[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » Высота проводки над дорогой
Высота проводки над дорогой

У нас линия с электрической проводкой проходит по другой стороне проезжей части дороги, интересует какова должна быть высота проводки над дорогой.
# 1 | 2015-02-23, 11:14




ПУЭ, расстояние 5 метров.
Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ

Габариты, пересечения и сближения

2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) -до 1 м.
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
1,5 м - до балконов, террас и окон;
1,0 м - до глухих стен.
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
2.4.59. Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладке
до окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери - 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

P/S

У соседей, какая высота ,вводного кабеля?
# 2 | 2015-02-23, 15:31 Сообщение отредактировал rudcent25 - Понедельник, 2015-02-23, 15:34




Исходя из личного опыта высота проводов над проезжей частью делают не менее 5-ти метров, так-что придерживаясь этой нормы вы точно не прогадаете.
# 3 | 2015-02-23, 22:36




Чем выше тем лучше. Так как нормы нормами, а кран или вышка если ночью будет ехать и порвет ваши провода, то тогда кто на номы будет смотреть. Так что не меньше пяти метров, если есть возможность.
# 4 | 2015-06-05, 12:46




Цитата ailyinaaa ()
Чем выше тем лучше. Так как нормы нормами, а кран или вышка если ночью будет ехать и порвет ваши провода, то тогда кто на номы будет смотреть. Так что не меньше пяти метров, если есть возможность.
Какие пять метров? У нас фуры высотой в 7 метров проезжают каждый день. Также и строительная технико. Куда лучше провести кабель под землей.
# 5 | 2015-06-05, 18:26




Цитата Misha ()
Какие пять метров? У нас фуры высотой в 7 метров проезжают каждый день
Это, простите, что за фуры такие высотой в омнибус? 7 метров - это ж негабаритный груз, им же просто так и ездить-то не положено. А если у человека линия, с которой он питается, находится на высоте 5 метров - как он ответвление выше 5-ти выполнит?
Кабелем, оно конечно, хорошо. Но тоже ведь есть свои сложности. А если рассчитывать, что провод когда-нибудь оборвет грузовик, водитель которого с поднятым кузовом решил проехать (реальный случай, повалена была ЛЭП-6кВ) - то до чего ж дойти можно?
# 6 | 2015-06-05, 21:50



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » Высота проводки над дорогой
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Jared Jared
Александр
Сообщений: 0
irafram0 irafram0
Фрам Ира
Сообщений: 0
Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766