Quote (Andrii)
Есть частный дом. Собираюсь прокладывать силовой кабель от 3х фазного счетчика до щитка терема. От счетчика до щитка терема примерно 40-50 м. Собираюсь закапывать на два лопатных штыка и закладывать его в асбестовую трубу, по ходу есть идея (на будущее) внедрить в цепь дизельный генератор. Посоветуйте разумный вариант кабеля: медь или алюминий из расчета максимальной нагрузки 15 кВт
Для вашей нагрузки подходит кабель АВВГ 4х 10
Допустимая токовая нагрузка постоянного тока на фазу при открытом (воздушном) монтаже, А 47
Допустимая токовая нагрузка постоянного тока на фазу при закрытом (в земле) монтаже, А 55