Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Кабель сечением 0,75 мм2 для освещения в доме (0,75 мм2 - это мин. 14А, 3кВт этого недостаточно для 3 ламп)
Кабель сечением 0,75 мм2 для освещения в доме

Перерыв всю сеть на вопрос толщины кабеля на освещение в частном доме, нашел только один ответ - 1,5 мм2. Почему? Только для соответствия гос. нормам? 0,75 мм2 - это мин. 14А, 3кВт этого недостаточно для 3 лампочек? У меня заводской шнур в стирку 3,5 кВт с сечением 1мм2 не греется, временно включал его в китайский удлинитель (2200 Вт) с указанным сечением 0,75 мм2 ощутимо нагрелся до 50-60 град., Но это стиралка!
# 1 | 2012-05-06, 15:56




Я тоже с таким сталкивался и пришёл к такому выводу. Провода с сечением 0,75 мм2 имеют плохую изоляцию, которая при не большой температуре просто плавится. Так, что лучше брать провод нашего производителя, а не подделку, поэтому и предлагают провода с большим сечением, у них изоляция прочнее.
# 2 | 2012-05-07, 10:49




1,5мм - это конечно не догма для того, кто сам себе что-то мастерит, можете высчитать и поставить даже 0,5мм, но во всей истории Вы забываете об одном важном факторе - это запас прочности и класс изоляции! Если запас прочности присутствует, а изоляция действительно нормальная, то почему бы и нет!
А Ваш кабель потому и нагрелся, что не имел достаточного запаса прочности, либо имел очень большое сопротивление!
# 3 | 2012-05-26, 18:32




Pavelko, вы пишите "0,75 мм2 - это мин. 14А", наверное "максимум". Если только освещение, то это 28 ламп по 100 Вт одновременно включённых...
# 4 | 2012-06-11, 00:02




Как и устав в армии "написан кровью" так и ПУЭ написано из математических расчетов и опыта. Лучше положить кабель с запасом, что бы потом не переделывать и делать одну работу дважды. а что касается освещения, тогда проводка залаживается по потолку и заделывается, тогда ремонт прийдется делать заново.
# 5 | 2013-05-23, 12:50




Цитата (Pavelko)
Перерыв всю сеть на вопрос толщины кабеля на освещение в частном доме, нашел только один ответ - 1,5 мм2. Почему? Только для соответствия гос. нормам? 0,75 мм2 - это мин. 14А, 3кВт этого недостаточно для 3 лампочек? У меня заводской шнур в стирку 3,5 кВт с сечением 1мм2 не греется, временно включал его в китайский удлинитель (2200 Вт) с указанным сечением 0,75 мм2 ощутимо нагрелся до 50-60 град., Но это стиралка!
Кабель греться не должен, так как идет потеря тока на нагрев кабеля и со временем этот нагрев портит кабель, что может привести к его неисправности, может кого нибудь током ударить однажды прикоснувшись к кабелю - изоляция просто засохнет и сломается, при пуске двигателя конденсаторного в стиралке у вас двигатель испытывает перегрузку и от этой недостаточной площади сокращается срок службы двигателя. Вообщем минусов масса. Что касается освещения - пожалуйста используйте кабель сечением хоть 0,5, но поставьте в линию соответствующий автомат на меньше Ампер, тем более сейчас полно экономичных ламп.
# 6 | 2013-05-23, 21:24




По моему, Вы что-то путаете. На провод сечением 0,75 кв. мм можно включать нагрузку до 1,5 кВт. Бытовая стиральная машина не может потреблять 3,5 кВт, 2кВт - еще поверю, но не 3,5 кВт. А на счет китайского удлинителя (2200 Вт) сомневаюсь - посмотрите на их магнитолы - размером в две ладони. А заявленная мощность 150 Вт, чего не может быть в принципе.
# 7 | 2013-05-23, 21:30




Цитата (Elena)
По моему, Вы что-то путаете. На провод сечением 0,75 кв. мм можно включать нагрузку до 1,5 кВт. Бытовая стиральная машина не может потреблять 3,5 кВт, 2кВт - еще поверю, но не 3,5 кВт. А на счет китайского удлинителя (2200 Вт) сомневаюсь - посмотрите на их магнитолы - размером в две ладони. А заявленная мощность 150 Вт, чего не может быть в принципе.
Стиральная машина вполне может потреблять 3,5 кВт там же идут мощные ТЭНы которые нагревают воду, далеко не ко всем машинам подключается и горячая и холодная вода, а что касается "китайского" кабеля - они выполнены не по ГОСТу, а по ТУ - там сечение может быть занижено, оно пишется не по факту размера а по проводимости.
# 8 | 2013-05-27, 18:55



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Кабель сечением 0,75 мм2 для освещения в доме (0,75 мм2 - это мин. 14А, 3кВт этого недостаточно для 3 ламп)
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

gribkovvladislav1999 gribkovvladislav1999
Владислав Грибков
Сообщений: 0
dn70 dn70
eerrrrt
Сообщений: 0
rvs5005 rvs5005
Ruslan S
Сообщений: 3
polteploua polteploua

Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760