Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Проложить кабель в гаражах.
Проложить кабель в гаражах.

Подскажите кого не затруднит. В гаражном кооперативе необходимо переложить воздушку под землю для блока из 38 гаражей (в каждый выводится 220 в.). Никаких комуникаций рядом нет, поэтому требований практически никаких нет, просто нужно вырыть траншею и уложить кабель. Но председатель необоснованно высокую цену загибает и поэтому хочется выяснить реальную стоимось. Подскажите какой маркировки нужен кабель для этого (просто голый положить в землю и засыпать)
# 1 | 2012-05-31, 23:43




Для того чтоб выбрать кабель нужно знать нагрузку которую берут 38 гаражей, а так же длину кабеля...
# 2 | 2012-06-01, 13:45




Нагрузку примерно можно прикинуть. Пусть из 38 гаражей одновременно будет находиться 20 человек. Каждый из них включит свет (300 Вт) = 1,5 А, 5 включат ещё пылесос (3А), 5 болгарку (5А), 5 дрель (3А), 5 моечный аппарат (4А).
Итого:20*1,5 + 5*3 + 5*5 + 5*3 + 5*4= 90 А думаю хватит...
# 3 | 2012-06-10, 23:45




Сергей подобный опрос нужно сделать для всех автовладельцев, чтобы вычислить оптимальную. Хотя, я бы советовал рассчитывать на пару лампочек и болгарку, у самого гараж
# 4 | 2012-06-11, 20:06




Организовать всех владельцев, рассчитать необходимую нагрузку для каждого и взять обязательства, что они ее не превысят, самому вряд ли получится. Лучше найти единомышленников или заручится поддержкой телекоммуникационной кампании.
# 5 | 2012-07-17, 17:58




Quote (mihailo)
Лучше найти единомышленников или заручится поддержкой телекоммуникационной кампании.

Каким образом телекоммуникационные компании относятся к электроснабжению?
# 6 | 2012-07-17, 21:25




Та что я приводил в пример такие услуги может оказать.
По личному опыту знаю, как трудно организовать гаражный кооператив. Основной массе людей все равно кто и что делает. Уже много лет не можем обустроить грунтовую дорогу к гаражам.
# 7 | 2012-07-18, 11:17




mihailo проводите оду жилу, рассчитанную на минимальное напряжение. в кооперативе сообщите всем (если автовладельцы не шибко разбираются в падении напряжения) что при высоком потреблении энергии возможны сбои. и не парьтесь потом, ведь председатель сам решает что для них лучше
# 8 | 2012-10-19, 19:20



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Проложить кабель в гаражах.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Bars Bars
Борис
Сообщений: 0
revavasil revavasil
Василь Рева
Сообщений: 0
evgenijanocka evgenijanocka
Евгений Яночка
Сообщений: 0
viacheslavdiakonov viacheslavdiakonov
Viacheslav Diakonov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766