[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » ввід в 3-х поверховий багатоквартирний будинок (щиток з прохідними клемами чи автоматами)
ввід в 3-х поверховий багатоквартирний будинок

якщо закинув не в ту тему, то перекиньте. дано 3-х поверховий будинок 10 квартир (1п-3,2п-3,3п-4). будинок старий,  ввід ПЛ. плануємо ставити новий ввід аввг4*25, ввідний автомат 3*80А. і тут питання чи ставити в щитку прохідні клеми чи на кожну квартиру по 32А автомату, лічильник як і пробки в квартирах. на даний момент половина квартир поробила нові вводи від теперішнього так званого щитка(просто купа скруток)
# 1 | 2016-01-12, 17:54




В щитке на этажах нужно поставить автоматы для каждой квартиры, но 32 А - это много. Можно поставить на 25 А, и этого будет достаточно.
# 2 | 2016-01-13, 02:10




С квартирными автоматами не "психуйте".Облэнерго, скорее всего, больше чем 16А пломбировать откажется. Смотрите договорную мощность и считайте.
# 3 | 2016-01-13, 08:52




Пломбуватися не буде, там зараз і так ніяких автоматів нема,суто скрутки,автомати як і ліч в квартирах. Ок як поступити з нулем...поставити 30см алюм шини і на болтики? Чому так,бо 25квадрат легше приєднати до алюм шини....
# 4 | 2016-01-13, 09:24




Цитата Igorpoltava ()
С квартирными автоматами не "психуйте".Облэнерго, скорее всего, больше чем 16А пломбировать откажется. Смотрите договорную мощность и считайте.

Не факт - у нас облэнерго вообще не занимается пломбированием квартирных автоматов в старых "польско-австрийских" домах. Интересуют лишь счетчики.
# 5 | 2016-01-13, 11:12




В условиях тотального дефицита мощностей-это серьезная глупость и непонятное бесконтролье с их стороны. В этом случае Вам серьезно повезло.
# 6 | 2016-01-13, 15:24




Цитата romaniv111 ()
Можно поставить на 25 А
Если это автомат на квартиру, то сразу возникает два вопроса:
1. Какой кабель идет после автомата до квартиры? Защищает ли этот автомат сей кабель от перегрузки? Если сечение 2,5мм2, то номинальный ток для кабеля ВВГ, заявленный производителем - 28А. То есть, на грани тока начала работы теплового расцепителя.
2. Если автоматический выключатель имеет характеристику С, то ток срабатывания электромагнитного расцепителя находится в диапазоне 125-250А. Не знаю, далеко ли подстанция от обсуждаемого щитка, но при очень плохих условиях может оказаться, что расчетный ток КЗ будет лежать ниже диапазона в 125А. Это, конечно, случай редкий, но исключать его нельзя.
При использовании автомата на 32А все вышеописанное становится только хуже.
Еще момент: зачем на квартиру автомат с таким номинальным током? Всем С16 за глаза хватает, при условиях:
- стиральная машина подключена от щитка отдельным кабелем;
- бойлер и электроплита тоже имеют отдельное питание со своими автоматами.
Правда, у меня машинка от внутриквартирного щитка запитана, ввод в который - от подъездного автомата С16. Все работает без проблем.
# 7 | 2016-01-13, 22:29




Цитата Igorpoltava ()
В условиях тотального дефицита мощностей-это серьезная глупость и непонятное бесконтролье с их стороны. В этом случае Вам серьезно повезло.

В этом году тотального дефицита мощностей не наблюдается. По крайней мере, о регулярных плановых отключениях не слышно. Глобальное потепление имеет свои преимущества. :-)
# 8 | 2016-01-15, 12:17



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » ввід в 3-х поверховий багатоквартирний будинок (щиток з прохідними клемами чи автоматами)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Jared Jared
Александр
Сообщений: 0
irafram0 irafram0
Фрам Ира
Сообщений: 0
Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766