Quote (Арсенал-А)
проводку сделать можно, но на весь объем работ не хватит.
Тут наверное больше вопрос можно ли использовать данный провод для монтажа проводки в доме.
Честно говоря первый раз слышу про этот провод. вот нашел немного информации:
AWG - American Wire Gauge. Можно перевести как “Американская мера проводов“.
Можно встретить десятки ссылок на таблички с AWG. И все они отличаются друг от друга. В пределах 3-5%. Так чему верить? А верить будем определениям.
По определению AWG считается для одножильного медного проводника круглого сечения.
AWG есть сопротивление проводника, выраженное в децибеллах, где проводник 10 AWG имеет сопротивление 1 Ом на 1000 футов длинны.
AWG = 10 log10R + 10
Обратная формула имеет вид: R = 10(AWG-10)/10. Но помните, что эта величина правильна для меди определённого состава (чистоты) при определённой температуре.
Используя факт, что в среднем провод 10 AWG имеет диаметр 0,10 дюйма, можно вывести формулу для диаметра (в дюймах):
D = 10-(AWG+10)/20
Посчитать же AWG медного провода зная диаметр можно так: AWG = -20 log10D - 10.
Нормальное значение тока, который течёт через проводник, принимается из расчёта 700mil2 на 1А. Таким образом
I = 1/700 x 10(50-AWG)/10
- именно такое значение тока приводится в большинстве таблиц AWG.
Подбирая проводник по току можно воспользоваться обратной формулой: AWG = 50 - 10 log10(700 x I).
Следует помнить, что все приведённые значения имеют силу только для одножильного медного провода. Единицы измерения - футы и дюймы - неудобны для нас. Но что поделаешь - так прописано в их стандарте. Перевести единицы измерения в метрические можно, воспользовавшись соотношениями:
1 дюйм = 25,4 мм
1 фут = 12 дюйм = 304,8 мм
Из всего вышесказанного можно запомнить несколько полезных на практике соотношений:
-провод 10 AWG имеет сопротивление 1 Ом на 1000 футов (304,8м)
-провод 10 AWG имеет диаметр 0,1 дюйма (2,54мм или примерно “5 квадратов”)
Частично отвечая на вопрос в начале статьи можно сказать, что сетевой кабель UTP cat5e во всех своих оболочках имеет 4 пары медных проводников диаметром 0,02 дюйма (около 0,5мм). И при длине кабеля в 305м каждый проводок будет иметь сопротивление примерно 25Ом.