Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » Как защититься от 380 В в розетке
Как защититься от 380 В в розетке

У приятеля на даче электрики после небольшого ремонта на линии, случайно, перепутали одну фазу с нулем, как следствие в розетках напряжение скакнуло до линейного, что посоветует для защиты от такого?
# 1 | 2014-10-16, 13:45




На входе в дом поставить стабилизатор напряжения или автоматы. Они обычно сгорают при 380, но это дешевле чем сгоревшая техника в доме.
# 2 | 2014-10-16, 17:04




Ставите защиту от перенапряжения и забываете о данный проблемах. Нуль перегореть может в любой момент и в любом месте, на ВЛ, либо в щитовой.
# 3 | 2014-10-29, 21:52




Кстати стабилизатор напряжения сможет вынести 380 v, если конечно не китайская штамповка. Также можно установить реле от перенапряжения.
# 4 | 2014-10-31, 23:38




Цитата elektro ()
Ставите защиту от перенапряжения и забываете о данный проблемах. Нуль перегореть может в любой момент и в любом месте, на ВЛ, либо в щитовой.
Я так понял, что нуля вообще нет. Защита в данном случае будет срабатывать постоянно. Если электрики не хотят все возвращать обратно - выход один: развязывающий (понижающий) трансформатор и стабилизатор. Или 2 - в одном.
# 5 | 2014-11-01, 16:32




Цитата DmitryDik ()
Я так понял, что нуля вообще нет. Защита в данном случае будет срабатывать постоянно. Если электрики не хотят все возвращать обратно - выход один: развязывающий (понижающий) трансформатор и стабилизатор. Или 2 - в одном.
Что значит нуля вообще нет? И какой смысл в понижающем (развязывающем) трансформаторе? При желании можно и защиту разработать от повышения напряжения в питающей сети...
# 6 | 2014-11-01, 19:10




Цитата maslenok ()
Что значит нуля вообще нет? И какой смысл в понижающем (развязывающем) трансформаторе? При желании можно и защиту разработать от повышения напряжения в питающей сети...
Почитайте исходник: "...перепутали одну фазу с нулем, как следствие в розетках напряжение скакнуло до линейного". То есть в розетке - 2 фазы. Развязывающий трансформатор позволит создать собственный ноль на даче. Хотя лучше - электриков долбить.
# 7 | 2014-11-01, 19:19




DmitryDik, Какой еще развязывающий трансформатор? Когда в розетке 380 В это аварийная ситуация, это временное отклонение от нормального режима, а не на постоянной основе.
Реле от перенапряжения это лучшая защита от таких инцидентов.
# 8 | 2014-11-01, 20:25




Цитата elektro ()
DmitryDik, Какой еще развязывающий трансформатор? Когда в розетке 380 В это аварийная ситуация, это временное отклонение от нормального режима, а не на постоянной основе. Реле от перенапряжения это лучшая защита от таких инцидентов.
Ув. Начальник! Обратите внимание на текст Автора: у него именно не временное состояние, а постоянная аварийная ситуация в розетке. В РОЗЕТКЕ ПОСТОЯННО 2 ФАЗЫ - 380В. КАКОЕ РЕЛЕ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ? Его постоянно будет выбивать. ТОЛЬКО  - РАЗВЯЗКА ОТ ВНЕШНЕЙ СЕТИ! Если некому вернуть обратно ноль вместо фазы, дачный участок еще жив и что-нибудь осталось от электроприборов, которые еще можно запитывать.
# 9 | 2014-11-01, 21:59




DmitryDik, Не бывает такого чтоб на постоянку оставили 380 Вольт в сети. Это РЭС выполнял ремонт, перепутал нулевой провод с фазным, ошибочно подали потребителям линейное напряжение в 380 В, у потребителей все погорело, потребители сразу поднимают панику и ищут виновных. А РЭС полюбому максимально быстро восстанавливает нормальное напряжение и почти всегда пытается скрыть правду про линейное напряжение. А Вы пишите что это постоянное напряжение, это глупости. И вместо того чтоб обратиться в РЭС по поводу выполнения договорных условий по электроснабжению, Вы советуете поставить понижающий трансформатор biggrin
# 10 | 2014-11-01, 22:11




Цитата elektro ()
DmitryDik, Не бывает такого чтоб на постоянку оставили 380 Вольт в сети. Это РЭС выполнял ремонт, перепутал нулевой провод с фазным, ошибочно подали потребителям линейное напряжение в 380 В, у потребителей все погорело, потребители сразу поднимают панику и ищут виновных. А РЭС полюбому максимально быстро восстанавливает нормальное напряжение и почти всегда пытается скрыть правду про линейное напряжение. А Вы пишите что это постоянное напряжение, это глупости. И вместо того чтоб обратиться в РЭС по поводу выполнения договорных условий по электроснабжению, Вы советуете поставить понижающий трансформатор
Вы восприняли созданную тему, как ПОПЫТКУ автора подстраховаться от подобных ситуаций на БУДУЩЕЕ и пишете банальные вещи. Я опираюсь на ФАКТ наличия в цепи 2 фаз. У автора четко прописано: "после небольшого ремонта на линии". Это - свидетельство работ на участке линии. Остальные вполне могли не заметить, а хозяин дачи - просто не понимать что случилось. В каждом моем сообщении есть упоминание про электриков. Но если это было сделано на участке для одной дачи и положение не меняется - в чем глупость моего предложения: и - про электриков, и - про создание собственного нуля?
# 11 | 2014-11-02, 00:05




Можно поставить свой ноль, но дешевле и практичнее поставить простые автоматы, они при такой ситуации просто выйдут из строя.
# 12 | 2014-11-02, 10:19




bambucha, с чего Вы взяли что простые автоматы выйдут из строя? Выйдет из строя вся электроника в квартире, а автомат сработает если эта электроника которая сгорит, коротнет.
# 13 | 2014-11-02, 10:55




Цитата DmitryDik ()
Остальные вполне могли не заметить
confused   это как?  
Цитата DmitryDik ()
Если электрики не хотят все возвращать обратно - выход один: развязывающий (понижающий) трансформатор и стабилизатор. Или 2 - в одном.
Какой мать твою angry понижающий трансформатор и стабилизатор, это АВАРИЙНЫЙ режим работы и вина в этом РЭС.

П.Ы. можно было посоветовать просто перекинуть провод на столбе (у потребителя, хотя это и неправильно) + поставить реле напряжения + сделать повторное заземление, а не сразу пониж. транс и стабилизатор

Цитата bambucha ()
практичнее поставить простые автоматы, они при такой ситуации просто выйдут из строя.
вы просто так, для себя, возьмите 1ф автомат и гляньте что на нем написано -- я сразу и отвечу 220/400В
# 14 | 2014-11-02, 15:20




Цитата bambucha ()
Можно поставить свой ноль, но дешевле и практичнее поставить простые автоматы, они при такой ситуации просто выйдут из строя.
Как вы представляете себе поставить свой ноль? Ноль в электроустановках  220/380В, питающих бытовую нагрузку должен быть непрерывным от понижающего трансформатора до потребителя. Тут не ноль ставить нужно, а провода к потребителю  правильно подключить. За 380В в электророзетке 220В можно смело подавать на энергоснабжающую организацию в суд.
# 15 | 2014-11-02, 20:38 Сообщение отредактировал maslenok - Воскресенье, 2014-11-02, 20:40



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Ввод в дом » Как защититься от 380 В в розетке
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766