Подключение АД в 1ф. сеть в полевых условиях

Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Во время сдачи экзамена на группу электробезопасности комиссия задала несколько довольно каверзных вопросов, на которые мгновенно ответить не удалось.

Один из них.

В наличии имеется асинхронный двигатель, с его клемника торчат шесть абсолютно не подписанных провода. Необходимо подключить данный двигатель в однофазную бытовую сеть имея в наличии только лампочку на 220 В и пару тройку проводов (толи для прозвонки, толи для подключения).

По ходу размышления ответил как найти отдельные обмотки, ответил что начало обмотки и конец имеет значение и нарисовал схемку подключения если бы было три вывода. Остался вопрос, как определить начало и конец обмотки при таких условиях? С Цешкой это сделать куда более реально учитывая законы коммутации, но лампочка пару проводов и 220 В…. Жду ваших идей.

Заранее спасибо.
# 1 | 2013-10-08, 01:23




Ну, если учесть, что при согласном включении катушек (обмоток) полное сопротивление цепи больше, чем при встречном, то при последовательном включении лампы с согласным включением катушек она должна менее ярко светить, чем при последовательном включении со встречно включенными обмотками.
# 2 | 2014-10-12, 10:35




Цитата khoma ()
Необходимо подключить данный двигатель в однофазную бытовую сеть имея в наличии только лампочку на 220 В и пару
Цитата khoma ()
сдачи экзамена на группу электробезопасности комиссия.
Это все конечно хорошо, но меня в данном случае что насторожило, что комиссия которая присваивает группу по электробезопасности, да еще группу не ниже 3, а предлагает использовать в качестве контроля и наличие напряжения в цепи использовать обычные лампы на 220 В. sad
# 3 | 2014-10-12, 13:55




Цитата slavapril ()
Ну, если учесть, что при согласном включении катушек (обмоток) полное сопротивление цепи больше, чем при встречном, то при последовательном включении лампы с согласным включением катушек она должна менее ярко светить, чем при последовательном включении со встречно включенными обмотками.
В данном случае рассматриваются вопросы электробезопасности, а в этом случае категорически запрещено применять контрольки ( лампы накаливания и концы) в качестве " электроизмерительных приборов", понятно что неофициально электрики ими пользуются, но опять же, официально по правилам ( ПТБ и ПТЭ, ПУЭ и т.д.)  все это категорически запрещено.
# 4 | 2014-10-12, 18:32




Согласен. надо было ответить ,типа  -это задание проверка на вшивость. подключать асинхроннй 3х фазный (6 концов) двигатель на одну фазу низя  (без специальных  устройств). Подключать двигатель без борна с обозначенными клеммами,низя. biggrin ну а по поводу определения начало-конец,В одну из фаз включают контрольную лампу. Две другие фазы соединяют последовательно и включают и сеть на фазное напряжение. Если эти две фазы оказались включенными так, что и точке О условный "конец"
одной фазы соединен с условным "началом" другой (рис. а), то
магнитный ноток ∑Ф пересекает третью обмотку и индуктирует в ней ЭДС. Лампа укажет наличие ЭДС небольшим накалом. 
# 5 | 2014-10-12, 19:46 Сообщение отредактировал olkapgor - Воскресенье, 2014-10-12, 20:01



Форум энергетиков и электриков » Теория » Вопросы по электротехнике » Подключение АД в 1ф. сеть в полевых условиях
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0
zajirkurbonov1 zajirkurbonov1
Зайир Курбонов
Сообщений: 0
vlomov530 vlomov530
Виктор Ломов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766