Бронерукав защищает кабель от механических повреждений и при возгорании мешает огню выйти наружу. Самые популярные марки бронерукавов - РЗЦ-Х и в залитый снаружи пластиком - РЗЦ-П. Когда оправдано применение второго, более дорогого материала?
|
eprcwaeb, Рекомендуется применять при монтаже герметичной проводки. Металлорукав РЗЦ-П не пропускает пыли, влаги. Обеспечивает пожаробезопасность.
|
Все зависит от вредных факторов, от действия которых должны защищать металлорукава. РЗЦ-Х защищает кабели и провода только от механических повреждений и сыпучих продуктов (крупной пыли). РЗЦ-П дополнительно защищает от химических повреждений, солнечного излучения и влаги. Так что применение второго металлорукава оправдано там, где требуется защита от таких воздействий.
# 3 | 2016-02-07, 01:22 Сообщение отредактировал Alexzhuk - Воскресенье, 2016-02-07, 01:24
|
Я бы сказал, что все очень сильно зависит от условии и финансовой возможности заказчика. Но лучше всего использовать более надежнее, чем экономить на том, что в результате может обойтись дороже при ремонте.
|
РЗЦ-П, выбирают обычно при прокладке кабелей по легковоспламеняющимся материалам. Так как ПВХ изоляция препятствует горению, что и требуется в ПУЭ. Рука IEK этому соответствуют.
# 5 | 2016-02-13, 14:44 Сообщение отредактировал Beliar - Суббота, 2016-02-13, 14:45
|