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер. Эти данные выбиваются
на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении (п.2.17.10 ИПИСЗ).


Вопрос
Разрешается или не допускается использование земли в качестве фазного или
нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускается во всех случаях

Вариант 2
Допускается для электроустановок с установленной мощностью до 100 кВт

Вариант 3
Допускается для грунта с малым удельным сопротивлением

Вариант 4
Допускается, если расстояние между источником электроэнергии и
потребителем не превышает 25 м

Вариант 5
Не допускается

Правильный ответ

Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в
электроустановках до 1000 В не допускается. (2.7.18 ПТЭЭП).


Вопрос
Какие обязанности возложены на оперативно-ремонтный персонал?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Организация оперативных работ и оперативного обслуживание
электроустановок

Вариант 2
Обеспечение технического обслуживания, ремонт, монтаж, наладку и
испытания оборудования, осуществление оперативного управления обслуживания в
утвержденном объеме на закрепленных за ним электроустановках

Вариант 3
Организация оперативного обслуживания электроустановок и испытаний
электрооборудования

Вариант 4
Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок

Вариант 5
Организация оперативных переключений и осмотров электроустановок,
организация и проведение ремонта и испытаний электрооборудования

Правильный ответ

Оперативно-ремонтный персонал - ремонтный персонал, специально
обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном
объеме закрепленных за ним электроустановок (термины и определения
МПБЭЭ).Ремонтный персонал - персонал, обеспечивающий техническое
обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования
(термины и определения, МПБЭЭ).
Прикрепления
6256188.jpg(67.3 Kb)
# 10 | 2012-05-10, 12:32




Билет 11


Вопрос
Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для
выполнения работ в электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Иметь инженерное энергетическое образование

Вариант 2
Иметь техническое энергетическое образование

Вариант 3
Иметь профессиональную подготовку, соответствую характеру работы

Вариант 4
Обладать практическими навыками работы в электроустановках

Вариант 5
Знать в полном объеме нормы и правила безопасной работы в
электроустановках

Правильный ответ

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны
иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При
отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до
допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки
персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.) (1.4.7
ПТЭЭП).


Вопрос
Какая классификация помещений в отношении опасности поражения
электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок? (1002)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Помещения жаркие или нежаркие

Вариант 2
Открытые и закрытые помещения

Вариант 3
Помещения пыльные, с токопроводящей пылью, с нетокопроводящей пылью

Вариант 4
Сухие, влажные сырые и особо сырые помещения

Вариант 5
Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью,
особо опасные помещения, территории открытых электроустановок

Правильный ответ

В отношении опасности поражения людей электрическим током
различаются:1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют
условия, создающие повышенную или особую опасность;2) помещения с
повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих
условий, создающих повышенную опасность:сырость (относительная влажность
воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль;токопроводящие
полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);высокая
температура (температура превышает постоянно или периодически более 1 суток
+35оС);возможность одновременного прикосновения человека к
металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим
аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам
электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;3) особо опасные
помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий,
создающих особую опасность:особая сырость (относительная влажность воздуха
близка к 100 % - потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении,
покрыты влагой);химически активная или органическая среда (постоянно или в
течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости,
образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части
электрооборудования);одновременно два или более условий повышенной
опасности;4) территория открытых электроустановок в отношении опасности
поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным
помещениям (п.1.1.13.ПУЭ


Вопрос
Какие из перечисленных мероприятий первой помощи выполняют спасатели
при перекладывании пострадавшего на носилки (способ нидерландский мост)?
(перечислить три правильных варианта ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
1-й участник захватывает пострадавшего под мышки расположив его голову на
своих предплечьях

Вариант 2
2-й участник контролирует действия других спасателей и подает команду
"Раз-два! Взяли!"

Вариант 3
2-й участник подкладывает руку под тазовую и поясничную область

Вариант 4
3-й участник располагает на своих предплечьях голени и стопы пострадавшего

Вариант 5
3-й участник захватывает стопы и ноги пострадавшего

Правильный ответ




Вопрос
Какие общие требования предъявляются к распределительным устройствам,
щитам и сборкам, установленным вне электропомещений?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Должны иметь блокировочные устройства, ограничивающие доступ в них
неэлектротехнического персонала

Вариант 2
Должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них
работников неэлектротехнического персонала

Вариант 3
Должны иметь приспособления для опечатывания обслуживающим персоналом

Вариант 4
Должны быть опломбированы энергоснабжающей организацией

Вариант 5
Должны быть ограждены сетками с размером ячеек 5х5 см

Правильный ответ

Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны
иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников
неэлектротехнического персонала (2.2.4 ПТЭЭП).


Вопрос
Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением
средств защиты?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений,
проверить по штампу срок годности

Вариант 2
Проверить гарантийный срок эксплуатации

Вариант 3
Проверить год выпуска средства защиты

Вариант 4
Проверить по Журналу учета и содержания средств защиты наличие данного
средства защиты

Вариант 5
Проверить наличие номера средства защиты и его размер

Правильный ответ

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его
исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по
штампу срок годности (п.1.2.8 ИПИСЗ).


Вопрос
Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под напряжением
в электроустановках до 1000 В по наряду?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III

Вариант 2
Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу III

Вариант 3
Работник из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу III

Вариант 4
Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV

Вариант 5
Работник из числа административно-технического персонала

Правильный ответ

Производитель работ, выполняемых по наряду, в электроустановках
напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках
напряжением до 1000 В – группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где
возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и
замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ
напряжением выше 1000 В, при выполнении которых производитель работ должен
иметь группу IV (п.2.1.7, МПБЭЭ).


Вопрос
Какой персонал относится к электротехническому?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Персонал, должность которого относится к инженерно-технической

Вариант 2
Персонал, который имеет право работать с переносными электроприемниками

Вариант 3
Персонал, допущенный к работам на технологическом оборудовании

Вариант 4
Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный,
ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку,
техническое обслуживание, ремонт, управление режимами работы электроустановок

Вариант 5
Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной
составляющей является электрическая энергия, использующий в работе ручные
электрические машины, переносной инструмент и светильники

Правильный ответ

Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный,
ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку,
техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок
(термины и определения, МПБЭЭ).
Прикрепления
6835441.jpg(127.0 Kb)
# 11 | 2012-05-10, 12:37




Билет 12


Вопрос
Какой персонал относится к электротехнологическому?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной
составляющей является электрическая энергия, использующий в работе ручные
электрические машины, переносной инструмент и светильники, и другие работники,
для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено
знание Правил по охране труда (где требуется II или более высокая группа по
электробезопасности).

Вариант 2
Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание
электроустановок

Вариант 3
Персонал, который может организовывать и проводить работы на передвижных
электроустановках

Вариант 4
Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж,
наладку и испытание оборудования

Вариант 5
Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного
обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

Правильный ответ

Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной
составляющей является электрическая энергия (например, электросварка,
электродуговые печи, электролиз и т. д.), использующий в работе ручные
электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие
работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда
установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по
электробезопасности) (термины и определения, МПБЭЭ).


Вопрос
Какие помещения относятся к электропомещениям?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Любые помещения с электрооборудованием напряжением 220 В

Вариант 2
Любые помещения с электрооборудованием напряжением выше 42 В

Вариант 3
Помещения или огороженные части помещения, в которых расположено
электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего
персонала

Вариант 4
Помещения с электрооборудованием, установленной мощностью более 10 кВт

Вариант 5
Помещения с электрооборудованием, установленной мощностью более 50 кВт

Правильный ответ

Электропомещениями называются помещения или отгороженные (например,
сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное
только для квалифицированного обслуживающего персонала (п.1.1.5.ПУЭ).


Вопрос
Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Вверх по лестнице или в горизонтальном направлении пострадавшего несут
головой вперед. Внизпо лестнице – головой назад. Идущий впереди сообщает
идущему сзади о всех препятствиях. Идущий сзади следит за состоянием
пострадавшего

Вариант 2
Вверх по лестнице пострадавшего несут ногами вперед. Вниз - головой вперед.
Несущие идут лицом друг к другу

Вариант 3
Вверх и вниз по лестнице пострадавшего несут головой вперед

Вариант 4
Вверх и вниз по лестнице пострадавшего несут ногами вперед

Вариант 5
Вверх по лестнице пострадавшего несут головой вперед. Вниз - ногами вперед.
Оказывающие помощь должны идти в ногу. Идущий впереди смотрит под ноги и
сообщает идущему сзади о всех препятствиях. Идущий сзади следит за состоянием
пострадавшего

Правильный ответ




Вопрос
При каком напряжении использование электродвигателей не рекомендуется?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Выше 150 % от номинального

Вариант 2
Ниже 95 % от номинального

Вариант 3
Выше 120 и ниже 95% от номинального

Вариант 4
Выше 110 и ниже 90 % от номинального

Вариант 5
Не нормируется

Правильный ответ

Напряжение на шинах распределительных устройств должно поддерживаться
в пределах (100-105)% от номинального значения. Для обеспечения долговечности
электродвигателей использовать их при напряжении выше 110 и ниже 90% от
номинального не рекомендуется (2.5.9 ПТЭЭП).


Вопрос
Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению
в электроустановках до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу II

Вариант 2
Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу II

Вариант 3
Работник из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу II

Вариант 4
Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу III

Вариант 5
Работник из числа административно-технического персонала

Правильный ответ

Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III
при работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в пп. 2.3.7,
2.3.13,2.3.15, 4.2.5, 5.2.1 Межотраслевых Правил (п.2.1.7, МПБЭЭ).


Вопрос
Какой вид проверки установлен для работника при перерыве в проверке его
знаний более 3 лет?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Первичная

Вариант 2
Повторная

Вариант 3
Переодическая

Вариант 4
Очередная

Вариант 5
Внеочередная

Правильный ответ

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую
(очередную и внеочередную).
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших
на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в
проверке знаний более 3-х лет; очередная – в порядке, установленном в п. 1.4.20; а
внеочередная – в порядке, установленном в п.1.4.23. (1.4.19 ПТЭЭП).


Вопрос
В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки
отсутствия напряжения в электроустановках напряжением 0,4 кВ?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При отсутствии указателей напряжения

Вариант 2
С обязательным применением диэлектрических перчаток

Вариант 3
Стоя на коврах резиновых диэлектрических

Вариант 4
С применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица и глаз

Вариант 5
Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не
допускается

Правильный ответ

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не
допускается (п.2.4.24 ИПИСЗ).
Прикрепления
7407581.jpg(92.0 Kb)
# 12 | 2012-05-10, 12:43




Билет 13


Вопрос
Какому требованию должно удовлетворять покрытие полов в закрытых
распределительных устройствах?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Покрытия полов не должно иметь выступов

Вариант 2
Покрытия полов не должно иметь выемок и отверстий

Вариант 3
Покрытия полов должно иметь темный цвет

Вариант 4
Покрытия полов должно иметь светлый цвет

Вариант 5
Покрытия полов должно быть таким, чтобы не происходило образование
цементной пыли

Правильный ответ

Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть таким, чтобы не происходило
образования цементной пыли (2.2.10 ПТЭЭП).


Вопрос
В каких случаях проводится первичная проверка знаний?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При нарушении правил и инструкций

Вариант 2
По требованию органов государственного энергетического надзора

Вариант 3
При поступлении на работу, связанную с обслуживанием ЭУ, впервые

Вариант 4
При переходе работника на другую должность

Вариант 5
При переходе работника на работу в другую организацию с более сложными
технологическими процессами в электроустановках

Правильный ответ

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших
на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в
проверке знаний более 3-х лет (1.4.19 ПТЭЭП).


Вопрос
Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей шины внутри
вводного устройства зданий и сооружений?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Корпус вводного устройства

Вариант 2
Повторный заземлитель

Вариант 3
Заземляющие проводники

Вариант 4
Шина РЕ

Вариант 5
Шина N

Правильный ответ

Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного
устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.Внутри
вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать
шину РЕ.При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть
расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного
устройства.Сечение главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ
(РЕN)-проводника питающей линии (1.7.119 ПУЭ).


Вопрос
Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании
однополюсными указателями напряжения до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Обязательно

Вариант 2
Обязательно при проверке отсутствия напряжения на сборных шинах 0,4 кВ

Вариант 3
Обязательно в помещениях с повышенной опасностью

Вариант 4
Обязательно в помещениях особо опасных

Вариант 5
Применение диэлектрических перчаток не допускается

Правильный ответ

При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен
контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора.
Применение диэлектрических перчаток не допускается (п.2.4.35 ИПИСЗ).


Вопрос
Какой персонал относится к неэлектротехническому?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Персонал, который может работать в электроустановках напряжением до 1000
В

Вариант 2
Персонал, который может только организовывать работы в электроустановках

Вариант 3
Персонал, которому разрешен единаличный осмотр электроустановок

Вариант 4
Персонал, не попадающий под определение "электротехнического",
"электротехнологического" персонала

Вариант 5
Любой персонал, который включает (выключает) свет в помещениях

Правильный ответ

Персонал, не попадающий под определение “электротехнического”,
“электротехнологического” персонала (термины и определения, МПБЭЭ).


Вопрос
Какая последовательность действий установлена при освобождении
пострадавшего от действия электрического тока от провода ЛЭП тока при напряжении
выше 1000 В? (перечислить два правильных варианта ответов) (перечислить два
правильных варианта ответов в последовательности их выполнения)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Надеть диэлектрические перчатки, боты

Вариант 2
Сброситьсухим предметом провод с пострадавшего

Вариант 3
Действуя изилирующей штангой оттащить провод или пострадавшего от
провода на 8 метров

Вариант 4
Замкнуть провода ВЛ 6 - 20 кВ накоротко методом наброса на них любого
металлического предмета

Вариант 5
Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 4 м от места касания
проводом земли или оборудования, находящегося под напряжением

Правильный ответ




Вопрос
Для каких целей назначается наблюдающий при проведении работ в
электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Для надзора за бригадами при работах в электроустановках напряжением выше
1000 В

Вариант 2
Для надзора за бригадами при работах в электроустановках напряжением до
1000 В в особо опасных помещениях

Вариант 3
Для надзора за качеством выполнения работ в электроустановках

Вариант 4
Для надзора за бригадами, имеющих большое количество работников

Вариант 5
Для надзора за бригадами, не имеющими право самостоятельно работать в
электроустановках

Правильный ответ

Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими
права самостоятельно работать в электроустановках (п.2.1.8, МПБЭЭ).
Прикрепления
4863310.jpg(54.2 Kb)
# 13 | 2012-05-10, 12:52




Билет 14


Вопрос
Что необходимо выполнить для предотвращения попадания животных и птиц в
помещения распределительных устройств?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Все отверстия и проемы в стенах помещений герметически заделываются
цементным раствором

Вариант 2
Все отверстия и проемы в стенах помещений герметически заделываются
уплотнительным мягким материалом

Вариант 3
Все отверстия и проемы в наружных стенах помещений должны быть заделаны
или закрыты сетками с размером ячейки 1х1 см

Вариант 4
Все отверстия и проемы в стенах помещений заделываются стеклом

Вариант 5
Все отверстия и проемы в стенах помещений заделываются прозрачным
оргалитом

Правильный ответ

Для предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и проемы в
наружных стенах помещений заделываются или закрываются сетками с размером
ячейки (1х1) см (2.2.3 ПТЭЭП).


Вопрос
Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового
напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Передвижение человека в зоне "шагового напряжения" следует выполнять
прыжками длиной не менее 1 м

Вариант 2
Прыжками - длиной не более 1 м

Вариант 3
Шагами по спирали

Вариант 4
"Гусиным шагом"

Вариант 5
Бегом

Правильный ответ




Вопрос
Какие работы относятся к работам без снятия напряжения на токоведущих
частях или вблизи них?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работы в помещениях электроустановок, двери которых не закрываются на
замок

Вариант 2
Уборка помещений в электроустановках напряжением до 1000 В

Вариант 3
Работы, при которых напряжение с токоведущих частей электроустановки
снято, но отсутствует видимый разрыв цепи

Вариант 4
Уборка помещений в электроустановках напряжением выше 1000 В

Вариант 5
Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся
под напряжением (рабочим или наведенным) или на расстоянии от этих токоведущих
частей менее допустимых

Правильный ответ

Работы, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся
под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстоянии от этих
токоведущих частей менее допустимых (термины и определения, МПБЭЭ).


Вопрос
Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной
заземляющей шины внутри вводного устройства?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Как правило сталь, допускается алюминий

Вариант 2
Как правило алюминий, допускается сталь

Вариант 3
Только алюминий

Вариант 4
Как правило медь, допускается сталь

Вариант 5
Как правило медь, допускается алюминий

Правильный ответ

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается
применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин
не допускается (1.7.119 ПУЭ).


Вопрос
Какие совмещенные обязанности может выполнять производитель работ из
числа оперативно-ремонтного персонала?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Допускающего (в электроустановках с простой наглядной схемой)

Вариант 2
Наблюдающего (в особо опасных помещениях)

Вариант 3
Ответственного руководителя работ (в подземных сооружениях)

Вариант 4
Допускающего и наблюдающего

Вариант 5
Допускающего и ответственного руководителя работ

Правильный ответ

Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное
ведение работ в соответствии с табл.2.1. Производителя работ из числа оперативно-
ремонтного персонала - допускающего (в электроустановках с простой и наглядной
схемой) (п.2.1.11, МПБЭЭ).


Вопрос
Каким образом следует проверять перчатки диэлектрические на отсутствие
прокола?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Путем надувания

Вариант 2
Путем скручивания их в сторону пальцев

Вариант 3
Путем растяжки и визуального осмотра

Вариант 4
Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха

Вариант 5
Путем проведения электрических проверок

Правильный ответ

Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на
отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также
проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев
(п.2.10.7 ИПИСЗ).


Вопрос
В каком случае проводится внеочередная проверка знаний?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
При перерыве в проверке знаний более 3 лет

Вариант 2
При перерыве в работе в данной должности не более 3 месяцев

Вариант 3
При первом поступлении работника на работу, связанную с обслуживанием
электроустановок

Вариант 4
При нарушении работником требований нормативных актов по охране труда

Вариант 5
По требованию ответственного за электрохозяйство

Правильный ответ

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения
предыдущей проверки: - при введении в действие у Потребителя новых или
переработанных норм и правил; - при установке нового оборудования,
реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем
(необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический
руководитель); - при назначении или переводе на другую работу, если новые
обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; - при нарушении
работниками требований нормативных актов по охране труда; - по требованию
органов государственного надзора; - по заключению комиссий, расследовавших
несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; -
при повышении знаний на более высокую группу; - при проверке знаний после
получения неудовлетворительной оценки; - при перерыве в работе в данной
должности более 6 месяцев (1.4.23 ПТЭЭП).
Прикрепления
4131502.jpg(101.9 Kb)
# 14 | 2012-05-10, 12:56




Билет 15


Вопрос
Какие помещения называются сырыми?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Помещения с влажными полами

Вариант 2
Помещения с влажными полами и стенами

Вариант 3
Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 60%

Вариант 4
Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%

Вариант 5
Помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не
превышает 75%

Правильный ответ

Сырыми называются помещения, в которых относительная влажность воздуха
длительно превышает 75% (п.1.1.8.ПУЭ).


Вопрос
Какие особенности установлены для реанимации при внезапной смерти
пострадавшего в ограниченном пространстве?(перечислить три правильных варианта
ответов)


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Уложить пострадавшего на живот и нанести удар кулаком по спине в сторону
сердца

Вариант 2
Усадить пострадавшего и кулаком нанести удар по спине в сторону сердца

Вариант 3
Нанести удар кулаком по грудине в положении "сидя" или "лежа"

Вариант 4
Уложить пострадавшего на спину на ровную поверхность

Вариант 5
Провести комплекс реанимации

Правильный ответ




Вопрос
С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств
защитного отключения при использовании их в электроустановках?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Не регламентируется

Вариант 2
Периодичность проверки определяет специалист по охране труда,
контролирующий электроустановки

Вариант 3
Периодичность проверки должна осуществляться в соответствии с
рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

Вариант 4
Периодичность проверки определяет ответственный за электрохозяйство, но не
реже 1 раза в 3 года

Вариант 5
Периодичность проверки определяет главный инженер, но не реже 1 раза в 3
года

Правильный ответ

При использовании в электроустановке устройств защитного отключения
(далее – УЗО) должна осуществляться его проверка в соответствии с
рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования
(2.7.19 ПТЭЭП).


Вопрос
В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Если работы проводятся в электроустановках до 1000 В

Вариант 2
Если работы проводятся в помещениях без повышенной опасности

Вариант 3
Если допускающий назначается из числа оперативного персонала

Вариант 4
Если работы проводятся в электроустановках с простой и наглядной схемой

Вариант 5
В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала

Правильный ответ

Допускающий из числа оперативного персонала может выполнять обязанности
члена бригады.(п.2.1.11, МПБЭЭ).


Вопрос
Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Работы на шинах распределительного устройства напряжением до 1000 В при
отключенном автоматическом выключателе

Вариант 2
Работы по замене коммутационного аппарата, подключенного к шинам
распределительного устройства, при отключеном положении вводного и секционного
коммутационного аппарата

Вариант 3
Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжения на
токоведущие части к месту работы

Вариант 4
Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые
приборы показывают отсутствие напряжения

Вариант 5
Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которых будет
проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин,
кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на токоведущие части к месту работы

Правильный ответ

Работы, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут
проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин,
кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на токоведущие части к месту работы (термины и определения,
МПБЭЭ).


Вопрос
В каком случае проводится очередная проверка знаний?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
Перед первым допуском к самостоятельной работе

Вариант 2
Если работник, непосредственно обслуживающий действующие
электроустановки, не меняет место работы или должность и проверяет свои знания 1
раз в год

Вариант 3
При смене работником должности в течение года

Вариант 4
При смене работником места работы в течение года

Вариант 5
При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок
напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок
напряжением выше 1000 В

Правильный ответ

Очередная проверка должна производиться в следующие сроки: - для
электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего
работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них
наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические
испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений,
ведения оперативных переговоров – 1 раз в год; - для административно-
технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для
специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, –
1 раз в 3 года (1.4.20 ПТЭЭП).


Вопрос
Какое минимальное сечение (кв.мм) проводов переносных заземлений
установлено в электроустановках напряжением до 1000 В?


ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ


Вариант 1
4 кв.мм

Вариант 2
10 кв.мм

Вариант 3
8 кв.мм

Вариант 4
12 кв.мм

Вариант 5
16 кв.мм

Правильный ответ

Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям
термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в
электрических сетях с глухозаземленной нейтралью – также при протекании токов
однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не
менее 16 кв. мм в электроустановках до 1000 В и не менее 25 кв. мм в
электроустановках выше 1000 В. (п.2.17.4 ИПИСЗ).
Прикрепления
6689056.jpg(95.7 Kb)
# 15 | 2012-05-10, 13:01



Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 3 до и выше 1000 В (Билеты с ответами по электробезопасности)
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

valcuk64 valcuk64

Сообщений: 0
lisopedshop lisopedshop
Интернет магазин LISOPED
Сообщений: 0
aleksandrkraudbrille aleksandrkraudbrille

Сообщений: 0
koldinanataiya koldinanataiya
Наталья Коновалова
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766