Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Нет света в комнате, где искать причину?
Нет света в комнате, где искать причину?

Вызвали на один объект, квартира была залита сверху соседями и пропал свет в одной комнате. Хозяин немного жмется хочет устранить проблему малыми затратами. Я пытался его отговорить , от поиска причины проблем с кабелем в панели перекрытия, он не в какую. может кто-то сталкивался с такими проблемами и есть, что посоветовать?
# 1 | 2013-04-07, 16:16




Перебрать рапред коробки, там где залило.
# 2 | 2013-04-07, 17:03




Прежде всего нужно локализировать место поломки,Вы утверждаете, что нет света не во всей квартире, а в какой-то комнате. В первую очередь, нужно смотреть залитые водой коробки. Далее - смотреть конкретные места, где лилась вода. Для этого понадобится прибор для поиска скрытой проводки, он хорошо реагирует на обрывы.
# 3 | 2013-04-07, 23:02




Думаю что для начала стоит уменьшить место поиска до определенной комнаты. Если вырубало автомат, тогда все понятно, если автомат не вырубало значит он стоит на большой номинальный ток и провода могли перегреться в любом месте. При поиске замыкания на воду стоит обесточить место где будите искать, сырой бетон проводит отлично ток, Осмотрите соединения в люстрах и в соединения в коробках, которые залило водой. Вряд ли есть соединение в самих кабель путях, там должен использоваться цельный кабель.
# 4 | 2013-04-11, 17:45




Если будет утечка электроэнергии через сырой бетон, то,счетчик должен вращаться при всех выключенных приборах, если этого нет, то, нужно определить, где обрыв, или нет контакта между проводами на соединениях, возможно, они окислились в распределительной коробке во время затопления квартиры соседями. Вполне вероятно, что сломан выключатель.
# 5 | 2013-05-09, 23:48 Сообщение отредактировал Goshia - Четверг, 2013-05-09, 23:49




Цитата (Goshia)
Если будет утечка электроэнергии через сырой бетон, то,счетчик должен вращаться при всех выключенных приборах, если этого нет, то, нужно определить, где обрыв, или нет контакта между проводами на соединениях, возможно, они окислились в распределительной коробке во время затопления квартиры соседями. Вполне вероятно, что сломан выключатель.
Если проводку делали не дураки, то кабель идет цельный, так что водой залило места возможных соединений - выключатель, светильник, распределительная коробка, но в распредкоробке скрутки обычно делают качественно используя ПВХ изоленту, так что там могло не замкнуть. А автомат не вырубает из - за воды, значит защита плохо продумана и сейчас вы греете воду которая вас затопила. В первую очередь стоит осмотреть сам светильник, но перед этим отключить сеть.
# 6 | 2013-05-10, 12:44




Конечно, контакты могли и в патроне лампы окислиться. Да, и сама лампа, внешне, вроде бы целая, а на самом деле не работает. Ее тоже нужно будет проверить. Кроме того, нужно будет проверить какой провод не подходит к лампе нулевой или фазный, и потом уже искать, где нет контакта, или обрыв.
# 7 | 2013-05-10, 14:38 Сообщение отредактировал Goshia - Пятница, 2013-05-10, 14:39




Richa у меня лично была подобная ситуация (я живу на 10 этаже, крыша протекает иногда). первым делом я перебрал коробку, затем полностью выбил кабель, проложив новый. Оказалось, что от сырости кабель просто "поплыл". Поэтому начинаем с распределительной, постепенно переложив провод к каждой розетке в комнате
# 8 | 2013-08-19, 17:05




Конечно, если каждая розетка непосредственно подключается к распределительной коробке, то можно быстро найти, где неисправна проводка в комнате, но, в нашей квартире, например, на одну проводку подключено сразу несколько розеток. Поэтому, проверять проводку нужно будет последовательно для каждой розетки.
# 9 | 2013-08-19, 23:58 Сообщение отредактировал Goshia - Понедельник, 2013-08-19, 23:59




Тут однозначно проблема в контактах. Надо проверить контакты которые идут к обесточенной комнате. Для страховки имеет смысл прозвонить провода идущие к розеткам люстрам, что бы убедится в сохранности самой проводки. Если все нормально то обесточить помещение, разобрать и зачистить контакты и все заработает. У меня такое в квартире бывает и без протечек в помещении.
# 10 | 2013-10-13, 04:07




Прежде всего, надо найти и вскрытьраспределительную коробку этой комнаты, проверить наличие входного напряжения.
Этим мы определим дальнейшее направление поиска. Индикатором проверить напряжение
на клемме выключателя. При включенном выключателе проверить напряжение на вводе
к люстре. Так как  проводка в домах с
панельным перекрытием к светильникам проводится внутри панели, то надо пробить
заделанное отверстие в панели возле светильника. Возможно, выльется вода из
самой панели и после высыхания проблема будет решена.
# 11 | 2013-10-13, 17:43




Цитата Pete-56 ()
При включенном выключателе проверить напряжение на вводек люстре
согласен. Я бы так же проверил линию от выключателя до лампы на короткое замыкание и обрыв. Тоже самое от выключателя (распред коробки) до ввода. Также можно проверить изоляцию кабеля от ЗЕМЛИ, в виде земли подключиться к батарее. Но впервую очередь нужно проверять самые уязвимые места - контакты подключений линии.
# 12 | 2013-10-27, 10:27 Сообщение отредактировал wolf - Воскресенье, 2013-10-27, 17:38




Цитата wolf ()
согласен. Я бы так же проверил линию от выключателя до лампы на короткое замыкание и обрыв. Тоже самое от выключателя (распред коробки) до ввода. Также можно проверить изоляцию кабеля от ЗЕМЛИ, в виде земли подключиться к батарее. Но впервую очередь нужно проверять самые уязвимые места - контакты подключений линии.
Конечно, нужно все проверять, и постепенно неисправность будет найдена. Вначале проверить распределительную коробку, затем, выключатель. После этого подключение люстры к проводке под потолком, и в самом конце патрон, и электролампу, у нее тоже, может быть скрытый дефект.
# 13 | 2014-07-27, 13:08




Вам необходимо определится с приборами (лампы, розетки), которые обесточить и определить, что именно не доходит до потребителя, при помощи приборов. Возможно ноль обгорел в дозовой коробке. Вскройте её.
# 14 | 2015-07-12, 14:43




Сталкивался с подобной проблемой! Причиной оказались всего-навсего  залитые водой соседей контакты люстры к проводу питания. Ищите там-же!
# 15 | 2015-08-23, 20:29



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Нет света в комнате, где искать причину?
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

nastyahselectro nastyahselectro
Анастасия HS Electro
Сообщений: 0
Саша Саша
Саша
Сообщений: 0
Cameon Cameon

Сообщений: 0
dana8888 dana8888
Oleg Ivanhoe
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766