Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » Выносной щит учета СХЕМА !!!!!
Выносной щит учета СХЕМА !!!!!

Решил составить схему ввода (ВЩУ) для своего приятеля, а заодно спросить у форумчан - имеет ли эта схема право на жизнь. У кого какие будут замечания ?
Прикрепления
0351921.jpg(62.2 Kb)
# 1 | 2012-05-15, 00:15




По схеме, на беглый взгляд, замечаний у меня нет. Только вопрос по заземлению: зачем такие трудности? Нельзя ли использовать уже готовые конструкции: железобетон или заземление опор воздушной линии? Ведь заземлитель нужно будет периодически обслуживать (хотя бы раз в 12 лет), а кто этим будет заниматься - забудется и заржавеет.
# 2 | 2012-09-19, 15:15




Quote (Andronov)
ельзя ли использовать уже готовые конструкции: железобетон или заземление опор воздушной линии?

Такой щит учета ставиться у потребителя на фасаде. Контур заземления должен быть собственный, для заземления щита, повторного заземления нулевого провода и для РЕ проводника...

Quote (Barkas99)
У кого какие будут замечания ?

Контур заземления выполнен не правильно.

Вот прочитайте эту статью Монтаж контура заземления собственными руками
# 3 | 2012-09-19, 16:58




До счетчика можно поставить вместо обычного автомата дифференциальный, будет лучше защита главное на вторичные приборы землю и ноль вместе не устанавливать, необходимо скручивать отдельно так как автомат будет выключаться. И судя по схеме ноль рабочий идет с опоры, значит ноль изолированный и брать для вторичных потребителей можно с шины этого же рабочего ноля шину стоит делать так же изолированную от земли. Еще на схеме разрядник идет после счетчика - то есть счетчик может сгорать при попадании молнии на фазные провода.
# 4 | 2012-10-19, 14:52




Да вполне сносная схема.Особенно если она подтверждена техническими условиями, которые выдают проектанты в проекте на электро обеспечение. Так что ваш товарищ может смело применить ее на практике. Только вместо уголков, для заземления лучше посоветовать кругляк диаметром 16мм.
# 5 | 2014-01-03, 01:55



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » Выносной щит учета СХЕМА !!!!!
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

liudmila181970 liudmila181970
Людмила Ляшенко
Сообщений: 0
emelyan19682011 emelyan19682011
максим емедьянов
Сообщений: 0
kosaevablay12436 kosaevablay12436
Ablay Kosaev
Сообщений: 0
konovalovlg1 konovalovlg1
Leonid Konovalov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766