Группа допуска 3 до 1000 В

Вопросы и ответы к билетам по электробезопасности для проведения аттестации персонала 3й группы по электробезопасности.

Вопросы с вариантами ответов прикреплены в данном сообщении.

(Для просмотра прикрепленного файла используйте программу Acrobat)
Прикрепления
III__.pdf(479.7 Kb)
# 1 | 2012-04-05, 20:30




Вопрос
Для чего предназначены при тушении пожаров асбестовые полотна, грубошерстные
ткани или войлок?
Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не
менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади
не более 50 % от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить
без доступа воздуха (Прил. 3., п. 25 ППБ)

Вопрос
В каких случаях предохранительный пояс является основным средством,
предохраняющим от падения?
Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или
рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или
оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим
работающих от падения, является предохранительный пояс (термины и определения,
МПБЭЭ).
Вопрос
На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего освещения в
жилых и производственных помещениях?
Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте
от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания
детей – на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с
управлением при помощи шнура.(п.6.6.31 ПУЭ).

Вопрос
Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для работников,
непосредственно организующих работы по обслуживанию действующих электроустановок?
Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:
для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего
работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них
наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а
также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных
переговоров – 1 раз в год;
для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе,
а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию
электроустановок, – 1 раз в 3 года. (1.4.20 ПТЭЭП)

Вопрос
Для каких целей применяется защитное заземление?
Защитное заземление - заземление частей электроустановки с целью обеспечения
электробезопасности (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок?
Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением
руководителя организации. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у
оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного
персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала (п.1.3.12,
МПБЭЭ).

Вопрос
Допускается ли снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под
напряжением и нагрузкой?
Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом
напряжении.Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под
напряжением, но без нагрузки.Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять:
предохранители во вторичных цепях, предохранители трансформаторов напряжения и
предохранители пробочного типа (п.1.3.9, МПБЭЭ).
# 2 | 2012-04-05, 21:36




Вопрос
Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен при
ранении живота?(перечислить три правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)


Вопрос
Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до
1000 В относятся к дополнительным?
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок
до 1000 В относятся:– диэлектрические галоши; – диэлектрические ковры и изолирующие
подставки; – изолирующие колпаки, покрытия и накладки; – лестницы приставные,
стремянки изолирующие стеклопластиковые (п.1.1.6 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие правила оказания первой помощи установлены при ранении глаз или век?
(перечислить три правильных варианта ответов в последовательности их выполнения)


Вопрос
Допускается или нет использование трубопроводов центрального отопления в
качестве естесственных заземлителей?
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих
жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и
центрального отопления. (1.7.110 ПУЭ)

Вопрос
Где оформляются результаты проверки знаний работников электротехнического
персонала?
Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и
подписываются всеми членами комиссии. Если проверка знаний нескольких работников
проводилась в один день и состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут
расписаться 1 раз после окончания работы; при этом должно быть указано прописью общее
число работников, у которых проведена проверка знаний.Персоналу, успешно прошедшему
проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы. (1.4.39 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты человека
от действия электрического тока без использования основных средств защиты?
При использовании основных изолирующих электрозащитных средств достаточно
применение одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. При
необходимости защитить работающего от напряжения шага диэлектрические боты или
галоши могут использоваться без основных средств защиты (п.1.1.10 ИПИСЗ).

Вопрос
Что должно быть выполнено на каждом объекте (организации) для обеспечения
пожарной безопасности?
На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской,
цеха и т.п.) (п. 6 ППБ)

Вопрос
Какое требование не предъявляется к хранению и выдаче ключей от
электроустановок?
Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением
руководителя организации. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у
оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного
персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.Ключи
должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть
запасным.Ключи должны выдаваться под расписку: - работникам, имеющим право
единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу),– от всех помещений; - при
допуске по наряд-допуску – допускающему из числа оперативного персонала,
ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему (Работники,
ответственные за безопасность работ) – от помещений, в которых предстоит работать. Ключи
подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.При работе в
электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи должны
возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания
работы.Выдача и возврат ключей должны учитываться в журнале произвольной формы или в
оперативном журнале. (1.3.12 МПБЭЭ)
# 3 | 2012-04-05, 21:52




Вопрос
Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения целостности
ожоговых пузырей?


Вопрос
Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших
неудовлетворительную оценку при проверке знаний?
Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную
оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня
последней проверки. Срок действия удостоверения для работника, получившего
неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, назначенного
комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний
специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в
электроустановках. (1.4.22 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном
прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое
отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.(п.1.7.78 ПУЭ).

Вопрос
В каком случае работники предприятия должны допускаться к работе в соответствии с
правилами пожарной безопасности?
Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить
дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке,
установленном руководителем. (п. 7 ППБ)

Вопрос
Какие работы в электроустановках считаются верхолазными?
Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или
рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или
оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим
работающих от падения, является предохранительный пояс (термины и определения,
МПБЭЭ).

Вопрос
Что должен выполнять персонал, обслуживающий электроустановки, при
обнаружении неисправности средства защиты?
При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. Об изъятии
непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета и содержания
средств защиты или в оперативной документации (п.1.2.4 ИПИСЗ).

Вопрос
В каком случае электросварщик может выполнять присоединение и отсоединение
передвижной электросварочной установоки?
После прохождения специального обучения и получения группы III по
электробезопасности с правом присоединения и отсоединения от сети передвижных
электросварочных установок

Вопрос
По какому документу можно выполнять работы в действующих электроустановках?
Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-допуску,
форма которого и указания по его заполнению приведены в приложении № 4 к настоящим
Правилам, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации (п.1.4.1, МПБЭЭ).
# 4 | 2012-04-06, 21:08




Вопрос
Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением целостности
ожоговых пузырей и кожи? (перечислить три правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


Вопрос
Какой персонал может выполнять работы в электроустановках в порядке текущей
эксплуатации согласно перечню?
Работы в порядке текущей эксплуатации - это небольшие по объему (не более одной
смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в
электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом
на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем организации
перечнем. (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры?
Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в
открытых электроустановках в сухую погоду (п.2.12.1 ИПИСЗ).

Вопрос
В каком случае проводится очередная проверка знаний?
Очередная проверка должна производиться в следующие сроки: - для
электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по
обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные,
электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для
персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных
переговоров – 1 раз в год; - для административно-технического персонала, не относящегося к
предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к
инспектированию электроустановок, – 1 раз в 3 года. (1.4.20 ПТЭЭП)

Вопрос
К каким помещениям, в отношении опасности поражения людей электрическим
током, относятся помещения с постоянной температурой более +35 градусов?
Помещения с повышенной опасностью, характеризуются наличием одного из
следующих условий, создающих повышенную опасность:сырость (относительная влажность
воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль; токопроводящие полы
(металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.); высокая температура
(температура превышает постоянно или периодически более 1 суток превышает +35
град.С);возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям
зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с
одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим
частям), с другой. (1.1.13 ПУЭ)

Вопрос
Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих
опасность для людей?
Каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений
настоящих Правил, должен немедленно сообщить вышестоящему руководителю обо всех
замеченных им нарушениях и представляющих опасность для людей неисправностях
электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты и т.д.
(п.1.2.8, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению
проводящими частями в электроустановках до 1000 В(размещение вне зоны досягаемости)?
Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к
токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на
опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть применено при
невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68-1.7.69 ПУЭ, или их недостаточности.
При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими
частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны
досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных
одновременному прикосновению. (1.7.70 ПУЭ)

Вопрос
Какие правила оказания помощи установлены при попадании едких химических
веществ в глаза?(перечислить два правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)


Вопрос
В каком случае проводится внеочередная проверка знаний?
Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения
предыдущей проверки: - при введении в действие у Потребителя новых или переработанных
норм и правил; - при установке нового оборудования, реконструкции или изменении
главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в
этом случае определяет технический руководитель); - при назначении или переводе на
другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; -
при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; - по
требованию органов государственного надзора; - по заключению комиссий, расследовавших
несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта; - при
повышении знаний на более высокую группу; - при проверке знаний после получения
неудовлетворительной оценки; - при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
(1.4.23 ПТЭЭП)
# 5 | 2012-04-06, 21:15




Вопрос
Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений,
находящихся в эксплуатации?
На каждом заземлении должны быть обозначены номинальное напряжение
электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер. Эти данные выбиваются на
одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении (п.2.17.10 ИПИСЗ).

Вопрос
Кто может производить обслуживание аккумуляторных батарей?
Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться
специально обученным персоналом, имеющим группу III. (4.12.12 МПБЭЭ)

Вопрос
Кому разрешено устанавливать переносные заземления в электроустановках
напряжением выше 1000 В?
В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные
заземления жолжны два работника: один – имеющий группу IV (из числа оперативного
персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из
числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала
потребителей. (п.3.5.8, МПБЭЭ).

Вопрос
В каких случаях проводится первичная проверка знаний?
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на
работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний
более 3-х лет. (1.4.19 ПТЭЭП)

Вопрос
Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением средств
защиты?
Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его
исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу
срок годности (п.1.2.8 ИПИСЗ).

Вопрос
Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих (PEN)
проводников?
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь
буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-
зеленые полосы на концах. (1.1.29 ПУЭ)

Вопрос
В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными
касками?
Весь персонал, работающий в помещениях с энергооборудованием (за исключением
щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях,
колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также участвующий в обслуживании и ремонте
ВЛ, должен пользоваться защитными касками (п.1.4.13, МПБЭЭ).

Вопрос
Что необходимо выполнить в случае перелома костей голени и повреждения
голеностопного сустава?


Вопрос
Какие обязанности возложены на оперативно-ремонтный персонал?
Оперативно-ремонтный персонал - ремонтный персонал, специально обученный и
подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за
ним электроустановок (термины и определения, МПБЭЭ).Ремонтный персонал - персонал,
обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание
электрооборудования (термины и определения, МПБЭЭ)

Вопрос
Что должно быть выполнено на каждом объекте (организации) для обеспечения
пожарной безопасности?
На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской,
цеха и т.п.) (п. 6 ППБ)

Вопрос
Кто и как определяет порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?
Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением
руководителя организации. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у
оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного
персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала (п.1.3.12,
МПБЭЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках?
Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ,
рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия
осветительных устройств на работающих (п.1.4.11, МПБЭЭ).

Вопрос
Что указывается руководителем Потребителя в документе, определяющем допуск
работника к стажировке?
Допуск к стажировке оформляется соответствующим документом руководителя
Потребителя или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки
стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение. (1.4.12 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случае работники предприятия должны допускаться к работе в соответствии с
правилами пожарной безопасности?
Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить
дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке,
установленном руководителем. (п. 7 ППБ)

Вопрос
В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки отсутствия
напряжения в электроустановках напряжением 0,4 кВ?
Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается
(п.2.4.24 ИПИСЗ).

Вопрос
Какой цвет установлен для обозначения проводников защитного заземления или
нулевого защитного проводника в электроустановках напряжением до 1000 В с
глухозаземленной нейтралью?
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые
защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной
нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение
чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от
15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.(1.1.29 ПУЭ)
# 6 | 2012-04-06, 21:21




Вопрос
Какие из перечисленных мероприятий первой помощи выполняют спасатели при
перекладывании пострадавшего на носилки (способ нидерландский мост)? (перечислить три
правильных варианта ответов)


Вопрос
Какой цвет установлен для обозначения нулевого рабочего проводника электрической
сети?
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым
цветом. (1.1.29 ПУЭ)

Вопрос
Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для выполнения
работ в электроустановках?
Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь
профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии
профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к
самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных
комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). (1.4.7 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках?


Вопрос
Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании
однополюсными указателями напряжения до 1000 В?
При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен контакт между
электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора. Применение
диэлектрических перчаток не допускается (п.2.4.35 ИПИСЗ).

Вопрос
Какой персонал относится к электротехническому?
Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный
персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание,
ремонт, управление режимом работы электроустановок (термины и определения, МПБЭЭ)

Вопрос
Какоя последовательность организационных мероприятий установлена для
обеспечения безопасности работ в электроустановках?
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в
электроустановках, являются: оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время
работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы (п.2.1.1,
МПБЭЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к иллюминации гирлянды елочного освещения без
применения понижающего трансформатора?
При использовании электрической осветительной сети без понижающего
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным
включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25
Вт. (п. 50 ППБ)

Вопрос
Как оформляется присвоение группы I по электробезопасности?
Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может
возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по
электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу
I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу,
усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной
деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы;
удостоверение не выдается. (1.4.4 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой персонал относится к электротехнологическому?
Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной
составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые
печи, электролиз и т. д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной
электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной
инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где
требуется II или более высокая группа по электробезопасности) (термины и определения,
МПБЭЭ)

Вопрос
Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в
электроустановках напряжением до 1000 В?
Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа
административно-технического персонала организации, имеющим группу V – в
электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках
напряжением до 1000 В. В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и
распоряжений при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий
допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала,
имеющим группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и
распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации.
(п.2.1.4, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое цветовое обозначение установлено для шин в электроустановках постоянного
тока?
Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой
электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 3) при
постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и
нулевая рабочая М - голубым цветом. Цветовое обозначение должно быть выполнено по
всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или
антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине
шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании
с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины
недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их
не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при
обслуживании электроустановки. (1.1.30 ПУЭ)

Вопрос
Каким образом следует проверять перчатки диэлектрические на отсутствие прокола?
Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие
механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов
путем скручивания перчаток в сторону пальцев (п.2.10.7 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании
рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной
безопасности?
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании
рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за
исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного
водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и
электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под
напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено
требованиями инструкции по эксплуатации. (п. 58 ППБ)
# 7 | 2012-04-06, 21:25




Вопрос
Какая последовательность действий установлена при освобождении пострадавшего от
действия электрического тока от провода ЛЭП тока при напряжении выше 1000 В?
(перечислить два правильных варианта ответов)(перечислить два правильных варианта
ответов в последовательности их выполнения)


Вопрос
Какое цветовое обозначение установлено для шин электроустановки переменного
трехфазного тока?
Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой
электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при
переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным
цветом, ... (1.1.30 ПУЭ)

Вопрос
Какая периодичность присвоения группы I по электробезопасности установлена для
неэлектротехнического персонала?
Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1
раза в год. (1.4.4 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой персонал относится к неэлектротехническому?
Персонал, не попадающий под определение “электротехнического”,
“электротехнологического” персонала (термины и определения, МПБЭЭ)

Вопрос
Какие установлены правила перемещения человека в зоне шагового напряжения?


Вопрос
Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках
напряжением до 1000 В?
Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением
допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п. 2.1.11 Межотраслевых Правил.
В электроустановках напряжением выше 1000В допускающий должен иметь группу IV, а в
электроустановках до 1000 В – группу III (п.2.1.6, МПБЭЭ).

Вопрос
В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из употребления?
В процессе эксплуатации заземления осматривают не реже 1 раза в 3 месяца, а также
непосредственно перед применением и после воздействия токов короткого замыкания. При
обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 5%
проводников, их расплавлении заземления должны быть изъяты из эксплуатации (п.2.17.16
ИПИСЗ).

Вопрос
В каких случаях запрещается эксплуатация электронагревательных приборов в
помещениях с людьми?
Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (п. 63 ППБ)

Вопрос
Где вывешивается плакат ЗАЗЕМЛЕНО при выполнении технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения?
В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах
разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых
может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и
кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами (п.3.7.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Каким образом присваивается группа I по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу?
Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как
правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при
необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или
оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по
электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного
Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.

Вопрос
Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой
защитной в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью?
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые
защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной
нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение
чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от
15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. (1.1.29 ПУЭ)

Вопрос
На какой состав подразделяется электротехнический персонал?
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: - административно-
технический; - оперативный; - ремонтный; - оперативно-ремонтный. (1.4.1 ПТЭЭП)

Вопрос
Какая периодичность испытаний установлена для диэлектрических резиновых
перчаток?
Один раз в 6 месяцев (прил.7 ИПИСЗ).

Вопрос
В каких случаях проводится дозарядка или перезарядка баллонов и емкостей
установок пожаротушения?
Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и
давление в которых ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или
перезарядке. (п. 99 ППБ)

Вопрос
При каких условиях считается, что работы в электроустановках выполняются на
высоте?
Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от
неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства этих
ограждений работы на высоте следует выполнять с использованием предохранительных
поясов и страховочного каната (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие особенности установлены для реанимации при внезапной смерти пострадавшего
в ограниченном пространстве?(перечислить три правильных варианта ответов)
# 8 | 2012-04-06, 21:28




Вопрос
Кто присваивает группу I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?
Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как
правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при
необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или
оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по
электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного
Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. (1.4.4 ПТЭЭП)

Вопрос
За что из перечисленных пунктов отвечает допускающий? (перечислить три
правильных варианта ответов)
Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности
и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы,
за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого
инструктажа (п.2.1.6, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений,
находящихся в эксплуатации?
На каждом заземлении должны быть обозначены номинальное напряжение
электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер. Эти данные выбиваются на
одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении (п.2.17.10 ИПИСЗ).

Вопрос
Какая электроустановка относится к действующей?
Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые
напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.Коммутационный
аппарат - электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и
снятия напряжения с части электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки,
отделитель, разъединитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель и
т.п.) (термины и определения, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие должны быть действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или
признаки горения?
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: незамедлительно сообщить об этом по
телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять по возможности меры по
эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. (п. 109 ППБ)

Вопрос
Какие из условий относят помещения к особо опасным в отношении опасности
поражения людей электрическим током?
В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:...2)
помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих
условий, создающих повышенную опасность: сырость (относительная влажность воздуха
длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль; токопроводящие полы
(металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.); высокая температура
(температура превышает постоянно или периодически более 1 суток +35оС);возможность
одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим
соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к
металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 3)
особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий,
создающих особую опасность:особая сырость (относительная влажность воздуха близка к
100 % - потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты
влагой);химически активная или органическая среда (постоянно или в течение длительного
времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень,
разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);одновременно два или
более условий повышенной опасности; ...(п.1.1.13.ПУЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде
или подвале дома?
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых
помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В
местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она
должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На
дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак заземления. (1.7.119 ПУЭ)

Вопрос
Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под напряжением в
электроустановках до 1000 В по наряду?
Производитель работ, выполняемых по наряду, в электроустановках напряжением
выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В –
группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов,
работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000
В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых
производитель работ должен иметь группу IV (п.2.1.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок
напряжением до 1000 В?
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного
персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III (п.1.3.2,
МПБЭЭ).
# 9 | 2012-04-06, 21:30




Вопрос
Какие электроустановки не допускается отключать при пожаре в помещении
организации?
Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,
руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара
должны при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов,
аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить
работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений
здания (п. 110 ППБ)
Вопрос
Какой порядок действий оказания первой помощи пострадавшему установлен в случае
обморока?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)


Вопрос
Какой установлен порядок действий в случае длительного сдавливания
конечностей?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)


Вопрос
В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры?
Ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в
открытых электроустановках в сухую погоду (п.2.12.1 ИПИСЗ).

Вопрос
В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку
(производственное обучение)?
Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при
переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а
также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан
пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте. (1.4.8 ПТЭЭП)

Вопрос
Какие помещения называются сырыми?
Сырыми называются помещения, в которых относительная влажность воздуха
длительно превышает 75% (п.1.1.8.ПУЭ).

Вопрос
Какой установлен порядок действий в случае отравления пострадавшего ядовитыми
газами?(перечислить четыре правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)


Вопрос
Какие средства защиты обязан использовать сварщик при выполнении сварочных
работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током?
При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо
опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды
обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками
(п.3.1.18 ПТЭ).

Вопрос
Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению в
электроустановках до 1000 В?
Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при
работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в пп. 2.3.7, 2.3.13,2.3.15, 4.2.5,
5.2.1 Межотраслевых Правил (п.2.1.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Допускается или не разрешается пользоваться нагревательными приборами в номерах
гостиниц и общежитий?
В помещениях зданий для проживания людей (гостиницы, кемпинги, мотели,
общежития, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома и другие
здания за исключением жилых домов) запрещается пользоваться электронагревательными
приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами,
электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих
теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара. (п. 128
ППБ)

Вопрос
Разрешается ли при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и
сборок?
При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов
управления и других устройств (п.1.3.6, МПБЭЭ).

Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует накладывать давящие
повязки?(перечислить два правильных варианта ответов)


Вопрос
Что необходимо выполнять около оборудования, имеющего повышенную пожарную
опасность?
Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует
вывешивать стандартные знаки безопасности. (п. 33 ППБ)

Вопрос
Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности
электроустановки или средств защиты?
Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а также заметивший
неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом
своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие – вышестоящему
руководителю. (1.2.10 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей
шины внутри вводного устройства?
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается
применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не
допускается. (1.7.119 ПУЭ)

Вопрос
На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода
воздушной линии электропередачи на землю без средств защиты?
При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к
месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м - в ОРУ и на ВЛ допускается
только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения
людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными
средствами (п.1.3.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до
1000 В относятся к основным?
К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок
напряжением до 1000 В относятся: – изолирующие штанги всех видов; – изолирующие
клещи; – указатели напряжения; – электроизмерительные клещи; – диэлектрические
перчатки; – ручной изолирующий инструмент (п.1.1.6 ИПИСЗ).

Вопрос
Какоя последовательность организационных мероприятий установлена для
обеспечения безопасности работ в электроустановках?
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в
электроустановках, являются: оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время
работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы (п.2.1.1,
МПБЭЭ).

Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует немедленно наложить
кровоостанавливающий жгут?(перечислить три правильных варианта ответов)


Вопрос
Кто может осуществлять обслуживание электроустановок потребителей в
организации?
Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный
электротехнический персонал. Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по
договору со специализированной организацией. (1.2.1 ПТЭЭП)

Вопрос
Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных устройствах?
Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах,
очищенных от краски. (3.5.3 МПБЭЭ)

Вопрос
Кто проводит целевой инструктаж членов бригады при работах по распоряжению?
Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой
инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы
в последовательной цепи от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады
(исполнителя).
Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается. Целевой
инструктаж при работах по распоряжению проводят:
отдающий распоряжение – производителю (наблюдающему) или непосредственному
исполнителю работ;
допускающий – производителю работ (наблюдающему), членам бригады
(исполнителям). ) (п.2.7.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Каким образом можно определить, что средство защиты не выдержало электрические
испытания?
На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут
красной краской (п.1.4.5 ИПИСЗ).

Вопрос
Обязательно или нет защитное заземление металлического корпуса холодильника
напряжением 220 В в помещениях без повышенной опасности?
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции
должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при
косвенном прикосновении:- защитное заземление;- автоматическое отключение питания;-
уравнивание потенциалов;- выравнивание потенциалов;- двойная или усиленная изоляция;-
сверхнизкое (малое) напряжение;- защитное электрическое разделение цепей;- изолирующие
(непроводящие) помещения, зоны, площадки.Защиту при косвенном прикосновении следует
выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В
переменного тока и 120 В постоянного тока. (1.7.51, 1.7.53 ПУЭ)

Вопрос
Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании
рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной
безопасности?
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании
рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за
исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного
водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и
электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под
напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено
требованиями инструкции по эксплуатации. (п. 58 ППБ)

Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует наложить шины на конечности
человека?(перечислить три правильных варианта ответов)


Вопрос
Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе в
электроустановках?
Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только
после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении или ведении которого
находится оборудование, или уполномоченного на это работника (порядок допуска к
выполнению работ в установках ТАИ приведен в разделе 9 Межотраслевых Правил) (п.2.6.1,
МПБЭЭ).

Вопрос
Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям
(перечислить три правильных варианта ответов)?
Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров,
переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также
предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации
от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам
эксплуатационных испытаний (п.1.4.4 ИПИСЗ).

Вопрос
Разрешается или не допускается прокладка воздушной линии (ВЛ) электропередачи
над горючими навесами?
Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том
числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий
(п. 59 ППБ)

Вопрос
Допускается или не разрешается применение напряжения 380 В для переносных
светильников?
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте
2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В (п.6.1.17 ПУЭ).

Вопрос
С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в
электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью?
В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при
применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между
фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным
проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не
допускается пользоваться контрольными лампами (п.3.3.6, МПБЭЭ).
# 10 | 2012-04-06, 21:44




Вопрос
Какой вид проверки установлен для работника при перерыве в проверке его знаний
более 3 лет?
Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую
(очередную и внеочередную).
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на
работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний
более 3-х лет; очередная – в порядке, установленном в п. 1.4.20; а внеочередная – в порядке,
установленном в п.1.4.23. (1.4.19 ПТЭЭП)

Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует переносить пострадавшего только на
животе?(перечислить четыре правильных варианта ответов)


Вопрос
В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может
привлекаться к работам в бригаде?
Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из
числа вышестоящего оперативного персонала может привлекаться к работе в бригаде с
записью в оперативном журнале и оформлением в наряде (п.2.5.2, МПБЭЭ).

Вопрос
В каком случае световые указатели ЭВАКУАЦИОННЫЙ (ЗАПАСНОЙ) ВЫХОД в
зданиях с массовым пребыванием людей могут быть отключены?
Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от
электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели
«Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно
находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных,
выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий
с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при
прекращении электропитания рабочего освещения. (п. 61 ППБ)

Вопрос
Что можно применять для временного ограждения токоведущих частей
электроустановки, оставшихся под напряжением?
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут
применяться щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов.При
установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих
частей должно быть не менее указанного в таблице 1.1. Межотраслевых Правил. В
электроустановках напряжением 6 - 10 кВ это расстояние может быть уменьшено до 0,35
м.На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Стой! Напряжение» или
укреплены соответствующие плакаты (п.3.7.2, МПБЭЭ).

Вопрос
В каких документах отражаются результаты испытаний средств защиты?
Результаты эксплуатационных испытаний средств зашиты регистрируются в
специальных журналах. На средства зашиты, принадлежащие сторонним организациям,
кроме того, должны оформляться протоколы испытаний (п.1.4.6 ИПИСЗ).

Вопрос
Какая высота установки выключателей электрического освещения допускается в
помещениях пребывания детей?
Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на
высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи
шнура.
В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и
т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола. (п.7.1.51 ПУЭ).

Вопрос
Какая установлена продолжительность стажировки на рабочем месте для
оперативного персонала?
Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и
осуществляется по программам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и
утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть от 2
до 14 смен. (1.4.11 ПТЭЭП)

Вопрос
При каких из перечисленных показаний следует переносить и перевозить
пострадавшего только "сидя" или "полусидя"?(перечислить два правильных варианта
ответов)


Вопрос
Какая установлена периодичность проверки на работоспособность сети
противопожарного водопровода?
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечить требуемый по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. Проверка их
работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год ( весной и осенью). (п. 89
ППБ)

Вопрос
Какая продолжительность дублирования установлена для оперативного персонала?
Продолжительность дублирования – от 2 до 12 рабочих смен. Для конкретного
работника она устанавливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости от
уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы. (1.4.14 ПТЭЭП)

Вопрос
В каких случаях запрещается эксплуатация электронагревательных приборов в
помещениях с людьми?
Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (п. 63 ППБ)

Вопрос
Какое условие определяет возможность проведения работ под напряжением в
электроустановках до 1000 В?
В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением
необходимо:оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части,
находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;работать в
диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом
диэлектрическом ковре;применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того,
должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.Не
допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также
использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п. (п.1.4.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к штепсельным розеткам, устанавливаемым в
квартирах?
Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8 – 1 м; при подводе
проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на
высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от
назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка
штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных
из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте
1,8 м. (п.6.6.30 ПУЭ).

Вопрос
Каким образом осуществляется маркировка изолирующего инструмента о
проведенных испытаниях?
Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В. а также
предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными
средствами. (п.1.4.5 ИПИСЗ).

Вопрос
Кому разрешено включать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?
Включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа
оперативного персонала. (п.3.5.8, МПБЭЭ).

Вопрос
Разрешается ли включать в бригаду работников с группой II для работы в
электроустановках напряжением выше 1000 В?
Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по
электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также
возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ
(наблюдающего).Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу
III, за исключением работ на ВЛ (п. 4.15.23 Межотраслевых Правил), выполнять которые
должен член бригады, имеющий группу IV.В бригаду на каждого работника, имеющего
группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число
членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех (п.2.5.1, МПБЭЭ).

Вопрос
При каких из перечисленных показаний можно переносить пострадавшего только на
спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?(перечислить два правильных
варианта ответов)


Вопрос
Каким образом устанавливаются розетки напряжением 220 В в ванных комнатах
квартир?
Допускается установка розеток, присоединяемых к сети через разделительные
трансформаторы или защищенных УЗО с током, не превышающим 30 мА (п.7.1.48 ПУЭ).

Вопрос
Какие требования предъявляются к работам, выполняемым в порядке текущей
эксплуатации?
Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и
разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в
заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным да
электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом
должны быть соблюдены следующие требования:работа в порядке текущей эксплуатации
(перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000
В;работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на
закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.Подготовка рабочего места
осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую
работу (п.2.4.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую
погоду?
Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых
электроустановках, а в открытых электроустановках – только в сухую погоду. В изморось и
при осадках пользоваться ими не допускается.На открытом воздухе в сырую погоду могут
применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для
работы в таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и
используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями (п.1.2.7 ИПИСЗ).

Вопрос
За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт
оборудования?
За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: -
руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение
требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями; - работники,
непосредственно обслуживающие электроустановки, – за нарушения, происшедшие по их
вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на
обслуживаемом участке; - работники, проводящие ремонт оборудования, – за нарушения в
работе, вызванные низким качеством ремонта; - руководители и специалисты энергетической
службы – за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за
несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения
противоаварийных мероприятий; - руководители и специалисты технологических служб – за
нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. (1.2.9 ПТЭЭП)

Вопрос
Кому разрешено отключать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может
работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III (п.3.5.8, МПБЭЭ).
# 11 | 2012-04-06, 21:57




Вопрос
За что несут персональную ответственность работники, непосредственно
обслуживающие электроустановки?
За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: -
работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, – за нарушения,
происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе
электроустановок на обслуживаемом участке. (1.2.9 ПТЭЭП)
Вопрос
Какие из перечисленных признаков свидетельствуют о внезапной (клинической)
смерти пострадавшего?(перечислить два правильных варианта ответов)


Вопрос
Какая система заземления принята в электрической сети для питания
электроприемников жилых домов?
Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой
заземления TN-C-S или TN-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих
напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перед сети на папряжение
380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. (п.7.1.13 ПУЭ).

39
# 12 | 2012-04-06, 22:10




Вопрос
В каких случаях проводится дозарядка или перезарядка баллонов и емкостей
установок пожаротушения?
Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и
давление в которых ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или
перезарядке. (п. 99 ППБ)

Вопрос
Что необходимо предпринять при повреждении нижнего слоя покрытия
изолирующего инструмента с многослойной изоляцией?
Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже
1 раза в 6 месяцев. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-
под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации.Если покрытие состоит из трех
слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации.
При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию (п.2.16.10 ИПИСЗ).

Вопрос
Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с
электрооборудованием напряжением выше 1000 В единолично?
По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с
электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены,
может выполнять работник, имеющий группу II. Уборку в ОРУ может выполнять один
работник, имеющий группу III (п.2.3.13, МПБЭЭ).

Вопрос
Кто назначается для непосредственного выполнения обязанностей по организации
эксплуатации электроустановок?
Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации
электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан – владельцев электроустановок
напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за
электрохозяйство организации (далее – ответственный за электрохозяйство) и его
заместителя. (1.2.3 ПТЭЭП)

Вопрос
Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви?
Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви
(п.2.11.5 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие плакаты укрепляются на щитах, используемых в качестве временных
ограждений?
На щитах должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты «СТОЙ!
НАПРЯЖЕНИЕ» или нанесены соответствующие надписи (п.2.13.7 ИПИСЗ).

Вопрос
Разрешается ли работать единолично по распоряжению в электроустановках до 1000 В
работнику с группой III и имеющему право быть производителем работ?
В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме
особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей
электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ,
может работать единолично. (п.2.3.10, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие из перечисленных признаков свидетельствуют о биологической смерти
пострадавшего?(перечислить три правильных варианта ответов)


Вопрос
Какие требования предъявляются к установке осветительных приборов напряжением
220 В в помещениях без повышенной опасности?
В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для
всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их
установки (п.6.1.13, 6.1.14 ПУЭ).

Вопрос
Какие должны быть действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или
признаки горения?
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: незамедлительно сообщить об этом по
телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять по возможности меры по
эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. (п. 109 ППБ)

Вопрос
Кому разрешено устанавливать переносные заземления в электроустановках
напряжением выше 1000 В?
В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные
заземления жолжны два работника: один – имеющий группу IV (из числа оперативного
персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из
числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала
потребителей. (п.3.5.8, МПБЭЭ).

Вопрос
По каким из перечисленных признаков можно определить, что человек находится в
состоянии комы?(перечислить два правильных варианта ответов)


Вопрос
Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, применяемые в
электроустановках до 1000 В?
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках
напряжением до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять
устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным
током не более 30 мА. (п.1.7.50 ПУЭ).

Вопрос
На кого возложена обязанность обеспечения охраны окружающей среды при
эксплуатации электроустановок?
Потребитель обязан обеспечить:содержание электроустановок в работоспособном
состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил
безопасности и других нормативно-технических документов (далее – НТД); своевременное и
качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта,
испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;
подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические
медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда,
пожарной безопасности; обучение и проверку знаний электротехнического и
электротехнологического персонала; надежность работы и безопасность эксплуатации
электроустановок;
охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; охрану
окружающей среды при эксплуатации электроустановок ... (1.2.2 ПТЭЭП)

Вопрос
В каком случае могут проводиться неотложные работы по распоряжению в
электроустановках напряжением выше 1000 В?
По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его
наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В могут
проводиться неотложные работы продолжительностью не более 1 часа без учета времени на
подготовку рабочего места. Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1
часа или участия более трех работников, включая работника, осуществляющего наблюдения,
должны проводиться по наряду (п.2.3.6, МПБЭЭ).

Вопрос
Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в
электроустановках до 1000 В на место работы при выполнении технических мероприятий?
При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения
коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток
или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного
аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с
дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей
катушки.Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением
кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны
проводиться работы.Необходимо вывесить запрещающие плакаты (п.3.1.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Разрешается или запрещается подзаряжать аккумуляторы непосредственно на
транспортных средствах в местах их хранения?
В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта
запрещается подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах. (п. 358
ППБ)

Вопрос
Какие минимальные размеры установлены для ковров резиновых диэлектрических?
Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000 мм и шириной от 500
до 1200 мм (п.2.12.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях
напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов?
На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением
(выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи
напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают
люди».На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов,
плакат «Не включать! Работают люди» должен быть вывешен у снятых предохранителей, в
КРУ - в соответствии с п. 4.6.2 Межотраслевых Правил.Плакаты должны быть вывешены на
ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места
снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов
коммутационных аппаратов (п.3.2.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Кто может осуществлять обслуживание электроустановок потребителей в
организации?
Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный
электротехнический персонал. Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по
договору со специализированной организацией. (1.2.1 ПТЭЭП)

Вопрос
Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение работ в
электроустановках?
Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется
продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы,
при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться
заново.При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется
производителем работ (п.2.3.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Какое минимальное количество ручных огнетушителей должно быть размещено на
каждом этаже в общественных зданиях и сооружениях?
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не
менее двух ручных огнетушителей (Прил. 3., п. 8 ППБ)

Вопрос
Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении
должна быть выполнена в жилых зданиях?
Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных
зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с
глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN. Для защиты от поражения
электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть
выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. (п.1.7.57
ПУЭ).

Вопрос
Какие из перечисленных признаков определяют наличие у пострадавшего опасного
кровотечения?(перечислить три правильных варианта ответов)


Вопрос
Какие признаки определяют закрытый перелом костей конечностей?(перечислить три
правильных варианта ответов)


Вопрос
С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств защитного
отключения при использовании их в электроустановках?
При использовании в электроустановке устройств защитного отключения (далее –
УЗО) должна осуществляться его проверка в соответствии с рекомендациями завода-
изготовителя и нормами испытаний электрооборудования (2.7.19 ПТЭЭП)

Вопрос
С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято
напряжение коммутационными аппаратами при выполнении технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность работ?
В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых
будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных
аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних
(п.3.1.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Что из перечисленных пунктов не отражается в наряде на производство работ в
электроустановках?
Наряд-допуск - задание на производство работы, оформленное на специальном бланке
установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и
окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за
безопасное выполнение работы. (МПБЭЭ (термины и определения)

Вопрос
Какое минимальное сечение (кв.мм) проводов переносных заземлений установлено в
электроустановках напряжением до 1000 В?
Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической
стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с
глухозаземленной нейтралью – также при протекании токов однофазного короткого
замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 кв. мм в
электроустановках до 1000 В и не менее 25 кв. мм в электроустановках выше 1000 В.
(п.2.17.4 ИПИСЗ).

Вопрос
Какой знак должны быть предусмотрены у мест ввода заземляющих проводников в
здания?
У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен
опознавательный знак «Заземление» (п.1.7.118 ПУЭ)

Вопрос
Что необходимо выполнить при установке на объекте огнетушителей?
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер,
нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.
(Прил. 3., п. 16 ППБ)

Вопрос
Каким образом определяется отключенное положение коммутационных аппаратов
напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?
Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с
недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их
зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого
этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия напряжения в комплектных
распределительных устройствах заводского изготовления допускается производить с
использованием встроенных стационарных указателей напряжения. (п.3.1.6, МПБЭЭ).

Вопрос
В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады?
Допускающий из числа оперативного персонала может выполнять обязанности члена
бригады.(п.2.1.11, ПБЭЭ).

Вопрос
Какие из перечисленных признаков определяют наличие обморока у
человека?(перечислить два правильных варианта ответов)
Прикрепления
5254128.jpg(25.3 Kb)
# 13 | 2012-04-17, 21:13




Вопрос
При каком значении напряжения переменного тока обязательно выполнение защиты
при косвенном прикосновении в помещениях без повышенной опасности?
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если
напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного
тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках
выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких
напряжениях, например, 25 В переменного тока, и 60 В постоянного тока или 12 В
переменного тока и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав
ПУЭ (п.1.7.53 ПУЭ).

Вопрос
Где должны размещаться первичные средства пожаротушения?
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно
препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах
вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. (Прил. 3., п. 19 ППБ)

Вопрос
Какое должно быть различие между светильниками аварийного освещения и
светильниками рабочего освещения?
Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего
освещения знаками или окраской. (2.12.3 ПТЭЭП)

Вопрос
Допускается или нет применение постоянных плакатов и знаков безопасности из
металла в электроустановках?
Применение постоянных рлакатов и знаков из металла допускается только вдали от
токоведущих частей (п.2.18.3 ИПИСЗ).

Вопрос
В какое место тела человека наносится удар в случае внезапной смерти?


Вопрос
Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов
светильников общего освещения в сетях с заземленной нейтралью?
Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с
лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со
встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:
1. В сетях с заземленной нейтралью – присоединением к заземляющему винту корпуса
светильника РЕ проводника.
Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри
светильника запрещается.
2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от
аккумуляторной батареи, – присоединением к заземляющему винту корпуса светильника
защитного проводника. При вводе в светильник проводов, не имеющих механической
защиты, защитный проводник должен быть гибким. (п.6.1.38 ПУЭ).

Вопрос
Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?
«ЗАЗЕМЛЕНО» (прил.9 ИПИСЗ).

Вопрос
Какие совмещенные обязанности может выполнять производитель работ из числа
оперативно-ремонтного персонала?
Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение
работ в соответствии с табл.2.1. Производителя работ из числа оперативно-ремонтного
персонала - допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой) (п.2.1.11,
МПБЭЭ).

Вопрос
Что рекомендуется оборудовать на месте устройства управления электросварочными
установками?
Устройства управления электросварочными установками рекомендуется оборудовать
ограждениями, исключающими случайное включение или отключение .(7.6.15 ПУЭ)

Вопрос
Какие надписи и знаки должны быть на электродвигателях вентиляторов и насосов?
На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки,
указывающие направление вращения.На электродвигателях и пускорегулирующих
устройствах должны быть надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому
они относятся. (2.5.3 ПТЭЭП)

Вопрос
Какая длина установлена для перчаток диэлектрических?
Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм (п.2.10.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Какая последовательность выполнения технических мероприятий установлена для
обеспечения безопасности работ со снятием напряжения?
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном
порядке выполнены следующие технические мероприятия:произведены необходимые
отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы
вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;на
приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов
должны быть вывешены запрещающие плакаты;проверено отсутствие напряжения на
токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения
электрическим током;установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они
отсутствуют; установлены переносные заземления);вывешены указательные плакаты
«Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением
токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты (разд. 3,
МПБЭЭ).

Вопрос
Какие из перечисленных действий необходимо выполнить перед нанесением удара по
грудине при внезапной смерти человека?(перечислить три правильных варианта ответов в
последовательности их выполнения)


Вопрос
Где оформляется окончание работы по распоряжению?
Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы должно
быть оформлено в соответствующей графе Журнала учета работ по нарядам и
распоряжениям (приложение № 5 к Межотраслевым Правилам) и оперативного журнала
(п.2.11.5, МПБЭЭ).

Вопрос
Разрешается или нет использование в закрытых распределительных устройствах
фильтрующих противогазовя для защиты от окиси углерода, образующейся в результате
горения электроизоляционных материалов?
Фильтрующими противогазами разрешается пользоваться только с гопкалитовым
патроном, защищающим от окиси углерода, при температуре не ниже 6°С (п.4.4.3 ИПИСЗ).

Вопрос
Какое количество горючего следует заливать в резервуар паяльной лампы перед
началом работы в теплопотребляющей установке?
Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: применять в качестве горючего
для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином; повышать
давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления,
указанного в паспорте; заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объема ее резервуара; (п.
696 ППБ)

Вопрос
Что понимается под напряжением шага?
Напряжение между двумя точками на поверхности земли, находящимися на
расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается в качестве длины шага человека
(п.1.7.25 ПУЭ).

Вопрос
Какие надписи должны быть нанесены на пускорегулирующих устройствах,
обеспечивающих работу электродвигателей агрегата или механизма?
На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки,
указывающие направление вращения.На электродвигателях и пускорегулирующих
устройствах должны быть надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому
они относятся. (2.5.3 ПТЭЭП)

Вопрос
Для каких целей назначается наблюдающий при проведении работ в
электроустановках?
Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права
самостоятельно работать в электроустановках (п.2.1.8, МПБЭЭ)

Вопрос
Какая установлена последовательность оказания первой помощи при внезапной
смерти человека?(перечислить пять правильных варианта ответов в последовательности их
выполнения)



Вопрос
Разрешается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы?
После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности
возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который
должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады,
находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная
работа. Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо
работы.(п.2.8.1, МПБЭЭ).

Вопрос
Какими средствами пожаротушения следует обеспечивать места проведения огневых
работ?
Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). (п. 638 ППБ)

Вопрос
Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению в
электроустановках до 1000 В?
Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при
работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в пп. 2.3.7, 2.3.13,2.3.15, 4.2.5,
5.2.1 Межотраслевых Правил (п.2.1.7, МПБЭЭ).

Вопрос
Что понимается под напряжением прикосновения?
Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и
землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного (п.1.7.24 ПУЭ).

Вопрос
Какие надписи должны быть нанесены на штепсельных розетках в помещениях с
использованием напряжения двух и более номиналов?
В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех
штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. (2.12.6
ПТЭЭП)
Прикрепления
6778761.jpg(45.3 Kb) · 6411783.jpg(70.7 Kb) · 5027273.jpg(102.4 Kb) · 3752922.jpg(119.2 Kb)
# 14 | 2012-04-17, 21:26



Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Группа допуска 3 до 1000 В
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

eduardalex517 eduardalex517
Эдуард Никитин
Сообщений: 0
seo7around seo7around
Ольга Around WEB
Сообщений: 0
jazzrock1965 jazzrock1965
Jazz Blues
Сообщений: 0
kleshchukov86 kleshchukov86
Андрей Клещуков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766