Кабель/провод какой марки Вы используете для электропроводки во внутривидовых(квартира, дом, дача) сетях?
Какие плюсы и минусы?
# 1 | 2011-08-14, 09:02




я занимаюсь вводами жилых домов, всегда используем СИп. я считаю это лучший вариант для внешнего электроснабжения...
# 2 | 2011-10-19, 12:57




Использую обычно трёх или пяти жильный ВВГ, в одно или трёх фазных сетях соответственно, с однопровлочными жилами, т. к. он жёстче по сравнению с многопровлочными и следовательно более удобен при монтаже, а так же не требует облужения при соединении в распределительных коробках и присоединении к клеммам оборудования.
# 3 | 2011-11-19, 20:41




Собираюсь покупать провод, для замены проводке по квартире, посоветуйте какой лучше взять провод?
# 4 | 2011-11-27, 16:22




Народ подскажите пожалуйста!
кабель АСБ-4х185 по нему можно пропустить 600 kW (380v) единовременно? выдержит ли кабель, и вообще как все это рассчитывать по какой формуле какой кабель для какой мощност? очень надо

Добавлено (27.12.2011, 16:17)
---------------------------------------------
Народ подскажите пожалуйста!
кабель АСБ-4х185 по нему можно пропустить 600 kW (380v) единовременно? выдержит ли кабель, и вообще как все это рассчитывать по какой формуле какой кабель для какой мощност? очень надо

# 5 | 2011-12-27, 18:17




Технические данные кабеля АСБ 4х185 -1кВ

- рабочее напряжение: 1 кВ при частоте: 50Гц;
- теоретический вес 1 км (ож): 5972,00кг;
(мп): 6528,00кг;
- диаметр поперечного сечения (ож): 50,1мм;
(мп): 53,5мм;
- номинальная толщина изолляция жилы: 0,95мм; поясной изоляции: 0,60мм;
- допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 342А, в земле: 314А;

Т.е. наш кабель пропускает токовую нагрузку 314 А, далее считаем по формуле P=I*U*1.73 P=314*380*1,73= 207240 Вт= 207 кВт
Так же нужно учитывать и длину кабеля, какая у вас длина кабеля?
# 6 | 2011-12-27, 21:02




по вашим расчетам получилось 207 кВт но на данный момент по нему уже идет 390 кВт. длина кабеля 125 метров идет под землей
# 7 | 2011-12-28, 15:13




а как вы посчитали, что по нему сейчас идет 390 кВт?
# 8 | 2011-12-28, 16:01




Есть разрешение от Мосэнергосбыта в котором прописана установленная мощность 790 кВт, а единовременная 390 кВт, так вот если у данного кабеля не было бы такой возможности то навряд ли Мосэнергосбыт нам дали бы такие мощности, и потом одна вентиляция в здании потребляет 200 кВт на обогрев воздуха притока
# 9 | 2011-12-28, 18:06




207 кВА - по одной фазе, 621 - по трём. КВт = кВА х коэффициент мощности (косинус фи).

Данные по длительному допустимому току - от производителя или по ПУЭ Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле
# 10 | 2012-02-07, 19:31




Quote (sanykrimea)
Данные по длительному допустимому току - от производителя или по ПУЭ Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

От производителя данного кабеля.
# 11 | 2012-02-07, 19:35




Quote (elektro)
От производителя данного кабеля.


Понятно - вероятно какие-то проблемы с качеством изоляции, таблица 1.3.16. говорит нам 345 А.

Кроме длительного допустимого тока необходимо считать падение напряжения на такой длине и под такой нагрузкой.
# 12 | 2012-02-07, 20:55




Проводкой занимаюсь регулярно, поэтому наиболее привлекательным для себя считаю многожильный ШВВП. Плоский провод легче укладывать в штробах, особенно когда несколько проводов в одной штробе!
# 13 | 2012-04-06, 15:13 Сообщение отредактировал Mozya - Пятница, 2012-04-06, 15:14




Quote (Mozya)
Проводкой занимаюсь регулярно, поэтому наиболее привлекательным для себя считаю многожильный ШВВП. Плоский провод легче укладывать в штробах, особенно когда несколько проводов в одной штробе!

ШВВП не допускается к стационарной проводке - это шнур для присоединения электроприборов и изготовления удлинителей.
# 14 | 2012-04-06, 21:29




Применение кабеля ШВВП:
Кабель - провод марки ШВВП предназначены для прокладки проводки в жилых помещениях. Используются для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата: электропаяльников, настольных ламп, бытовых электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, посудомойных машин, электропечей, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых домах и административных помещениях. Провод ШВВП используется и для изготовления удлинителей на напряжение до 380 в для систем 380/380 в.
Технические характеристики провода ШВВП:
Климатическое исполнение по гОст 15150:
Диапазон температур эксплуатации шнуров исполнения от -40°с до +40°с.
Диапазон температур эксплуатации шнуров остальных исполнений от -25°с до +40°с. Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации +70°с.
Провода ШВВП после выдержки в воде при температуре (20±5)°с в течение 1 ч. должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 в частоты 50 гц в течение 15 мин.
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке, номинальные токовые нагрузки указаны.
Строительная длина шнуров не менее 50 м , срок службы шнуров не менее 3-5 лет. Cрок службы для шнуров, применяемых в стационарных электроприборах, не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Добавлено (09.04.2012, 08:55)
---------------------------------------------
Это прописано в сертификате завода-изготовителя!
Говорил и еще раз повторяюсь - не нужно трактовать всё, что написано на свой лад! Если Вам так удобнее рассказывать заказчику, что нужно ложить ПВС (который на 30-40% дороже), то рассказывайте, но не нужно "лепить горбатого" всем вокруг!

# 15 | 2012-04-09, 10:55



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Кабель/провод какой марки используете для электропроводки?
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

donbogatova donbogatova
Богатова Екатерина
Сообщений: 0
margoritka_khropach margoritka_khropach
Маргарита Калищук-Хропач
Сообщений: 0
rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766