Как защититься от 380 В в розетке
|
У приятеля на даче электрики после небольшого ремонта на линии, случайно, перепутали одну фазу с нулем, как следствие в розетках напряжение скакнуло до линейного, что посоветует для защиты от такого?
|
|
На входе в дом поставить стабилизатор напряжения или автоматы. Они обычно сгорают при 380, но это дешевле чем сгоревшая техника в доме.
|
|
Ставите защиту от перенапряжения и забываете о данный проблемах. Нуль перегореть может в любой момент и в любом месте, на ВЛ, либо в щитовой.
|
|
Кстати стабилизатор напряжения сможет вынести 380 v, если конечно не китайская штамповка. Также можно установить реле от перенапряжения.
|
|
Цитата elektro (  ) Ставите защиту от перенапряжения и забываете о данный проблемах. Нуль перегореть может в любой момент и в любом месте, на ВЛ, либо в щитовой. Я так понял, что нуля вообще нет. Защита в данном случае будет срабатывать постоянно. Если электрики не хотят все возвращать обратно - выход один: развязывающий (понижающий) трансформатор и стабилизатор. Или 2 - в одном.
|
|
Цитата DmitryDik (  ) Я так понял, что нуля вообще нет. Защита в данном случае будет срабатывать постоянно. Если электрики не хотят все возвращать обратно - выход один: развязывающий (понижающий) трансформатор и стабилизатор. Или 2 - в одном. Что значит нуля вообще нет? И какой смысл в понижающем (развязывающем) трансформаторе? При желании можно и защиту разработать от повышения напряжения в питающей сети...
|
|
Цитата maslenok (  ) Что значит нуля вообще нет? И какой смысл в понижающем (развязывающем) трансформаторе? При желании можно и защиту разработать от повышения напряжения в питающей сети... Почитайте исходник: "...перепутали одну фазу с нулем, как следствие в розетках напряжение скакнуло до линейного". То есть в розетке - 2 фазы. Развязывающий трансформатор позволит создать собственный ноль на даче. Хотя лучше - электриков долбить.
|
|
DmitryDik, Какой еще развязывающий трансформатор? Когда в розетке 380 В это аварийная ситуация, это временное отклонение от нормального режима, а не на постоянной основе. Реле от перенапряжения это лучшая защита от таких инцидентов.
|
|
Цитата elektro (  ) DmitryDik, Какой еще развязывающий трансформатор? Когда в розетке 380 В это аварийная ситуация, это временное отклонение от нормального режима, а не на постоянной основе. Реле от перенапряжения это лучшая защита от таких инцидентов. Ув. Начальник! Обратите внимание на текст Автора: у него именно не временное состояние, а постоянная аварийная ситуация в розетке. В РОЗЕТКЕ ПОСТОЯННО 2 ФАЗЫ - 380В. КАКОЕ РЕЛЕ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ? Его постоянно будет выбивать. ТОЛЬКО - РАЗВЯЗКА ОТ ВНЕШНЕЙ СЕТИ! Если некому вернуть обратно ноль вместо фазы, дачный участок еще жив и что-нибудь осталось от электроприборов, которые еще можно запитывать.
|
|
DmitryDik, Не бывает такого чтоб на постоянку оставили 380 Вольт в сети. Это РЭС выполнял ремонт, перепутал нулевой провод с фазным, ошибочно подали потребителям линейное напряжение в 380 В, у потребителей все погорело, потребители сразу поднимают панику и ищут виновных. А РЭС полюбому максимально быстро восстанавливает нормальное напряжение и почти всегда пытается скрыть правду про линейное напряжение. А Вы пишите что это постоянное напряжение, это глупости. И вместо того чтоб обратиться в РЭС по поводу выполнения договорных условий по электроснабжению, Вы советуете поставить понижающий трансформатор 
|
|
Цитата elektro (  ) DmitryDik, Не бывает такого чтоб на постоянку оставили 380 Вольт в сети. Это РЭС выполнял ремонт, перепутал нулевой провод с фазным, ошибочно подали потребителям линейное напряжение в 380 В, у потребителей все погорело, потребители сразу поднимают панику и ищут виновных. А РЭС полюбому максимально быстро восстанавливает нормальное напряжение и почти всегда пытается скрыть правду про линейное напряжение. А Вы пишите что это постоянное напряжение, это глупости. И вместо того чтоб обратиться в РЭС по поводу выполнения договорных условий по электроснабжению, Вы советуете поставить понижающий трансформатор Вы восприняли созданную тему, как ПОПЫТКУ автора подстраховаться от подобных ситуаций на БУДУЩЕЕ и пишете банальные вещи. Я опираюсь на ФАКТ наличия в цепи 2 фаз. У автора четко прописано: "после небольшого ремонта на линии". Это - свидетельство работ на участке линии. Остальные вполне могли не заметить, а хозяин дачи - просто не понимать что случилось. В каждом моем сообщении есть упоминание про электриков. Но если это было сделано на участке для одной дачи и положение не меняется - в чем глупость моего предложения: и - про электриков, и - про создание собственного нуля?
|
|
Можно поставить свой ноль, но дешевле и практичнее поставить простые автоматы, они при такой ситуации просто выйдут из строя.
|
|
bambucha, с чего Вы взяли что простые автоматы выйдут из строя? Выйдет из строя вся электроника в квартире, а автомат сработает если эта электроника которая сгорит, коротнет.
|
|
Цитата DmitryDik (  ) Остальные вполне могли не заметить это как? Цитата DmitryDik (  ) Если электрики не хотят все возвращать обратно - выход один: развязывающий (понижающий) трансформатор и стабилизатор. Или 2 - в одном. Какой мать твою понижающий трансформатор и стабилизатор, это АВАРИЙНЫЙ режим работы и вина в этом РЭС.
П.Ы. можно было посоветовать просто перекинуть провод на столбе (у потребителя, хотя это и неправильно) + поставить реле напряжения + сделать повторное заземление, а не сразу пониж. транс и стабилизатор
Цитата bambucha (  ) практичнее поставить простые автоматы, они при такой ситуации просто выйдут из строя. вы просто так, для себя, возьмите 1ф автомат и гляньте что на нем написано -- я сразу и отвечу 220/400В
|
|
Цитата bambucha (  ) Можно поставить свой ноль, но дешевле и практичнее поставить простые автоматы, они при такой ситуации просто выйдут из строя. Как вы представляете себе поставить свой ноль? Ноль в электроустановках 220/380В, питающих бытовую нагрузку должен быть непрерывным от понижающего трансформатора до потребителя. Тут не ноль ставить нужно, а провода к потребителю правильно подключить. За 380В в электророзетке 220В можно смело подавать на энергоснабжающую организацию в суд.
# 15 | 2014-11-02, 20:38 Сообщение отредактировал maslenok - Воскресенье, 2014-11-02, 20:40
|