Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Как определить, где закорочен кабель?
Как определить, где закорочен кабель?

У меня кабель марки АБбШв 4х120 0,4 кВт 200 метров пролежал 2,5 года без эксплуатации после пожара. Внешне состояние нормальное, сильных повреждений нет. Начинаю прозванивать мегомметром, показывает «короткое» на всех жилах. Уже отрезал 15 метров. Как можно определить в каком месте повреждение?
# 1 | 2012-04-30, 14:04




Кабель один цельный или много ответвлений?Проложен открыто или закрыто?
# 2 | 2012-05-03, 22:50




Quote (energetik)
Кабель один цельный или много ответвлений?Проложен открыто или закрыто?

Кабель цельный, без ответвлений. Пролежал в сарае скрученный. До этого использовался для временного удлинителя, а после пожара стал коротить. Внешне одна сторона немного оплавилась, но не до жил, выкидывать жалко, хочу хоть немного спасти.
# 3 | 2012-05-04, 10:47




Если визуально нет повреждений, то поможет только специализированный прибор, который покажет расстояние до места повреждения. Или отрезать в том месте, где он подгорел, можно будет потом и соединить обратно при необходимости.
# 4 | 2012-05-08, 00:39




Да ну, petlyura, ну ясно же если он после пожара, то все дело в этом. Он либо оплавился, либо просто механические деформации от того же пожара, просто внимательно прощупай его
# 5 | 2012-05-10, 20:51




4х120 прощупать? Если визуально не видно, то щупать по-моему бесполезно
# 6 | 2012-05-10, 21:08




А может замерять сопротивление жил и по формуле, зная сечение и материал жил определить длину до точки короткого?
# 7 | 2012-07-09, 23:00




Подключайте жилы к сварочному трансформатору. Прожигайте сначала на броню, потом между жилами. Всякие измерения, вычисления бессмысленны - погрешность "больше длины кабеля".
# 8 | 2015-03-28, 06:44




По моему, пустое это занятие. Если кабель был в бухте и испытал на себе действие пожара, то повреждений будет много. Возможно что и по всей длине. Лучше выбросите его.
Второй вариант: позвать лабораторию чтобы отыскали место повреждения. Это себя не окупит. Скорее всего, они подтвердят вышесказанное.
# 9 | 2015-03-29, 01:07




Советую обратиться в электротехническую лабораторию, специалисты которой занимаются отысканием повреждений кабеля. Они вам помогут. Хотя если кабель после пожара, лучше сдайте его в металлолом.
# 10 | 2015-03-29, 03:21




К сожалению кабель непригоден. При термическом воздействии повредилась изоляция. Даже если найдёте место повреждения использование такого кабеля недопустимо.
# 11 | 2015-03-29, 18:25




Есть приборы для поиска таких повреждений. Работают по принципу генератор - приемник. Генератор подключают между замкнутыми жилами, а приемником отслеживают распространение сигнала. Максимальный сигнал будет распространяться до места замыкания, а дальше будет сильно ослаблен. Если это локальное замыкание в кабеле, а не весь он паленый, то должно помочь. У СОНЕЛ это LKZ-700 комплект для поиска скрытых коммуникаций, есть у БОШа, китайцы что-то делают. У нас это ЛК-220 локатор кабельный. Работают они все приметно одинаково - принцип один.
# 12 | 2015-03-31, 10:33




Цитата val9 ()
Есть приборы для поиска таких повреждений.
Вы только забыли написать, что подобный метод работает только в том случае, если точка замыкания в кабеле имеет сопротивление, близкое к нулю (единицы Ом). В противном случае ничего не выйдет, сигнал будет слабым и разницу будет не уловить (до/после места повреждения уровень сигнала почти не изменится).
# 13 | 2015-03-31, 21:02




Цитата petlyura ()
показывает «короткое»
Так, что пробовать можно. В любом случае за пределами подмыка сигнал ослабнет.
# 14 | 2015-04-01, 16:16




После пожара кабель нужно было менять сразу, потому что он у вас начал коротить. Можете и дальше отрезать его по кусочкам, только время зря потратите
# 15 | 2015-04-03, 17:58



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Как определить, где закорочен кабель?
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

donbogatova donbogatova
Богатова Екатерина
Сообщений: 0
margoritka_khropach margoritka_khropach
Маргарита Калищук-Хропач
Сообщений: 0
rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766