Собираюсь провести электричество от дома в гараж по воздуху. Расстояние примерно 70 метров. Говорят, для этого нужен специальный кабель.
# 1 | 2012-03-27, 19:54




Quote (petlyura)
Собираюсь провести электричество от дома в гараж по воздуху. Расстояние примерно 70 метров. Говорят, для этого нужен специальный кабель.

Самое современное и удобное, для воздушного электроснабжения, это провод СИП - самонесущий изолированный провод. Какая нагрузка будет в гараже? И как собираетесь вести, по опорам(столбам)?
# 2 | 2012-03-27, 20:03




Лучший вариан если воздушкой, то это СИп 2х16, максимальная токовая нагрузка у которого 110 ампер.
# 3 | 2012-03-28, 12:43




Quote (yuragrin)
Лучший вариан если воздушкой, то это СИп 2х16, максимальная токовая нагрузка у которого 110 ампер.


Бред! Вы вообще держали в руках СИП 2х16? Это очень жесткий (из-за несущей полиэтиленовой изоляции), очень дорогой провод, жила которого не входит в зажимы модульного автоматического выключателя (приходится часть проводников выкусывать). В дополнение ко всему, сип требует специальной натяжной и подвесной арматуры, которая (как и сам сип) стоит чуть меньше крыла от самолета.
А главное: откуда в гараже 110 А (примерно 25 кВт при однофазном питании)?

Quote (petlyura)
Собираюсь провести электричество от дома в гараж по воздуху. Расстояние примерно 70 метров. Говорят, для этого нужен специальный кабель.


Подвесьте на тросе обычный ВВГ или ПУНП (сечение подберите по своей нагрузке). А если нужен именно "специальный", то такой есть. Не помню марку, но он очень похож внешне на ВВГ, только армирован стальным тросом.
Стоит не слишком дорого, но тоже требует натяжной арматуры, которая не везде есть в продаже.
Удачи Вам!
# 4 | 2012-04-05, 22:37




Quote (Anergetyk444)
Бред! Вы вообще держали в руках СИП 2х16? Это очень жесткий (из-за несущей полиэтиленовой изоляции), очень дорогой провод, жила которого не входит в зажимы модульного автоматического выключателя (приходится часть проводников выкусывать).


Держал и неоднократно! До 25мм входит в модульный автоматический выключатель легко! На счет цены тоже не согласен, по цене СИП самый оптимальный вариант для перекидки по воздуху!
# 5 | 2012-04-09, 12:27




Не нужно только выбирать медный провод в качестве подводки проводов если подключать будете с воздушной линии - так как вся воздушка выполнена из алюминия.
Оптимальным вариантом будет СИП 4*25 или СИП 4*35. Этот провод предназначен именно для этого.
И самое главное приимущество он стоит дешевле чем медный провод. biggrin
# 6 | 2012-04-13, 15:31




Quote (karasew)
Оптимальным вариантом будет СИП 4*25 или СИП 4*35. Этот провод предназначен именно для этого.

СИП 4*25 или СИП 4*35 для гаража это уже слишком... Для гаража вполне достаточно СИП 2х16, если 3х фазный то СИП 4х16.
# 7 | 2012-04-13, 17:06




Абсолютно согласен, ну разве что в гараже будет целая мастерская со станками...
В обычном гараже бывает пара розеток. да три-четыре лампочки, зачем там 4х25 или 4х35? Да к тому же при таком сечении жил придется ставить несколько опор, даже для 2х16 пролет достаточно велик, а про 4х35 я вообще молчу!
# 8 | 2012-04-16, 20:01




Я Вам порекомендую СИП 4х25 или СИП 4х35, так как в гараже вам возможно придется подключать другие мощные аппараты ( к примеру электросварка), так что бы кабель выдерживал нагрузку. Поставите на такую длину 2 или 3 опоры и проблема решена.
# 9 | 2012-04-29, 23:27




Quote (7777)
Я Вам порекомендую СИП 4х25 или СИП 4х35, так как в гараже вам возможно придется подключать другие мощные аппараты ( к примеру электросварка), так что бы кабель выдерживал нагрузку. Поставите на такую длину 2 или 3 опоры и проблема решена.

Какая может быть мощная нагрузка в одном гараже? Это же не гаражный кооператив... СИП 2х16 4х16 держит до 80 ампер... Этого мало для сварочного?)
# 10 | 2012-09-09, 12:59




Для гаража, не требуется покупать мощный кабель, так как там при всей мощьности больших нагрузок не будет, достаточно купить недорогой алюминиевый двух жильный кабель сечением 6 квадрат, кабель несет нагрузку 60 А, это вполне хватит и расстояние в 70 метров для кабеля пустяк.
# 11 | 2013-01-27, 17:44



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » Ввод в дом (Кабель по воздуху)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0
gebutn gebutn
Геннадий Бутнов
Сообщений: 0
Igory Igory
Игорь Рыков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766