[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » Болтовые соединения на шинах ВРУ. (Как правильно выполнить?)
Болтовые соединения на шинах ВРУ.

Инспектор Энергонадзора при приемке щитка ВРУ сделал замечание - "неправильно выполнены болтовые соединения на шинах N,PE".
У нас кабели к шинам подключены при помощи болта с шайбами, гровером и гайкой. Инспектор же утверждает, что вместо гровера требуется в таких случаях применять две гайки. На нашу робкую попытку спросить его о том, в  каком руководящем документе это прописано, инспектор не отреагировал.
Мы, конечно, для ускорения процесса сдачи объекта быстренько все переделали, но...
Подскажите, коллеги, прав ли все таки инспектор, и самое главное - в каком нормативном документе освещен этот вопрос.
# 1 | 2014-11-06, 22:14




На сколько мне известно, всеэлектроустановки переменного и постоянного тока до 750кВ должны
соответствовать требованиям ПУЭ.
О существовании других НТД, регламентирующихспособ соединения шин N,PE, мне ничего не известно.
Даже если такие и существуют,то вряд ли они будут противоречить ПУЭ. В ПУЭ сказано "Для болтового
присоединения должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии
контактного соединения." Гровер, как раз служит для предотвращения ослабления контактного соединения. Хотя я бы тоже не стал спорить с инспектором.
# 2 | 2014-11-16, 14:06




Впервые слышу такую норму, по двум гайкам на шинах N,PE. Скорее всего инспектор решил заработать немного денег, а вы выполнили его бредовую идею. Не удивлюсь, что следующий раз он придет с ПУЭ и скажет, что это не так, а так.
# 3 | 2014-11-16, 20:58




Ни о каких контргайках в болтовом соединении шин я в  ПУЭ не нашел. А инспектору скорее всего придраться было не до чего. Единственное, что при монтаже подстанций нам прораб привозил анодированные болт-гайки.
# 4 | 2014-11-22, 18:46




Когда-то нас заставляли таким образом контрогаить контуры заземления. Две гайки к приваренному болту. А где в документации это описано - тоже не нашёл...
# 5 | 2014-11-27, 20:47




После проверки инспектором не может быть все замечательно и красиво. Он обязан у вас найти что-то не так иначе он плохой инспектор. Вот он и нашел маленькие замечания, о которых вы сильно возражать не будете их проще переделать.
# 6 | 2014-11-28, 17:25



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » Болтовые соединения на шинах ВРУ. (Как правильно выполнить?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

gebutn gebutn
Геннадий Бутнов
Сообщений: 0
Igory Igory
Игорь Рыков
Сообщений: 0
viktorpowerengineer viktorpowerengineer
Віктор К
Сообщений: 0
happywonder2015 happywonder2015
Александра Александровна
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766