Подключение кабеля

Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли.
# 1 | 2011-12-10, 18:10




кабели будут греться при плохом контактном соединении или если сечение не соответствует нагрузке, а то что Вы говорите не запрещено!
# 2 | 2011-12-10, 18:11




Кабель греться не будут, главное сделайте хороший контакт на наконечниках жил кабеля...
# 3 | 2011-12-16, 15:46




Вы не правы, при большой длине, примерно больше 100 метров, кабели будут греться. Это не голые слова, у меня на практике был такой случай, сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший, так что таким способом подключать кабели нельзя.
# 4 | 2012-02-15, 00:49




Даже при небольшой длине кабеля может греться в случае неправильного подключения к щитку, соединения, или высокого напряжения. Надо выбирать правильное соотношение толщины кабеля к напряжению.
# 5 | 2012-03-20, 19:54 Сообщение отредактировал haker - Вторник, 2012-03-20, 19:55




Да действительно нельзя подключать так много кабелей, потому что они могут начать нагреваться, особенно если длинные кабели. Также нужно проверить контакты, чтобы хорошо были изолированы, поскольку от них тоже могут нагреваться кабели.
# 6 | 2012-03-20, 20:07 Сообщение отредактировал turin39 - Вторник, 2012-03-20, 21:01




Категорически запрещается использовать все жилы кабеля в качестве одной фазы. Работал когда-то с одним дедушкой, были в командировке, так вот я спрашивал, почему монтажник разводит жилы с кабеля на разные фазы, а не три жилы одного кабеля на одну фазу, три жилы другого кабеля на вторую фазу и т.д., так он говорит, что в кабеле алгебраическая сумма токов должна быть равна нулю, т.е. при подключении жил на разные фазы. А почему так, точно не помню.
# 7 | 2012-09-22, 09:02




ПУЕ . 1.7.136. РЕ-проводники необходимо, как правило, прокладывать в общей оболочке с фазными проводниками или рядом с ними.
Если для защиты от поражения электрическим током используются устройства защиты от сверхтока, это требование является обязательным.
2.3.49. В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
2.3.51. В случае применения одножильных кабелей какой-либо конструкции и напряжения необходимо выполнять расчеты индукции мarнитноrо поля (МП) промышленной частоты, которая создается ЕЛ. Индукция МП на высоте 0,5 м от поверхности rpунта или пола над местом прокладывания ЕЛ не должна превышать временных предельно допустимых уровней, приведенных в таблице 2.3.2 для определенных территорий.

Если прокладывать пожильно и не соблюдать транспозицию (для взаимной компенсации магнитных потоков создаваемых проводом каждой фазы и нолем), то проводники будут нагреваться дополнительными токами,создаваемыми этими маг.потоками. Чтобы этого избежать можно увеличить расстояние между проводникам или перекладывать фазные проводники по длинне,чередуя фазы (транспозиция). Из практики скажу:транспозиция- СТРАШНЫЙ гемморой! Плюс ко всему этому есть еще и опасность магнитных полей создаваемая при прокладке пожильно. Опасность как для персонала,так и для некоторых видов оборудования.
# 8 | 2012-09-22, 13:56




кабели можно подключать в одно и тоже место если при этом не пропадает контакт, то есть не уменьшается площадь соприкосновения. При плохом контакте кабель греться не будет - будут греться контактные места и жилы вблизи контактных мест( со временем они отгорят - время обгорания зависит от площади и от мощности)
# 9 | 2012-10-08, 22:13




Quote (jeck9864)
кабели можно подключать в одно и тоже место

Вы о чем? внимательно прочитайте вопрос...

Quote (Гость)
Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли.

Ответ уже найдет...
Quote (Скиталец)
2.3.49. В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
# 10 | 2012-10-08, 22:26



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Кабели/провода » Подключение кабеля
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

seoexim1112 seoexim1112
SEO Exim
Сообщений: 0
olegsandr68 olegsandr68
Oleg k
Сообщений: 0
tattookievaa tattookievaa
Сергей Сергеев
Сообщений: 0
UkrMark UkrMark
SALES UKRMARK
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766