Как проложить кабель в земле
yuragrinДата: Воскресенье, 28.08.2011, 09:56 | Сообщение # 1
Монтер
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Награды: 1
Репутация: 2
Статус: Offline
Инструкция и советы по прокладке кабелей 220/380 в. и на что следует обратить особое внимание:

1. Выберите трассу прокладки кабеля.
Трасса должна проходить не менее метра от больших деревьев. Нежелательно пересечение с другими кабелями. нежелательно пересечение мест с повышенной нагрузкой на грунт, типа стоянок машин или площадки для заезда ассенизационной машины. Такие места лучше обойти по периметру, несколько лишних метров кабеля погоды не сделают.
2. Выкопайте траншею.
Глубина траншеи должна быть не меньше 70 см. Лучше выкопать 80 см, потому что придется делать подушку.
3. Очистите траншею от предметов, способных повредить оболочку кабеля.
На дне траншеи и со стен траншеи нужно убрать все твердое и острое - камни, кирпичи, железки, осколки стекла и т.д. Если какой-то предмет окажется слишком велик для того, чтобы его убрать - например, кусок бетонной плиты - это не беда, просто придется делать футляр.
4. Сделайте песчаную подушку.
Для подушки сойдет самый дешевый песок, карьерный. Следите, чтобы подушка заполнила все дно траншеи и была не тоньше 8 сантиметров. Норматив для подушки - 10 см., но выдержать норму не всегда получается.
5. Приготовьте кабель.
Рекомендую - для малых сечений и малых мощностей, используется ВВГ, для средних и больших - АВБбШв. Т.е. если у вас получается по расчету 1,5 или 2,5 или 4 кв.мм - используйте ВВГ, если больше - используйте АВБбШв. Можно использовать и бронированный медный кабель ВБбШв, но на малых сечениях особых преимуществ это не даст, а и работу, и материалы удорожит чувствительно.
Тщательно проверьте целостность внешней оболочки кабеля. Если есть повреждения - заранее устраните их.
Проверьте состояние изоляции кабеля. По правилам для этого требуется мегометр, но на практике для кабелей с виниловой изоляцией вполне достаточно будет обычного цифрового тестера с омметром. Ваша задача - убедиться в отсутстви замыканий токопроводящих жил между собой, а если есть броня - то и с броней.
6. Заранее наденьте на кабель трубы и футляры.
Теоретически можно класть кабель и просто в землю безо всякой защиты, правила разрешают это в местах, где нет угрозы его повреждения, но я все же настоятельно рекомендую использовать ПНД гофрошланг. Тому есть много причин, о которых я писал в другом месте. Здесь я не буду повторяться, просто так много лучше. Поверх гофры оденьте заранее футляры, они будут необходимы в тех местах, где не удалось убрать твердые предметы, поблизости от деревьев, в местах перехода через дорожки, в местах пересечения трасс водо-газопроводных труб, в местах, где глубина траншеи менее 50 см. и т.д. Так же трубами нужно защищать места пересечения с въездами машин во двор, с дренажными трубами, канавами, лотками и т.д. - независмо от типа используемого кабеля.
7. Уложите кабель в траншею
Ни в коем случае не кладите кабель внатяг, он обязательно должен лежать со слабиной, волнообразными извивами. Это - одно из важнейших условий! Если на кабеле есть футляры - разместите их в предназначенных для этого местах. Если где-то забыли футляр - не беда, хорошие разъемные футляры получаются из асбоцементных труб, разрезанных вдоль на два полуцилиндра. Они одеваются на кабель в нужном месте и потом соединяются любым способом, например скотчем.
8. Зарисуйте план расположения кабеля.
На что обратить внимание: Замерьте расстояния до выходов трассы их домов и поворотов трассы от надежных неподвижных предметов - углов зданий, столбов, крупных деревьев и т.д. Так же пометьте на стенах зданий те точки, под которыми кабель выходит в грунт.
9. Засыпьте кабель песком. Песок тот же, что на подушку, толщина слоя должна быть не менее 10 см.
10. Засыпьте кабель грунтом слоем 15 см. и утрамбуйте его
На что обратить внимание: На то, чтобы в грунте, используемом для обратной засыпки, не было твердых предметов. Трамбовать грунт надо без фанатизма, вполне достаточно пройтись по нему ногами.
11. Засыпьте траншею полностью
На что обратить внимание: Грунт немного осядет, поэтому делайте небольшой горбик.

12. Еще раз промеряйте сопротивление изоляции кабеля
Проверьте кабель не только на отсутвие коротких замыканий жил между собой и броней (если она есть), но - самое главное! - на отсутствие замыканий на землю.

Несколько примечаний:
1. Практически все современные кабели так или иначе подходят для прокладки в земле, лучший для дачных условий выделить трудно. Единственно избегайте прокладки в земле ПУНПа и КГ.
2. Прокладывайте кабель только целыми кусками. Если это никак невозможно - не муфтите, без опыта надежную муфту сделать невозможно. Лучше сделайте надземную соединительную коробку.
3. Если кабель идет параллельно фундаменту дома, то минимальное расстояние между ними - 60 см. Под фундаментами любого типа кабели проходить не должны.
4. Если вам надо проложить в одной траншее два и более кабелей, то расстояние между ними должно быть не менее 10 см.
5. Если вам надо пройти под корнями большого дерева, обойти которое невозможно - выкопайте с обоих сторон от дерева ямы, забейте под корями металлическую или асбоцементную трубу и прокладывайтесь в ней.
6. Если новый кабель пересекает ранее проложенный кабель, то между ними должно быть не менее 15 см. расстония, а оба кабеля надо одеть в футляры на расстояние в 1м. в каждую сторону от места пересечения.
7. Если вы используете бронированный кабель - не забудьте заземлить его броню.
 
ГостьДата: Воскресенье, 28.08.2011, 10:06 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Если кабель бронированный его не обязательно в трубу ложить?
 
elektroДата: Воскресенье, 28.08.2011, 10:12 | Сообщение # 3
Главный инженер
Группа: Администраторы
Сообщений: 467
Награды: 6
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Гость)
Если кабель бронированный его не обязательно в трубу ложить?

Не обязательно.
 
JeniysДата: Вторник, 07.02.2012, 23:19 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Грунт ведь и просесть может? Тогда проблем не обойтись. Думаю, следует перед прокладкой тщательно исследовать прежде всего уровень грунтовых вод. И другие второстепенные факторы, которые могут повлиять на его просадку.
 
yuragrinДата: Среда, 08.02.2012, 15:17 | Сообщение # 5
Монтер
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Награды: 1
Репутация: 2
Статус: Offline
кабель то будет лежать на глубине 80см, какие там могут быть грунтовые воды?)
 
ViperДата: Среда, 08.02.2012, 23:29 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть такие почвы, в которых буквально на глубине метра начинается вода. А грунты, которые в народе называются "тяжелыми"(то есть преимущественно глиняные) имеет неприятное свойство к изменению объема, особенно под воздействием холодов.
 
IgorДата: Четверг, 09.02.2012, 23:06 | Сообщение # 7
Стажёр
Группа: Проверенные
Сообщений: 28
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Был случай дома. Решили поменять трубы водопроводные, которые подводили воду к дому с улицы. Траншея проходила мимо летней кухни. В ней есть электричество, а воздушного кабеля нет((( Вывод напросился сам собой - кабель в земле. Но когда начали копать мы и подумать не могли что этот кабель просто лежит в земле без всякой дополнительной изоляции(((( в общем его отключили и пустили по воздуху!

Не стоит шутить даже с низким напряжением!
 
ПетрДата: Четверг, 16.02.2012, 00:57 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
А нее проще - ли вообще, кабель проложить в "канавке" в металлической трубе чем рыть окопы в 80 см и засыпать их подушками?
 
tihonДата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:33 | Сообщение # 9
Стажёр
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Петр)
А нее проще - ли вообще, кабель проложить в "канавке" в металлической трубе чем рыть окопы в 80 см и засыпать их подушками?

да проще всего не изобретать велосипед и делать, так как делают уже сотню лет - сделать опоры для прокладывания воздушным путём проводов. А расписано всё конечно в первом посте всё подробно, но глобально это всё утрируеться для быстроты работы smile
 
hakerДата: Вторник, 20.03.2012, 17:48 | Сообщение # 10
Стажёр
Группа: Проверенные
Сообщений: 26
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно и обычным способом проложить кабель просто провести с помощью изоляционной гибкой трубки и экономнее получится.
 
turin39Дата: Вторник, 20.03.2012, 17:51 | Сообщение # 11
Стажёр
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Да действительно вполне возможно проложить под землей кабель в пластики трубке. Правда потом нужно знать что он там есть. Ведь если трактор разроют то может быть взрыв.
 
DOKLADCHIKДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:57 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Еще одна важная деталь: существуют кабели со специальными добавками, отпугивающими грызунов (знаю по опыту работы в связи, где тоже часто кабели кладутся в грунт). Лучше поинтересоваться перед покупкой кабеля на счет этого, в противном случае не исключены неприятности. Грызунам броня вполне по зубам, поверьте. Самому не раз приходилось ремонтировать кабели со следами маленьких зубов.
 
Igor_KovsherДата: Вторник, 24.04.2012, 09:37 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток!
Мне необходимо проложить кабель под землей. Уже решили уложить в ластиковой трубе, а вот марка кабеля для 10 кВт... АВВГ 4х10 подойдет?

Спасибо!
 
АлександрДата: Вторник, 24.04.2012, 15:09 | Сообщение # 14
Стажёр
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
4. Если вам надо проложить в одной траншее два и более кабелей, то расстояние между ними должно быть не менее 10 см.

А если у меня есть пересечение кабелей, вроде бы ничего страшного? у меня планировка участка не позволяет иначе провести
 
Форум энергетиков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Как проложить кабель в земле
Страница 1 из 11
Поиск:

Статистика Форума
Последние обновленные темы Самые популярные темы Самые активные Новые участники

Как травить печатные платы?

(2)

Чем рисовать дорожки?

(2)

Рабочий стол

(2)

Гетинакс или текстолит?

(2)

Как отмотать электросчетчик трансформатором

(13)

Правильное подключение

(8)

Что за приборы для экономии электричества?

(5)

Статическое электричество

(4)

Сварочный аппарат

(3)

Провод для электро отопления!

(6)

Анекдоты про электриков и на электрическую тематику.

(78)

Google +

(58)

Новая литература на сайте

(49)

Группа допуска 2 до 1000 В

(30)

Группа допуска 3 до и выше 1000 В

(28)

Ввод в дом

(26)

Инфракрасные панельные обогреватели

(23)

Лапмочки для освітлення сходових клітин

(22)

Кабель/провод какой марки используете для электропроводки?

(20)

Вводы 35кВ

(19)

elektro

(467)

lviv1313

(182)

petlyura

(171)

Black_Dragon_

(128)

abcd-1953

(54)

Goshia

(52)

Mozya

(49)

yuragrin

(48)

energetik

(47)

alex77789

(45)

Konst

(18.05.2012)

sofia-morozova707

(18.05.2012)

protanic

(17.05.2012)

Alexey

(16.05.2012)

MARY

(15.05.2012)

Deniliru

(15.05.2012)

Yartur

(15.05.2012)

Barkas99

(14.05.2012)

mavrik2904

(14.05.2012)

Dels

(14.05.2012)

Яндекс.Метрика
© 2011-2012 При перепечатке и цитировании активная гиперссылка на сайт обязательна.                                                                  Создать сайт бесплатно