повна заміна проводки.
|
Добрий день, шановні форумчани!
Настав час купувати кабелі на розетки і світло, тв, інтернет, домофон. Прошу підказати, яка мінімальна кількість може знадобитися? Має бути повна заміна проводки. Квартира 115 (3к), новобудова, тв - 3 точки, інтернет - 3-4 точки.
І ще питання: планується використання двухклавішний вимикачів, чи потрібен на освітлення провід 4 х 1,5 мм?
дякую!
|
|
Ну зачем же сразу 4 жилы? До выключателя вполне достаточно 2 х 1,5. Ноль - общий на светильники, а фаза - параллельно на входы выключателей.
|
|
Kostik, проводку нужно делать медным одножильным проводом. Для розеток он должен быть сечением 2,5 мм2, а для освещения 1,5 мм2.
|
|
Kostik, если у Вас большая люстра и управлять включением света хотите с помощью 3-секционного выключателя, тогда- 4 жилы.
|
|
Kostik подсказать точно не могу. Тебе нужно с рулеткой мерить площадь, учитывать куда вести и с каким расстоянием. тут даже по плану не определить
|
|
Если Вы отталкиваетесь от квадратуры квартиры, то ориентировочно скажу так, - у меня на обычную трехкомнатную квартиру (60-65мкв.) уходит в среднем от 400 до 600 метров (если это полная замена проводки). Плюс еще розетки, выключатели, ящик с автоматами и т.д.
# 6 | 2012-12-27, 16:18 Сообщение отредактировал Mozya - Четверг, 2012-12-27, 16:19
|
|
Посчитать по квадратуре квартиры длину кабеля, практически не возможно. Можно прикинуть, разве что примерную схему, по месту, монтажа кабелей, что силовых, ТВ, компьютерных. Тогда еще добавить по пару метров и может быть вы угадаете. а так, то перемычка, то арматура, то там просто нельзя кабель прокладывать. Весь метраж только по месту.
|
|
Цитата (Richa) Весь метраж только по месту. Согласен, угадывать - все равно, что в казино пытаться выиграть! Но, что характерно, каждый раз, как мне звонит потенциальный заказчик, начинается одна и та же песня: "Сколько будет стоить заменить проводку у меня 2-х (3-х) комнатная квартира?" И как бы не объяснял, что для этого нужно посмотреть квартиру, посчитать материал и работу... История постоянно одна и та же! 
|
|
Доктор у меня здесь болит, это аппендицит, глисты, язва или просто запор. Почему люди думают, что с электричеством проще. У меня был случай когда в 4 комнатной квартире было в спальне 138 точек и в остальных – 92. Как тут предсказывать. Советовал бы провод брать ВВГ (нд, нг. и т.д.), ПВС, ШВВП в самом крайнем случае, хотя да он дешевле. Розетки 3 + не шлейфом, а через расспред коробку. Автоматы Легранд, Мюлер, Хагер, Шнайдер, ABB – мое мнение – как и нокиа, не оправданно дорого и не настолько классно как заявлено. На вводе обязательно РЕЛЕ напряжения (качества), диф на розетки, в особенности на мокрое. На свет автоматы можга «В», на розетки лутше «С». 16 А или 25 А на розетки при 2,5 кв – это вопрос с долгой историей. Если по длительно допустимому – 25 А, если по конечному потребителю (розетка) – 16 А, и так и так правильно по ПУЭ. У меня дома 25 А. Розетки в принципе можно и ВИКО, дешево и сердито, хотя у меня дома Легранд/Валена.
|