Я знаю, что соединять алюминиевые и медные провода, просто не рекомендуется. Ведь скрутка медь-алюминий проживёт не долгое время. А, что порекомендуете в такой ситуации, если просто нужно?
При соединении алюминия и меди получаем так называемую "гальваническую пару". Наилучшим образом с алюминием считаются такие металлы как, сталь, цинк, дюраль. С медью: бронза, латунь, никель, хром.
У меня все просто сделано, текстолитовая пластина из которой торчит болт. Схема такова: гайка-медный провод-гайка-аллюминевый провод-гайка. Не греется даже при использовании сварочного аппарата.
Если есть место то конечно лучше использовать клемную колодку - типа соединение через шайбы стальные или просто обычный клемник с зажимами. Можно сделать скрутку алюминиевых и медных жил, но на них одеваются СИЗы - "колпачок" обеспечивает плотное соединение - правилами разрешается
Чтобы медь с алюминием не окислилась необходимо использовать обычный клемник. Судя по опыту держит нормально, но самое главное алюминий много не гнуть: отвалится в месте перегиба.
мистер кот правильно сказал) самое надежное это на болты через шайбы, во 1х отличный прижим, во 2х площадь контакта очень большая, ну а в 3х нет контакта меди с алюминием. правда недостаток один, все это не очень удобно делать где мало места или короткие провода, тогда клейменики с хорошим прижимом)
Я знаю, что соединять алюминиевые и медные провода, просто не рекомендуется. Ведь скрутка медь-алюминий проживёт не долгое время. А, что порекомендуете в такой ситуации, если просто нужно?
У меня тоже такие есть соединения , я использую колодку клемную ( нулевую шину )
Соединять медь с алюминием лучше всего на колодках(клемниках). Возможно одиночное соединение на болт, установив дополнительно промежуточную шайбочку между алюминиевым и медным проводами.Кстати, хорошо совместно скрученные алюминиевые имедные провода, хорошо заизолированные лентой от сырости, могут прослужить Вам (как у меня) лет 15-20.
При помощи обычной скрутки алюминиевый провод и медный соединять действительно плохо. Можно использовать соединение при помощи зажимов. Делается петля на алюминиевым проводе и вторая петля на медном проводе. А эти петли продеваете болт с тремя шайбами и зажимаете при помощи гайки проводи между шайбами. Затем изолируете.