Выбор сечения провода по нагреву


Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и после аварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных не равномерностей распределения токов между линиями, секциями шин. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.
При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:

1) для медных проводников сечением до 6 мм, а для алюминиевых проводников до 10 мм ток принимается как для установок с длительным режимом работы;

2) для медных проводников сечением более 6 мм, а для алюминиевых проводников более 10 мм ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент , где - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).

Читать полностью>>>
# 1 | 2011-09-10, 11:37




Народ подскажите пожалуйста!
кабель АСБ-4х185 по нему можно пропустить 600 kW (380v) единовременно? выдержит ли кабель, и вообще как все это рассчитывать по какой формуле какой кабель для какой мощност? очень надо
# 2 | 2011-12-27, 18:02




Технические данные кабеля АСБ 4х185 -1кВ

- рабочее напряжение: 1 кВ при частоте: 50Гц;
- теоретический вес 1 км (ож): 5972,00кг;
(мп): 6528,00кг;
- диаметр поперечного сечения (ож): 50,1мм;
(мп): 53,5мм;
- номинальная толщина изолляция жилы: 0,95мм; поясной изоляции: 0,60мм;
- допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 342А, в земле: 314А;

Т.е. наш кабель пропускает токовую нагрузку 314 А, далее считаем по формуле P=I*U*1.73 P=314*380*1,73= 207240 Вт= 207 кВт
Так же нужно учитывать и длину кабеля, какая у вас длина кабеля?
# 3 | 2011-12-27, 21:01



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Выбор сечения провода по нагреву
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

lidiy4742 lidiy4742
Вадим
Сообщений: 0
varlamovkolia varlamovkolia
Николай Варламов
Сообщений: 0
volodacolon volodacolon
Володя Соло
Сообщений: 0
dimon-faz dimon-faz
Дмитрий Галиахметов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760