Есть такие лампы -

h
- 5 шт. 5730 LED (36 светодиодов на каждой)
Задача - обеспечить это от солнечных панелей и аккумуляторов.
Нужно что бы работало 4-6 часов в сутки.
Правильно ли я считаю далее?
"Умножьте количество светодиодов на 0,15 и вы узнаете реальную мощность лампочки. Действует только для 5630 и 5730"
0,15*36 = 5,4 Ватта. = 1 "лампа"
Таких 5.
то-есть ~27 Вт.
Далее берем 0,027кВт (27 Вт), умножаем на 6 часов, умножаем на 100 = 0,027*6*100 = 16,2 Ампер/час
Я так понимаю такой подойдет -Если всё выше правильно, то далее меня интересует какой мощности нужно поставить солнечные панели?
А и да. в "цепи" хочу поставить КОНТРОЛЛЕРА ЗАРЯДА CMP-12 (я так понимаю, что это для предотвращения перезарядки аккума?)
Вобщем нужна ваша помощь )

h
- 5 шт. 5730 LED (36 светодиодов на каждой)
Задача - обеспечить это от солнечных панелей и аккумуляторов.
Нужно что бы работало 4-6 часов в сутки.
Правильно ли я считаю далее?
"Умножьте количество светодиодов на 0,15 и вы узнаете реальную мощность лампочки. Действует только для 5630 и 5730"
0,15*36 = 5,4 Ватта. = 1 "лампа"
Таких 5.
то-есть ~27 Вт.
Далее берем 0,027кВт (27 Вт), умножаем на 6 часов, умножаем на 100 = 0,027*6*100 = 16,2 Ампер/час
Я так понимаю такой подойдет -
Код
http://220volt.com.ua/akkumulyatornaya-batareya-npp-np12-17/
А и да. в "цепи" хочу поставить КОНТРОЛЛЕРА ЗАРЯДА CMP-12 (я так понимаю, что это для предотвращения перезарядки аккума?)
Вобщем нужна ваша помощь )
# 1 | 2016-12-17, 16:30